Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Lufting av oljefyr

296 views
Skip to first unread message

Merete Simonsen

unread,
Jan 6, 2002, 5:38:21 AM1/6/02
to
I eneboligen vi skal flytte inn er det sentralstyrt oljefyr. Svigermor er en
fornuftig sjel og holder temperaturen til 20 grader på dagtid. Jeg er en
frossen sjel av meg og nå som sentralfyren ikke klarer å komme over 17.8
grader (målt oppe på veggen i stua av sentralfyren selv), så fryser jeg
ihjel borte på besøk. Jeg orker ikke tanken på å måtte faktisk bo i den
temperaturen. *brrr*
Min kjære mener at han glemte å lufte ovnene før han satte i gang oljefyren
i høstes. Det vi lurer på er om det er luftingen (den manglende) som gjør at
temperaturen ikke blir høyere og om hvordan vi kan få foretatt en lufting nå
(Det er jo for kaldt å slå av oljefyren en hel dag).

- Merete Simonsen -
- http://www.zeromindset.com/merete -


Jens Kr. Kirkebø

unread,
Jan 6, 2002, 9:24:41 AM1/6/02
to
On Sun, 06 Jan 2002 10:38:21 GMT, "Merete Simonsen" <tu...@ball.com>
wrote:

Suser/klukker det i rørene ? Hva står trykkmåleren på ? Er det
automatisk styring av denne fyren (shunt styrt etter utetemperatur) ?

En oljefyr klarer som regelt å levere mer varme enn du noen gang
klarer med strøm. Min fikser å levere ca. 30kW tilført varme
kontinuerlig, det tilsvarer ca. 80A tre-fas....

Har heller tro på at shunten er stilt for lavt, ta en titt på hva den
står på. Er den automatisk styrt kan det være feil på det eller så er
det ikke kalibrert riktig.

Om jeg fyrer for fullt er det ikke noe problem å få godt over 30
grader inne her selv med -20 ute.

Merete Simonsen

unread,
Jan 6, 2002, 12:30:44 PM1/6/02
to
"Jens Kr. Kirkebø" <je...@ikom.no> wrote ...

> Suser/klukker det i rørene ?

Nei.

> Hva står trykkmåleren på ?

Aner ikke, jeg. Men jeg vil tippe det normale. Min kjære har sjekket
oljefyren i kjeller'n og funnet den i orden.

> Er det
> automatisk styring av denne fyren (shunt styrt etter utetemperatur) ?

Det er en boks på veggen i stua som måler temperaturen og styrer
varmtvannstilførselen til radiatorene etter denne temperaturen.

> En oljefyr klarer som regelt å levere mer varme enn du noen gang
> klarer med strøm.

Jada, den varmer MER ENN NOK vanligvis (om noen hadde vært så lite
fornuftige å skru den opp slik at det ble varmt og godt, da). Ikke noe
problem i fjor, men da ble den luftet før igangsetting på høsten. Min
svigeronkel mente at oljefyren ikke klarte å dra rundt vannet når den ikke
var luftet før bruk. Jeg synes det hørtes rart ut og spurte derfor her :-)

> Har heller tro på at shunten er stilt for lavt, ta en titt på hva den
> står på.

Ehem, hva er en shunt?

> Er den automatisk styrt kan det være feil på det eller så er
> det ikke kalibrert riktig.

Kalibrert? Hvordan kalibrerer man en sånn da? Det var service på hele
oljefyren i våres og den har holdt temperaturen godt hele høst, men ikke nå
i jula. Jeg bør vel også nevne at alle dører i huset står åpne, foruten bad
og soverom slik at det trekker kaldt - selv med 22 grader inne. Svigermor
mener at man må ha alle ovner på for fullt for at vannet skal komme seg
rundt i huset...

> Om jeg fyrer for fullt er det ikke noe problem å få godt over 30
> grader inne her selv med -20 ute.

*drømme*

- Merete Simonsen -


Jens Kr. Kirkebø

unread,
Jan 6, 2002, 12:53:34 PM1/6/02
to
On Sun, 06 Jan 2002 17:30:44 GMT, "Merete Simonsen" <tu...@ball.com>
wrote:

>> Er det


>> automatisk styring av denne fyren (shunt styrt etter utetemperatur) ?
>Det er en boks på veggen i stua som måler temperaturen og styrer
>varmtvannstilførselen til radiatorene etter denne temperaturen.

