Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

CV radiatoren ontluchten

76 views
Skip to first unread message

Linea Recta

unread,
Oct 20, 2015, 1:27:36 PM10/20/15
to
Ik ben geen verwarmingsdeskundige, maar sinds kort bewoon ik een huis woon
met centrale verwarming en vraag ik me af hoe dat zit met ontluchten.
Enkele radiatoren hebben helemaal geen ontluchtingsnippel en bij sommige zit
de nippel aan de onderkant(!) van de radiator.
Gaat de lucht dan in de onderkant van de radiator zitten???




--


|\ /|
| \/ |@rk
\../
\/os

BugHunter

unread,
Oct 20, 2015, 1:39:08 PM10/20/15
to
Linea Recta <bleep...@bleep.invalid> schreef op Di 20 Okt 2015 om 19:26:
Dat is om af te tappen. Er zou wel op elke
radiator bovenaan een ontluchtingsnippel
moeten zitten. Zeker op 'strategische'
plaatsen (waar dus makkelijk lucht gaat
zitten). Overigens, als het goed werkt, hoef
je vrijwel nooit te ontluchten.

--
____________________________________________
Bye, BugHunter.
"Eigen volk ook!"

Poecilia

unread,
Oct 20, 2015, 1:51:35 PM10/20/15
to
BugHunter gebruikte zijn klavier om te schrijven :
> Linea Recta <bleep...@bleep.invalid> schreef op Di 20 Okt 2015 om 19:26:
>> Ik ben geen verwarmingsdeskundige, maar sinds kort bewoon ik een huis woon
>> met centrale verwarming en vraag ik me af hoe dat zit met ontluchten.
>> Enkele radiatoren hebben helemaal geen ontluchtingsnippel en bij sommige
>> zit de nippel aan de onderkant(!) van de radiator.
>> Gaat de lucht dan in de onderkant van de radiator zitten???
>
>
> Dat is om af te tappen. Er zou wel op elke
> radiator bovenaan een ontluchtingsnippel
> moeten zitten. Zeker op 'strategische'
> plaatsen (waar dus makkelijk lucht gaat
> zitten). Overigens, als het goed werkt, hoef
> je vrijwel nooit te ontluchten.

Als de buis die bovenaan de radiator is aangesloten naar boven gaat is
een ontluchtingsventiel zinloos, een ontluchtingsventiel op een
radiator heeft alleen zin als dat ventiel op een hoogste punt zit


BugHunter

unread,
Oct 20, 2015, 1:54:38 PM10/20/15
to
Poecilia <poecilia....@nospamgmail.com> schreef op Di 20 Okt 2015 om 19:51:
Vandaar 'strategische' plaatsen. Ze hebben
niet overla nut, dus dat er op elke een
moet zitten is niet waar. Maar ze zitten er
vaak wel.

Linea Recta

unread,
Oct 20, 2015, 2:33:13 PM10/20/15
to
"Poecilia" <poecilia....@nospamgmail.com> schreef in bericht
news:n05ur7$5kd$1...@dont-email.me...
Aha, er loopt daar inderdaad een buis naar boven en langs het plafond. Weer
wat geleerd!

Poecilia

unread,
Oct 20, 2015, 3:40:44 PM10/20/15
to
Linea Recta drukte met precisie uit :
Verder heeft Bug gelijk dat onderaan een aftapventiel zit en dat als de
CV verder geen problemen heeft, ontluchten zelden of nooit nodig is,
als een CV bij een reparatie leeg moet, dan komt er vers water in, dat
kan resulteren in gedurende enige tijd regelmatig moeten ontluchten, op
een gegeven moment is het water oud en dood en komen er geen
luchtbellen meer vrij, dan is het zuurstof nl uit het water, sommige
installaties hoeven trouwens helemaal niet ontlucht te worden, dat is
het geval als er automatische ontluchters zijn gemonteerd
https://www.bing.com/images/search?q=automatische+ontluchter+centrale+verwarming&FORM=HDRSC2


