Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Utvendige kontakter

253 views
Skip to first unread message

IngeM

unread,
May 8, 2007, 6:27:21 PM5/8/07
to
Etter at jeg fikk jordfeilbryter på den kursen som jeg har koblet utvendige
stikkontakter på, så slår sikringen ut, særlig i fuktig vær. En sjekk av
kontaktene viser rust på skruer innvendig. Har nå skiftet kontaktene med
nye.(sprutsikre, som de gamle)) Noen som har ide om hvordan en skal ungå
fukt og krypstrømmer i kontaktene? Fylle med silikon?

IngeM


John Hilt

unread,
May 9, 2007, 3:26:59 AM5/9/07
to
On Wed, 9 May 2007 00:27:21 +0200 IngeM
wrote in news:no.fritid.bolig

Spray kontakten innvendig med CRC 5-56 eller WD40. Eller enda bedre;
CRC 2-26 Elektro.

--

Georg

unread,
May 11, 2007, 3:43:42 AM5/11/07
to
Når det er en tråd om utvendige kontakter, så tar jeg sjansen på å stille et
annet spørsmål som har med det samme å gjøre;

Om man skal legge opp til utvendig stikk på balkong, og det ikke er lov å
borre gjennom veggen - hvordan kan man gjøre dette? Har balkongdør og et
stort vindu, mellom dør og vindu er det en karm (eller strosse?). Kan man
borre hull for ledninger i treverket her eller andre steder i karm rundt
vinduet? Og kan man feste stikket med tofaselim så lenge man ikke får lov å
borre/skru det fast utvendig?

Georg


Nosferatum

unread,
May 14, 2007, 2:30:38 AM5/14/07
to

Jeg betviler meget sterkt at du har lov til å LIME en kontakt.

Nosferatum

unread,
May 14, 2007, 2:32:24 AM5/14/07
to

Vil ikke dette kunne føre til overslag?

Tore Wik

unread,
May 14, 2007, 2:43:19 AM5/14/07
to
Nosferatum skrev:

>>> Etter at jeg fikk jordfeilbryter på den kursen som jeg har koblet utvendige
>>> stikkontakter på, så slår sikringen ut, særlig i fuktig vær. En sjekk av
>>> kontaktene viser rust på skruer innvendig. Har nå skiftet kontaktene med
>>> nye.(sprutsikre, som de gamle)) Noen som har ide om hvordan en skal ungå
>>> fukt og krypstrømmer i kontaktene?
>> Spray kontakten innvendig med CRC 5-56 eller WD40. Eller enda bedre;
>> CRC 2-26 Elektro.
>
> Vil ikke dette kunne føre til overslag?

Ikke om man følger bruksanvisningen. Der står det at man skal skru av
spenningen før behandling, og ikke sette den på før det er tørket opp
(iallefall for "Elektro")

--
mvh
Tore Wik

Karhu

unread,
May 16, 2007, 6:59:11 AM5/16/07
to
On 11 Mai, 09:43, "Georg" <s...@spam.no> wrote:

Jeg lurer på hvem det er som har puttet alt der rare der inn i huet
ditt?
Det heter ikke tofaselim, men tokomponent lim, men hvorfor i svarte
skal man ikke kunne skru? Har du noengang sett noen utelamper som er
limt fast???

Min elektrikerkjenning gir forøvrig bare to føringer:

"Stikkontakt utvendig SKAL gjentar SKAL, stå minst 2 METER over
bakken/veranda/trapp, etc. Dessuten MÅ det være forankoblet
jordfeilbryter!!!
Dette er helt klare udiskutable bestemmelser i våre Forskrifter..ref.
FEL."

Når jeg så tenker på diverse strømbokser for motorvarmere hist og
pist, som står i panserhøyde, så kan man jo lure

Jens Kr. Kirkebø

unread,
May 16, 2007, 12:32:49 PM5/16/07
to
On 16 May 2007 03:59:11 -0700, Karhu <vo...@frisurf.no> wrote:

>Min elektrikerkjenning gir forøvrig bare to føringer:
>
>"Stikkontakt utvendig SKAL gjentar SKAL, stå minst 2 METER over
>bakken/veranda/trapp, etc. Dessuten MÅ det være forankoblet
>jordfeilbryter!!!
>Dette er helt klare udiskutable bestemmelser i våre Forskrifter..ref.
>FEL."
>
>Når jeg så tenker på diverse strømbokser for motorvarmere hist og
>pist, som står i panserhøyde, så kan man jo lure

Det er fordi regelen om 2m høyde kun gjelder ulåste stikkontakter. Er
det lås på kan de stå mye lavere. Sjekk de motorvarmerstrømboksene,
jeg vedder på at det er lås på alle sammen.

Ole Simonsen

unread,
May 16, 2007, 2:45:02 PM5/16/07
to

"Karhu" <vo...@frisurf.no> skrev i melding
news:1179313151.6...@y80g2000hsf.googlegroups.com...


