853 views
Skip to first unread message

Elling

unread,
Nov 4, 2005, 11:01:01 AM11/4/05
to
De jeg spør sier at min platetopp skal kobles til en separat 25A kurs. Men effekten ved full belastning er 6,8kW, som blir over 29A ved 230V. Hvor
stor må kursen være?

Min innebygde stekeovn er merket med 3,4kW, som gir ca 15A. Bør stekeovnen sitte på en separat 16A kurs, eller kan denne kursen i praksis belastes med
andre apparater i tillegg (kjøleskap, fryser, kaffemaskin)?

Kan både platetoppen og stekeovnen kobles til en 25A kurs?


Takk for hjelpen!

Hilsen Elling

PS : Den gamle komfyren (stekeovn+plater) satt på en separat 16A kurs...

Kleng Hodnefjell

unread,
Nov 4, 2005, 2:19:40 PM11/4/05
to
"Elling" <ediesen...@vmetro.no> wrote:

> De jeg spør sier at min platetopp skal kobles til en separat 25A kurs. Men
> effekten ved full belastning er 6,8kW, som blir over 29A ved 230V. Hvor
> stor må kursen være?
>
> Min innebygde stekeovn er merket med 3,4kW, som gir ca 15A. Bør stekeovnen
> sitte på en separat 16A kurs, eller kan denne kursen i praksis belastes
> med andre apparater i tillegg (kjøleskap, fryser, kaffemaskin)?
>
> Kan både platetoppen og stekeovnen kobles til en 25A kurs?

Hei,
jeg lurte på akkuratt det samme forleden. Nå er jeg ferdig og det ble slik:

25A kurs til platetopp
16A kurs til stekeovn/vifte

Kjøpte forøvrig en stekeovn med forbindelse til platetopp fordi jeg ikke
ville ha touch-knapper på platetoppen, så jeg vil likevel ikke benytte meg
av 16A kursen til annet en viften. Men så omtenksom som jeg er, laget jeg
stikk rett ved 25A stikket, hvis noen en gang finner på at de ønsker seg
separat topp/ovn.

Kobling og trekking av kabler anbefales gjort av elektriker, lykke til :-)

Arne Offenberg

unread,
Nov 4, 2005, 4:32:31 PM11/4/05
to

"Kleng Hodnefjell" <kl...@hodnefjell.noSPAM> wrote in message
news:436bb41d$0$41150$1472...@news.sunsite.dk...

> "Elling" <ediesen...@vmetro.no> wrote:
>
> > De jeg spør sier at min platetopp skal kobles til en separat 25A kurs.
Men
> > effekten ved full belastning er 6,8kW, som blir over 29A ved 230V. Hvor
> > stor må kursen være?
> >
> > Min innebygde stekeovn er merket med 3,4kW, som gir ca 15A. Bør
stekeovnen
> > sitte på en separat 16A kurs, eller kan denne kursen i praksis belastes
> > med andre apparater i tillegg (kjøleskap, fryser, kaffemaskin)?
> >
> > Kan både platetoppen og stekeovnen kobles til en 25A kurs?
>
> Hei,
> jeg lurte på akkuratt det samme forleden. Nå er jeg ferdig og det ble
slik:
>
> 25A kurs til platetopp
> 16A kurs til stekeovn/vifte

Jeg har gjort nøyaktig det samme for 15 år siden. Med vanlige skrusikringer.
Hadde ikke "gule" 25 A sikringer til platetoppen, og satte inn 16 A i de
gule 25 soklene. slik har det stått i 15 år. Sammenlagt effekt over en tid
på minst en 1/2 time må overskride sikringenes verdi. Dtte er eneste riktige
måte å dimensjonere. Kabler går nemlig varme og ødelegges. Det er synd og
skam hvordan nye hus utstyres med det mest sparsomme som finnes. Etter 20 år
er isolasjonen så sprø at du ikke kan blåse på den.

