Så til spørsmålene, her som det er så mange som mener noe om
elektrikerarbeid:
Det må sies, som et utgangspunkt, at jeg kan Ohms lov, og at jeg har en viss
forståelser for slikt. Det er de handtverksmessige tingene jeg lurer på.
Skal rørene legges i pukken, i påstøpen eller midt i mellom? Dette er altså
rør som jeg siden skal trekke kabler i. Disse kablene skal bli grunnlaget
for det nye el-opplegget som må inn før eller senere.
Noe av det vil bli skjult, noe åpent. Kan jeg, der jeg skal ende opp med
åpent anlegg legge PR i rørene? Dette gjelder f.eks kursen til vannpumpe og
bereder. I de rommene hvor gulvet legges nå, skal jeg ha skjult opplegg. Da
regner jeg med at det er greit å dra rørene opp gjennom støpen og inn i
veggene? Dette blir enklere for meg enn å legge alle rørene i himlinga.
Vannpumpe og berederskal stå i en jordkjeller. Kjelleren er under en del av
huset som ligger inntil det rommet hvor jeg nå jobber. Kjellerveggene er
stablet opp av runde steiner, sikkert steiner de fant når de gravde ut
kjelleren. Mellom steinene er det noen steder åpninger. Her har jeg pirket
vekk jorden, slik at jeg har noen sprekker jeg kan stikke både vannrør og
elektrikerrør gjennom fra det rommet jeg jobber i og inn i kjelleren.
Planen er å stikke et k-rør inn mellom steinene i kjellerveggen og la en
PR-kabel gå videre åpent oppunder kjellerhimlinga. Evt kan jeg avslutte
røret med en veggboks (fortsatt i himlinga) og sette en stikkontakt i
boksen.
Synspunkter på dette?
--
Anders
www.kvenna.net
>> Skal rørene legges i pukken, i påstøpen eller midt i mellom? Dette er
>> altså rør som jeg siden skal trekke kabler i. Disse kablene skal bli
>> grunnlaget for det nye el-opplegget som må inn før eller senere.
>>
>> Synspunkter på dette?
> Normalt så festes de rørene til armeringsjern eller nett..
Med andre ord i påstøpen. Det er greit. Da trenger jeg ikke å tenke på det
på ei stund enda.
På den annen side, jeg hadde også tenkt å stripse varmekablene fast i
armeringsnettet, men det ene utelukker kanskje ikke det andre.
Men hva med å legge PR i disse rørene? Er det noe i veien for det?
Anders
> På den annen side, jeg hadde også tenkt å stripse varmekablene fast i
> armeringsnettet, men det ene utelukker kanskje ikke det andre.
> Men hva med å legge PR i disse rørene? Er det noe i veien for det?
Det høres skrekkelig kjipern ut men om det er ulovlig skal jeg ikke
uttale meg om.
ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.
Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Jeg er jo, som sagt, ute etter gode råd til den handtverksmessige
utførelsen. Hvordan bør jeg gjøre det for å kombinere åpent og skjult
anlegg? Jeg prøvde å beskrive hva jeg ønsker å oppnå i den originale posten,
altså at jeg skal ha noen kurser som skal ende opp som åpent anlegg (f.eks
PR2x2.5) nede i kjelleren, men veien dit vil gå gjennom påstøpen i det nye
gulvet.
--
Anders
>> Men hva med å legge PR i disse rørene? Er det noe i veien for det?
>>
>Sikkert ingenting i veien for det, men om du får trukket kabelen gjennom er
>en annen sak. Husk at PR er ganske stiv. Tror jeg ville lagt inn noen bokser
>i veggen og brukt PN.
Ikke noe problem å bruke PR i rør. Men den bør trekkes inn før rørene
monteres! Mål ut passende lengde rør, trekk ut PR på gårdsplassen og
skyv røret på. Sørg for å ha nok PR i hver ende til første
tilkoblingspunkt. Å trekke PR i rør med skarpe bøyer unner jeg ingen.
