Soverommet er på loft med skråtak helt ned til gulvet, tenkte å bygge
inn viften bak en knevegg og isolere ekstra mot lyd.
Luftinntak og utblåsing må antagelig gå gjennom taket, finnes det
ferdige opplegg hvor man kan få inntak og utblåsning i samme enhet (nok
med ett hull i taket) ? Jeg har også en yttervegg tilgjengelig på dette
soverommet og kan evt. gå gjennom den.
Noen synspunkter på dette? Målet er selvfølgelig å få frisk og sunn luft
i soverommet uten pollen. Er ikke nødvendig med noen varmeveksler her da
soverommet skal være kaldt.
Vil jeg oppnå like god inneluft med bare avtrekk og evt. sette inn
pollenfilter i en ventil i ytterveggen.
Kan jeg montere slike ting selv (kanskje med unntak av
takgjennomføringen)?
--
Helge
Vi har balansert ventilasjon i et 244 kvm stort hus og dette kostet
nytt ca 30-40.000,- med montering. Dette står bak knevegg på loft
uten ekstra isolasjon og det høres knapt. Tror det bare er en
takgjennomføring.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:jon...@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Har tenkt på noe lignende selv, men til de huskyndige her:
Ville det skape noen problemer å droppe balansering og heller kjøre med
bevisst overtrykk i soverommet, slik man gjør i ekte renrom?
Da er man jo sikker på at eneste vei pollen og annet støv kan
bevege seg via luft i forhold til dette rommet er _ut_. Vil du ikke
ha alt for mye av utelufta inn i huset han du tette sprekker mot resten
av huset og heller sette inn en ventil i veggen.
--
+-------------------------------------------------------------------------+
|Best før: se lokket. |
+-------------------------------------------------------------------------+
Joachim Lous joachim(a)lous.org
Mh Bk
Hvis du først skal investere i et system for balansert ventilasjon bør du
kjøpe rør for resten av huset også. Sentralene er ganske dyre og effekten du
får ved å ha dette på kun ett soverom er bedrøvelig mot hva du kan oppnå av
energigevinst og sunnere inneluft i resten av huset.
Rørføringer er latterlig billig i forhold til selve sentralen. Med litt gode
råd, hullsag og stikksag og rør, bend, isolasjon an mass, ventiler, klemmer,
rørviklertape, tegninger over el-anlegg og andre skjulte installasjoner samt
hustegninger og litt bistand fra elektriker og blikkenslager kan du nok
gjøre svært mye selv.
Målet her er ikke å få en energigevinst men frisk luft i soverommet uten
pollen. Behøver derfor ikke varmeveksler heller. Ser for meg en løsning
med en enklere/mindre sentral, eller kanskje bare to separate enkle
ventilasjonsvifter som blåser hver sin vei. Ble forsåvidt inspirert av
J. Lous sitt forslag også med bare én vifte som blåser inn. Med stor nok
ventil i veggen bør det vel ikke bli noe problem med for mye overtrykk ?
--
Helge
Siden stikkordet er pollen, er det ikke noe problem med kondensering i
veggene, siden dette er noe som skjer om vinteren. Hele poenget er jo heller
at du _skal_ ha et overtrykk i rommet, for å hindre at pollen blåser inn fra
andre åpninger.
Det er heller ikke (som du selv også sier) noe poeng med varmeveksler, varme
har du nok av allikevel.
Det bør være nok med en enkelt vifte påmontert pollenfilter, gjerne med
hastighetsregulering i kombinasjon med en differansetrykkmåler. Om du er
litt elektronikkyndig kan du selv lage denne med enkle midler og
differansetrykksensor fra vår venn i nøden, www.elfa.se , art. nr. 73-100-71
mvh
Tore Wik
<klippet litt>
> Det bør være nok med en enkelt vifte påmontert pollenfilter, gjerne
med
> hastighetsregulering i kombinasjon med en differansetrykkmåler. Om du
er
> litt elektronikkyndig kan du selv lage denne med enkle midler og
> differansetrykksensor fra vår venn i nøden, www.elfa.se , art. nr.
