Har en hytte på fjellet, der kan bli kaldt.

Hytta har innlagt vann, og tidligere eier som bygget hytta fikk innlagt
varmekabel i vannledningen. Hytta ligger i Sverige og har ett gult skilt ved
bryteren til varmekabelen som ligger i vannrøret. På dette skiltet står det
at det er lagt 32 m varmekabel i rør, av typen RLG/5,35 og at den har en
effekt på 309 Watt.

Tidligere eier sier han kun brukte å slå på kabelen når vannet hadde spekt -
og det var en gang på de 15 årene han hadde hytta. Vi har hatt hytta i to år
og behovet for 5 minutters bruk av kabelen har vært tilstede kun en gang.

Likevel er jeg litt betenkt - burde ikke denne kabelen være innkoblet hele
tiden, slik at vannet ikke speker - for det er vel alltid en risiko for at
røret sprekker når innholdet speker? Og med hovedstoppekrana inne i selve
hytta er det jo gode muligheter for enorme følgeskader...

Hva ville dere gjort? Er det noen risiko ved å la kabelen være innkoblet fra
desember til april? Eller er det kun fordeler ved å ha denne innkoblet hele
vinteren?

/Tore


Steinar Midtskogen

unread,
Dec 28, 2008, 2:48:22 PM12/28/08
to
[Tore Sæbø]

> Hva ville dere gjort? Er det noen risiko ved å la kabelen være innkoblet fra
> desember til april? Eller er det kun fordeler ved å ha denne innkoblet hele
> vinteren?

Jeg ville ha sett etter en passende termostat.

--
Steinar ; NIL DIFFICILE VOLENTI ; http://latinitas.org ; http://voksenlia.net

Oddvar Demmo

unread,
Dec 28, 2008, 3:46:05 PM12/28/08
to
Tore Sæbø skrev:

Plastrør sprekker ikke, stoppkraner montert på
plastledninger i jorden bruker heller ikke sprekke,
verre er det når det fryser utenfra og innover i huset i
kobberrør, da må isen sprenger rør og blandbatterier
siden de ikke kan utvide seg som plast. Har tint endel
inne og ute men aldri vert borti sprengt rør/kraner i
jorden.
Oddvar

Oddvar Demmo

unread,
Dec 28, 2008, 3:52:20 PM12/28/08
to
Oddvar Demmo > skrev:

Nå er gunnen til frosset vannledninger og stoppkraner i
mine tilfeller
at det først fryser i stoppkranen og deretter utover i
ledningen, da får også isen som utvider seg slippe ut i
ledningen istedenfor å sprenge kranen, det kan bli noe
annet hvis det fryser motsatt veg.
Oddvar

Sverre Stølen

unread,
Dec 28, 2008, 4:08:22 PM12/28/08
to
Oddvar Demmo > wrote:

>
> Plastrør sprekker ikke

PVC-rør sprekker ikke, men i seinere år har man tatt i bruk
en stivere plast (noen som vet hvilken type?). Den gir
mindre etter for utvidelsen når vannet fryser. Noen ganger
sprenges tilkoplingen ut, noen ganger sprekker røret. Vet
dette fra hytta der vi i seinere år, etter skifting av røret
som ligger på bakken, har måttet tømme røret (delvis) før
vinteren.
--
Sverre

Tore Sæbø

unread,
Dec 28, 2008, 4:09:21 PM12/28/08
to

"Oddvar Demmo" <""gjett selv\"@ånlain,no"> skrev i melding
news:-dmdnTh8H54...@telenor.com...

> Plastrør sprekker ikke, stoppkraner montert på
> plastledninger i jorden bruker heller ikke sprekke,
> verre er det når det fryser utenfra og innover i huset i
> kobberrør, da må isen sprenger rør og blandbatterier
> siden de ikke kan utvide seg som plast. Har tint endel
> inne og ute men aldri vert borti sprengt rør/kraner i
> jorden.
> Oddvar

Ok, Siden jeg har plastrør inn i hytta, og hovedstoppekrana mi står en meter
opp på veggen inne på badet, og at jeg da i tillegg har ca 15 grader på
badet når jeg ikke er der så skal jeg være trygg på at det ikke skjer noen
skade selv om jeg ikke har på varmekabelen som går inne i plastrøret som
forsyner hytta med vann? Varmekabelen går uansett ikke helt frem til den
nærmeste utvendige stoppekrana jeg kan bruke for å stenge vannet til hytta;
Denne krana ligger langt ned i bakken og under ett par meter snø nå, så den
fryser neppe...

Dersom vannet fryser er det trolig i krypgrunnen under hytta; der plastrøret
kommer opp fra bakken før det "forsvinner" opp gjennom gulvet.

