Hei!

Har nettopp overtatt en hytte med krypkjeller hvor det sansynligvis har vært
for dårlig lufting over lengre tid. Dette har medført at endel av
gulvbjelkene har råteskader. Tenkte etterhvert å fjerne hele gulvet, bytte
ut alle bjelkene og legge nytt gulv over. Kan jeg benytte impregnerte
materialer til gulvbjelker? Hva slags dimensjoner bør jeg bruke?
Størrelsen på stuegulvet (som det er mest prekært med) er ca. 6x6 meter, og
jeg har tenkt å bruke 25mm gulvbord rett på bjelkelaget.

Har en kompis som foreslo å bruke stålbjelker ... Noen som har erfaring med
dette?

Vennlig hilsen
Pål E. Jeppedal

Sigurd

unread,
Apr 25, 2002, 5:30:23 PM4/25/02
to
Hei
Dimensjon på bjelkene kan leses ut fra en bjelkelagstabell.Det er avstanden
mellom oppleggspunktene som hovedsaklig er kriteriet.
Er spennet mellom oppleggspunktene 6 meter???
Sigurd.
"Pål Jeppedal" <ejep...@online.no> wrote in message
news:NXZx8.6107$ph2.1...@news4.ulv.nextra.no...

Roger Řstvang

unread,
Apr 26, 2002, 4:27:51 AM4/26/02
to

"Pål Jeppedal" <ejep...@online.no> skrev i melding
news:NXZx8.6107$ph2.1...@news4.ulv.nextra.no...

På ett spenn på 6 meter må du bruke limtre eller stål. Med vanlig
konstruksjonsvirke kan du klare 4 kanskje 5 meter med de største
dimensjonene.

Jeg ville ikke brukt impregnert virke, men helle fikset luftingen i
kjelleren. Det er mye billigere og gjør at huset ditt holder seg lenger. Det
er ikke bra med fukt, selv om det er impregnert, stål eller betong.


--
- Roger Østvang -
( `96 Kawasaki ZL 600 Eliminator søker ny eier!)

Paal Jeppedal

unread,
Apr 26, 2002, 6:57:43 AM4/26/02
to
"Sigurd" <sig...@boquist.no> skrev i melding
news:Pz_x8.6162$2E.1...@news2.ulv.nextra.no...

> Hei
> Dimensjon på bjelkene kan leses ut fra en bjelkelagstabell.Det er
avstanden
> mellom oppleggspunktene som hovedsaklig er kriteriet.
> Er spennet mellom oppleggspunktene 6 meter???

Hei!

Den totale lengden på bjelken er ca. 6 meter, men den er støttet opp i
endene og på midten.

MVH
Pål

Sigurd

unread,
Apr 26, 2002, 4:48:29 PM4/26/02
to

"Paal Jeppedal" <ejepped...@online.no> wrote in message
news:Hoay8.6329$ph2.1...@news4.ulv.nextra.no...
Hei!
På et spenn på 3m sier bjelklagstabellen at du må bruke min 36*198 mm
bjelker. 48*198 mm er kanskje en mere kurant dimensjon, slik at det er like
greit å bruke den. Du må skjøte bjelken da du ikke får 6m lengder. Skjøt
bjelken med godt omlegg og spikre godt i hele skjøtens lengde
Sigurd.


Roger Řstvang

unread,
Apr 28, 2002, 12:13:19 PM4/28/02
to

"Sigurd" <sig...@boquist.no> skrev i melding
news:x2jy8.6617$2E.1...@news2.ulv.nextra.no...

Jeg ville gått opp til 36X223 eller 48x223. Hvis jeg ikke tar helt feil
holder det med 36x198, men da med "minimum stivhet", altså du skan få mye
svikt i gulvet.

PS: for å få gulvet stivere bure en gå opp en dimensjon på høyden. Bredden
har ikke så mye å si her.

Thorsen

unread,
May 1, 2002, 10:40:04 AM5/1/02
to
"Pål Jeppedal" <ejep...@online.no> wrote in message
news:NXZx8.6107$ph2.1...@news4.ulv.nextra.no...

Jeg holder på å legge gulv i to stuer. Lengden er ca 8m og bredde 4.5m Jeg
kjøpte meg en 8m lang H-bjelke i stål hos det lokale skipsverftetog la
gulbjelkene oppe denne. Spennet ble jo da mindre en 2.5m.


Trond Strømsvik

unread,
May 26, 2002, 6:33:55 PM5/26/02
to
Husk å ta hensyn til at impregnerte bjelker ikke tåler den samme
belastningen som ikke impregnerte bjelker.

Trond