Thomas Lundquist

unread,
Nov 21, 2005, 5:07:21 AM11/21/05
to

Jeg tenkte jeg skulle handle inn litt 2.5mm PR og tenkte med en gang
at jeg trengte 3x2.5mm for å få med jord.

Men, 2x2.5mm har jo også en jordleder, bare ikke enkeltisolert (med
grønn/gul isolasjon.

Vi brukte jo denne før men i heimen er begge deler brukt og
Elko-katalogen har et par fine kapitler men fant ikkeno om dette.

Må jeg ha PR med 3x2.5mm² isolerte ledere eller holder det å bruke den
"åpne" jorden? (Beskrivelsen på Elhandel.no tilsier at jeg husker
riktig, de sier jo "fullkvadrat jordleder" om sin PR 2x2,5/2,5 mm²)

ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html

Peter Møllerud

unread,
Nov 21, 2005, 5:21:06 AM11/21/05
to

"Thomas Lundquist" <er...@zelow.no> wrote in message
news:lx3blq5...@castle.linpro.no...

>
> Jeg tenkte jeg skulle handle inn litt 2.5mm PR og tenkte med en gang
> at jeg trengte 3x2.5mm for å få med jord.
>
> Men, 2x2.5mm har jo også en jordleder, bare ikke enkeltisolert (med
> grønn/gul isolasjon.
>
> Vi brukte jo denne før men i heimen er begge deler brukt og
> Elko-katalogen har et par fine kapitler men fant ikkeno om dette.
>
> Må jeg ha PR med 3x2.5mm² isolerte ledere eller holder det å bruke den
> "åpne" jorden? (Beskrivelsen på Elhandel.no tilsier at jeg husker
> riktig, de sier jo "fullkvadrat jordleder" om sin PR 2x2,5/2,5 mm²)

Meget godt spørsmål - jeg husker jeg hadde samme dilemmaet når jeg holdt på
med oppussing av kjøkkenet. Jeg la merke til at arbeid som var gjort av
elektriker tidligere hadde brukt PR med åpen jordleder. Det de hadde gjort i
endene inni koblingsboks osv var å klippe av litt grønngul isolasjon ( fra
en variant _med_ dedikert isolasjon på jordlederen) og tre innpå den åpne
jordlederen. Syns ikke dette virket som noen god løsning, men det var jo
gjort av fagfolk så da var det sikkert ok. (HAHA, NOT!).

Jeg endte uansett opp med å bruke varianten med åpen jord på mitt kjøkken av
hensyn til den feite PR kabelens totale tykkelse. Den er vond nok å jobbe
med som det er i varianten med åpen jord...


--peter


Tore Wik

unread,
Nov 21, 2005, 5:33:58 AM11/21/05
to
Thomas Lundquist wrote:
> Jeg tenkte jeg skulle handle inn litt 2.5mm PR og tenkte med en gang
> at jeg trengte 3x2.5mm for å få med jord.
>
> Men, 2x2.5mm har jo også en jordleder, bare ikke enkeltisolert (med
> grønn/gul isolasjon.
>
> Vi brukte jo denne før men i heimen er begge deler brukt og
> Elko-katalogen har et par fine kapitler men fant ikkeno om dette.
>
> Må jeg ha PR med 3x2.5mm² isolerte ledere eller holder det å bruke den
> "åpne" jorden? (Beskrivelsen på Elhandel.no tilsier at jeg husker
> riktig, de sier jo "fullkvadrat jordleder" om sin PR 2x2,5/2,5 mm²)

3x2,5 er laget for 3-fas med jord, du skal bruke 2x2,5 med jord. Som
Elhandel sier skal arealet på jordlederen være det samme som arealet på
fasene.

--
mvh
Tore Wik


Trond Bakk

unread,
Nov 21, 2005, 6:05:27 AM11/21/05
to
Peter Møllerud skrev:

>
> Meget godt spørsmål - jeg husker jeg hadde samme dilemmaet når jeg holdt på
> med oppussing av kjøkkenet. Jeg la merke til at arbeid som var gjort av
> elektriker tidligere hadde brukt PR med åpen jordleder. Det de hadde gjort i
> endene inni koblingsboks osv var å klippe av litt grønngul isolasjon ( fra
> en variant _med_ dedikert isolasjon på jordlederen) og tre innpå den åpne
> jordlederen.

Slik grønngul isolasjon som løs strømpe bruker elektrikerne fra rull.
Standardkabel er den med uisolert jord, og det settes bare på
strømpeender i boksene.

