Nå har jeg byttet ut hele røranlegget selv, men skal den jordete ledningen
fortsatt ligge inntil rørene?
Nå får jeg ikke strøm når jeg tar på rørene med våte hender, men jeg får
strøm når jeg berører elektriske ledningstubber, selv når hovedsikringen er
skrudd av.
Hvordan fungerer dette? Skal det være sånn?
Ja, den er isolert helt fram til badet, der var den løse enden viklet rundt.
Det så ikke særlig proffesjonelt utført.
> Det skal være en tykk (16 mm2) gul/grønn jording fra
> sikringsskap til hovedvannkran.
Her er den grønngule ledningen som er festet til en stikk-kontakt og
deretter går den sammen med rørene opp gjenom gulvet til badet. Hovedkranen
er festet til pumpen og har definitivt ikke noen jordet ledning tilkoblet.
http://picasaweb.google.no/eand2ster/BilderAvHuset02/photo#5032855055809038786
> Får du strøm i deg når all strøm hos deg er utkoblet
> må du be elverket om hjelp siden feilen ligger andre
> steder på nettet, du skal sevfølgeli ikke få strøm i deg
> ved normal bruk.
Jeg er ærlig talt redd for å koble inn el-verket da jeg tror absolutt alt
her må skiftes. hvis jeg får ett år på meg er det ok, men ikke nå. Men
mister jeg strøm i bakken, og dermed penger?
> Jeg regner med du har 63 A hovedsikring, ellers kan
> jordingen tnnere.
> Oddvar
Det er en 25 A hovedsikring. Og en 10 A (lys), en 16 A (stikkontkt kjøkken)
og en 20 A sikring. Sistnevnte er til komfyr, resten er ikke greit å vite.
Ja, huset er lite, bare to rom, men ingen sikringer har gått så langt som
jeg har bodd her (i to måneder)
Tnnere? hva mener du?
> Jeg er ærlig talt redd for å koble inn el-verket da jeg tror absolutt alt
> her må skiftes. hvis jeg får ett år på meg er det ok, men ikke nå. Men
> mister jeg strøm i bakken, og dermed penger?
Eller så står du igjen med et nedbrent hus før de årene har gått! For
meg hadde valget vært klart - jeg hadde søkt hjelp!
--
Torbjørn
>
>"Oddvar Demmo" <"gjett selv"@online.no> skrev i melding
>news:GsWdneNQFK1...@telenor.com...
>> Hva mener du med viklet rundt, er det for å slippe å
>> feste den til veggen ? er den isolert ?
>
>Ja, den er isolert helt fram til badet, der var den løse enden viklet rundt.
>Det så ikke særlig proffesjonelt utført.
>
>> Det skal være en tykk (16 mm2) gul/grønn jording fra
>> sikringsskap til hovedvannkran.
>
>Her er den grønngule ledningen som er festet til en stikk-kontakt og
>deretter går den sammen med rørene opp gjenom gulvet til badet. Hovedkranen
>er festet til pumpen og har definitivt ikke noen jordet ledning tilkoblet.
>http://picasaweb.google.no/eand2ster/BilderAvHuset02/photo#5032855055809038786
Hvor går den blå ledningen på bildet? Går den til jord i kontakten
*skal* ledningen være gul/grønn. Går den til en av fasene så er det en
feilkobling, og ikke så rart at du får støt. Da har du sannsynligvis
også dårlig jording i huset ditt. Uansett er dette en ulovlig kobling.
>
>> Får du strøm i deg når all strøm hos deg er utkoblet
>> må du be elverket om hjelp siden feilen ligger andre
>> steder på nettet, du skal sevfølgeli ikke få strøm i deg
>> ved normal bruk.
>
>Jeg er ærlig talt redd for å koble inn el-verket da jeg tror absolutt alt
>her må skiftes. hvis jeg får ett år på meg er det ok, men ikke nå. Men
>mister jeg strøm i bakken, og dermed penger?
