op hoeveel graden cv ketel zetten

1,644 views
Skip to first unread message

kurt baelen

unread,
Oct 19, 2008, 3:53:13 AM10/19/08
to
Hoi allemaal

Op hoeveel graden zet je nu eigenlijk een cv ketel ( de brander dient enkel
voor de centrale verwarming, dus niet voor warm water bad of dergelijke)

op de ketel kan je de graden instellen vanaf 20 tot 90 graden
nu vraag ik mij af op hoeveel je dat het best zet om er zuinig mee om te
springen en toch je huis mooi te kunnen verwarmen


bjorri

unread,
Oct 19, 2008, 5:21:01 AM10/19/08
to
Zo laag dat je net je huis warm krijgt is het zuinigste. zo lang je huis
op temperatuur is is het ook nog eens het meest comfortabel. Het verlies
in je leidingen is groter bij heter water en een hoge stand levert
overshoot op, sommige plekjes in huis worden veel warmer dan nodig is om
daarna weer af te koelen, niet zuinig en niet comfortabel.

Dat gezegd hebben nu even praktisch. Te lage temperatuur slijt (roest)
je ketel harder, afaik is de ondergrens 55 graden, zelf hou ik 60 graden
aan als minimum. Mogelijk kunnen modernere ketels beter tegen lagere
standen.

Een ander aspect is dat een lage keteltemperatuur meer tijd kost om je
huis warm te krijgen. Zeker bij vorst en harde wind telt dat zwaar.

Wat ik doe is de ketel op zestig en als het me te traag gaat in de loop
van de winter dan een tikje hoger zetten. Meestal vergeet ik om het ding
naar het voorjaar weer lager te zetten maar dat is wel de bedoeling.

MrT

unread,
Oct 19, 2008, 10:34:42 AM10/19/08
to

Bij mij in huis staat hij rond deze tijd op 45 graden, als het kouder
wordt op 60 en als het erg koud wordt moet hij soms naar 70

bjorri

unread,
Oct 19, 2008, 5:53:21 PM10/19/08
to
MrT wrote:
> bjorri wrote:
>> kurt baelen wrote:
>>> Hoi allemaal
>>>
>>> Op hoeveel graden zet je nu eigenlijk een cv ketel
>>>
>> Te lage temperatuur slijt (roest)
>> je ketel harder, afaik is de ondergrens 55 graden, zelf hou ik 60 graden
>> aan als minimum. Mogelijk kunnen modernere ketels beter tegen lagere
>> standen.
>>
>
> Bij mij in huis staat hij rond deze tijd op 45 graden, als het kouder
> wordt op 60 en als het erg koud wordt moet hij soms naar 70

Kan je onderbouwen of mijn angst voor corrosie onterecht is?

best...@gmail.com

unread,
Oct 20, 2008, 4:57:21 AM10/20/08
to

Als éénmaal de gewenste kamertemperatuur bereikt (en er dus alleen
warmtevraag is om die temperatuur te onderhouden) zal de
keteltemperatuur zich stabiliseren op het niveau dat nodig is om de
ruimtetemperatuur op peil te houden. Het kan zijn dat het verschil
tussen ruimte- en keteltemperatuur niet meer bedraagt dan 10 graden.
De ingestelde keteltemparatuur is dan feitelijk niet van belang en
heeft dan ook geen invloed op (veronderstelde) condensvorming welke
tot overmatige corrosie zou kunnen leiden.

bjorri

unread,
Oct 20, 2008, 6:24:31 PM10/20/08
to

Een niet modulerende ketel staat aan of uit, geen tussenstanden dus. AAN
als de kamertermostaat er om vraagt EN de keteltemperatuur niet boven de
ingestelde waarde. Als de keteltemp te laag staat zal dat ding nooit
langdurig branden, du niet echt warm worden en dus vocht blijven ophopen.

Een modulerende ketel brand gewoon wat zachter en dus veel langer
aaneengesloten, ik gok dat door het lang achter elkaar branden minder
condens optreed.

Niet overtuigd dus door het vorige antwoord.