Altså; det går bra at jeg slapper av og bruker varmekabelen til evt å tine
ett frossent plastrør, da det ikke vil sprekke uansett? - preventivt bruk av
kabelen vil altså kun være ett lite menn unødig strømforbruk?

/Tore

Tore Sæbø

unread,
Dec 28, 2008, 4:23:35 PM12/28/08
to

"Sverre Stølen" <sve...@exviking.net> skrev i melding
news:EcSdnYO9Zrh...@telenor.com...
Når gikk vi inn i tidsalderen "seinere år"? Min hytte er bygget i 1992....

/T


MorteN

unread,
Dec 28, 2008, 5:46:22 PM12/28/08
to
Jeg ville vurdert å bruke en timer (som alternativ til termostat). Hvis det
er en kabel med støpsel i enden er det jo veldig lett. Da kjøper du bare en
timer til 40 spenn og lar den være koblet inn feks 30 min hver 4 time eller
noe sånt. Hvis det ikke er støpsel er det vel like dyrt å legge inn en
termostat.

MorteN


John Thyholt

unread,
Dec 28, 2008, 5:51:36 PM12/28/08
to

"Tore Sæbø" <tore....@ktv.no> skrev i melding
news:gj8pu3$q8t$1...@bat-news01.banetele.basefarm.net...

Det jeg har vært borti av sånne systemer, har blitt brukt på anleggsbrakker.
Og da har systemet hatt en bryter med valg mellom "av", "drift" og "tine".
Du kan evt lese deg litt opp her: http://www.isoterm.no/
Forøvrig syns jeg det hadde vært lurt å isolere vannrøret i kryperommet hvis
du kan komme til. Fra oppunder golvet og litt ned i bakken.

Mvh
John T.


Oddvar Demmo

unread,
Dec 28, 2008, 6:18:43 PM12/28/08
to
Tore Sæbø skrev:

Ja, det er det jeg presiserer ovengor mine foreldre,
selv om de har 103 M rør og 100 M kabel,
unødvendi strømforbruk.

Oddvar

Oddvar Demmo

unread,
Dec 28, 2008, 6:20:23 PM12/28/08
to
John Thyholt skrev:
Du er på Elvstarør, noe annet enn en kabel inni røret.
Oddvar

Oddvar Demmo

unread,
Dec 28, 2008, 6:22:14 PM12/28/08
to
MorteN skrev:
Beste foralsg etter å bruke den når det trenges. :-)
Oddvar

Oddvar Demmo

unread,
Dec 28, 2008, 7:00:31 PM12/28/08
to
John Thyholt skrev:

Isolasjon hjelper ikke når du ikke er der og tilfører varme,
Det forsinker frysing med kanskje ett døgn, er du der og
tapper vann har du ett nytt døgn før det fryser, men er du
borte mer ennn ett døgn fryser det alikevel.
Oddvar

Tore Sæbø

unread,
Dec 29, 2008, 1:54:11 AM12/29/08
to

"MorteN" <mor...@online.no> skrev i melding
news:itOdneZKJPo...@telenor.com...
Nei det er forskriftsmessig gjort; den er fast koblet med både bryter og
jordfeilbryter :-)

/Tore


Tore Sæbø

unread,
Dec 29, 2008, 1:58:11 AM12/29/08
to

"John Thyholt" <j-th...@online.no> skrev i melding
news:buidnQ1WluW...@telenor.com...
Min varmekabel i rør har kun mulighet for av eller på. På den andre siden er
det kun 309 watt effekt fordelt på 32 meter.

Tidligere eier som fikk satt opp hytta i 1992 sier han kun har brukt kabelen
til tining en gang, jeg har hatt den i to år og også kun hatt behov for
tining en gang.

Likevel er jeg altså usikker; bør kabelen ligge inne hele tiden for å unngå
at røret sprekker; det er tydleigvis delte meninger om hvorvidt ett pastrør
sprekker eller ikke.

Den delen av røret som er synlig under hytta er isolert med noe som ligner
ett liggeunderlag som er rullet en runde rundt røret og festet med litt
ståltråd. men som andre sier - dette hjelper ikke over tid så lenge det ikke
tilføres noe ukjølt vann i røret.

/Tore


Jens Kr. Kirkebø

unread,
Dec 29, 2008, 6:30:00 AM12/29/08
to
On Sun, 28 Dec 2008 22:09:21 +0100, "Tore Sæbø" <tore....@ktv.no>
wrote:

>Altså; det går bra at jeg slapper av og bruker varmekabelen til evt å tine
>ett frossent plastrør, da det ikke vil sprekke uansett? - preventivt bruk av
>kabelen vil altså kun være ett lite menn unødig strømforbruk?

Lite vil jeg vel ikke kalle det, påslått i 5 måneder går det fort
strøm for 12-1500 kroner.