73-100-71
>
Takk for mange gode tips Tore!
Jeg har en eldre (ca 1980 modell) Villavent vifte med trinnløs
hastighetsregulering liggende å slenge i garasjen. Kanskje gjøre den
grundig ren og bruke den i "revers"? Den er stillegående og har nokså
stor kapasitet.
Noen som vet hvor man får kjøpt pollenfilter?
Bør filteret stå helt på utsiden av systemet eller er det like lurt å ha
filteret inne rett før lufinnblåsningen?
Jeg har i dag spalteventil over en fransk dør samt ventil i Velux
takvindu, lurer på om dette holder til å slippe ut overtrykket?
Eller bør jeg heller satse på og holde de stengt og sette inn en
skikkelig ventil med pollenfilter i veggen (forhindre tilbakeslag)?
--
Helge
Så kan du koble deg rundt hastighetsreguleringen og legge inn en
tilbakekoblingssløyfe fra diff-trykkmåleren.
> Noen som vet hvor man får kjøpt pollenfilter?
www.bilextra.no eller en hvilken som helst annen bilrekvisitaforretning.
> Bør filteret stå helt på utsiden av systemet eller er det like lurt å ha
> filteret inne rett før lufinnblåsningen?
Regner med at filteret demper støy (om ikke så mye) så det er sikkert lurt å
sette det mellom vifte og romventilen.
> Jeg har i dag spalteventil over en fransk dør samt ventil i Velux
> takvindu, lurer på om dette holder til å slippe ut overtrykket?
> Eller bør jeg heller satse på og holde de stengt og sette inn en
> skikkelig ventil med pollenfilter i veggen (forhindre tilbakeslag)?
Tviler sterkt på at to ventiler klarer å ta unna luften fra en stor vifte på
full guffe, men om hastigheten skrus ned går det sikkert bra. Uansett så
klarer du å leve på luftmengden som slipper ut av to spalteventiler.
mvh
Tore Wik
>Ville det skape noen problemer å droppe balansering og heller kjøre med
>bevisst overtrykk i soverommet, slik man gjør i ekte renrom?
Absolutt ikke. Selv har jeg to 120 mm Papst-vifte fra www.microplex.no
og pollenfilter (fra VW Golf) som går på koblingsur, og en termostat som
kobler til strømforsyningen når det blir for varmt.
Elektronisk romtermostat med LCD-display. Presisjonstermostat for
styring av f.eks. varmeelementer, kjøleanlegg etc. Justerbar for
nattsenking. Innebygd NTC-motstand med presisjon +/- 1°C. Måleområde
0-34,5°C. Styreområde 5-30°C. Sluttende eller brytende relekontakt
(NO/NC). Maks. belastning; resistiv 5V, induktiv 3A. Drives med 2 stk
batterier type LR6 (medflg. ikke). Størr. 154x80x29 mm.
32-4128 369,00
_____________________
Det er spalteventiler i vindu og dør slik at brukt luft slipper ut.
--
_/_/_/ -=jh=-
>Jeg har en eldre (ca 1980 modell) Villavent vifte med trinnløs
>hastighetsregulering liggende å slenge i garasjen. Kanskje gjøre den
>grundig ren og bruke den i "revers"? Den er stillegående og har nokså
>stor kapasitet.
Mer enn bra nok.
>Noen som vet hvor man får kjøpt pollenfilter?
Hjå din næraste folkevognpusjar. Pollenfilteret til Golf III og
tilhørende festebrakett koster deg bare noen hundrelapper.
>Bør filteret stå helt på utsiden av systemet eller er det like lurt å ha
>filteret inne rett før lufinnblåsningen?
Alltid filter før vifte, for å unngå avleiringer på viftebladene.
--
_/_/_/ -=jh=-
Viftebladene kan også knuse pollen så de bli for små til å bli stoppet av
filteret.
Bjørn
Takker for mange gode tips så langt, blir nok prosjekt av dette nå ja.
Behøver jeg egentlig trykksensor? Er det ikke bare å holde hastigheten på et
passe nivå? Kan sikkert få lånt en trykkmåler og stille inn sånn passelig
høytrykk på rommet.
