Gunnar
Hvis du legger opp en 20A kurs klarer du deg med 4mm2. Skal du opp på 25A må
du opp på 6mm2 ; tykk jævel :/
/pM
>Leverandøren av komfyren sa at det skulle være 25A kurs til denne komfyren.
>Hvis dette er riktig - hvor grov PN-kabel kreves for 25A?
6 mm2 for 25 A, 4 mm2 for 20 A..
>Jeg mener det sto 4,1kW i spesifikasjonene til komfyren, og isåfall burde
>det holde med 20A kurs.
Jepp. 20 A gir 4,6 kW, 25 A gir 5,75 kW.
--
-= jh =-
Husk også at dersom det skal trekkes rør må du opp på 20mm (i motsetning til
vanlig fleksrør som er 16mm) for 20 ampere....Regner med at 25 ampere også
kan trekkes i 20mm rør, men ikke 100 % sikker ?
/pM
Min teknisk kurs er bare 16A....vil det være lite for en koketopp+komfyr?
> Husk også at dersom det skal trekkes rør må du opp på 20mm (i motsetning til
> vanlig fleksrør som er 16mm) for 20 ampere....
Hvorfor det ?
>> Husk også at dersom det skal trekkes rør må du opp på 20mm (i motsetning til
>> vanlig fleksrør som er 16mm) for 20 ampere....
>Hvorfor det ?
Prøv å pusse hagla med et badehåndkle, så forstår du ...
--
-= jh =-
>> Jepp. 20 A gir 4,6 kW, 25 A gir 5,75 kW.
>Min teknisk kurs er bare 16A....vil det være lite for en koketopp+komfyr?
Det kommer an på hvor mange plater du setter på fullt samtidig.
16 A gir 3680 watt. Det blir ca. 2 plater på fullt, eller kun stekeovn.
En plate er på 1500 eller 2000 W, mens ovner ofte er 1500 overvarme
+ 1500 W undervarme.
--
-= jh =-
Vel, jeg har ikke prøvd det, men jeg HAR prøvd 3x4mm gjennom 16mm rør,
og det gikk bra, det.
>> Prøv å pusse hagla med et badehåndkle, så forstår du ...
>Vel, jeg har ikke prøvd det, men jeg HAR prøvd 3x4mm gjennom 16mm rør,
>og det gikk bra, det.
Jau, det går greit på korte røropplegg dersom ledningene trekkes
inn i røret uten å bli vridd om hverandre. En kan jo og juksa litt med
Spenol i røret.
--
-= jh =-
Men det er ikke lov for det...
>> Vel, jeg har ikke prøvd det, men jeg HAR prøvd 3x4mm gjennom 16mm rør, og
>> det gikk bra, det.
>Men det er ikke lov for det...
Hvilken lov tenker du da på?
--
-= jh =-
Vel, forskrift eller norm da; i Norge er det FEL (forskrifter for elektriske
lavspenningsanlegg og NEK 400 som gjelder.
Poenget er at du kan bli stilt til _strafferettslig_ ansvar dersom du ikke
følger gjeldende norm/forskrift. Kjipt hvis man selger en kåk der man har
mekka selv og noe skulle oppstå - da er du, for å si det på godt norsk,
fucked :)
Og gjeldende norm for trekking av 4mm2 kabler krever 20mm rør, ja.
/pM
Raymond.
Interessant. Mine opplysninger kommer nemlig fra to andre elektrikere som
sier det motsatte av deg...Er ikke rart det blir mye branner og dritt når
ikke fagfolkene er enige seg imellom en gang :-(
/pM
2x1,5 16 mm
3x1,5 16 mm
4x1,5 16 mm
4x1,5 16 mm
5x1,5 16 mm
2x2,5 16 mm
3x2,5 16 mm
3x2,5 16 mm
4x2,5 16 mm
5x2,5 16 mm
5x2,5 20 mm
3x4 16 mm
3x4 20 mm
1x6 16 mm
3x6 20 mm
5x6 25 mm
Raymond.
