Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Legging av gulv på kaldt-loft

620 views
Skip to first unread message

Harald

unread,
Nov 20, 2004, 8:42:47 AM11/20/04
to
Hei

Jeg skal fore opp med 1,5" x 6" bjelker oppå takstolene for å komme over
isolasjonen 30 cm og legge 6" bord oppå der som gulv. Hva bør jeg legge over
isolasjonen for å unngå støv, Papp?

Harald


Jan Owe Zetterstrøm

unread,
Nov 20, 2004, 6:41:52 PM11/20/04
to

"Harald" <har...@xyz.com> skrev i melding
news:308vutF...@uni-berlin.de...
Hei
Du sier du har et kalt loft hvor du skal fore opp takstolene for å lage
gulv. Hva ligger over isolasjonen i dag? Isolasjonen skal allerede være
pakket inn i papp e.l. for å hindre luft i isolasjonen. Isolasjonen på et
kaldt loft må være helt fri for luft påvirkning.Hva mener du med kald loft.
Et kaldt loft er en konstruksjon hvor det skal være samme temperatur på
loftet som ute, og det skal være åpne ventiler i begge ender, minst. Er det
en slik konstruksjon du mener? Hvis isolasjonen ligger åpen og det er
sirkulerende luft i rommet, så mister isolasjonen evnen til å isolere hvis
den ikke er tettet med f.eks papp. Det er kort sagt den stillestående luften
som gjør at det isolerer.
Gi en tilbakemelding av hva type loft du har, så vi får gitt deg et eksakt
råd.
Med hilsen
JanOwe


Harald

unread,
Nov 21, 2004, 8:00:59 AM11/21/04
to

"Jan Owe Zetterstrøm" <jan-owe.zetterstromatlysedotnet> wrote in message
news:419fd640$1...@news.wineasy.se...

Hei

Mellom takstolene ligger det 15 cm Glava med fuktsperre under. På tvers oppå
takstolene ligger det også 15 cm med glava. Mellom disse glavastripene forer
jeg opp med 1,5" x 6" og legger bord oppå der med glippe mellom. Det ligger
ingen ting oppå glavaen i dag. Det er en konstruksjon med ventiler på begge
sider. Ut i fra det du sier skal det være papp oppå, har du noe navn på
denne pappen?

Harald


Jan Owe Zetterstrøm

unread,
Nov 21, 2004, 11:38:33 AM11/21/04
to

"Harald" <har...@xyz.com> skrev i melding
news:30bhsjF...@uni-berlin.de...

> Hei
>
> Mellom takstolene ligger det 15 cm Glava med fuktsperre under. På tvers
> oppå takstolene ligger det også 15 cm med glava. Mellom disse
> glavastripene forer jeg opp med 1,5" x 6" og legger bord oppå der med
> glippe mellom. Det ligger ingen ting oppå glavaen i dag. Det er en
> konstruksjon med ventiler på begge sider. Ut i fra det du sier skal det
> være papp oppå, har du noe navn på denne pappen?
>
> Harald
>
Hei
Ja, her må du bruke papp. Forhudningspapp er en grei papp. den er 1,25 m
bredde og 15 meter lengde. Den fås også i en mindre bredde, 0,67m X 30 m. Du
må tette over all isolasjon for at den skal kunne virke som forutsatt.
Problemet med tetting er størst ute ved raftet, men det er mulig å kjøpe
spesielle isolasjonsplater til denne plassen. Tror faktisk de heter
rafteplater også.
Men igjen er poenget å få stanset all luft som kan komme inn i selve
isolasjonen.
Lykke til med jobben
- -
Jan Owe


Erik Dahl Sætereng

unread,
Nov 21, 2004, 2:24:00 PM11/21/04
to
Jeg har nettopp vært borti samme problemstilling, og henvendte meg til Glava
for å få tips. Jeg skal legge 22mm gulvspon oppå og da mente de på Glava at
det ikke trengtes noen papp under. Årskaen var visst at det skal komme luft
til isolasjonen for å hindre råte. Ser poenget med stillestående luft, men
det forutsatte at undertaket var absolutt 100% tett og det var det sjelden
mente han på Glava.

Mvh Erik Sætereng
"Jan Owe Zetterstrøm" <jan-owe.zetterstromatlysedotnet> skrev i melding
news:41a0c489$1...@news.wineasy.se...

