Generator 1 fase overbelast, stopte ermee. Kan het euvel niet vinden...?

500 views
Skip to first unread message

Kees

unread,
Aug 4, 2009, 5:31:41 PM8/4/09
to
Lijkt een stom topic, maar toch. Heb een prachtdiesel aggregaat 5kVA met 3
fasen dynamo. Na per ongeluk overbelasten van de 220V uitgang (inderdaad:
zit op 1 van de fasen en de nul, de 6A stop ging niet door) stopte hij ermee
(de motor liep nog, geen spanning meer van de generator, voor de
duidelijkheid).

"Nicht ueberlasten": zei de sticker, zagen we een minuut daarna.

De leverancier Internetwebshop leverde gratis binnen een dag een nieuwe
regulator (super), die de dynamo 'aanslingert' door via
sleepcontacten/koolborstels magnetisme op te wekken op de rotor zodat de
stator stroom opwekt.

Nog steeds niks. Ah, koolborstel gebroken. Ook twee nieuwe gratis. Maar...
Nog steeds niks! Twee gelijkrichters doorgemeten, alle spoelen, alle
bekabeling... hele controlepaneel, kan niks vinden. Ik ben stomverbaasd.

Het lijkt er op dat de dynamo niet 'opkomt' doordat er geen initiele 12V
vanuit de accu (zoals op een boot via [!]het 3W verklikkerlampje je eerst
wat spanning aanbiedt) niet werkt. De regulateur is vernieuwd,
koolborstels... wat kan het nou zijn?

Ik zoek iemand die min of meer weet hoe de bekabeling van een dergelijke 5
kVA dynamo moet zijn en dus wat ik nog meer kan meten want vinden moet ik
het. Weet iemand meer? Ook een keer zoeits gehad?

Tip: De oorzaak kan zijn dat door 1 fase over te belasten, de 'nul' is
'weggetrokken' uit het midden, waardoor andere fasen te hoog opliepen? Toch
een stom draadje gebroken?

Kees


Daniël Boekel

unread,
Aug 5, 2009, 2:32:48 AM8/5/09
to
Uit een conversatie met een elektrotechnicus die ik ken:

---
Hoi, deze generatoren ken ik wel (als het er zo-een is), er kan niet
zoveel mee mis zijn. er zijn twee typen in omloop.
De eerste met een gelijkrichter op de hoofdwikkeling, het tweede type
heeft een aparte wikkeling voor veldbekrachtiging.
Bij het eerste type is de gelijkrichter voor de veldbekrachtiging vaak
stuk, sommige modellen hebben nog een thermische zekering in de
hoofdwikkeling zitten, deze zou weer moeten herstellen maar doet dat
soms niet, is ook door te meten.

Bij het tweede type brandt de hulpwikkeling vaak door, dit is erg
vervelend en je kan er dan iets meer mee.

Groeten Dick.
---

Let op: dit ging over een 1-fase generator, dus wellicht niet toepasbaar
voor de jouwe.

Succes,
Dani�l

Len

unread,
Aug 5, 2009, 8:56:11 AM8/5/09
to
Kees,

Zit er niet een flinke condensator op die het voltage (of was het de
frequentie) binnen de grenzen moet houden? Misschien is die
doorgeslagen?

Ik heb er hier ook een moeten vervangen op m'n 6kW-220v-50Hz
generator. Nu hangen er een paar parallel totdat ik een flinke jongen
vind bij een winkel met een goed assortiment.

Succes, Len.

Kees

unread,
Aug 5, 2009, 4:34:23 PM8/5/09
to
Het zal wel een afvlakker zijn. Nee die is er niet, twee kleintjes bij de
relais (doorgebrand? een pin zit niet eens aangesloten van de primaire
spoel???).

Zonder elco doet hij het wel gok ik.

Ik zal nog ff verder zoeken.

"Len" <svpr...@gmail.com> wrote in message
news:d47cbbf4-49f6-4876...@c34g2000yqi.googlegroups.com...

FSD

unread,
Aug 7, 2009, 2:16:22 PM8/7/09
to
In veel generatoren zit een hulpveld, op grond van remanent magnetisme
wordt er een beetje spanning opgewekt en deze spanning wordt toegedient
aan het hulpveld.
Als het rotor blik pakket zijn remanent magnetisme verliest start de
generator nooit meer op.
De enige remedie is om dit hulpveld in rust toestand 10-30 sekonden te
bekrachtigen met b.v. 24 volt DC vanuit het boordnet.
Hierna opstarten en controleren op spanning.
Als dit niet helpt dan jnog een keer, maar dan omgepoolt.

Dit fenomeen komt relatief vaak voor bij kleine generatoren.

Kees heeft ons zojuist aangekondigd :

J.

unread,
Aug 8, 2009, 7:04:30 AM8/8/09
to

"Kees" <ne...@poi66.com> schreef in bericht
news:4a78a8ba$0$24264$dbd4...@news.wanadoo.nl...


Ja, de de wikkeling is gesmolten....d.w.z. het laagje isolatie is weg.
of de bedrading van wikkeling is doorgebrand.

Maar als je geluk hebt, is alleen de gelijkrichter gesmolten.....
Want in het eerste geval is het nauwelijks te repareren...

J.


FSD

unread,
Aug 8, 2009, 11:13:51 AM8/8/09
to
Zo...
Stellige conclusie zo op afstand.

Voorlopig heb ik meer defecte regelaars en gedemagnetiseerde
blikpakketten meegemaakt dan uitgebrande wikkelingen.

J. formuleerde de vraag :

Wesko

unread,
Aug 12, 2009, 3:46:41 PM8/12/09
to

Het euvel is gevonden en de leverancier heeft uitstekend gereageerd.
De stator is toch doorgebrand, bleek na demontage.

Kees

unread,
Aug 12, 2009, 3:55:40 PM8/12/09
to
Voor de volledigheid (eerlijk is eerlijk): de heer Hoogkamer van
www.Internetwebshop.nl heeft uitstekend geassisteerd in het zoeken naar de
fout. 2x gratis onderdelen gestuurd (binnen 1 dag, en binnen 3 dagen) en nu
moet de hele stator vervangen en lijkt dat ook geen probleem. Service is dus
uitstekend.


Daniël Boekel

unread,
Aug 12, 2009, 6:19:41 PM8/12/09
to
Heb je ook antwoord op het waarom van het doorbranden? lijkt me niet
fijn dat enkel te zwaar belasten van een generator deze laat doorbranden...

Zijn alle fasen apart afgezekerd?