Med hilsen
Arne Offenberg


Brynjulf Blix

unread,
Nov 4, 2005, 5:18:20 PM11/4/05
to

"Elling" <ediesen...@vmetro.no> wrote in message
news:dkg0ju$s7m$1...@bat-news01.banetele.basefarm.net...

Har kjøpt begge deler selv, installerte i går. Stekeovnen krever 16A står
det, toppen skal ha 25A, men begge enhetene kom med klassisk 25A
komfyrstøpsel.

Jeg koblet en ny 25A veggkontakt til den eksisterende og monterte den ved
siden av, så de henger begge på samme kursen. Oppvaskmaskinen henger også på
denne. I de 13 årene vi har bodd her (enebolig) har sikringen på denne
kursen gått 1 gang (trur eg), vi har aldri på alle plater pluss stekeovn på
full guffe samtidig som oppvaskmaskinen kjører. Så kapasiteten virker
tilstrekkelig, ny 16A kurs i tillegg lagt opp av fagmann ville fort blitt
kostbart ...

Blix


Peter Møllerud

unread,
Nov 5, 2005, 8:52:11 AM11/5/05
to

"Brynjulf Blix" <bb...@online.no> wrote in message
news:iPCdneWZWb6...@telenor.com...

Du må vel skjønne at du ikke kan gjøre dette ? Det er jo ganske hårreisende.
Dersom et apparat er merket med at det skal sikres med 16A sikring og du
kobler det inn på en 25A kurs ber du jo om brann dersom apparatet skulle
mal-funksjonere. Det er en _grunn_ til at en innbygningsovn skal sikres med
16A og ikke 25A, det samme med oppvaskmaskin. Innmaten i disse er ikke lagd
for strømstyrke over 16A.

At innbygningsovnen din er merket med at den skal sikres med 16A sikring og
samtidig leveres med flatstikk virker utrolig useriøst - og dersom
_merkingen_ er riktig har man en brannfelle med en gang. Ta kontakt med
importør/leverandør og få dette klargjort før du kobler i vei slik du har
gjort.

--pm


Peter Møllerud

unread,
Nov 5, 2005, 9:04:46 AM11/5/05
to

"Elling" <ediesen...@vmetro.no> wrote in message
news:dkg0ju$s7m$1...@bat-news01.banetele.basefarm.net...
> De jeg spør sier at min platetopp skal kobles til en separat 25A kurs. Men
> effekten ved full belastning er 6,8kW, som blir over 29A ved 230V. Hvor
> stor må kursen være?
>
> Min innebygde stekeovn er merket med 3,4kW, som gir ca 15A. Bør stekeovnen
> sitte på en separat 16A kurs, eller kan denne kursen i praksis belastes
> med andre apparater i tillegg (kjøleskap, fryser, kaffemaskin)?
>
> Kan både platetoppen og stekeovnen kobles til en 25A kurs?

En ting er den totale effekten - en annen ting er hva apparatene er
_godkjent_ for. Som regel skal innbygningskomfyrer sikres med 16A sikring og
platetopp med 20A eller 25A og således med flatstikk. Dette står merket på
apparet eller i manualen. Dersom ovnen din er merket med at den skal sikres
med 16A kurs kan du _ikke_ koble den inn på en 25A kurs.

Når det gjelder merkingen med 3.4kW på ovnen din er det ikke noe problem å
koble denne på samme 16A kurs som f.eks en kurs som forsyner kjøleskap og
noen lamper. Jeg har en 16A kurs for komfyr som både kjøleskap og
oppvaskmaskin er tilkoblet også. Jeg kan kjøre ovnen på 220 grader samtidig
med at oppvaskmaskinen starter og går - ihvertfall i 30-40 min.