>
Du bør kontakte en elektriker. De bruker et avansert instrument som
raskt måler om det er noe feil hos deg. Er feilen hos deg, så bør du
uansett få orden på det snarest. Hvis feilen ikke er hos deg, så sørger
elektrikeren for å varsle netteier (e-verk).
>> Jeg regner med du har 63 A hovedsikring, ellers kan
>> jordingen tnnere.
>> Oddvar
>
>Det er en 25 A hovedsikring. Og en 10 A (lys), en 16 A (stikkontkt kjøkken)
>og en 20 A sikring. Sistnevnte er til komfyr, resten er ikke greit å vite.
>Ja, huset er lite, bare to rom, men ingen sikringer har gått så langt som
>jeg har bodd her (i to måneder)
Utfra bildet av sikringsskapet ditt bør du prioritere høyt å få byttet
inntak og sikringsskap. Dette er underdimmensjonert utfra dagens
strømbehov, og ser desuten modent ut for utskiftning. Og ikke spar her,
sørg for å ha rikelig med strøm inn.
--
Audun Torsdalen
au...@dod.no
Den enden skal være koblet i en klemme, ellers har
den ingen funksjon, det greier du selv men du har
erfart hvordan det er å ta i rør og jordledninger
samtidig, det kan medføre døden. Så er det hvofor det
er gjort og horfor det ikke er slik lenger, kanskje det
bare var for å få jord i stikkontakten, greit å vite før det
kobles til.
>> Det skal være en tykk (16 mm2) gul/grønn jording fra
>> sikringsskap til hovedvannkran.
>
> Her er den grønngule ledningen som er festet til en stikk-kontakt og
> deretter går den sammen med rørene opp gjenom gulvet til badet. Hovedkranen
> er festet til pumpen og har definitivt ikke noen jordet ledning tilkoblet.
> http://picasaweb.google.no/eand2ster/BilderAvHuset02/photo#5032855055809038786
>
>> Får du strøm i deg når all strøm hos deg er utkoblet
>> må du be elverket om hjelp siden feilen ligger andre
>> steder på nettet, du skal sevfølgeli ikke få strøm i deg
>> ved normal bruk.
>
> Jeg er ærlig talt redd for å koble inn el-verket da jeg tror absolutt alt
> her må skiftes. hvis jeg får ett år på meg er det ok, men ikke nå. Men
> mister jeg strøm i bakken, og dermed penger?
>
>> Jeg regner med du har 63 A hovedsikring, ellers kan
>> jordingen tnnere.
>> Oddvar
>
> Det er en 25 A hovedsikring. Og en 10 A (lys), en 16 A (stikkontkt kjøkken)
> og en 20 A sikring. Sistnevnte er til komfyr, resten er ikke greit å vite.
> Ja, huset er lite, bare to rom, men ingen sikringer har gått så langt som
> jeg har bodd her (i to måneder)
>
> Tnnere? hva mener du?
Sikringer er etter tykkelse på kabel,
63 A = 16 mm2 kobber
25 A = 6 mm2 kobber
Så du trenger 6 mm2 til hovedjord
Det du trenger er en renovering av det elektriske
anlegget
Oddvar
Hun kan søke hjelp på news:
http://groups.google.no/group/no.fritid.bolig/msg/ef27ac969abde30b
"Jeg målte spenningen melom lederene og jord her hjemme en dag og
ble overrasket over at det var 1,5 volt mellom den ene lederen og jord
og 230 mellom den ene lederen og jord."
http://groups.google.no/group/no.fritid.bolig/msg/afefa8bd97c06c7a
"Den siste tiden (ca en måned eller noe slikt) har vår
jordfeilbryter til tider slått ut. Har ikke klart å finne ut av
grunnen til at den slår ut.
Det kan skje midt på dagen eller midt på natten. Kobler vi den inn
igjen er alt ok. Kan gå en uke uten at den slår ut.
Hvordan virker så en jordfeilbryter? Er det forskjell på jordfeilen,
slik at bryteren først slår ut over en viss grad? Eller er det enten
eller? Det at det kan gå så lang tid mellom hver gang, og alt ser
greit ut når en kobler den inn igjen uten at noe er slått av, gjør det
vanskelig å finne feilen."