--
Trond Bakk

Karhu

unread,
Nov 21, 2005, 6:23:03 AM11/21/05
to
Thomas Lundquist wrote:
> Jeg tenkte jeg skulle handle inn litt 2.5mm PR og tenkte med en gang
> at jeg trengte 3x2.5mm for å få med jord.
>
> Men, 2x2.5mm har jo også en jordleder, bare ikke enkeltisolert (med
> grønn/gul isolasjon.
>
> Vi brukte jo denne før men i heimen er begge deler brukt og
> Elko-katalogen har et par fine kapitler men fant ikkeno om dette.
>
> Må jeg ha PR med 3x2.5mm² isolerte ledere eller holder det å bruke den
> "åpne" jorden? (Beskrivelsen på Elhandel.no tilsier at jeg husker
> riktig, de sier jo "fullkvadrat jordleder" om sin PR 2x2,5/2,5 mm²)

Jeg handlet inn slik kabel hos billigtema, og der er det vel strømpe

jordlederen også??

Tore Wik

unread,
Nov 21, 2005, 6:32:09 AM11/21/05
to
Karhu wrote:
>> Må jeg ha PR med 3x2.5mm² isolerte ledere eller holder det å bruke
>> den "åpne" jorden? (Beskrivelsen på Elhandel.no tilsier at jeg husker
>> riktig, de sier jo "fullkvadrat jordleder" om sin PR 2x2,5/2,5 mm²)
>
> Jeg handlet inn slik kabel hos billigtema, og der er det vel strømpe
> på
> jordlederen også??

Det vet vel du, om du har en rull liggende;-)

--
mvh
Tore Wik


Karhu

unread,
Nov 21, 2005, 6:48:11 AM11/21/05
to

Du kan få det endelige svaret i kveld :)

Frode Strand

unread,
Nov 21, 2005, 1:07:52 PM11/21/05
to
Trond Bakk wrote:

SKAL det være løs strømpe i endene?

Jon Petter

unread,
Nov 22, 2005, 2:56:56 AM11/22/05
to

Thomas Lundquist wrote:
> Jeg tenkte jeg skulle handle inn litt 2.5mm PR og tenkte med en gang
> at jeg trengte 3x2.5mm for å få med jord.
>
> Men, 2x2.5mm har jo også en jordleder, bare ikke enkeltisolert (med
> grønn/gul isolasjon.
>
> Vi brukte jo denne før men i heimen er begge deler brukt og
> Elko-katalogen har et par fine kapitler men fant ikkeno om dette.
>
> Må jeg ha PR med 3x2.5mm² isolerte ledere eller holder det å bruke den
> "åpne" jorden? (Beskrivelsen på Elhandel.no tilsier at jeg husker
> riktig, de sier jo "fullkvadrat jordleder" om sin PR 2x2,5/2,5 mm²)
>

For en uvitende: Hva er PR og hvor kan jeg finne en oversikt over ulike
typer kabel med betegnelser ?

Jeg fikk i 1994 pålegg om bytte av kabel til lysarmatur på bad. Det
var benyttet alminnelig tre-leder med isolert jord, men det skulle
være stiv kabel (metallkappe) med uisolert jord.

Thomas Lundquist

unread,
Nov 22, 2005, 4:34:01 AM11/22/05
to
"Jon Petter" <let...@hotmail.com> writes:

> For en uvitende: Hva er PR og hvor kan jeg finne en oversikt over ulike
> typer kabel med betegnelser ?

Elkokatalogen (fåes via elko sine websider. bestillingssidene deres er
snåle men katalogen kom den) eller elhandel.no, som jo har det meste
på lager og hvor det står litt om bruksområder.

> Jeg fikk i 1994 pålegg om bytte av kabel til lysarmatur på bad. Det
> var benyttet alminnelig tre-leder med isolert jord, men det skulle
> være stiv kabel (metallkappe) med uisolert jord.

metallkappe ønsker man for å gjøre det enklere å legge kabelen (og det
er skjerming) men at det skulle være uisolert jord var litt snålt.

men, på den andre siden, da betyr det at ingen ting har endra seg
på dette området siden jeg hadde forskriftene som en del av pensum.

Jon Petter

unread,
Nov 22, 2005, 5:02:20 AM11/22/05
to

Thomas Lundquist wrote:
>
> metallkappe ønsker man for å gjøre det enklere å legge kabelen (og det
> er skjerming) men at det skulle være uisolert jord var litt snålt.

Uisolert jord gjør vel at det er ett hakk mindre isolasjon å smelte
seg gjennom før man får overslag til jord og jordfeilbryteren kutter
strømmen.

Trond Bakk

unread,
Nov 22, 2005, 7:58:36 AM11/22/05
to
Frode Strand skrev:

Utfra mine observasjoner av min far, trikkeren ser det slik ut. Han gjør
hvertfall dette slavisk, men om det er for merkingens del, eller av
andre grunner vet jeg ikke.

--
Trond Bakk

Trond Bakk

unread,
Nov 22, 2005, 8:00:39 AM11/22/05
to
Jon Petter skrev:

Dersom du allerede har varmgang som smelter isolasjonen er det uansett
bare ett tidsspørsmål før du har ett problem. Synes teoriklubben i dag...