Linea Recta

unread,
Oct 21, 2015, 8:22:53 AM10/21/15
to
"Poecilia" <poecilia....@nospamgmail.com> schreef in bericht
news:n0657s$1sr$1...@dont-email.me...
Aha, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar die heb ik hier niet. Op
(enkele) radiatoren heb ik handmatige ontluchters. Daarvoor moet ik nog een
passend sleuteltje zien te kopen.
Ook is er geen vulslang aanwezig. De verwarming doet het wel goed, maar de
druk staat toch minimaal (op 1 bar). Ik neem aan dat ik het best de
wasmachinekraan kan gebruiken hiervoor? Die heeft een schroefkoppeling. Ik
neem aan dat ik niet makkelijk kan aansluiten op een gewone keukenkraan?

Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 9:33:06 AM10/21/15
to
Linea Recta heeft uiteengezet op 21-10-2015 :
Is bij elke doe het zelf winkel te verkrijgen, Praxis, Hubo, what ever

> Ook is er geen vulslang aanwezig. De verwarming doet het wel goed, maar de
> druk staat toch minimaal (op 1 bar). Ik neem aan dat ik het best de
> wasmachinekraan kan gebruiken hiervoor? Die heeft een schroefkoppeling. Ik
> neem aan dat ik niet makkelijk kan aansluiten op een gewone keukenkraan?

Elke kraan waar je een tuinslang op aan kan sluiten is goed, een
buitenkraan, wasmachinekraan, dat is prima, een keukenkraan is idd
minder geschikt voor een tuinslang


best...@gmail.com

unread,
Oct 21, 2015, 9:43:23 AM10/21/15
to
Op woensdag 21 oktober 2015 14:22:53 UTC+2 schreef Linea Recta:
In de meeste CV-ketels sit die tegenwoordig ingebouwd.
Als u merk en type van de ketel weet, dan is de gebruikershandleiding doorgaans op de site van de fabrikant te vinden. Daarin staan ook de gegevens over werkdruk etc.

> Op (enkele) radiatoren heb ik handmatige ontluchters. Daarvoor moet ik nog een
> passend sleuteltje zien te kopen.
> Ook is er geen vulslang aanwezig. De verwarming doet het wel goed, maar de
> druk staat toch minimaal (op 1 bar). Ik neem aan dat ik het best de
> wasmachinekraan kan gebruiken hiervoor? Die heeft een schroefkoppeling. Ik
> neem aan dat ik niet makkelijk kan aansluiten op een gewone keukenkraan?
>
>
Een duidelijke instructie kunt u vinden op (ondermeer):
http://installatiebedrijfklok.nl/files/Pdf/cvvullen.pdf
Het materiaal dat u nodig heeft ligt/hangt bij (vrijwel) iedere bouwmarkt in het schap.

O. Udeman

unread,
Oct 21, 2015, 9:53:45 AM10/21/15
to
Op 21-10-2015 om 14:22 schreef Linea Recta:
Normaal moet vullen gebeuren bij de ketel en zit daar ook een daartoe
bestemde kraan in de buurt gemonteerd. Bij oudere ketels komt het echter
ook nog wel voor dat bijvullen elders moet/kan gebeuren, b.v. bij een
radiator in de badkamer. Je vindt daar dan een aparte aansluiting op de
radiator en een manometer zodat je daar de druk kunt aflezen hetgeen
uiteraard nodig is als je bijvult.

BugHunter

unread,
Oct 21, 2015, 10:49:28 AM10/21/15
to
Linea Recta <bleep...@bleep.invalid> schreef op Wo 21 Okt 2015 om 14:22:
Je kan die vulslangen in elke smaak kopen.

