Det første jeg lurer på er om regler om minsteavstand til hhv brannmur
og brennbart materiale er like for alle kommuner og alle ovner? Ovnen
jeg skal installere heter "Comfort" og er fra "Jydepejsen" i Danmark.
Bakerst i installasjonshåndboken er det flere Sintef-sertifikater for
de forskjellige ovnstypene fra Jydepejsen. Der oppgis minimumsavstand
til hhv brannmur og brennbart materiale. Denne er forskjellig fra ovn
til ovn. For min ovn er dette oppgitt til 10 cm til brannmur og 35 cm
til brennbart materiale. Tidligere i håndboken heter det at det ikke
er noen minsteavstand til brannmur, men at de anbefaler minimum 5-7
cm, for å kunne komme til ved rengjøring.
Jeg skal sette ovnen inn i et hjørne med brannmur bak og på høyreside.
Det er åpent og fritt på den andre siden og foran ovnen. Imidlertid
er det en dør til venstre for ovnen, på veggen som ovnens bakside
vender mot. Avstanden fra venstre hjørne bak på ovnen til dørkarmen
vil bli ca 20 cm. Mitt spørsmål er da: Må jeg sette opp brannmur
eller lignende for å tilfredsstille gjeldende regler (hva disse
reglene sier, er det som sagt ikke lett å finne ut av!). Hvis jeg må
gjøre dette, ser jeg for meg at jeg setter opp en liten vegg av
lettbetong, mellom døra og ovnen og lar denne være ca 15 cm høyere enn
ovnen og stikke ca 30 cm ut på gulvet. Høres det greit ut, eller bør
jeg gjøre noe annet.
mvh
T. Eiriksson
Her må du nok ha 10 cm avstand for at det lokale brann og feiervesen skal
kunne godkjenne monteringen.
>
> Jeg skal sette ovnen inn i et hjørne med brannmur bak og på høyreside.
> Det er åpent og fritt på den andre siden og foran ovnen. Imidlertid
> er det en dør til venstre for ovnen, på veggen som ovnens bakside
> vender mot. Avstanden fra venstre hjørne bak på ovnen til dørkarmen
> vil bli ca 20 cm. Mitt spørsmål er da: Må jeg sette opp brannmur
> eller lignende for å tilfredsstille gjeldende regler (hva disse
> reglene sier, er det som sagt ikke lett å finne ut av!).
Ja, Du må nok gjøre som Du selv foreslår, nettopp å mure opp en eller annen
form for brannmur. Det skal være den minsteavstanden som er oppgitt. Det er
ikke alltid lett å bli klok på disse reglene. Noen Danske ovner bruke danske
regler litt i hytt og vær i bruksanvisningene sine. Dette blir det for tull
ut av.
Hvis jeg må
> gjøre dette, ser jeg for meg at jeg setter opp en liten vegg av
> lettbetong, mellom døra og ovnen og lar denne være ca 15 cm høyere enn
> ovnen og stikke ca 30 cm ut på gulvet. Høres det greit ut, eller bør
> jeg gjøre noe annet.
>
> mvh
>
> T. Eiriksson
Løsningen Du beskriver høres helt ok ut.
God helg igjen ;-)
mvh
Jan Owe
Nei, den er ikke lik for alle ovner. Mange ovner kan monteres uten brannmur
og med en veldig lav minsteavstand til brennbart materiale. Dette kommer
helt an på hvordan ovnen er bygd opp. Såkalte konveksjonsovner har mye
kaldere sider enn vanlig ovner.
/Per W.
Hei
Ja , dette stemmer, men konveksjonsovner har også en minsteavstand. Av egen
erfaring så har jeg en komveksjonsovn som er ganske lik den T. Eiriksson
skal montere og der er minstekravet 30 cm iflg. monteringsveiledningen fra
Danmark. Jeg fikk den montert av en murer og da feiervesenet kom målte de
det til 29 cm, noe jeg måtte fikse før jeg fikk dette godkjent. Det var som
du sier ikke varme i veggen, uansett hvor mye jeg fyrte, men måtte ta den
sure jobben å fikse opp slik at det ble 30 cm avstand som beskrevet.
Fikk heldigvis fikset dette ved å bare flytte en list 1 cm, så var alt
iorden. Vel , Jeg syntes dette var i grenseland, men regler er regler sa
feiervesenet.
- -
Jan Owe