Ok, en termostat altså som sannsynligvis styrer et termoelektrisk
element plassert enten på radiatoren eller på samlestokken.

>> En oljefyr klarer som regelt å levere mer varme enn du noen gang
>> klarer med strøm.

>Jada, den varmer MER ENN NOK vanligvis (om noen hadde vært så lite
>fornuftige å skru den opp slik at det ble varmt og godt, da). Ikke noe
>problem i fjor, men da ble den luftet før igangsetting på høsten. Min
>svigeronkel mente at oljefyren ikke klarte å dra rundt vannet når den ikke
>var luftet før bruk. Jeg synes det hørtes rart ut og spurte derfor her :-)

Om det er mye luft i systemet kan du få dette problemet, men da er det
_MYE_ luft i systemet! Du bør da høre masse susing, gjerne så mye at
du får porblemer med å sove om natten.

>> Har heller tro på at shunten er stilt for lavt, ta en titt på hva den
>> står på.

>Ehem, hva er en shunt?

Shunten er den ventilen som bestemmer hvor mye nytt varmt vann som
sendes inn i systemet. Står den på 0 sirkulere kun vannet som er i
systemet og det vil til slutt bli kaldt (romtemperatur) og du får
ingen varme. Står den på maks sendes kun nytt vann inn med den
innstilte temperaturen, da blir det _ganske_ varmt. Normalt er vel å
ha shunten ca. midt på. Står den for lavt blir vanntemperaturen i
radiatorene for lav, dette kan være problemet ditt. Se etter en stor
ventil å skru på med skala. Det går normalt 3 tykke rør inn til denne.
Sjekk hva den står på, dog ser du ofte ikke det siste røret da shunten
ofte er montert rett på fyrkjelen. Bare følg røret ned fra
samlestokken og se hvor det fordeler seg så finner du den nok.

>> Er den automatisk styrt kan det være feil på det eller så er
>> det ikke kalibrert riktig.

>Kalibrert? Hvordan kalibrerer man en sånn da? Det var service på hele
>oljefyren i våres og den har holdt temperaturen godt hele høst, men ikke nå
>i jula. Jeg bør vel også nevne at alle dører i huset står åpne, foruten bad
>og soverom slik at det trekker kaldt - selv med 22 grader inne. Svigermor
>mener at man må ha alle ovner på for fullt for at vannet skal komme seg
>rundt i huset...

Shunten kan styres automatisk av en utetemperaturmåler, slik at den
stilles opp om det blir kaldere ute og ned om det blir varmere. Dette
må kalibreres slik at den stiller seg nogenlunde riktig. Det er meget
godt mulig at du ikke har dette systemet men kun termostatstyring av
turvann til radiatorene.


Merete Simonsen

unread,
Jan 6, 2002, 1:07:15 PM1/6/02
to
"Jens Kr. Kirkebø" <je...@ikom.no> wrote ...

> Ok, en termostat altså som sannsynligvis styrer et termoelektrisk


> element plassert enten på radiatoren eller på samlestokken.

Sikkert. Jeg har aldri sett oljefyren, bare elementene. Elementene har en
knott med to piler, en blå og en rød. Jeg har dog ikke flyttet inn ennå, så
jeg har ikke studert hvilken vei disse knottene skal skrus. Elementene er
varme å ta på, men om de er varme nok er en helt annen sak.

> Om det er mye luft i systemet kan du få dette problemet, men da er det
> _MYE_ luft i systemet! Du bør da høre masse susing, gjerne så mye at
> du får porblemer med å sove om natten.

Som sagt har jeg ikke flyttet inn ennå, men jeg har vært en del på besøk og
har ikke hørt noe. Svigermor har godt sovehjerte, så hun ville vel ha fått
sovet uansett. Men jeg vil tro at både hun, jeg og min kjære hadde reagert
om det suste i rørene - hvilket vi ikke har hørt noe av.

> >Ehem, hva er en shunt?

*klippe*
Takk for god beskrivelse!

> Sjekk hva den står på, dog ser du ofte ikke det siste røret da shunten
> ofte er montert rett på fyrkjelen. Bare følg røret ned fra
> samlestokken og se hvor det fordeler seg så finner du den nok.

