Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

To brytere, en lampe - hvordan?

196 views
Skip to first unread message

Joern Dahl-Stamnes

unread,
Dec 20, 1996, 3:00:00 AM12/20/96
to

In article <32BA6E...@ks-t.no>, Bjørn Fossum <bjo...@ks-t.no> wrote:
>
>Iflg. mine (noe mangelfulle) installasjonskunnskaper:
>Standard endevender/mellomvender kobling (kan bruke mange/ingen
>mellomvendere):
>
> SW1 SW2 SW3 SWn
>
> o-- ---o o-------- --o o- ..... --o
> L1 ---- --o/ (==) (==) \o-- |
> o-- ---o o-------- --o o- ..... --o |
> |
> L2 ---- ------- ------- ------- (lampe) ------- ------- |
>
>Endevender:
> A ----- o Pos 1: kobling mellom A og C
> \o--- C Pos 2: kobling mellom B og C
> B ----- o
>
>Mellomvender:
> A ----- o o--- C Pos 1: kobling mellom A og D
> (==) Pos 2: kobling mellom B og C
> B ----- o o--- D
>
>
>Koblingen er også kalt trappelys-kobling (hvorfor det, tro?)

Men dette vil ikke virke. Anta foelgende koblig og posisjoner paa
bryterne som gjoer at lampa lyser:


SW1 SW2 SW3 SW4
o----------o o-------------o o----------o
L1 --o/ \ / \o----|
o----------o o-------------o o----------o |
|
L2 --------------------------(lampe)-------------------


Lyset blir saa slaatt av med bryter 2:

o----------o o-------------o o----------o
L1 --o/ / / \o----|
o----------o o-------------o o----------o |
|
L2 --------------------------(lampe)-------------------

Proever vi aa slaa paa lyset med bryter 4, faar vi:

o----------o o-------------o o----------o
L1 --o/ / / /o----|
o----------o o-------------o o----------o |
|
L2 --------------------------(lampe)-------------------

Er nok redd for at du forblir i moerket...
--
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Joern Yngve Dahl-Stamnes, Norwegian University of Science and Technology |
| e-mail: Jorn.Dah...@fysel.ntnu.no |
| phone : +73 59 44 12, fax: +73 59 14 41 |
| Surfing the net? Try http://www.fysel.ntnu.no/dahls/dahls.html |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Per Torstein Rřine

unread,
Dec 20, 1996, 3:00:00 AM12/20/96
to

da...@skrue.fysel.unit.no (Joern Dahl-Stamnes) writes:
> In article <32BA6E...@ks-t.no>, Bjørn Fossum <bjo...@ks-t.no> wrote:
> >
> >Iflg. mine (noe mangelfulle) installasjonskunnskaper:
> >Standard endevender/mellomvender kobling (kan bruke mange/ingen
> >mellomvendere):
> >
> > SW1 SW2 SW3 SWn
> >
> > o-- ---o o-------- --o o- ..... --o
> > L1 ---- --o/ (==) (==) \o-- |
> > o-- ---o o-------- --o o- ..... --o |
> > |
> > L2 ---- ------- ------- ------- (lampe) ------- ------- |
> >
> >Endevender:
> > A ----- o Pos 1: kobling mellom A og C
> > \o--- C Pos 2: kobling mellom B og C
> > B ----- o
> >
> >Mellomvender:
> > A ----- o o--- C Pos 1: kobling mellom A og D
> > (==) Pos 2: kobling mellom B og C
> > B ----- o o--- D
> >
> >
> >Koblingen er også kalt trappelys-kobling (hvorfor det, tro?)
>
> Men dette vil ikke virke. Anta foelgende koblig og posisjoner paa
> bryterne som gjoer at lampa lyser:
[snip]

Folk med vlsi-bakgrunn kjenner kanskje igjen prinsippet fra N-inngangs
XOR-porter (paritetsgeneratorer). Jeg tror det riktige er:

Mellomvender:
A ----- o o--- C Pos 1: kobling mellom A-C og B-D
(==) Pos 2: kobling mellom B-C og A-D


B ----- o o--- D

Altså:

Pos 1: Pos 2:
A -----o - o--- C A -----o o--- C
X
B -----o - o--- D B -----o o--- D


--
Per Torstein Røine email-adresse: pe...@ifi.uio.no
Stipendiat digitalteknikk post-adresse: Per Torstein Røine
Institutt for Informatikk Biermannsgate 8B
Universitetet i Oslo 0473 OSLO

Bjørn Fossum

unread,
Dec 20, 1996, 3:00:00 AM12/20/96
to


Ja.. det gikk kanskje litt fort.. Hr.Røine har rett, jeg har feil!
Håper dette oppklarte saken for Hr. Stamnes også?

