Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Overbelastningsvern

22 views
Skip to first unread message

Rolf Arne Schulze

unread,
Jul 13, 2004, 3:16:14 PM7/13/04
to
I sikringsskapet mitt er sikring nr. 1 merket med Overbelastningsvern.
Denne er på 3x32 ampere. Kan jeg gå ut fra at dette er
overbelastningsvern som gjør det trygt å la kontakter stå i under
tordenvær?

--
Rolf Arne Schulze
Jobbsøkende innen IT.
Spesialfelt: Datasikkerhet, antivirus, unix/linux, nettverk/datakomm
Ta kontakt på jobbt...@ssh.no

Jone Tytlandsvik

unread,
Jul 13, 2004, 3:20:12 PM7/13/04
to
Rolf Arne Schulze wrote:
> I sikringsskapet mitt er sikring nr. 1 merket med Overbelastningsvern.
> Denne er på 3x32 ampere. Kan jeg gå ut fra at dette er
> overbelastningsvern som gjør det trygt å la kontakter stå i under
> tordenvær?

Nei.
Du tenker på overspenningsvern.
Overbelastningsvern er det samme som hovedsikringen.


--
Jone Tytlandsvik
http://tytlandsvik.no
mailto: firstname at lastname dot no


Lars Rønning

unread,
Jul 13, 2004, 3:34:58 PM7/13/04
to
Overspenningsvern gjør det heller ikke noe tryggere å la kontakene stå i
under tordenvær. Det hjelper kun mot "spikes" i strømnettet....

Det eneste som hjelper under tordenvær er å ta ut kontaktene OG
telefonledningene.

--
Lars
http://roenning.net


"Jone Tytlandsvik" <jo...@tiscali.no> wrote in message
news:2liqvhF...@uni-berlin.de...

Tom Thorvaldsen

unread,
Jul 13, 2004, 4:26:58 PM7/13/04
to

"Lars Rønning" <mym...@roenning.net> wrote in message
news:40f43a38$1...@news.broadpark.no...

Må jeg ta ut alle kontaktene fysisk, eller holder det å koble ut alle
sikringene?

Tom Thorvaldsen


Jone Tytlandsvik

unread,
Jul 13, 2004, 8:13:38 PM7/13/04
to
Lars Rønning wrote:
> Overspenningsvern gjør det heller ikke noe tryggere å la kontakene
> stå i under tordenvær. Det hjelper kun mot "spikes" i strømnettet....
>

Hva mener du med det? Tordenvær gir vel "spikes" i strømnettet.

Jone


Bjørn Brox

unread,
Jul 14, 2004, 4:43:29 AM7/14/04
to
Lars Rønning wrote:

> Overspenningsvern gjør det heller ikke noe tryggere å la kontakene stå i
> under tordenvær. Det hjelper kun mot "spikes" i strømnettet....

Det er jo dette som er farlig for utstyr, og da hjelper slikt.
Det er ikke alltid at du er hjemme slik at du kan dra ut kontakta når
tordenværet starter (du er f.eks en snartur i butikken).

Vær imidlertid obs på at "løse" overspenningsbeskyttelser MÅ stå i
jordet stikk for at de skal virke optimalt. Pris og kvalitet henger
dessuten sammen.

Husk også å sikre innkommende linje. Har fått slått ut ADSL boksen flere
ganger av lyn-nedslag i nærheten. Resten av utstyret har overlevd takket
være ett enkelt frittstående overspenningsvern.

Grunnen til at jeg ikke hadde fått sikra innkommende linje var at det
ikke var noen jorda kontakt i nærheten av der linja kom inn og ISDN boksen.

> Det eneste som hjelper under tordenvær er å ta ut kontaktene OG
> telefonledningene.
>

Ved direkte/indirekte treff er det ingenting som hjelper, bortsett fra
en god forsikring og gode backup rutiner.

En gang jeg var i en butikk for å spørre etter ett dugelig
overspenningsvern svarte selgeren kynisk: Hvorfor det? Er det ikke bedre
å få nytt utstyr på forsikringa?

--
Bjørn Brox

Lars Rønning

unread,
Jul 14, 2004, 11:43:11 AM7/14/04
to
Svarer alle innleggene her jeg :)

1) Det går fint å ta ut sikkringen. (Det er det samme som om å ta ut
kontaktene)
MEN, det hjelper ikke mot telefonledningene da..
2) Lynnedslag er en "Spike" i strømnettet. Men den er mye kraftigere og mye
hurtigere enn de "spikesene" som kommer fra e-verket.
Overspenningsvernet tar ujevnhetene i strømnettet. Dvs alt som ikke er
innenfor de "vanlige" driftsparametrene.
Og det er riktig som Bjørn sier, overspenningsvernet MÅ stå i en jordet
stikkontakt for å fungere.

Men, når lynet slår ned, rekker ikke overspenningsvernet å slå ut og
utstyret bak overspenningsvernet blir "grillet"
¨
Jeg jobber som servicetekniker på en IT bedrift, og i juni hadde vi ca 150
maskiner / forsikringssaker med lynnedslag. Jeg har ikke noe eksakt tall på
hvor mange som hadde koblet maskinen til et overspenningsvern, men de aller
fleste hadde det..

Hvis dere ikke tro på dette, ring nermeste e-verk og snakk med de. :)


Lykke til :) Og ha en riktig god sommer!

--
Lars
http://roenning.net


"Bjørn Brox" <br...@despammed.com> wrote in message
news:40f4...@news.broadpark.no...

Atle Lauvseth

unread,
Jul 14, 2004, 6:04:07 PM7/14/04
to
Det du må gjøre for å få en komplett sikkerhet mot lyn.
Du må ført montere et grov værn i sikkringskapet. et overspennings vern.
Dette må byttes vær gang lynet har slått ned.(ikke hele det er tre
elementer,den som gått blir rød). Det er dette som tar det meste av
strømmen som lynet sender på strøm linja. Uten denne er det nesten ikke vits
med fin værn.
Du trenger i tillegg et fin værn på tv\pc\stereo osv. (sensitive apparater).
men du trenger dette også på antenne kabelen og telefon kabelen. Disse fin
Værnene må kobles inn i stikk som er jordet. Da er du så godt som 100
prosent beskyttet.

"Rolf Arne Schulze" <ne...@ronningveien.net> skrev i melding
news:slrncf89r...@topof.ronningveien.net...

John Hilt

unread,
Jul 17, 2004, 8:27:20 AM7/17/04
to
On Tue, 13 Jul 2004 22:26:58 +0200 Tom Thorvaldsen
wrote in news:no.fritid.bolig

>Må jeg ta ut alle kontaktene fysisk, eller holder det å koble ut alle
>sikringene?

Det sikreste er å ta ut pluggene siden overspenning kan slå over
i automatsikringer. Selv har jeg tre overspenningsvern på samme
data-kurs. Disse eter såpass mye strøm i tordenvær at sikringen
popper. Heller avbrudd enn steikt utstyr en gang til.


--
_/_/_/ -=jh=-

0 new messages