Jeg får gi denne forklaringen til min kjære - det er han som kjenner
oljefyren.

> Shunten kan styres automatisk av en utetemperaturmåler, slik at den
> stilles opp om det blir kaldere ute og ned om det blir varmere. Dette
> må kalibreres slik at den stiller seg nogenlunde riktig. Det er meget
> godt mulig at du ikke har dette systemet men kun termostatstyring av
> turvann til radiatorene.

Det kan godt hende. Alt hva jeg vet om regulering er knottene på elementene
og termostaten på stueveggen. En termostat som man programmerer til diverse
temperaturer til forskjellige dager og tidspunkt. Den gjør sikkert mer, men
så mye har jeg ikke klådd på min svigermors innredning ennå :-)

Vi skal i alle fall sjekke andre muligheter enn å stoppe oljefyren og lufte
den nå i kulda. Men, om den må luftes, må oljefyren slås av og evt. hvor
lenge?

Jeg benytter samtidig sjansen til å spørre om det virkelig er slik at
elementene er seriekoplet og ikke parallellkoplet? Jeg mener å huske at
elementene jeg hadde for noen år tilbake kunne stilles uavhengig av
hverandre. Jeg vil ha mer enn 20 grader, men ikke i *hele* huset...

Jens Kr. Kirkebø

unread,
Jan 6, 2002, 1:49:40 PM1/6/02
to
On Sun, 06 Jan 2002 18:07:15 GMT, "Merete Simonsen" <tu...@ball.com>
wrote:

>Vi skal i alle fall sjekke andre muligheter enn å stoppe oljefyren og lufte


>den nå i kulda. Men, om den må luftes, må oljefyren slås av og evt. hvor
>lenge?

Neida, du bare åpner lufteskruen på radiatorene. Ta en av gangen og
slipp ut luft til det ikke kommer mer (bare vann). Lufteskruen sitter
normalt rett ved ventilen på radiatorene. Det kan være greit å koble
en liten plastslange på den da det ofte er lett å søle ellers. Er det
mye luft i systemet må dette ofte gjentas noen ganger, la det gjerne
gå en dag imellom. Luft kan ligge andre steder i systemet og det tar
tid før det samler seg der du kan lufte. Etter at du har luftet må du
gjerne fylle på mer vann i systemet slik at ikke trykket blir for
lavt.

>Jeg benytter samtidig sjansen til å spørre om det virkelig er slik at
>elementene er seriekoplet og ikke parallellkoplet? Jeg mener å huske at
>elementene jeg hadde for noen år tilbake kunne stilles uavhengig av
>hverandre. Jeg vil ha mer enn 20 grader, men ikke i *hele* huset...

Det er mange måter å koble dette på. Se om du har en samlestokk, det
er rett og slett en forgrening. Et tykt rør inn og masse tynne ut. Du
kan ha en kombinasjon. Hos meg er nesten alt paralellkoblet, dog om
det er flere radiatorer i samme rom er de seriekoblet.

Kjell Andresen

unread,
Jan 7, 2002, 7:32:32 AM1/7/02
to
[Her kommer bare noe flisespikking, men jeg syns det er viktig]

Jens Kr. Kirkebø <je...@ikom.no> writes:

> On Sun, 06 Jan 2002 18:07:15 GMT, "Merete Simonsen" <tu...@ball.com>:


>
> >Vi skal i alle fall sjekke andre muligheter enn å stoppe oljefyren
> >og lufte den nå i kulda. Men, om den må luftes, må oljefyren slås
> >av og evt. hvor lenge?
>
> Neida, du bare åpner lufteskruen på radiatorene. Ta en av gangen og
> slipp ut luft til det ikke kommer mer (bare vann). Lufteskruen sitter
> normalt rett ved ventilen på radiatorene. Det kan være greit å koble
> en liten plastslange på den da det ofte er lett å søle ellers.

Tomme melkekartonger - 1-liters - med åpnet tupp er glimrende
for små ventiler da de tar opp sølet og slipper til store
hender og den lille nøkkelen!

> Er det mye luft i systemet må dette ofte gjentas noen ganger, la det
> gjerne gå en dag imellom. Luft kan ligge andre steder i systemet og
> det tar tid før det samler seg der du kan lufte. Etter at du har
> luftet må du gjerne fylle på mer vann i systemet slik at ikke
> trykket blir for lavt.