--
Bjørn Fossum, Kongsberg Simulation & Training, 3600 Kongsberg, Norway
Email: bjo...@ks-t.no Tlf (+47) 32 73 57 66 Fax (+47) 32 73 69 65

Bjørn Fossum

unread,
Dec 20, 1996, 3:00:00 AM12/20/96
to

Geir Frode Sørensen wrote:

> jan erling veiset (jane...@eunet.no) wrote:
> : [tork...@sofus.hiof.no (Torkel Mathias Jodalen)]
> :
> : |
> : | Var vitne til et fiffig opplegg her om dagen - to brytere og en lampe. Når
> :
> : Dette kan være en løsning:
>
> Joda, det er den tradisjonelle det.
>
> Riktig morsomt blir det imidlertid ikke foer du ska| ha tre - 3 - brytere eller
> fler til samme lampe. It is left as an exercise for the reader to show...
>
> : |-------------------------------------------------|
> : | |
> : |--------o bryter1 Bryter2 o---|
> : | \o-------------(lampe)------------o
> : | |---o \o---|
> : | | |
> : | | |
> : | | |
> : | |--------------------------------------------|
> : | |
> : | |
> : (spenning)
> : --
> : C jane...@eunet.no (jan erling veiset)

Iflg. mine (noe mangelfulle) installasjonskunnskaper:
Standard endevender/mellomvender kobling (kan bruke mange/ingen
mellomvendere):

SW1 SW2 SW3 SWn

o-- ---o o-------- --o o- ..... --o
L1 ---- --o/ (==) (==) \o-- |
o-- ---o o-------- --o o- ..... --o |
|
L2 ---- ------- ------- ------- (lampe) ------- ------- |

Endevender:
A ----- o Pos 1: kobling mellom A og C
\o--- C Pos 2: kobling mellom B og C
B ----- o

Mellomvender:
A ----- o o--- C Pos 1: kobling mellom A og D
(==) Pos 2: kobling mellom B og C
B ----- o o--- D


Koblingen er også kalt trappelys-kobling (hvorfor det, tro?)

--

Geir Frode Sørensen

unread,
Dec 21, 1996, 3:00:00 AM12/21/96
to

Per Torstein Røine (pe...@narfi.ifi.uio.no) wrote:
: da...@skrue.fysel.unit.no (Joern Dahl-Stamnes) writes:
: > In article <32BA6E...@ks-t.no>, Bjørn Fossum <bjo...@ks-t.no> wrote:
: > >
: > >Koblingen er også kalt trappelys-kobling (hvorfor det, tro?)

Kanskje fordi belysningskontroll for trappeoppganger er primaere avtagere
av slike vendere? (Jeg er ikke synsk, men jeg gjetter f*** saa godt...)

: Folk med vlsi-bakgrunn kjenner kanskje igjen prinsippet fra N-inngangs


: XOR-porter (paritetsgeneratorer). Jeg tror det riktige er:

HEIA HEIA!!! La oss naa faa Karnaugh diagrammet ogsaa, og du faar
godkjent oevinga di med glans... :-)) Om du finner problemet riktig
morsomt kan du jo samtidig forsoeke finne et rekusivt uttrykk paa N,
der N er antall mellomvendere...

(Beklager, kunne ikke dy meg for aa mobbe litt - Spurv & Kanoner, vet du. :)

: --

: Per Torstein Røine email-adresse: pe...@ifi.uio.no
: Stipendiat digitalteknikk post-adresse: Per Torstein Røine
: Institutt for Informatikk Biermannsgate 8B
: Universitetet i Oslo 0473 OSLO


********************************************
E'kke greit å være geit i et sauesamfunn

Gei...@invalid.ed.unit.no
********************************************


Arne Austin

unread,
Jan 1, 1997, 3:00:00 AM1/1/97
to

Koblingsskjema for endevendersystem:

|--------------------------------|
| |--------------------------------|
| | | |
o o Bryter1 Bryter2 o o
\ \
Lampe o o----|
o o-------| |
| |
| |
| |-------------------------------------------|
| |
| |
Spenning


--
Mvh
Arne Austin
E-mail: aus...@online.no

Joern Dahl-Stamnes

unread,
Jan 2, 1997, 3:00:00 AM1/2/97
to

In article <32BAA2...@ks-t.no>, Bjørn Fossum <bjo...@ks-t.no> wrote:

>Per Torstein Røine wrote:
>>
>> Folk med vlsi-bakgrunn kjenner kanskje igjen prinsippet fra N-inngangs
>> XOR-porter (paritetsgeneratorer). Jeg tror det riktige er:
>>
>> Mellomvender:
>> A ----- o o--- C Pos 1: kobling mellom A-C og B-D
>> (==) Pos 2: kobling mellom B-C og A-D

>> B ----- o o--- D
>>
>> Altså:
>>
>> Pos 1: Pos 2:
>> A -----o - o--- C A -----o o--- C
>> X
>> B -----o - o--- D B -----o o--- D
>>
>> --
>> Per Torstein Røine email-adresse: pe...@ifi.uio.no
>> Stipendiat digitalteknikk post-adresse: Per Torstein Røine
>> Institutt for Informatikk Biermannsgate 8B
>> Universitetet i Oslo 0473 OSLO
>
>
>Ja.. det gikk kanskje litt fort.. Hr.Røine har rett, jeg har feil!
>Håper dette oppklarte saken for Hr. Stamnes også?

Ja, det blir bedre. Selv har jeg vlsi bakgrunn og burde ha sett dette da
jeg puslet med problemet sist. Men julestria faar ta skylda...

0 new messages