Dersom jeg setter opp et annex til mitt hus,
er det da bare å slenge over en skjøte-ledning/kabel
fra hoved-huset ?
I fall ja, hvor stort kan et slikt annex være,
og hvor langt fra huset kan det være, for at
en slik bare kan ta strøm fra huset (uten eget
strøm-abonnement) ?
reinert
Jone
Hei!
Som nevnt er vel ikke skjøteledning det du har lyst til å benytte dersom du
skal ha en permanent installasjon i annexet. Dersom annexet ikke er i
direkte tilknytning til huset (veldig kort avstand), vil vel en nedgravd
kabel være et alternativ. Dvs grav ned en korrugert rør og trekk kabelen
igjennom dette, evt legg kabelen direkte i bakken. Husk da bare på å få lagt
ned en kabel som er godkjent for denne type forlegning, samt at du benytter
en kabel som er dimensjonert godt nok i forhold til de installasjonene du
skal ha i den nye bygningen. Jordfeilbryter er også en grei sak å huske på i
dette tilfellet, for det er jo også en ting som koster litt.
Størrelsen på annexet er heller ikke så forferdelig viktig, det som er
avgjørende for forsyningen er jo hva slags installasjoner du skal ha der
inne. Du skal jo tross alt forsyne dette gjennom sikringsskapet i huset, og
bør jo ikke da beregne installasjoner som gjør at du må skru av alt av el
utstyr i huset for å drifte det som blir installert i annexet.
Når det gjelder avstand fra huset, så bør jo dette ikke ligge så langt at du
får for stort spenningsfall i kabelen. Det finnes vel flere
beregningsprogram for dette på nett så vidt meg bekjent, så det er bare til
å søke opp ett av disse og forsikre deg om at du holder deg innenfor
fornuftige rammer.
Dessuten vil jo dette være en ting som en el.entreprenør kan gjøre for deg
dersom du skal nytte en slik for jobben. MEN det er jo alltid greit å vite
litt i forhånd, slik at en ikke blir helt snytt når regningen blir
presentert!
Lykke til med nybygg!
/John-Ivar Asbjørnsen
Grav en grøft (20-30cm dyp), fyll den med sand, få en elektrikker til å
legge kabel legg så på sand og markering (kan være trykkimp bord eller noe
av plast) og fyll over med jord. Så kan elektrikkeren komme å montere
kabelen på en sløyfe som har jordfeilbryter. Dette vil nok ikke bli så
fryktelig dyrt hvis du tar deg av gravingen selv, og så blir det lovlig.
/Per W.
Også et luftspenn fra møne til møne kan vel være lovlig, dersom det
monteres av godkjent installatør, og avstanden ikke er større enn at det
trenges stolpe underveis?
--
Kjell T Svindland The suespammers.org mailserver is located
69°41'N, 18°58'E in California; do not send unsolicited
bulk email or unsolicited commercial
http://home.no.net/kjellts/ email to my suespammers.org address
Takk alle sammen for svar.
Jeg har ikke studert strømregningen, men det vil vel bli
litt billigere strøm ved å ta strømmen til annekset via huset
(og ikke opprette eget abonnement).
reinert
Selvsagt, å betale en ekstra fastavgift for nettleie for et anneks er
ikke ønskelig. Derfor får du en installatør til å koble annekset til
husets elektriske anlegg.
Dette dreier seg så vidt jeg forstår om _en_ strømabbonnent på _en_
eiendom, det skulle være likegyldig for kraftselskapet om du legger opp
en ny kurs eller to fra din eksisterende måler og sikringsboks til
utelys, garasje, et nyinnredet loft, et påbygg, et uthus eller et
anneks.
Dersom du derimot bygger anneks som utleiebolig og ønsker at leietaker
skal ha et eget strømabonnement, kan det være aktuelt å be
kraftselskapet koble annekset rett på sitt nett, uten at det går om ditt
hus.
Koster rundt 500 kroner å ha en strømmåler på dette annexet uten å
blande inn kraftselskaper og abonnementer.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:jon...@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
> * Kjell T. Svindland
> > Dersom du derimot bygger anneks som utleiebolig og ønsker at leietaker
> > skal ha et eget strømabonnement, kan det være aktuelt å be
> > kraftselskapet koble annekset rett på sitt nett, uten at det går om ditt
> > hus.
>
> Koster rundt 500 kroner å ha en strømmåler på dette annexet uten å
> blande inn kraftselskaper og abonnementer.
Ja, det er en fin løsning for utleiere som leier ut hybel/leilighet med
strøm inkludert i leia. Eller for de som lurer på hvor stor del av
strømforbruket som egentlig går til swimmingpoolen og varmen i den
hellelagte innkjørselen. ;-)
Men dersom man skulle _ønske_ eget abonnement til et anneks eller
sokkelleilighet, kan grunnen være at man ønsker at leietaker selv skal
være ansvarlig for sin strømregning, slik at huseier ikke blir nødt til
å betale for leietakers strøm eller risikere inkassovarsler og stengning
dersom leietaker ikke kan/vil betale for strømmen sin.