Er det noen ulemper med å blåse luft inn i rommet nokså lav nede (50 cm over
gulvet)?
Vil det f.eks gi mer oppvirvling av støv? Fordelen med lav montering er at
jeg kan plassere alt bak en ny knevegg på 50-60 cm høyde. Ellers må jeg ned
med gipsplate i skråtaket og legge kanal oppover, mye ekstra arbeid.
Hvordan er fasongen på holder og filter for Golf III, hvordan montere dette
på et standard ventilasjonsrør (150 mm tror jeg)?
Behøver ny bryter/hastighetskontroll til Villaventen, kan jeg f.eks bruke en
dimmer her?
--
Helge
>Behøver jeg egentlig trykksensor?
Nei.
>Er det ikke bare å holde hastigheten på et passe nivå?
Ja.
>Er det noen ulemper med å blåse luft inn i rommet nokså lav nede
>(50 cm over >gulvet)?
Ja. For å unngå trekk bør kald luft komme inn høyt slik at den
synker og blandes med varmt luft underveis.
>Hvordan er fasongen på holder og filter for Golf III, hvordan montere dette
>på et standard ventilasjonsrør (150 mm tror jeg)?
Du skjærer ut et hull slik at filterholderen passer inn.
>Behøver ny bryter/hastighetskontroll til Villaventen, kan jeg f.eks bruke en
>dimmer her?
En lysdimmer er ikke beregnet for induktiv motorlast.
--
_/_/_/ -=jh=-
OK, noen som vet hvor jeg får kjøpt rektangulær luftkanal (som bygger
minst mulig inn i isolasjonen i taket)?
Vet at Beam leverer teleskopiske kanaler for 3" vegger, det ser ut til å
være midt i blinken.
Er ute etter forhandler av slikt i Stavanger-området.
> >Hvordan er fasongen på holder og filter for Golf III, hvordan montere
dette
> >på et standard ventilasjonsrør (150 mm tror jeg)?
>
> Du skjærer ut et hull slik at filterholderen passer inn.
>
Ser for meg at filterholder/filter skal stå helt på utsiden av huset,
får jeg dette til å passe i en "vanlig" ventil?
Evt. så kan filterholderen stå rett på innsiden men da må den kunne
passe inn i et 125 mm spirorør på ett eller annet vis.
Hvorfor i allverden er ikke filterholder og pollenfilter standardvare
fra leverandører av ventilasjonsutstyr (FlexIt f.eks)?
> >Behøver ny bryter/hastighetskontroll til Villaventen, kan jeg f.eks
bruke en
> >dimmer her?
>
> En lysdimmer er ikke beregnet for induktiv motorlast.
>
Hvor får jeg kjøpt en bryter (trinnløs eller 3-4 trinns) som passer til
dette bruket?
Motoren i Villaventen er på 100W.
--
Helge
mvh
Tore Wik
Perfekt, mange takk!
Linken over sendte meg av en eller annen grunn til utenbords
propellblader, men fant turtallsregulatoren etterpå.
Har også hatt en prat med en kompis som er blikkenslager så da ordnet
det seg med resten også. Han skaffer pollenfilter (posefilter) for
ventilsajonsanlegg så da er alle komponenter innen rekkevidde.
--
Helge
Snodig, jeg har jo sett på de propellene før, men kopierte linken etter at
jeg hadde funnet fram til turtallsregulatoren.
Jaja, så lenge du fant fram:)
> Har også hatt en prat med en kompis som er blikkenslager så da ordnet
> det seg med resten også. Han skaffer pollenfilter (posefilter) for
> ventilsajonsanlegg så da er alle komponenter innen rekkevidde.
Det blir nok et fint anlegg.
mvh
Tore Wik
> Perfekt, mange takk!
> Linken over sendte meg av en eller annen grunn til utenbords
> propellblader, men fant turtallsregulatoren etterpå.
Det kan vel også gi en fin luftstrøm. På en regnfull dag kan man
kanskje været til og med oppleves innendørs? ;-)
--
Geir Arne Aasen
>> Ja. For å unngå trekk bør kald luft komme inn høyt slik at den
>> synker og blandes med varmt luft underveis.
