Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Slå opp kjellergulv, avløpsrør til baderom

688 views
Skip to first unread message

Kleng Hodnefjell

unread,
Apr 4, 2006, 6:01:22 AM4/4/06
to
Hei,
skal bygge baderom i kjelleren, avløpet (115mm diameter?) fra badet oppe går
ned i hjørnet av hvor jeg skal ha kjellerbadet. Hvordan går jeg frem, slå
opp gulvet (hus fra 1974) og kutte røret og setter inn en T ? Hva med
helling og andre regler... Regner med flere her inne har gjort sånt og kan
øse ut om kloakk-katastrofer, svindyre rørleggerregninger m.m.

--
mvh
Kleng Hodnefjell


edvard Boye

unread,
Apr 4, 2006, 4:15:50 PM4/4/06
to

"Kleng Hodnefjell" <kl...@hodnefjell.noSPAM> skrev i melding
news:443235e2$1...@news.wineasy.se...
Hei
Tegn opp på gulvet hvor røra skal gå, bruk en vinkesliper til å skjære opp
betongen, ta denne forsiktig opp, skjær en renne i isoporen og grav så ut
plass i pukken til røra.
Røra legges plant eller høyere enn nedløpsrøret, litt pukk/subbus fylles
inntil, isoporen, gulvet legges tilbake og støpes/limes fast. Nytt gulv kan
legges oppå, eller det hele kan bare avrettes.

edvard


Richard

unread,
Apr 5, 2006, 3:38:41 AM4/5/06
to
Hei,

Jeg bor i hus i fra 1982 som jeg holder på å lage bad i. Der pigget
jeg opp hele gulvet som besto av 5 cm betong, 5 cm isopor, 5 cm betong
og så subuss. Under subussen lå alt av kloakk, og det var bare for
rørlegger å grave frem med en grafse og kutte røret og legge nye
rør til sluk og do i subussen. Det må være fall på rørene, men hos
meg var det greit å legge i fallet i subussen. Det tok 20 timer å
pigge opp hele gulvet som er på 11 kvm. Tror å pigge opp støver
langt mindre enn å bruke vinkelsliper, men det støver godt nok med
pigging også :-)

Jeg leide en piggemaskin hos bautas for 1200 kroner i helgeleie, en 30
kg wacker pigger.


Richard

Kleng Hodnefjell

unread,
Apr 5, 2006, 5:30:10 AM4/5/06
to

Hele baderomsgulvet faktisk... Trodde kanskje det var nok å slå hull der
rørene skal gå? Vinkelsliper utgår ja, det støver for mye, eventuelt mye
vannsøl. Huset mitt er fra 1974 så det er vel neppe særlig mye isopor, men
det vil vel vise seg.

--
mvh
Kleng Hodnefjell


Richard

unread,
Apr 5, 2006, 4:46:54 AM4/5/06
to
Hei,

Jeg ville ha minst mulig byggehøyde derfor tok jeg hele gulvet, men
det er fullt mulig å pigge kun der kloakkrørene skal gå. Nå blir
gulvet helt nytt fra topp til tå, og så ombestemte jeg meg underveis
også. Så da var det greit at hele gulvet var borte. Bare husk at du
må pigge nok til at rørlegger kommer til rørene, det er dumt dersom
det blir vanskelig å komme til.

Richard

Kleng Hodnefjell

unread,
Apr 5, 2006, 10:03:54 AM4/5/06
to


Jeg tenkte å rørlegge litt selv, hvor finner man forskrifter om fallvinkler
osv.. ?

--
mvh
Kleng Hodnefjell


Richard

unread,
Apr 5, 2006, 9:22:45 AM4/5/06
to
Hei,

Jeg tok vateret mitt og sjekket det rørleggeren hadde gjort, og det
var slik at vaterboblen lå på den ene streken. Slik at den var litt
ute av vater, tror dersom du velger fall på 1 til 100 så skal det
holde, dvs 1 cm fall per meter.

Det viktigste er at kloakken renner riktig vei, og da skal det ikke mye
fall til.

Å bytte disse rørene er kjempe enkelt, de bare skyves i hverandre og
du smører med en silikonspray eller zalo for å entre rørene. Dersom
du klarer å bygge lego, skulle det gå bra å skyve plastikkloakkrør
i hverandre :-) Ble nesten litt irritert over hvor enkelt det var.

Richard


Kleng Hodnefjell skrev:

Tore Wik

unread,
Apr 5, 2006, 10:25:07 AM4/5/06
to
Kleng Hodnefjell wrote:
> Hele baderomsgulvet faktisk... Trodde kanskje det var nok å slå hull
> der rørene skal gå? Vinkelsliper utgår ja, det støver for mye,
> eventuelt mye vannsøl. Huset mitt er fra 1974 så det er vel neppe
> særlig mye isopor, men det vil vel vise seg.

Du får leid vinkelsliper med vanntilførsel, det støver omtrent ikke.

--
mvh
Tore Wik


Kjell T Svindland

unread,
Apr 5, 2006, 6:02:21 PM4/5/06
to
Kleng Hodnefjell <kl...@hodnefjell.noSPAM> wrote:

> Huset mitt er fra 1974 så det er vel neppe særlig mye isopor, men det
> vil vel vise seg.

Ja, det vil vise seg. På 70-tallet hadde vi plast i alle mulige
varianter og farger til alle formål, byggeplassene fløyt av isopor, så
jeg tipper du finner isopor alle steder det kan tenkes å være isopor.

--
Kjell T Svindland, 69°41'N, 18°45'E

Ønsker du innflytelse på no.*-gruppene? Usenet-valg pågår nå.
Les no.usenet.admin og no.usenet.informasjon, bruk stemmeretten!

Morten W. Øgle

unread,
Apr 8, 2006, 7:11:15 PM4/8/06
to

"Kleng Hodnefjell" <kl...@hodnefjell.noSPAM> wrote in message
news:443235e2$1...@news.wineasy.se...
Hva med
> helling

På Joti sine sider, www.joti.no, ser jeg at utløpet på de slukene som er
definert som "rett utløp" (i motsetning til skrått) er på 87,5 grader. Det
vil si at røret får en helning på 2,5 grader. Dette er snakk om utløp fra et
sluk. Om prinsippet er det samme for kloakk er et annet spørsmål.

MorteN


Kjell Ljøner

unread,
Apr 14, 2006, 7:48:35 AM4/14/06
to

"Kleng Hodnefjell" <kl...@hodnefjell.noSPAM> skrev i melding
news:4433...@news.wineasy.se...

Fallet skal være 1 til 60. Men det går med 1 til 100 også.
110mm rør til WC
75mm til sluk. Servant Osv
Det skal egentlig ikke ligge under 75mm hvis du ikke kommer til rørene
etterpå.

K.Ljøner

Kjell Ljøner

unread,
Apr 14, 2006, 7:50:35 AM4/14/06
to

"Morten W. Øgle" <mort1fje...@online.no> skrev i melding
news:csqdnd0g4oK...@telenor.com...
Det er det ett bend til bunnledning (kloakk) er 88 Grader ikke 90.

K.Ljøner