Da går det nok bra :-)
Jeg er fortsatt ikke overbevist :-)
At Tec-con levererer disse ferdigtrukne typene du lister opp har ikke noe
med om dette er lov å installere i Norge eller ikke. Noe som er godkjent i
et land er ikke nødvendigvis godkjent i et annet land. Man har jo også sett
at norsk standard har forandret seg, en periode var det vel faktisk lov å
trekke 1.5mm2 ledning på 16 ampere kurs osv
Kan du peke på riktig paragraf i NEK 400, evt sitere derifra - da er jeg
overbevist :)
/pM
Enig!
> Hva er egentlig problemet med 3x4mm2 i 16 mm så lenge det er plass?
For å være ærlig - vet ikke :-( Har fått høre av to elektrikere at dette
ikke er i henhold til normen. Kanskje det bare er plasshensyn ? Kanskje det
skal være mere luft inni der fordi ledningene blir varmere ?.....
/pM
Gunnar
Like greit å gjøre det selv.
Hva er egentlig problemet med 3x4mm2 i 16 mm så lenge det er plass?
Sjekk ut http://www.nelfo.no/elforlaget/Vedlegg/82-7345-401-0.pdf vedlegg
5.
Dette skal vel være godkjente løsninger da det er utgitt av elforlaget som
utgir NEK og FEL.
Frode
Meget interessant ! Enig i at det da virker meget sannsynlig at det er lov å
trekke 3 4mm2 ledninger i et 16mm rør ; på tide å slutte og høre på hva
fagfolk sier - de veit f¤%&/ ikke hva de prater om likevel. Forøvrig synd at
de uttaler seg om ting de ikke har greie på - mister all troverdighet hos
meg.
Interessant å merke seg er ihvertfall at det ikke er lov, ihht til tabellen,
å trekke mere enn 2 6mm2 i et 16mm rør, så her må man passe på..Men det
begrenser seg kanskje selv med hensyn på plassen inni der....
/pM
> Interessant. Mine opplysninger kommer nemlig fra to andre elektrikere som
> sier det motsatte av deg...Er ikke rart det blir mye branner og dritt når
> ikke fagfolkene er enige seg imellom en gang :-(
og her kommer mitt, gjentagende, hjertesukk:
hvorfor i huleste kan man ikke så lese disse forskriftene på nettet på
en enkel og oversiktlig måte?
ez
--
Det er mye protein i bambus.
Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
> at norsk standard har forandret seg, en periode var det vel faktisk lov å
> trekke 1.5mm2 ledning på 16 ampere kurs osv
13A
Ja, hvorfor det ? Jeg trodde, naiv som jeg var, at de lå ute så jeg satt og
lette i evigheter forleden dag - men nei -man må kjøpe en bok til 5-600
hundre spenn :-( Tenk så mange misforståelser som kunne vært unngått. Når
folk må kjøpe bøker som er dyrere enn all armaturen de skal installere er
det klart de gir faen og håper på det beste...Ekke bra.
/pM
> Ja, hvorfor det ? Jeg trodde, naiv som jeg var, at de lå ute så jeg satt og
> lette i evigheter forleden dag - men nei -man må kjøpe en bok til 5-600
> hundre spenn :-( Tenk så mange misforståelser som kunne vært unngått. Når
> folk må kjøpe bøker som er dyrere enn all armaturen de skal installere er
> det klart de gir faen og håper på det beste...Ekke bra.
det man også kan spørre seg er hvordan elektrikerne holder seg
oppdatert på forskriftene.
men det er vel en abonnementsordning på nye ark som de kan lese når de
kommer.
>det man også kan spørre seg er hvordan elektrikerne holder seg
>oppdatert på forskriftene.
>men det er vel en abonnementsordning på nye ark som de kan lese når de
>kommer.
Eh, nei. De fargerike løsarkenes tid er over.
--
-= jh =-