Tore Wik

unread,
Dec 29, 2008, 6:52:26 AM12/29/08
to
Tore Sæbø skrev:

Du er sikker på at det er en vanlig varmekabel og ikke en selvregulerende?
Jeg ville latt den være av og bare brukt den når det er frosset, det er
det systemet er laget for.

--
mvh
Tore Wik

Kjell Andresen

unread,
Dec 29, 2008, 7:56:40 AM12/29/08
to
"Tore Sæbø" <tore....@ktv.no> writes:

Fant dette på web da jeg søkte litt,

"En kort presentasjon
Isoterm AS ble etablert i 1971 med grunnlag i Elvestadrør. Dette har i
alle år vært grunnstammen i bedriftens produktspekter.
Elvestadrør skiftet navn til Isotermrør midt på 1980-tallet."

Om bruk står det på
http://www.isoterm.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=57&Ite
mid=98

Driftsinstruks for bruker
==========================

A IKKE FROSTPROBLEM
------------------------------------------------------------
1. Bryter i stilling 0: Ingen varme.

B NEDFRYSING AV LEDNING
------------------------------------------------------------
1. Steng stoppekran i tilførselsende
(innvendig kran skal stenges hvis utvendig ikke er tilgjengelig).
2. Slipp av trykket i ledningen ved å åpne en tappekran.
3. Stenge ventilen la det fryse.
NB! Ventiler og kuplinger kan vanligvis ikke fryse.
Disse må stå i varmt rom/ frostsikker sone.

C FARE FOR FROST
------------------------------------------------------------
1. Bryter i stilling «på» for frostsikring i kalde perioder.

D FROSSEN VANNLEDNING
------------------------------------------------------------
1. Åpne innvendig stoppekran og en tappekran
2. Bryter i stilling «på»
3. Når vannet renner i kranen bryter i stilling «av» eller «på»
4. Fortsatt ikke noe vann etter 90 minutter: bryter i stilling «av»,
vent 30 minutter og gjenta punkt 2.
Ikke vann etter 3dje forsøk søk feil.


http://www.isoterm.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=112&It
emid=98
står det litt overordnet om produktene. Jeg fant også denne tabellen:

Tinetider:
32/60, effekt 18 W/m
Ved - 10°C i omfyllingsmassen 18 min.
Ved - 14°C i omfyllingsmassen 33 min.
Ved - 15°C i omfyllingsmassen 40 min.

Kjell

Tore Sæbø

unread,
Dec 29, 2008, 9:20:56 AM12/29/08
to

"Tore Wik" <tor...@online.no> skrev i melding
news:6rrrvqF...@mid.individual.net...
Snakket med installatøren i dag; (navnet hans og telefonnummer stod på ett
skilt ved bryteren for kabelen) - Han sa det samme. Dette er en kabel som
trekker 309W når den er på, altså ikke selvregulerende. Den ligger i ett
vannrør av plast og er ment å bli brukt til opptining dersom vannet fryser.
Siden røret går en meter inn i hytta før hovedkrana er det kun røret vann i
røret som fryser siden jeg har på varme på badet; og det sprekker ikke om
det fryser - så det ville være unødig strømforbruk å ha det på 5 måneder i
året når det kun trengs ett kvarter innimellom; i mitt tilfelle kun en gang
de to foregående vinterene...

/Tore


Tore Sæbø

unread,
Dec 29, 2008, 9:53:24 AM12/29/08
to

"Oddvar Demmo" <""gjett selv\"@ånlain,no"> skrev i melding
news:-dmdnTh8H54...@telenor.com...

>


> Plastrør sprekker ikke, stoppkraner montert på
> plastledninger i jorden bruker heller ikke sprekke,
> verre er det når det fryser utenfra og innover i huset i
> kobberrør, da må isen sprenger rør og blandbatterier
> siden de ikke kan utvide seg som plast. Har tint endel
> inne og ute men aldri vert borti sprengt rør/kraner i
> jorden.
> Oddvar

Hva om en vannledning inn til ett hus speker og hovedkran i huset er åpen
men alle kraner er stengt; da vil i utgangspunktet vannet i huset ha samme
trykk som vannet til å begyne med, men etter at det har "proppet" seg ett
sted i tilførselsledningen, gjerne utenfor huset, så vil det stå vann med
trykk i rørene i huset. Dersom proppen så vokser i retning huset så vil vel
også trykket vannrørene i huset øke siden vannet på hus-siden av proppen
speker og frosssent vann har større volum enn "flytende" vann?

Betyr dette at det er en risiko for at hovedstoppekraa i huset "spretter" av
tilførselsrøret dersom vannet fryser og denne krana er lukket, selv om
vannet fryser ett godt stykke unna krana?

