Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Avsug fra kjøkkenet

183 views
Skip to first unread message

Lars Imsland

unread,
Apr 11, 2003, 2:19:17 AM4/11/03
to
Vi har kjøpt et hus fra 1982, der bad og kjøkken har felles avsug
(vifte på loftet, som suger fra kjøkken og bad).

Vi er ikke fornøyd med "sugekapasiteten", spesielt på kjøkkenet (vifta
er fysisk plassert over badet). Vi har brukt vifta lite til lufting på
badet, spesielt i vinter (pga varmetap), uten at det har medført store
problemer (tror vi).

Derfor har jeg tenkt litt på å installere en egen kjøkkenvifte, men
bruke samme rørkanaler. Men jeg ser for meg at om vi har en kraftig
kjøkkenvifte på, uten at vifta på loftet er på, kan det fort ende med
at kjøkkenlufta blåser inn på badet. Og det vil vi jo unngå.

Dermed tenker jeg at det må være greit å koble viftene sammen, slik at
de alltid er på samtidig. Så får vi heller leve med at vi må skru
på kjøkkenvifta om vi vil ha lufting på badet (det er også vindu på
badet). Vifta blir styrt fra kjøkkenet i dag, også.

Det blir jo en liten "elektrikerjobb", men det får jeg ta som en
utfordring...

Er det noen som har tanker, erfaringer, ideer å dele? Noen som har
gjort noe lignende?

Lars

Bjørn Larsen

unread,
Apr 11, 2003, 4:03:50 AM4/11/03
to

Om du kobler på en ekstra vifte, kan du montere inn et tilbakeslagsspjell på
røret fra badet som hindrer matos fra å komme dit.
Beste hadde vært separate kanaler hvor du hadde egen vifte til badet som ble
styrt av luftfuktigheten eller strømbryteren. Her finnes mange løsninger,
men det beste er at du har kontroll med luften.
Bjørn


Tjodleik

unread,
Apr 23, 2003, 1:31:24 AM4/23/03
to
> > Vi har kjøpt et hus fra 1982, der bad og kjøkken har felles avsug
> > (vifte på loftet, som suger fra kjøkken og bad).

Dropp hele kanalen til loftet.
Legg et rør korteste veien fra kjøkkenet og ut.
Da slipper du å fette til en masse meter rør.....

btw. Husk å lufte nesten konstqant på baserom, så du slipper mugg og råte.

Steinar Grønnås

unread,
Apr 23, 2003, 12:36:34 PM4/23/03
to

--
"Lars Imsland" <Lars.I...@itk.ntnu.no> skrev i melding
news:uu1d58...@itk.ntnu.no...

> Derfor har jeg tenkt litt på å installere en egen kjøkkenvifte, men
> bruke samme rørkanaler. Men jeg ser for meg at om vi har en kraftig
> kjøkkenvifte på, uten at vifta på loftet er på, kan det fort ende med
> at kjøkkenlufta blåser inn på badet. Og det vil vi jo unngå.

Det vil nesten alltid resultere i en konflikt med to vifter koblet over
samme utsug.

> Dermed tenker jeg at det må være greit å koble viftene sammen, slik at
> de alltid er på samtidig. Så får vi heller leve med at vi må skru
> på kjøkkenvifta om vi vil ha lufting på badet (det er også vindu på
> badet). Vifta blir styrt fra kjøkkenet i dag, også.

Koble ut kjøkkenviften (det er ikke en vifte i kjøkkenventilatoren bare et
rør opp til loftsviften) Legg ut bryteren (eller kjøp ny) og monter på vegg
en egnet plass. Denne vil styre avtrekket fra bad og vaskerom.

Kjøp så en ny kjøkkenvifte og legg korteste veien ut til friluft( husk
kulderasspjeld)

Dette gjorde jeg når vi kjøpte "brukt" hus og vi er storfornøyde med
løsningen


Steinar G


0 new messages