Dette er veldig viktig hos oss. Og det hjelper ikke med å fylle
til "normert" vannstand, spesielt ikke ved luftingen.
Må fylle helt opp til rødfeltet.
(En gang fylte jeg mer og da smalt det inn en ventil som slapp
litt vann på gulvet i fyrrommet via en slangestump -
så da virket den i alle fall..)

> >Jeg benytter samtidig sjansen til å spørre om det virkelig er slik
> >at elementene er seriekoplet og ikke parallellkoplet? Jeg mener å
> >huske at elementene jeg hadde for noen år tilbake kunne stilles
> >uavhengig av hverandre. Jeg vil ha mer enn 20 grader, men ikke i
> >*hele* huset...
>
> Det er mange måter å koble dette på. Se om du har en samlestokk, det
> er rett og slett en forgrening. Et tykt rør inn og masse tynne ut. Du
> kan ha en kombinasjon. Hos meg er nesten alt paralellkoblet, dog om
> det er flere radiatorer i samme rom er de seriekoblet.

Hos oss er alle radiatorene koblet inn på ei "sløyfe" vha. et
T-ledd ved varmereguleringsskruen og nok et T-ledd i andre
enden av radiatoren.

Dessverre er det begrenset hva man får regulert ved hjelp av
de (nye) varmereguleringsskruene (også).
Dessuten blir det ofte dårligere trykk og kalde radiatorer
utover i sløyfa om noen skrues igjen.
Selv syns jeg det er lettere å justere temperaturen på vannet
på fyren i kjelleren og la alle radiatorene stå på -
i alle fall stå på 50%.

En annen ting er at vi bor i 2.et og jeg syns det er langt kaldere
i 1.et - men det skyldes nok naboens bruk og det faktum at varmen stiger.
(Og et lite tips i den forbindelse: Ikke bruk plastlaminert
parkett da den leder kulde. Jeg tror ekte tre er varmere!
Helst burde varmen ligge i gulvet - det vil spare en masse støv
bak radiatorene og veggplassen blir lettere utnyttbar.)

Mvh Kjell

Merete Simonsen

unread,
Jan 7, 2002, 8:05:04 AM1/7/02
to
"Jens Kr. Kirkebø" <je...@ikom.no> wrote ...
> Hva står trykkmåleren på ?
Trykket står på 5 meter = normalt.

Det som derimot ikke var normalt, var temperaturen på oljefyren. Den skal
være normalt ca. 80 grader, men var bare 60 grader nå. Tanken er et sted
mellom 2/3 full og 3/4 full.

- Merete Simonsen -


Ivar S. Ertesvåg

unread,
Jan 7, 2002, 9:12:14 AM1/7/02
to
Merete Simonsen skriv:

>
> "Jens Kr. Kirkebø" <je...@ikom.no> wrote ...
> > Hva står trykkmåleren på ?
> Trykket står på 5 meter = normalt.

Er du viss på at dette er "normalt"? Fem meter (0,5 atm) vil berre så
vidt
(eller kanskje ikkje) løfte vatnet frå kjellaren og opp i 2. høgda -
dersom
de har noko slikt.
(Makstrykk på slike kjelar er 6 atm = 60 meter; då skal den ventilen
nokon
har snakka om løyse seg ut. - dersom ikkje reglane er endra dei siste
åra)


>
> Det som derimot ikke var normalt, var temperaturen på oljefyren. Den skal
> være normalt ca. 80 grader, men var bare 60 grader nå. Tanken er et sted
> mellom 2/3 full og 3/4 full.

Oljetanken, meiner du sikkert?

Dersom dette er kjeltemperaturen (og ikkje temp. på vatnet ut i
systemet,
turtemperaturen, som kan vere ei blanding av varmt kjelvatn og nedkjølt
returvatn) tyder det på at driftstida på brennaren er for kort.
Brennaren går (sannsynlegvis) for fullt når han går, og varmetilførsla
vert regulert ved å brenne ein større eller mindre del av tida.
Kva det kan kome av kjem an på korleis brennarstyringa er innretta.