--
Trond Bakk

Stig V

unread,
Nov 22, 2005, 9:21:55 AM11/22/05
to

"Trond Bakk" <tro...@email.com> skrev i melding
news:3ugiuuF...@individual.net...
Men er det noen som vet sikkert om det MÅ være løs strømpe på endene?

--
Stig


Frode Strand

unread,
Nov 22, 2005, 12:34:01 PM11/22/05
to
Trond Bakk wrote:

> Frode Strand skrev:


>> SKAL det være løs strømpe i endene?
>
>
> Utfra mine observasjoner av min far, trikkeren ser det slik ut. Han gjør
> hvertfall dette slavisk, men om det er for merkingens del, eller av
> andre grunner vet jeg ikke.

Jeg ser absolutt nytten av å gjøre det, så at det har noe for seg, det
er det ikke noen tvil om, men jeg gjentar :

Trond Bakk

unread,
Nov 23, 2005, 11:16:35 AM11/23/05
to
Frode Strand skrev:

Sjekket med faderen, og det er ifølge ham ikke noe krav. Han gjør det
for å isolere (i tilfelle.rottefelle) og fordi det ser ryddig og
ordentlig ut. Siden det selges slik strømpe i 'jordingsfarger' er han
kanskje ikke alene?

--
Trond Bakk

Message has been deleted

Frode Strand

unread,
Nov 23, 2005, 4:45:57 PM11/23/05
to
Anonym wrote:

> Jording skal merkes med gul-grønn strømpe ja.

Den er jo ikke det inni PR-kabelen?

Trond Bakk

unread,
Nov 23, 2005, 4:49:38 PM11/23/05
to
Anonym skrev:
> Jording skal merkes med gul-grønn strømpe ja.

Og sammen med mitt svar, har vi vel her oppsummert styrken med news...
alle finner en de kan være enig med ;-)

--
Trond Bakk

Ole Simonsen

unread,
Nov 24, 2005, 2:37:04 AM11/24/05
to

"Frode Strand" <frode....@gmail.com> skrev i melding
news:4384...@news.broadpark.no...

> Anonym wrote:
>
>> Jording skal merkes med gul-grønn strømpe ja.
>
> Den er jo ikke det inni PR-kabelen?

Dette står i forskriften:

Når det ikke er åpenbart at lederen er en beskyttelsesleder skal den merkes
med gul og grønn farge,eventuelt med bokstavene PE eller jordingssymbol. Ved
tilkobling av PR kabel eller annen kabel med uisolert beskyttelsesleder i
brytere, stikkontakter og lignende er det normalt ikke nødvendig å isolere
eller foreta spesiell merking av beskyttelseslederen.

J. Asbjørnsen

unread,
Nov 25, 2005, 5:27:14 PM11/25/05
to

"Thomas Lundquist" <er...@zelow.no> skrev i melding
news:lxveyl3...@castle.linpro.no...

> "Jon Petter" <let...@hotmail.com> writes:
>
>> For en uvitende: Hva er PR og hvor kan jeg finne en oversikt over ulike
>> typer kabel med betegnelser ?
>
> Elkokatalogen (fåes via elko sine websider. bestillingssidene deres er
> snåle men katalogen kom den) eller elhandel.no, som jo har det meste
> på lager og hvor det står litt om bruksområder.

Evt let litt på www.nexans.no evt www.draka.no .....

>> Jeg fikk i 1994 pålegg om bytte av kabel til lysarmatur på bad. Det
>> var benyttet alminnelig tre-leder med isolert jord, men det skulle
>> være stiv kabel (metallkappe) med uisolert jord.
>
> metallkappe ønsker man for å gjøre det enklere å legge kabelen (og det
> er skjerming) men at det skulle være uisolert jord var litt snålt.
>

Metallkappe er vel primært for mekanisk beskyttelse for kabelen, så dersom
pålegget om skifte av kabelen til kabel med metallkappe (PR) tyder det på at
den kabelen som ligger der (lå der), er en ren utenpåliggende (utenpå vegg)
plastkabel og dermed ikke beregnet benyttet for faste installasjoner.

/JIA


Arne Offenberg

unread,
Nov 25, 2005, 6:36:54 PM11/25/05
to

"Trond Bakk" <tro...@email.com> wrote in message
news:3uk6ejF...@individual.net...


Det har du helt rett i, men det har altså ingenting med vedtatte normer.
Forskriften sier: Om det er mulighet for tvil, skal en jordleder merkes.
Fortrinnsvis med en fargekombinasjon som er gul/grønn. Om dette ikke er
mulig skal det tydelig fremgå på annet vis at det er en PE jord.

Det kan selvfølgelig krangles både frem og tilbake hva som er tydelig, men
for folk i sterkstrømsbransjen gives det lite spillerom, hvilket er helt
naturlig.

Med hilsen
Arne Offenberg