Det står ingenting om høyde over bakken i FEL. Derimot står det i NEK-400,
818.530.02 at utvendige stikkontakter skal være plassert minst 1,5 meter
over bakken, være i låsbar utførelse eller være plassert i låsbart skap.


Georg

unread,
May 16, 2007, 5:23:36 PM5/16/07
to

"Karhu" <vo...@frisurf.no> wrote in message
news:1179313151.6...@y80g2000hsf.googlegroups.com...

On 11 Mai, 09:43, "Georg" <s...@spam.no> wrote:
> Når det er en tråd om utvendige kontakter, så tar jeg sjansen på å stille
> et
> annet spørsmål som har med det samme å gjøre;
>
> Om man skal legge opp til utvendig stikk på balkong, og det ikke er lov å
> borre gjennom veggen - hvordan kan man gjøre dette? Har balkongdør og et
> stort vindu, mellom dør og vindu er det en karm (eller strosse?). Kan man
> borre hull for ledninger i treverket her eller andre steder i karm rundt
> vinduet? Og kan man feste stikket med tofaselim så lenge man ikke får lov
> å
> borre/skru det fast utvendig?
>
> Georg

Jeg lurer på hvem det er som har puttet alt der rare der inn i huet
ditt?
Det heter ikke tofaselim, men tokomponent lim, men hvorfor i svarte
skal man ikke kunne skru? Har du noengang sett noen utelamper som er
limt fast???

---> Slapp av da mann.....er det rart det blir krig her i verden. Jeg har da
aldri sagt det ikke går an å borre, det er bare ikke lov her. Kanskje fordi
mulige problemer med fukt om man bryter isolasjonen og fasade? Gidder ikke
gjøre meg uvenn med nabolaget pga. et stikk.

Georg


Karhu

unread,
May 18, 2007, 3:34:42 AM5/18/07
to
On 16 Mai, 23:23, "Georg" <s...@spam.no> wrote:
> "Karhu" <v...@frisurf.no> wrote in message

Aha... Da skjønner jeg.

Da ville jeg limt med noe slikt:
http://www.cascono.dk/_upl/pdf/Marin%20&%20Teknik.pdf

Om boksen du prøver å montere er avhengig av å skrus for at baklokket
skal sitte fast så ville jeg hatt en liten treplate i mellom. All
elektrisk plast er full av ekle stoffer som skal hindre brann å trenge
gjennom, så diverse tilsyn vil ikke like at det er åpninger
noenplass.

Så kan du føre ledningen til en plass det er greit å ta den gjennom.

Georg

unread,
May 18, 2007, 3:44:34 PM5/18/07
to

"Karhu" <vo...@frisurf.no> wrote in message
news:1179473682.5...@k79g2000hse.googlegroups.com...

Aha... Da skjønner jeg.

---> Ser man det, da hadde du jo et godt innspill. Takk

Georg


John Hilt

unread,
May 26, 2007, 1:00:14 AM5/26/07
to
On 13 May 2007 23:30:38 -0700 Nosferatum
wrote in news:no.fritid.bolig

>> Om man skal legge opp til utvendig stikk på balkong, og det ikke er lov å
>> borre gjennom veggen - hvordan kan man gjøre dette? Har balkongdør og et
>> stort vindu, mellom dør og vindu er det en karm (eller strosse?). Kan man
>> borre hull for ledninger i treverket her eller andre steder i karm rundt
>> vinduet? Og kan man feste stikket med tofaselim så lenge man ikke får lov å
>> borre/skru det fast utvendig?

>Jeg betviler meget sterkt at du har lov til å LIME en kontakt.

Dersom en bruker epoxy er det bevist at en kan løfte en bil etter en
liten pålimt plate. Det burde holde for en stikkontakt.

Moderne fly er dessuten for en stor del limt sammen, og ikke skrudd
og naglet sammen slik som før. Ting har forandret seg siden Karlsons
lim ble oppfunnet.

--

BKL

unread,
May 29, 2007, 4:21:57 PM5/29/07
to

>>> Spray kontakten innvendig med CRC 5-56 eller WD40. Eller enda bedre;
>>> CRC 2-26 Elektro.
>>
>> Vil ikke dette kunne føre til overslag?
>
> Ikke om man følger bruksanvisningen. Der står det at man skal skru av
> spenningen før behandling, og ikke sette den på før det er tørket opp
> (iallefall for "Elektro")
>
> --
> mvh
> Tore Wik

Har tidligere testet WD-40 med megger, 5000V. Ingen ledende krypstrømmer. Og
det før den var tørket opp. Så hadde ikke fryktet dette. Men skru av
sikringen akkurat mens du sprayer ihvertfall(god sikkerhetsregel ;-)

mh bjørn kåre