Men, når de har fått lufta ut systemet (det er enkelt, og fyren må vere
i
drift) burde også 60 grader kunne gje rikeleg med varme dersom alt anna
verka,
bortsett frå dei aller kaldaste dagane.

Er det pumpe i systemet?


Ivar S. Ertesvåg

Merete Simonsen

unread,
Jan 7, 2002, 8:58:45 AM1/7/02
to
"Ivar S. Ertesvåg" <ivar.s....@mtf.ntnu.no> wrote ...

> Er du viss på at dette er "normalt"? Fem meter (0,5 atm) vil berre så
> vidt
> (eller kanskje ikkje) løfte vatnet frå kjellaren og opp i 2. høgda -
> dersom
> de har noko slikt.

Tja, *jeg* vet ikke. Men min kjære (som har administert fyren de siste åra)
sa at trykket var som det alltid har vært. Det var visst 5 meter. Kanskje
hørte jeg feil på 5 og 50? Skal høre med ham, jeg.

> Oljetanken, meiner du sikkert?
Oljetanken er nesten full, ja.

> Men, når de har fått lufta ut systemet (det er enkelt, og fyren må vere
> i
> drift) burde også 60 grader kunne gje rikeleg med varme dersom alt anna
> verka,
> bortsett frå dei aller kaldaste dagane.

Den temperaturen som var rundt juleaften her i Oslo kaller jeg "de aller
kaldeste dagene" :-) Nå som temperaturen er rundt 0 vil jeg tro at fyren
igjen klarer å gi huset sine 20 grader - slik den gjorde før jula.

> Er det pumpe i systemet?

Det var da voldsomt så mange spørsmål jeg skulle få tilbake da... Jeg har
ikke snøring på fyren, men skal høre med min kjære. Hva har det i så fall å
si for oss med vårt problem?

- Merete Simonsen -


Roger Řstvang

unread,
Jan 7, 2002, 9:04:31 AM1/7/02
to

"Ivar S. Ertesvåg" <ivar.s....@mtf.ntnu.no> skrev i melding
news:3C39ACBE...@mtf.ntnu.no...

*snipp*


>
> Dersom dette er kjeltemperaturen (og ikkje temp. på vatnet ut i
> systemet,
> turtemperaturen, som kan vere ei blanding av varmt kjelvatn og nedkjølt
> returvatn) tyder det på at driftstida på brennaren er for kort.
> Brennaren går (sannsynlegvis) for fullt når han går, og varmetilførsla
> vert regulert ved å brenne ein større eller mindre del av tida.
> Kva det kan kome av kjem an på korleis brennarstyringa er innretta.

Kanskje litt OT, men jeg føler at det er riktig av meg å spørre nå...

Hvordan skjer oppvarming av varmtvann i fyren (for dusj vask o.l)..

Vi er til tider 4 stykk (3 damer + meg... og ja... Jeg har det bra) som
dusjer og bruker masse varmtvann hver dag...
Men det blir jo aldri tomt for varmtvann, selv med den lille tanken som
sitter i fyren...

Kan fyren "spontanvarme" varmtvannet, eller er den bare veldig rask til å
etterfylle tanken med varmtvann?

--
- Roger Østvang -
( `96 Kawasaki ZL 600 Eliminator søker ny eier!)
( NY Blaupunkt New York RDM127 selges)

Ivar S. Ertesvåg

unread,
Jan 7, 2002, 9:47:32 AM1/7/02
to
"Roger Østvang" skriv:

> Kanskje litt OT, men jeg føler at det er riktig av meg å spørre nå...
>
> Hvordan skjer oppvarming av varmtvann i fyren (for dusj vask o.l)..
>
> Vi er til tider 4 stykk (3 damer + meg... og ja... Jeg har det bra) som
> dusjer og bruker masse varmtvann hver dag...
> Men det blir jo aldri tomt for varmtvann, selv med den lille tanken som
> sitter i fyren...
>
> Kan fyren "spontanvarme" varmtvannet, eller er den bare veldig rask til å
> etterfylle tanken med varmtvann?

Den fyren eg drifta ein gong i tida hadde ei eiga sløyfe som gjekk innom
varmvasstanken. På denne måten har du mykje varme å ta av.
Eg trur det var (det er ein del år sidan) slik at kjelvatn
gjekk i ei sløyfe i varmvasstanken, ikkje tappevatn som gjekk innom
kjelen.