> Dersom du derimot bygger anneks som utleiebolig og ønsker at leietaker
> skal ha et eget strømabonnement, kan det være aktuelt å be
> kraftselskapet koble annekset rett på sitt nett, uten at det går om ditt
> hus.
man kan også, for å gjøre det billigere, sette opp en liten privatmåler.
dvs. at man leser av en måler som rapporteres til strømselskapet, men
kan ha oversikt over hvor mye som går f.eks. til annekset. eller en
leilighet i kjeller, eller liknende.
Blir litt mer jobb, og kan fort føre til uoverenstemmelser er jeg redd,
men da blir det altså bare ett abbonement.
fS
>Grav en grøft (20-30cm dyp), fyll den med sand, få en elektrikker til å
>legge kabel legg så på sand og markering (kan være trykkimp bord eller noe
>av plast) og fyll over med jord. Så kan elektrikkeren komme å montere
>kabelen på en sløyfe som har jordfeilbryter. Dette vil nok ikke bli så
>fryktelig dyrt hvis du tar deg av gravingen selv, og så blir det lovlig.
30 cm er vel noe grunt? Jeg trodde kravet var 60 cm.
--
_/_/_/ -=jh=-
- Windows error. Smash forehead on keyboard to continue.
Er ikke "frostsikkert" kravet, og dermed vil det variere fra sted til
sted? (Selv om kabelen tåler frost, så vil den kanskje ikke tåle
telehiv og slikt.)
Mellom hus og anneks er det ingen krav. Jeg har lagt ledning ut til
båthuset, og fikk beskjed av elektrikeren at han ikke hadde noe med hvordan
den var lagt. Det skulle være riktig type kabel, det var eneste krav.
mvh
Tore Wik
Den kabelen tåler _mye_. Blant annet å bli spikret gjennom med spikerpistol.
Elektrikeren vår hadde byttet ut en kabel som var spikret gjennom, og åpnet
den etterpå for å se på skaden. Det viste seg at spikeren hadde dyttet unna
lederene og funnet seg en vei gjennom uten å skade innerisolasjonen i det
hele tatt. Litt telehiv tror jeg ikke er noe problem.
mvh
Tore Wik
>> 30 cm er vel noe grunt? Jeg trodde kravet var 60 cm.
>Mellom hus og anneks er det ingen krav. Jeg har lagt ledning ut til
>båthuset, og fikk beskjed av elektrikeren at han ikke hadde noe med hvordan
>den var lagt. Det skulle være riktig type kabel, det var eneste krav.
Det finnes krav om at kabelen skal være beskyttet mot mekanisk
skade. Enten ved å graves ned dypt nok med kabelvern over, eller å
legges i rør. At kabelen kan slenges ut tilfeldig og utsettes for
spikerpistol uten å ta skade er bare jack-ass tull.
Jeg bare refererer min elektriker, som virker som en habil kar.
mvh
Tore Wik
Hei!
Da gjetter jeg på at elektrikeren din (eller bedriften han representerer)
ikke står ansvarlig for din installasjon her?
Saken er uansett som J.Hilt skriver, skal kabelen beskyttes mekanisk mot
skade som kan inntreffe på stedet. Det å legge en kabel, for en fast
installasjon, løst forlagt på en overflate slik er ikke tillat (ikke festet
eller beskyttet på noen måte) .
/John-Ivar Asbjørnsen
Men det er kanskje en fordel å ikke legge den for stramt, så tåler den
bedre både telehiv og setningsskader?
Joda, han har både koblet ledningen til sikringsskapet i kjelleren, og lagt
opp anlegget i båthuset. Alt er nyanlegg, både inne i huset og i båthuset.
> Saken er uansett som J.Hilt skriver, skal kabelen beskyttes mekanisk mot
> skade som kan inntreffe på stedet. Det å legge en kabel, for en fast
> installasjon, løst forlagt på en overflate slik er ikke tillat (ikke
festet
> eller beskyttet på noen måte) .
Den er ikke løst forlagt, den er gravd ned i bakken, men ikke så dypt og
beskyttet på den måten Hilt beskriver.
mvh
Tore Wik
Akkurat, da misforstod jeg. Fikk det inntrykket av at den for løst forlagt
oppe på bakken.
Dersom den er gravd ned er den jo i og for seg mekanisk beskyttet, og ved
bruk av kabel som er godkjent for dette, er det ikke noe problem.
Når det gjelder dybden, er det ikke noen bestemt dybde denne skal forlegges
på. Det blir litt avhengig av aktivitetene over bakken. Litt forskjell om
den ligger under område som ikke brukes til noe spesielt (utmark el.) eller
om den ligger rett under den delen av gressplenen som blir brukt til crokett
(eller hvordan det nå skrives) eller liknende på sommeren.
/John-Ivar Asbjørnsen
Ikke på privat grunn. Der kan man faktisk legge den så grunt som 20cm hvis
det er vanskelig å legge dypere, men det må være markering som f.eks
trykimp. bord ell. over og den må være steinfri sand/jord under og over
kabelen. Men det er jo klart at det er en fordel å legge den dypere hvis det
er over en gårdsplass med biltrafikk.
/Per W.