Eller at noen av rørene eller kranene i huset ryker dersom hovedkrana står
åpen?

Stiller spørsmålet fordi jeg akkurat har forlatt hytta med varmekabelen til
vannet av, mens hovedkrana står åpen, siden jeg har en snekker som holder på
å jobbe der, men han dukker neppe opp før uti neste uke... På badet hvor
hovedkrana står er det ca 15 grader.

/Tore


kjell

unread,
Dec 29, 2008, 2:04:55 PM12/29/08
to

"Oddvar Demmo" <""gjett selv\"@ånlain,no"> skrev i melding
news:2fadnS0IYto...@telenor.com...
> John Thyholt skrev:

>>> /Tore
>>>
>>
>> Det jeg har vært borti av sånne systemer, har blitt brukt på
>> anleggsbrakker.
>> Og da har systemet hatt en bryter med valg mellom "av", "drift" og
>> "tine".
>> Du kan evt lese deg litt opp her: http://www.isoterm.no/
>> Forøvrig syns jeg det hadde vært lurt å isolere vannrøret i kryperommet
>> hvis
>> du kan komme til. Fra oppunder golvet og litt ned i bakken.
>>
>> Mvh
>> John T.
> Du er på Elvstarør, noe annet enn en kabel inni røret.
> Oddvar

Det er ganske vanlig att vi bruker vanlig pel rør med varmekabel inne i
røret på brakkeanlegg, I hvertfall i vårt distrikt.
Men vi bruker også Elvestadrør

Hilsen kjell Rørlegger


Oddvar Demmo

unread,
Dec 29, 2008, 2:35:04 PM12/29/08
to
kjell skrev:
Ja, men når det er drift/tine bryter er det neppe rør med
to kabler inni som det må være, en kabel for hver
stilling, det ville være helt unødvendig og dyrt. Når
kabelen ligger inni røret tiner det raskt langs kabelen og
vannet kan begynne å sirkulere og hjelpe tiningen.
I evestarør (som har byttet navn) er det en kabel utenpå
vannrøret og inni isolasjon/beskyttelserøret med flere
varmetråder, disse kobles i en kombinasjon som passer
for lengden du har bestilt, da får du to kabler som kan
tilkobles trinnbryter, siden denne kabelen ligger utenpå
vannrøret må det ta lengre tid før det tines.
Vær obs på at bryteren ikke skal stå på tining etter at
røret er tint, effekten som for vannrør er maks
10 W/meter blir da for høy.
Oddvar

Hvilken plasttype er det i nye vannrør ?

kjell

unread,
Dec 29, 2008, 4:15:30 PM12/29/08
to

"Oddvar Demmo" <""gjett selv\"@ånlain,no"> skrev i melding
news:acmdnez6OPf...@telenor.com...
> kjell skrev:

i bakken.
>>>>
>>>> Mvh
>>>> John T.
>>> Du er på Elvstarør, noe annet enn en kabel inni røret.
>>> Oddvar
>>
>> Det er ganske vanlig att vi bruker vanlig pel rør med varmekabel inne i
>> røret på brakkeanlegg, I hvertfall i vårt distrikt.
>> Men vi bruker også Elvestadrør
>>
>>
> Ja, men når det er drift/tine bryter er det neppe rør med
> to kabler inni som det må være, en kabel for hver
> stilling, det ville være helt unødvendig og dyrt. Når
> kabelen ligger inni røret tiner det raskt langs kabelen og
> vannet kan begynne å sirkulere og hjelpe tiningen.
> I evestarør (som har byttet navn)

Kalles vel Isoterm rør nå

er det en kabel utenpå
> vannrøret og inni isolasjon/beskyttelserøret med flere
> varmetråder, disse kobles i en kombinasjon som passer
> for lengden du har bestilt, da får du to kabler som kan
> tilkobles trinnbryter, siden denne kabelen ligger utenpå
> vannrøret må det ta lengre tid før det tines.
> Vær obs på at bryteren ikke skal stå på tining etter at
> røret er tint, effekten som for vannrør er maks
> 10 W/meter blir da for høy.
> Oddvar
>
> Hvilken plasttype er det i nye vannrør ?

Da regner jeg med att det er rør til grunn du tenker på (pe) de er av
Polyetylen.

Espen Olsen

unread,
Dec 31, 2008, 3:24:25 PM12/31/08
to
"kjell" <k-ljon...@online.no> fant det opportunt å publisere følgende
tekst på det verdensomspennende internettet
news:LtSdnXI-vrl...@telenor.com:

>>>
>> Hvilken plasttype er det i nye vannrør ?
>
> Da regner jeg med att det er rør til grunn du tenker på (pe) de er av
> Polyetylen.
>

De må da være ganske fleksible og tåle en tilfrysing? PE er normalt ikke
hard.

0 new messages