Ivar S. Ertesvåg

Ivar S. Ertesvåg

unread,
Jan 7, 2002, 10:00:19 AM1/7/02
to
Merete Simonsen skriv:

>
> "Ivar S. Ertesvåg" <ivar.s....@mtf.ntnu.no> wrote ...
>
> > Er du viss på at dette er "normalt"? Fem meter (0,5 atm) vil berre så
> > vidt
> > (eller kanskje ikkje) løfte vatnet frå kjellaren og opp i 2. høgda -
> > dersom
> > de har noko slikt.
> Tja, *jeg* vet ikke. Men min kjære (som har administert fyren de siste åra)
> sa at trykket var som det alltid har vært. Det var visst 5 meter. Kanskje
> hørte jeg feil på 5 og 50? Skal høre med ham, jeg.
>

Det kan ha vore 5 bar eller 5 atm (1 atm = 1,01 bar). Det er litt i
overkant,
men høyrest meir rimeleg ut enn 5 meter (0,5 atm).


> > Oljetanken, meiner du sikkert?
> Oljetanken er nesten full, ja.
>
> > Men, når de har fått lufta ut systemet (det er enkelt, og fyren må vere
> > i
> > drift) burde også 60 grader kunne gje rikeleg med varme dersom alt anna
> > verka,
> > bortsett frå dei aller kaldaste dagane.
> Den temperaturen som var rundt juleaften her i Oslo kaller jeg "de aller
> kaldeste dagene" :-) Nå som temperaturen er rundt 0 vil jeg tro at fyren
> igjen klarer å gi huset sine 20 grader - slik den gjorde før jula.

Det var vel ikkje sååå kaldt. Ein fyrkjel er gjerne dimensjonert for
å ta dei verkeleg kalde dagane som vi hadde fleire av for 15-25 år
sidan.

>
> > Er det pumpe i systemet?
> Det var da voldsomt så mange spørsmål jeg skulle få tilbake da... Jeg har
> ikke snøring på fyren, men skal høre med min kjære. Hva har det i så fall å
> si for oss med vårt problem?

Sirkulasjonen i systemet kan drivast med oppdrift, dvs at nedkjølt vatn
søkk ned i retur-røyret og varmt vatn stig opp i tur-røyret.
Av ymse grunnar er ikkje dette alltid så enkelt å få til. (Luft i
systemet
er ein slik grunn.)
Ei pumpe tvangssirkulerer vatnet, anten det er oppdrift (nok) eller ei.
Du kan få mykje meir varme ut av systemet på den måten.

Pumpebrytaren skal vere merka og er vanlegvis lett tilgjengeleg (ofte
montert på kjøkenet eller ein annan praktisk plass). Kan også vere
plassert
saman med fyrbrytaren.


Ivar S. Ertesvåg

Jens Kr. Kirkebø

unread,
Jan 7, 2002, 1:38:33 PM1/7/02
to
On Mon, 07 Jan 2002 15:47:32 +0100, Ivar S. Ertesvåg
<ivar.s....@mtf.ntnu.no> wrote:

>> Vi er til tider 4 stykk (3 damer + meg... og ja... Jeg har det bra) som
>> dusjer og bruker masse varmtvann hver dag...
>> Men det blir jo aldri tomt for varmtvann, selv med den lille tanken som
>> sitter i fyren...
>>
>> Kan fyren "spontanvarme" varmtvannet, eller er den bare veldig rask til å
>> etterfylle tanken med varmtvann?
>
>Den fyren eg drifta ein gong i tida hadde ei eiga sløyfe som gjekk innom
>varmvasstanken. På denne måten har du mykje varme å ta av.
>Eg trur det var (det er ein del år sidan) slik at kjelvatn
>gjekk i ei sløyfe i varmvasstanken, ikkje tappevatn som gjekk innom
>kjelen.

På min er går ihvertfall varmtvannet innom en varmeveksler i
fyrkjelen. 30kW tilført effekt er mer enn nok til å varme opp
varmtvann kontinuerlig.