Tore Wik

unread,
Nov 21, 2004, 2:33:36 PM11/21/04
to

"Erik Dahl Sætereng" <eri...@online.no> skrev i melding
news:pX5od.8982$rh1.2...@news2.e.nsc.no...

> Jeg har nettopp vært borti samme problemstilling, og henvendte meg til
> Glava for å få tips. Jeg skal legge 22mm gulvspon oppå og da mente de på
> Glava at det ikke trengtes noen papp under. Årskaen var visst at det skal
> komme luft til isolasjonen for å hindre råte. Ser poenget med
> stillestående luft, men det forutsatte at undertaket var absolutt 100%
> tett og det var det sjelden mente han på Glava.

Høres fornuftig ut. Det er da også svært begrenset hvor mye støv som kan
klare å komme opp gjennom gulvspon.

mvh
Tore Wik


Jan Owe Zetterstrøm

unread,
Nov 21, 2004, 4:24:38 PM11/21/04
to
 
"Erik Dahl Sætereng" <eri...@online.no> skrev i melding news:pX5od.8982$rh1.2...@news2.e.nsc.no...
> Jeg har nettopp vært borti samme problemstilling, og henvendte meg til Glava
> for å få tips. Jeg skal legge 22mm gulvspon oppå og da mente de på Glava at
> det ikke trengtes noen papp under. Årskaen var visst at det skal komme luft
> til isolasjonen for å hindre råte. Ser poenget med stillestående luft, men
> det forutsatte at undertaket var absolutt 100% tett og det var det sjelden
> mente han på Glava.
>
> Mvh Erik Sætereng
Dette er snakk om isolasjon i undergurten på takstoler som er isolert og ikke tettet med papp. Dette har ingenting med om undertaket er tett eller ei. Isolasjon i et kaldt loft må ha tetting for vind. Her er heller ikke fare for råte, da det er lufting i konstruksjonen og det er brukt dampsperre i himlingen under.
Skal man legge spongulv er dette tetting i seg selv så du trenger ingen papp. Det blir tett nok med sponplater, men det bli ikke tett med gulvbord uten not og penn. og faren for varmetap blir større.
Uansett om man legger spon eller annen type gulv, er det av aller største nødvendighet at de deler av gulvet som ikke er tett, må ha vindtetting , deriblandt spesielt raften.
 
Viser til Norsk Byggforsk blad nr. 525.106 som omhandler Skrå tretak med kaldt loft :
Vindtetting

241 Funksjon. Vindtettingen skal hindre kald luft i å strømme både inn i og under mineralullen, noe som reduserer isolasjonsevnen og som også kan medføre kondens/sverting på undersiden av himlingen.

242 Framgangsmåte. Det viktige er å beskytte mineralullen ved raft, der luftstrømmen er størst. Vindtettingen gjøres med raftepapp av forhudningspapp som klemmes med lekter mot sidene av takstolen. Alternativt kan man bruke ferdige kartongkassetter med flenser som også må klemmes godt. Overlapp med veggens vindsperre klemmes med list. Man må være nøyaktig for at det ikke skal bli store luftlekkasjer i hjørnene ved undergurt, se fig. 32. Raftepappen må lede luften godt over isolasjonen, og man må tette godt mot ytterveggens vindsperre.

Lufthastigheten er liten over isolasjonen inne på loftet. Derfor trenger man ikke der ha spesiell vindsperre på oversiden for å hindre at kald luft blåser inn i isolasjonen. Det viktigste er at mineralullplatene ligger tett sammen. Bruk av vindsperre vil imidlertid kunne redusere den naturlige konveksjonen i isolasjonsmaterialet og gi den noe lavere varmetap.

- -

Jan Owe

Jonathan Jonsen

unread,
Nov 24, 2004, 7:44:12 AM11/24/04
to
"Tore Wik" <torewi...@online.no> skrev i melding
news:n46od.17922$Km6.2...@news4.e.nsc.no...

Slutter meg til! De rådene jeg har fått et å legge forhudningspapp eller
asfalt vindtettplater ca 1 meter fra raftet og innover og ikke mer. Og vær
du knakende sikker på at det er ytterst tvilsomt om fuktsperren er tett i
gamle tak/vegger.


0 new messages