Tar opp 415f44b5$1...@news.broadpark.no med tanke på typen ledning. Uthuset
(eller "dokkehuset", eller redskapsskjul) der vi skal flytte ligger ikke
langt fra hovudhuset. Det står faktisk på terassen som er bygd inntil
hovedhuset. Men det har ikke støm. Lurer derfor på om jeg skal legge
kabel i flexirør under terassen og langs huset, og spikre (med
kabelklemme) fast i tverrbjelken. Tenker på en ny, egen kurs på 20A (2.5
mm2) for lys og noen stikk til el-verktøy. (kan jo bli heftig med
sirkelsag etc.). Tilslutningen må nok en elektriker gjøre, men jeg skal
legge kabel selv. Jeg kan da vel tilslutte lyset og kontaktene i
redskapsskjulet, slik at elektrikeren bare kobler til i sikrigsskapet
(klart jeg _kan_, men jeg mener: lovlig)? Eller er det slik at han må
kontrollere begge endene?
Skal jeg bruke enkeltledere i rør eller ferdigkabel? Hvis ferdigkabel,
skal jeg bruke gummikabel/installasjonskabel? Hvis gummikabel, hvordan
skjøter jeg dette helst (dersom det blir nødvendig, eller finnes det
ferdig kable lenger enn 25m?) Kan rotter e.l. gnage seg gjennom noe av
dette? Selve lederne er vil ikke så farlig hvor er kjøpt (i motsetning
til jordfeilbryter og overspenningsvern etc. som jeg forstår har store
kvalitetsforskjeller)? F.eks. Biltema varenummer 35-082.
Må kabelen sikres noe mer dersom jeg fører den under terassen? Hvordan
er det med fukt og frost langs tverrbjelker under terasse (dersom jeg
altså ikke skal grave den ned)? Hva er den beste løsningen?
Takk for innspill
- Daniel
Fra min tid i Tyskland husker jeg "Not-Aus-Schalter"
(nødbryter/panikkbryter), dvs. gule bokser med en stor utstikkende rød
knapp på som ved lett påtrykk kutter alle polene. Har også sett låsbare
panikkbrytere der (som låser bryteren i AV-stilling med nøkkel, ikke
PÃ…-stilling). Dette blir gjerne brukt i kjeller og arbeidsrom, og gjerne
på steder der man bruker sterkstrøm ("Starkstrom" = 380 Volt), men jeg
har også sett det i "vanlige" kjellere som har 230V-nett. Har ikke sett
slikt brukt her i landet (men har heller ikke vært på befaring på steder
som jobber med den typen sterkstrøm). Har ikke funnet noe sånt på
netthandel.
Ville det vært noe å tenke på ifm. strøm til uthus?
- Daniel
Jeg mener en sånn:
http://www.benz-bau.ch/Schranken/Bilder/NotausSchalter.gif
- Daniel
Gummikabel er for apparater, det du trenger er PFSP. Denne er lagd for
Ã¥ brukes ute eller graves ned. Fukt og frost spiller ingen rolle.
Graver du den ned bør den ligge i sand e.l. så ikke skarpe steiner
ligger an mot den. Over bakken kan den klamres med TC-klammer.
Beskyttelse (halvrør) er bare nødvendig der den kan bli mekanisk
skadet, under terrassen skulle det ikke være noe problem.
Til vanlige stikkontakter har du max lov til å sikre med 16A, da må du
ha minimum 2.5 mm2. 20A enfas er bare for komfyrer med spesiell
komfyrplugg/kontakt.
Skal du legge ut en 20A-kurs må du bruke 4 mm2 og sikre ned til 16
eller 10A før fordeling i bua.
Et godt alternativ er å legge opp en 3x16A kurs (og 3x2.5 mm2). Da kan
du sette opp en 3-faskontakt til verktøy og ellers fordele faser til
1-fasede stikk og lys. 3x16A gir ca. 6 kW tilgjengelig.
Bruker du da kun et 1-faseverktøy har du 16A enfase tilgjengelig, dvs
ca 3.6 kW. Dette er mer enn nok for en håndsirkel.
Fordeler du belastningen jevnt på fasene har du ca 2 kW eller 9A
tilgjengelig på hver av de 3 fasene.
Arne
--
I can be reached at:
<first name>.<last name (a for å)><at><charlie><two><india>.net
Skal du bruke vanlig stikksag/sirkelsag o.l som bruker vanlige kontakter, er
det maks 16A sikring som gjelder. Og da 2,5mm2.