>OK, noen som vet hvor jeg får kjøpt rektangulær luftkanal (som bygger
>minst mulig inn i isolasjonen i taket)?
>Er ute etter forhandler av slikt i Stavanger-området.
Da har du jo Lie Blikk i Strandgaten i Sandnes, og finner flere
blikkenslagere på www.gulesider.no
>Ser for meg at filterholder/filter skal stå helt på utsiden av huset,
>får jeg dette til å passe i en "vanlig" ventil?
Jeg kjøpte en plastkasse hos Clas Ohlson som står på ytterveggen
som filterboks.
>Hvorfor i allverden er ikke filterholder og pollenfilter standardvare
>fra leverandører av ventilasjonsutstyr (FlexIt f.eks)?
Du får filterboks med posefilter EU3, -5 eller -7 hos Teknisk Bureau
i Hillevåg. Kun filtergrad EU7 tar pollen.
--
_/_/_/ -=jh=-
"Every time I listen to Wagner I get this immense
desire to invade Poland." - Woody Allen.
>Har også hatt en prat med en kompis som er blikkenslager så da ordnet
>det seg med resten også. Han skaffer pollenfilter (posefilter) for
>ventilsajonsanlegg så da er alle komponenter innen rekkevidde.
Hvilken blikkenslager var dette, hva betalte du, og kjøpte du
EU7-filter?
Vet du om dette er like bra som ett EU7 filter?
http://lifetime.jeffotto.com/ nede på siden står spesifikasjonene på hva det
tar (hvis det er sant). Noen som vet om dette er å få tak i her til lands?
/Per W.
Han sa at filterkassene er veldig dyre, så jeg kan like godt lage en
selv i kryssfinér.
Jeg skal ha EU7 filter ja, regner med det blir ett på 270x270 x 380 mm.
Det kan du også kjøpe på nettet her (dårlig webløsning, vent noen
sekunder før resten av siden dukker opp):
http://www.mamut.com/norskluft
Jeg fant også en del info om filter her:
http://www.dkdigital.no/oslo/interfilas.nsf
Kjøpte turtallsregulatoren på Clas Ohlson i går, den fungerer helt
utmerket.
--
Helge
Kan nok være at det filteret er like bra, men da det har svært liten
overflate så vil det antagelig gå tett veldig fort dessuten så er det
sannsynlig at det ikke slipper så mye luft gjennom.
Et posefilter derimot har typisk mer enn en kvadratmeter med
filteroverflate.
Personlig så vil jeg være mer komfortabel med å bytte filter 1 gang i
året enn å måtte vaske et "evigvarende" filter hver uke eller måned. Er
skeptisk til at renholdet kan fjerne alle bakterier og mugg.
--
Helge
Til dette så har man jo egne filterrense middel som gjør det. Er vel mer
skeptisk til å ha ett EU7 filter stående i i ett år. Bytter mitt 2 ganger i
året og det ser ikke ut, lukter heller ikke godt. Nå må man jo heller ikke
samenligne dette med ett posefilter, dette er mer beregnet på luftrensere
som ikke har samme luftmengden som ett ventilasjonsannlegg som bruker
posefilter. Men jeg mener det vil passe ypperlig til det prosjeketet som her
var nevnt.
/Per W.
>> Du får filterboks med posefilter EU3, -5 eller -7 hos Teknisk Bureau
>> i Hillevåg. Kun filtergrad EU7 tar pollen.
>Vet du om dette er like bra som ett EU7 filter?
Filterklasse EU7 tilsvarer det pollenfilter som sitter i biler.
>Personlig så vil jeg være mer komfortabel med å bytte filter 1 gang i
>året enn å måtte vaske et "evigvarende" filter hver uke eller måned. Er
>skeptisk til at renholdet kan fjerne alle bakterier og mugg.
Jeg bytter pollenfilter to ganger i året selv om serviceintervallen
fra fabrikken er på 24 måneder. Denne tar ikke hensyn til oppvekst av
mugg og sopp.