På grunn av eksisterende forhold kan jeg ikke
benytte gulvbjelker som er 148mm høye. Mitt spenn blir på
2.0 m. Hvor galt blir det å legge 98x98 gulvbjelker med cc60 og
21mm terrassebord? Vil dette svikte?
Grunnen er at gulvbjelke+terrassebord ikke kan bygge høyere
enn 14cm. Med 21mm terrassebord har jeg 14-2.1=11.9cm
å bruke på gulvbjelke. Jeg kan da høvle av 14-11.9=2.1cm
en 48x148-bjelke, men da svekkes jo denne, eller jeg kan
bruke 98x98-bjelker, som er 4.2cm tynnere enn 148-bjelkene,
men til gjengjeld dobbelt så brede (jeg vet at det er høyden som
teller mest).
Noen synspunkter?
________
HL
>
>Skal skifte ut en terrasse som nå er "død".
>Ut fra mine oppslagsverk skal gulvbjelker som
>spenner 2.3 m ha dimensjonen 48x148 dersom
>terrassebordene er 21mm og gulvbjelkene ligger
>cc60.
>
>På grunn av eksisterende forhold kan jeg ikke
>benytte gulvbjelker som er 148mm høye. Mitt spenn blir på
>2.0 m. Hvor galt blir det å legge 98x98 gulvbjelker med cc60 og
>21mm terrassebord? Vil dette svikte?
Tviler på at det er noen vits i å bruke 98x98. Forskjellen i svikt
mellom 48x98 og 98x98 blir svært liten. Kanskje du kan legge 48x98 i
cc50 isteden ?
Jeg ville tro at 98x98 c/c 600 ville gi samme svikt som 48x98 c/c 300;-)
--
mvh
Tore Wik
Med c/c på 30 vil de ikke bli svikt i toppbordene.
Bjørn
>> Jeg ville tro at 98x98 c/c 600 ville gi samme svikt som 48x98 c/c 300;-)
>>
>> --
>> mvh
>> Tore Wik
>
>Med c/c på 30 vil de ikke bli svikt i toppbordene.
Sikkert ikke, men dette blir MANGE gulvbjelker.
Ønsker å holde dette på et minimum (til nød cc50).
Så, spørsmålet er egentlig om en 98x98 (ev. 48x98) er
egnet til et spenn på 2m i avstand cc60 og 21mm terrassebord?
(Spec. sier 48x148 med cc60 opp til 2.3m spenn og 21mm terrassebord).
Og, hvilken (om noen) forskjell blir ved å bruke 98x98 med cc60,
kontra 48x98 med cc30? Selv om tremassen er tilnærmet identisk vil
sikkert fordelingen ha litt å si?
________
HL
Stivhet er en funksjon av høyden i fjerde potens, og lineært med
bredden. Da får en 98x98 38% av stivheten til en 48x148, og du trenger
98x98 med c/c 230 mm for å få samme stivhet som 48x148 med cc 600.
> Og, hvilken (om noen) forskjell blir ved å bruke 98x98 med cc60,
> kontra 48x98 med cc30? Selv om tremassen er tilnærmet identisk vil
> sikkert fordelingen ha litt å si?
Det får bare betydning for svikt i toppbordene.
Jeg ville ha lagt ut 48x98 med c/c 600 og skrudd på ett terrassebord
21x115 på begge sider av alle. Det blir stivt nok, og sikkert billigere
enn tett-i-tett med 98x98.
--
mvh
Tore Wik
Eller hva med stålprofiler? Det finnes jo ett veldig godt utvalg og mulig
det kan finnes noe som er stivt nok i den dim. han trenger. Det blir ikke så
mye dyrere heller da man slipper mye avkapp.
/Per W.
Litt vanskelig å skru i, men ellers en god ide:-)
--
mvh
Tore Wik
>Stivhet er en funksjon av høyden i fjerde potens, og lineært med
>bredden. Da får en 98x98 38% av stivheten til en 48x148, og du trenger
>98x98 med c/c 230 mm for å få samme stivhet som 48x148 med cc 600.
Hadde jeg vært homo skulle du fått et kyss!
Men, for å komme helt i mål, vet du hvordan lengden vil påvirke
stivheten? Som tidligere beskrevet kan 48x148 spenne 2.3m.
Vil 48x119 oppnå samme stivhet når spennet går ned til 2.0m?
________
HL
Ikke vanskelig. Det er mye i bruk. Man skrur gips i stålprofiler så det
fungerer ypperlig.
/Per W.
Jeg kunne ha regnet dette ut for deg, men du har større nytte av å
studere det på egen hånd.
--
jo
> Ikke vanskelig. Det er mye i bruk. Man skrur gips i stålprofiler så
> det fungerer ypperlig.
Den typen stålprofiler er neppe egnet til bruk i gulv... :-/
--
"det er tydelig at du har levet hele livet uten å ta til deg kritikk."
- Erik Naggum
Eller noe på norsk...:
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1952262&rom=MP
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1866320&rom=MP
-eller var det tredje potens, tro? Det var tatt etter hodet, og det er vel
rør og sylindere som er i fjerde potens. Da klarer det seg med 98x98 med c/c
350 mm...
> Hadde jeg vært homo skulle du fått et kyss!
-og en på nesa i retur;-)
> Men, for å komme helt i mål, vet du hvordan lengden vil påvirke
> stivheten? Som tidligere beskrevet kan 48x148 spenne 2.3m.
> Vil 48x119 oppnå samme stivhet når spennet går ned til 2.0m?
Nedbøyning øker i tredje potens av lengden, om jeg ikke husker feil.
--
mvh
Tore Wik
Ok, ikke mye igjen nå!
Ved å redusere spennet fra 2.3m (som 48x148 er myntet på) til 2.0m
reduseres nedbøyningen fra 2.3^3 = 12.17 til 2.0^3 = 8.0. Dvs. 34%
redusert nedbøyning.
Er det så enkelt som at jeg kan bruke disse 34% med redusert
nedbøyning til å øke cc-avstanden med med like mange prosent, og
dermed komme opp på samme nedbøyning som om spennet var 2.3m?
Dvs. øke cc fra 35 til 35 * 1.34 =46.9cm?
________
HL
Du får både Z og C profiler til gulv og tak.
/Per W.