Jens Kr. Kirkebø

unread,
Jan 7, 2002, 1:46:56 PM1/7/02
to
On Mon, 07 Jan 2002 16:00:19 +0100, Ivar S. Ertesvåg
<ivar.s....@mtf.ntnu.no> wrote:

>> Tja, *jeg* vet ikke. Men min kjære (som har administert fyren de siste åra)
>> sa at trykket var som det alltid har vært. Det var visst 5 meter. Kanskje
>> hørte jeg feil på 5 og 50? Skal høre med ham, jeg.
>>
>Det kan ha vore 5 bar eller 5 atm (1 atm = 1,01 bar). Det er litt i
>overkant,
>men høyrest meir rimeleg ut enn 5 meter (0,5 atm).

Måleren min ligger normalt mellom 15 og 20 meter, den går opp til 30.
Ved 10-12m begynner det å suse i rørene. Har 4 pumper i systemet, 2 på
samlestokker (tur og retur), 1 til kursen ut til utleieboligen og 1
til gulvvarmen i stua (byttet gulv der og la da rør i gulvet og hev ut
radiatorene). Kursen i stua har naturlig nok egen shunt og pumpa der
er koblet til en 230V termostat.

>> > Men, når de har fått lufta ut systemet (det er enkelt, og fyren må vere
>> > i
>> > drift) burde også 60 grader kunne gje rikeleg med varme dersom alt anna
>> > verka,
>> > bortsett frå dei aller kaldaste dagane.

Jeg har normalt 65 grader i kjelen og det er rikelig selv på dager med
-20 grader. Kjører kjelen på 2kW strømkolbe om sommeren for å få
varmtvann. En gang røk termostaten til strømkolben, oppdaget det da
det kom kokende vann ut fra springen (!). Temperaturen i kjelen var da
120 grader...

>Pumpebrytaren skal vere merka og er vanlegvis lett tilgjengeleg (ofte
>montert på kjøkenet eller ein annan praktisk plass). Kan også vere
>plassert
>saman med fyrbrytaren.

Hmm, mine pumper har bare ledning med støpsel som jeg må stikke inn i
stikkontaktene på veggen ved siden av (bortsett fra gulvvarmepumpa
da).

Merete Simonsen

unread,
Jan 7, 2002, 5:03:36 PM1/7/02
to
"Ivar S. Ertesvåg" <ivar.s....@mtf.ntnu.no> wrote ...

> Er du viss på at dette er "normalt"? Fem meter (0,5 atm) vil berre så
> vidt
> (eller kanskje ikkje) løfte vatnet frå kjellaren og opp i 2. høgda -
> dersom
> de har noko slikt.

Min kjære står fast på at 5 meter er normalt. Han mener også at max på fyren
er rundt 30 meter.

- Merete Simonsen -


Jens Kr. Kirkebø

unread,
Jan 7, 2002, 5:11:24 PM1/7/02
to
On Mon, 07 Jan 2002 22:03:36 GMT, "Merete Simonsen" <tu...@ball.com>
wrote:

>> Er du viss på at dette er "normalt"? Fem meter (0,5 atm) vil berre så


>> vidt
>> (eller kanskje ikkje) løfte vatnet frå kjellaren og opp i 2. høgda -
>> dersom
>> de har noko slikt.

>Min kjære står fast på at 5 meter er normalt. Han mener også at max på fyren
>er rundt 30 meter.

Nå, det virker veldig lavt. Maks på min er også 30 meter og jeg får
omtrent ingen varmeeffekt under 10 meter. Kan vel neppe skade å ta den
oppp til 15 meter og se ? Er bare å slippe ut igjen om det ikke
hjelper. Overtrykksventil skal uansett løse ut om trykket blir for
høyt, på min løser den ut ved mellom 25 og 30 meter.

Ivar S. Ertesvåg

unread,
Jan 8, 2002, 5:59:25 AM1/8/02
to
"Jens Kr. Kirkebø" skriv:

Fem meter kan vere rett i anlegg med open ekspansjonstank på loftet
(eller endåtil høgt plassert i 2. høgda).
Då er trykkhøgda (tilnærma) lik høgda mellom målaren og væskespeilet
i ekspansjonstanken. Det høyrest litt lite ut dersom det er radiatorar
i to høgder, men ikkje heilt umogeleg .
For lukka system må det vert i minste laget. Trykket skal lyfte vatnet
til
det høgste punktet, pluss overvinne strøymingsmotstand i røyr og
radiatorar.


Ivar S. Ertesvåg