Skal den ligge under terasse er det åpent anlegg som gjelder, og kabel.
Bruk PR 2x2,5+j, evt PFSP 2x2,5+j(som kan graves ned). PFSP er best egnet,
da den tåler frost bedre. Men også dyrest.
Gummikabel er ikke beregnet på fast opplegg, og dermed ulovlig å bruke til
dette.
Hvis du har angst for at rotter kan gnage på kabel(noe de kan...), så er
alternativet nedgraving e.l. Men hvis du ikke vet at de bor 100-vis av
rotter rundt deg, hadde jeg ikke tenkt på det.
Regelverket sier at kabler som ligger ubeskyttet, skal beskyttes av
halvrør(galvanisert stål). I regelen skal dermed kabel som er klamret på
bjelke under en terasse beskyttes... men jeg tror du skal bruke en vanskelig
elektriker hvis han pålegger deg å beskytte kabelen. Frost og fukt skal ikke
være noe særlig problem, såsant ikke det betyr at store bevegleser oppstår i
konstruksjoner o.l i overganger hvor kabel ligger. Isåfall må kabel
beskyttes mot dette.
Type kabel og sikringer.... snakk ihvertfall med elektrikern først, før du
handler på Biltema! Kjøper du kabler o.l av elektriker e.l er det ikke så
nøye.
Det du skriver om å gjøre ting selv.... avklar med elektriker først. Hvis du
vet hvordan et elektrisk åpent anlegg skal se ut når det er fagmessig gjort,
så kanskje det går å få en elektriker til å koble til. I nest verste fall,
så vil han/ho åpne alle bokser/koblinger for å se at alt er ordentlig gjort
før han går god for det du har gjort. Og i verste fall, vil han kanskje ikke
godkjenne det i det heile...
Mh Bjørn Kåre
Elhandel selger skikkelige saker til hvemsomhelst til hyggelige priser:
http://www.elhandel.no/catalog/
Bestillte akkurat en 3fas 400V måler å ha i leiligheten(utleie) til ca
1.700,-. Nexans skulle ha 5-6000 for en måler som er beregnet til din skinne
og ikke kan stå i skapets målerfelt.
--
Jone Tytlandsvik
http://tytlandsvik.no
>Tenker på en ny, egen kurs på 20A (2.5
>mm2) for lys og noen stikk til el-verktøy. (kan jo bli heftig med
>sirkelsag etc.).
16 A er maks. for 2,5 mm2 ledning og vanlig brukt materiell.
>Tilslutningen må nok en elektriker gjøre, men jeg skal
>legge kabel selv. Jeg kan da vel tilslutte lyset og kontaktene i
>redskapsskjulet, slik at elektrikeren bare kobler til i sikrigsskapet
>(klart jeg _kan_, men jeg mener: lovlig)? Eller er det slik at han må
>kontrollere begge endene?
Etter boka skal elektriker gjøre alt, men du kan jo prøve å få til en
avtale om egeninnsats.
>Skal jeg bruke enkeltledere i rør eller ferdigkabel? Hvis ferdigkabel,
>skal jeg bruke gummikabel/installasjonskabel?
Gummikabel er ikke tillatt brukt for fast opplegg, og skjult anlegg i
rør er ikke noe som amatører bør fikle med.
>Må kabelen sikres noe mer dersom jeg fører den under terassen? Hvordan
>er det med fukt og frost langs tverrbjelker under terasse (dersom jeg
>altså ikke skal grave den ned)? Hva er den beste løsningen?
PFSP jordkabel lagt i grøft med sand og kabelvern over,
eller i rør.
--
-= jh =-
- Opera, hvis sossenaust for fiffen er viktigst.
>Elhandel selger skikkelige saker til hvemsomhelst til hyggelige priser:
>http://www.elhandel.no/catalog/
>Bestillte akkurat en 3fas 400V måler å ha i leiligheten(utleie) til ca
>1.700,-. Nexans skulle ha 5-6000 for en måler som er beregnet til din skinne
>og ikke kan stå i skapets målerfelt.
Huh? Alt jeg fant var denne til 2650:
<http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?products_id=15083>
>
> Huh? Alt jeg fant var denne til 2650:
>
> http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?products_id=15083
Denne:
http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?cPath=640000_640200_640202&products_id=15093