Særlig ikke 2x2.5mm2...
DET skal jeg skrive under på...herreminhatt som jeg sleit for å få til
det... løsningen ble å spikre fast røret til et tre, rulle ut hele
skiten og fest det stramt i andre enden av tomta og så noen timer med
frem og tilbakelirking for å få skjøvet hele kabelen inn...aldri
mer...
Det har i alle fall en elektriker gjort hos meg. PR-rør i K-rør.
Morten
No problem. Varm opp kabelen, og sprøyt inn Spenol i røret først.
--
> Skal rørene legges i pukken, i påstøpen eller midt i mellom? Dette er altså
> rør som jeg siden skal trekke kabler i. Disse kablene skal bli grunnlaget
> for det nye el-opplegget som må inn før eller senere.
Rør skal alltid legges slik at det ikke dannes (kondens)vannlommer.
Derfor brukes vanligvis takboks som utgangspunkt. Forbindelser mellom
bokser skal aldri være som 'V' (som samler vann i bunnen) men som 'A'
hvis dere forstår...
geir
Var det ikke snakk om støpt gulv med varmekabel her da ? I et varmt
gulv vil det vel aldri danne seg kondens i rørene.
> Var det ikke snakk om støpt gulv med varmekabel her da ? I et varmt
> gulv vil det vel aldri danne seg kondens i rørene.
Det har du rett i, men jeg har ikke inntrykk av at forskrifter
forutsetter at det alltid skal være strøm i varmekabler for å gjøre et
unntak i dette tilfellet...
geir
Hvordan håndteres dette i så fall ang. nedgravde K-rør, f.eks bort til
en garasje ? De vil jo som regel ligge dypest på midten og er MYE mer
utsatt for kondens...
Rør som går fra varme rom til kalde rom (ute) skal ha avløp for kondens og
dessuten i så store dimensjoner at det blir rom for ledningenes ekspansjon
når de oppvarmes. Plast ekspanderer kraftig i varme. Når det gjelder legging
av rør for sterkstrøm skal disse rørene ligge i så god avstand fra varmerør
at ledninger ikke blir sterkt oppvarmet, max 80 grader.
I min tid het det "bør ikke lages vannlås"
så kunne du ikke unngå det så kunne du ikke,
det kunne jeg ikke på prøvebygget mitt, hørte aldri noe
om det.
Men hva forskriftene sier idag vet du sikkert bedrer,
og antar det er det du henviser til.
Oddvar
Jeg forstår hva du mener, så bare for å være sikker på din konklusjon:
Jeg har et sikringskap oppe på veggen i rommet hvor jeg skal støpe gulv. Har
planer om å legge K-rør langs veggen ned til gulvet, distriburere det nede
i gulvet og så opp igjen gjennom betongen og opp i en skillevegg pluss et
par rør nede i gulvet gjennom en vegg og inn i en kjeller. Men du sier altså
at slik kan det ikke gjøres, rørene må opp i himlinga over sikringsskapet,
distribueres over himlinga og så dras ned i skilleveggen, gjennom gulvet og
ned i kjelleren for å sikre at endene er de laveste punktene på rørene?
--
Anders
Når jeg bygde garasje sa elektrikern helt klart fra at jeg skulle grave ned
kabelen uten noe rør, men det var jo selvsagt en kabel som var beregnet for
slikt, uten at jeg husker hva den heter.
--
Anders
Legges kabel i rør ute er det helst 110 mm plastrør.
>
>
>
PFSP kan graves ned i jord uten noen beskyttelse.
--
mvh
Tore Wik
Det er vel en "bør", og ikke en "skal".
--
mvh
Tore Wik
Jeg er klar over det. Men i noen tilfelle kan det være hensiktsmessig å
legge ned rør for senere bruk, det var dette jeg svarte på. :-)
Selvsagt:-)
--
mvh
Tore Wik