I dag løser Google alle problemer for deg, hvis du greier å stille
fornuftige spørsmål.
--
jo
Om Giordano Bruno levde idag, hadde han skaffet seg Bredbånd
> Det du trenger er en renovering av det elektriske
> anlegget
Det skjønner jeg, og det er høyt prioritert. Men hvordan er det med slikt,
går det an å gjøre deler av det over tid? Og hvor mye koster det? Jeg har
blitt fortalt at det fort kommer opp i 30 000. Huset er lite, kun to
soverom og en grunnflate på 44 kvm.
Det kommer vel an på... Hvordan er kabelen som kommer inn i huset? Er
det via luft eller bakke? Må det graves?
Hvis ledningene legges utenpå veggen i et så knøttlite hus sammen med
noen nye kontakter og brytere og et nytt sikringsskap kan jeg umulig
forstå at det skal komme opp i 30 000. I så fall bør du finne en
elektriker som fakturerer timespris. En elektriker burde klare hele
denne jobben på en dag.
>Det kommer vel an på... Hvordan er kabelen som kommer inn i huset? Er
>det via luft eller bakke? Må det graves?
>Hvis ledningene legges utenpå veggen i et så knøttlite hus sammen med
>noen nye kontakter og brytere og et nytt sikringsskap kan jeg umulig
>forstå at det skal komme opp i 30 000. I så fall bør du finne en
>elektriker som fakturerer timespris. En elektriker burde klare hele
>denne jobben på en dag.
Siden inntaket må byttes (og gjerne til 3-fas) så blir det fort summer
av det. 15-20k kostet det sist jeg sjekket å få byttet inntak her i
distriktet. Det er da med luftstrekk.
30k høres ut til å være i området ja.
>Det skal være en tykk (16 mm2) gul/grønn jording fra
>sikringsskap til hovedvannkran.
Hmm, er dette en regel for de med metallrør ? Her er det bare PEM og
PEX-rør, så det er liten vits i jordingsledninger til vannrørene...
Det er mulig å stykke opp men ikke å anbefale, det blir
mere kjøring, planlegging blir kanskje ødelagt av at det
kommer nye montører/firmaer og at det planlegges
underveis og at det oppdages ting underveis som gjør
at det første må legges om.
Oddvar
Men du har vel en stoppekran? Der passerer vannet metall.
Det er jording det er snakk om, ikke tilkobling til noe av metall.
--
Bjørn Brox
Er faktisk ikke helt sikker, kommer an på hvordan
forskritene er formulert,sansynligvis må stoppkranen
jordes.
Lover laget i 1814 er ikke like fornuftige idag :-)
Hva med tjømemuffe ?
utgangspunktet for denne var at det dannes et belegg
i rørene som kan lede strøm.
I 1996 ble forskrifter for denne fjernet/justert,
Det var ikke registrert ulykkesreduksjon mener jeg å
huske fra skrivet fra NVE, jeg dro denne dag til
utlandet og har ikke vert på innstallasjon siden men
har hørt rykter on at den ble gjeninnført.
I vannrør blir det også belegg, skal hovedvannkranen
jordes fremdeles vil den fungere som en Tjømemuffe.
Oddvar
Da elektrikeren min bekreftet min mistanke om at huset ikke var jordet
kom han med en kveil tung kobberkabel, to jordspyd og en trommel med
tykk isolert jordledning. Jeg gravde ned kabel og dundra ned spyd og
monterte jordledning til en klemme på hovedkrana, selv om rørene inn i
og til huset er av plast. Stoppekrana er og blir metall.
Videre måtte rørleggeren min sage av kloakkrøret hvor han monterte på
en Ola-muffe (omtrent som en Tjømemuffe). Dette er en rustfri (håper
jeg) metallskjøt som kloakken så får renne gjennom. Fra denne er det
en jordledning som sammen med ledningne fra hovedkrana går i en
klemboks som er forgreinet opp til sikringsskapet. Fra klemboksen går
jordkabelen som er gravd ned og fører til spydene.
DA ble jordingen min i orden og forskriftsmessig.