Platetoppen din som teoretisk kan dra 6.8kW er antagelig ikke noe problem å
koble på en 25A kurs (med mindre annet er merket på apparaet spesifikt). Kun
når alle platene belastes maks vil den dra 6.8kw. Dette er et scenario som
knapt vil forekomme, og dersom alle platene faktisk står på full guffe vil
det antagelig bare skje i korte tidsintervaller - og i moderne
automatsikringer er godt med rom for overbelastning i kortere tidsrom. Fikk
vite at elektriker at min 16A kurs kan overbelastes 30% i en time.

--peter


Brynjulf Blix

unread,
Nov 5, 2005, 6:11:58 PM11/5/05
to

"Peter Møllerud" <co...@nospam.oslo.online.no> wrote in message
news:PZqdncEEqK6...@telenor.com...

>
> "Brynjulf Blix" <bb...@online.no> wrote in message
> news:iPCdneWZWb6...@telenor.com...
>>
>> Har kjøpt begge deler selv, installerte i går. Stekeovnen krever 16A står
>> det, toppen skal ha 25A, men begge enhetene kom med klassisk 25A
>> komfyrstøpsel.
>>
>> Jeg koblet en ny 25A veggkontakt til den eksisterende og monterte den ved
>> siden av, så de henger begge på samme kursen. Oppvaskmaskinen henger også
>> på denne. I de 13 årene vi har bodd her (enebolig) har sikringen på denne
>> kursen gått 1 gang (trur eg), vi har aldri på alle plater pluss stekeovn
>> på full guffe samtidig som oppvaskmaskinen kjører. Så kapasiteten virker
>> tilstrekkelig, ny 16A kurs i tillegg lagt opp av fagmann ville fort blitt
>> kostbart ...
>
> Du må vel skjønne at du ikke kan gjøre dette ? Det er jo ganske
> hårreisende. Dersom et apparat er merket med at det skal sikres med 16A
> sikring og du kobler det inn på en 25A kurs ber du jo om brann dersom
> apparatet skulle mal-funksjonere. Det er en _grunn_ til at en
> innbygningsovn skal sikres med 16A og ikke 25A, det samme med
> oppvaskmaskin. Innmaten i disse er ikke lagd for strømstyrke over 16A.
>
> At innbygningsovnen din er merket med at den skal sikres med 16A sikring
> og samtidig leveres med flatstikk virker utrolig useriøst - og dersom
> _merkingen_ er riktig har man en brannfelle med en gang. Ta kontakt med
> importør/leverandør og få dette klargjort før du kobler i vei slik du har
> gjort.

Min feil - blandet sammen med en annen ovnstype/merke/modell vi har sett på.
Sjekket, ovnen er merket med 25A.

En annen ting:

Sikringene i skapet er vel ikke først og fremst for å sikre selve apparatet?
Da vil jo en hver bordradio måtte kobles til en kurs med 250mA sikring?
Apparatsikringer sitter som kjent i selve apparatet...

Skikringene i skapet er jo for å sikre kursen/kablene etc. - så vidt jeg har
skjønt.

Blix


John Hilt

unread,
Nov 6, 2005, 3:03:56 AM11/6/05
to
On Sun, 6 Nov 2005 00:11:58 +0100 Brynjulf Blix
wrote in news:no.fritid.bolig

>Sikringene i skapet er vel ikke først og fremst for å sikre selve apparatet?
>Da vil jo en hver bordradio måtte kobles til en kurs med 250mA sikring?
>Apparatsikringer sitter som kjent i selve apparatet...

>Skikringene i skapet er jo for å sikre kursen/kablene etc. - så vidt jeg har
>skjønt.

Det stemmer. Her i huset begynte til dømes kaffetrakteren å brenne
mens den forrige eieren sto og så på den, uten at sikringen røyk.
Kjøp aldri trakter med termostat, sier jeg. Henger den seg opp kan det
gå mot full nedsmelting og Kina-syndromet i miniatyr.

--

-= jh =-

- Den vor Herre giver et embede fratar han ogsaa forstanden.

<http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=7367755>
<http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/12/16/356394.html>