Linea Recta

unread,
Oct 21, 2015, 11:09:42 AM10/21/15
to
<best...@gmail.com> schreef in bericht
news:909a275a-bb94-441f...@googlegroups.com...
Het betreft een Vaillant hrSOLIDE-VHR-C

Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 1:59:02 PM10/21/15
to
Daar zit een automatische ontluchter in


Linea Recta

unread,
Oct 21, 2015, 2:14:41 PM10/21/15
to
"Poecilia" <poecilia....@nospamgmail.com> schreef in bericht
news:n08jl4$606$1...@dont-email.me...
??? Betekent dat dat ik geen radiatoren hoef te ontluchten?
(ik moet trouwens, als ik ff tijd heb, uitzoeken hoe dat automatisch
ontluchten technisch gezien werkt. Ik ben daar wel benieuwd naar)

Izak van Langevelde

unread,
Oct 21, 2015, 2:19:40 PM10/21/15
to
Het betekent dat lucht die bij normaal gebruik in het systeem komt, er
ook automatisch weer uit wordt verwijderd. Echter, als er ergens een
enorme bel in een radiator zit, bijvoorbeeld na volledig vullen na
leegloop, dan is het goed mogelijk dat die bel in een radiator blijft
hangen, nooit de ketel haalt, en dientengevolge nooit verwijderd wordt...



--
Grinnikend door het leven...

Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 3:13:00 PM10/21/15
to
Er kan altijd lucht in een radiator blijven hangen, dus dan moet je die
ontluchten, vaak is dat te horen aan geruis in die radiator

> (ik moet trouwens, als ik ff tijd heb, uitzoeken hoe dat automatisch
> ontluchten technisch gezien werkt. Ik ben daar wel benieuwd naar)

Volgens mij heel simpel, een vlottertje die de luchtafvoer opend of
afsluit zit er lucht in het systeem dan staat de vlotter op open,
stijgt het water omdat de lucht er uit gaat, dan sluit het vlottertje
weer, een beetje hetzelfde principe als een toilet zeg maar


Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 3:14:21 PM10/21/15
to
Poecilia heeft uiteengezet op 21-10-2015 :
De spoelbak van een toilet bedoel ik natuurlijk


Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 3:58:49 PM10/21/15
to
O. Udeman beweerde :
Ik heb gewoon een vaste koperen leiding gemaakt tussen de waterleiding
en de CV met een kogelkraan er tussen (mag oficieel niet, maar is wel
handig) laatste dus alleen doen op eigen verantwoording, ik heb niet
gezegd dat het handig is lol


BugHunter

unread,
Oct 21, 2015, 4:17:27 PM10/21/15
to
Poecilia <poecilia....@nospamgmail.com> schreef op Wo 21 Okt 2015 om 21:58:
Een vaste leiding voor die ene keer in de 10
jaar dat je moet bijvullen? Tja....

Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 4:56:41 PM10/21/15
to
BugHunter formuleerde op woensdag :
Ik heb het gemaakt in een tijd dat ik aan het verbouwen was, ik heb
toen een nieuwe ketel geinstalleerd en ook moest regelmatig de CV leeg
omdat ik mijn CV uit moest breiden en veranderen, ik heb het nu niet
heel vaak meer nodig, maar ik heb nu een thermostaatkraan die wat lekt,
dus ik moet af en toe wat bijvullen, zo'n 1 keer per 4 maanden zeg
maar, na het stookseizoen ga ik hem vervangen, dan moet het systeem dus
ook leeg, ik had hem na het vorige stookseizoen zullen vervangen, maar
de lekkage is zo gering dat het er niet van is gekomen, maar wat die
vaste leiding dus, ik heb de ketel vervangen door....ja... een vaillant
van hetzelfde type als van OP, dus die vaste leiding was geen moeite,
ik was toch bezig


BugHunter

unread,
Oct 21, 2015, 5:04:02 PM10/21/15
to
Poecilia <poecilia....@nospamgmail.com> schreef op Wo 21 Okt 2015 om 22:56:
Dit vind ik een leuke: maar de lekkage is zo
gering dat het er niet van is gekomen. Maar
als je toch bezig bent en het is makkelijk
te realiseren, dan heb je gelijk. Ik zou
door twee muren moeten van de meterkast, en
hoewel dat met de juiste spullen ook geen
probleem hoeft te zijn, laat ik het maar.

Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 5:11:57 PM10/21/15
to
Die lekkage is dus ruimschoots na de verbouwing ontstaan, na al die
verbouwingen heb ik er niet zo veel zin in, de CV moet weer leeg, het
vervangen van die radiatorkraan is met een half uurtje wel bekeken,
maar sja, in de zomer dan verdwijnt het weer wat naar de achtergrond,
volgend zomerseizoen pak ik mezelf wel weer bij kop en kont


Poecilia

unread,
Oct 21, 2015, 5:18:29 PM10/21/15
to
Poecilia beweerde :
Overigens, 1 keer in de 10 jaar, hmmm, ik woon nu 20 jaar in dit huis
en ik heb al 3 keer het expansie vat moeten vervangen, dat is dus ook
al 3 keer het systeem leeg


BugHunter

unread,
Oct 21, 2015, 5:52:47 PM10/21/15
to
Poecilia <poecilia....@nospamgmail.com> schreef op Wo 21 Okt 2015 om 23:18:
Ik heb hier in de 18 jaar dat ik hier woon,
nog geen druppel bijgevuld. Ik moet het nu
wel in de gaten houden want de ketel is
vervangen een paar maandjes terug. Goed idee
ik zal zo even kijken.

best...@gmail.com

unread,
Oct 22, 2015, 4:12:21 AM10/22/15
to
Op woensdag 21 oktober 2015 22:17:27 UTC+2 schreef BugHunter:
Spaart een kraan uit...........

best...@gmail.com

unread,
Oct 22, 2015, 4:28:46 AM10/22/15
to
Op woensdag 21 oktober 2015 23:18:29 UTC+2 schreef Poecilia:
Dat is zonde van het werk als u zoiets als dit monteert:
https://www.warmteservice.nl/Verwarming/CV-aansluitmateriaal/CV-toebehoren-overig/Expansievat-koppeling-%28vervang-zonder-aftap%29-3-4/p/46753005

Een andere oplossing is het expansievat en vulkraan hoger dan de ketel plaatsen.
De vulkraan en -slang kan dan gebruikt worden om de druk van het systeem af te laten en het systeem opnieuw onder druk te brengen.

Izak van Langevelde

unread,
Oct 22, 2015, 5:18:07 AM10/22/15
to
On Wed, 21 Oct 2015 23:18:28 +0200, Poecilia wrote:

> Overigens, 1 keer in de 10 jaar, hmmm, ik woon nu 20 jaar in dit huis en
> ik heb al 3 keer het expansie vat moeten vervangen, dat is dus ook al 3
> keer het systeem leeg

Da's wel erg vaak. Ik heb het hier een keer zien gebeuren, en omdat het
expansievat hier op zolder zit, hoefde er maar een beetje water geloosd...

Linea Recta

unread,
Oct 22, 2015, 6:23:45 AM10/22/15
to
"BugHunter" <bugh...@com.invalid> schreef in bericht
news:n091be$r7o$1...@dont-email.me...
En, zat er nog water in? :-)

Linea Recta

unread,
Oct 22, 2015, 6:26:01 AM10/22/15
to
"Izak van Langevelde" <eeza...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:5628a9ce$0$23725$e4fe...@news.xs4all.nl...
Wat kan er kapot gaan aan een expansievat??

Poecilia

unread,
Oct 22, 2015, 7:20:26 AM10/22/15
to
best...@gmail.com was zeer hard aan het denken :
Ach, wat mij betreft zit het prima zo en als je de draad gelezen hebt,
dan weet je dat ik geen vulkraan gebruik, verder zit het punt om het
leeg te laten lopen in de kelder, evenals het drukvat, dat ga ik niet
veranderen, punt 1 er zijn weinig plaatsen in huis waar ik een drukvat
kan plaatsen zonder dat het een puist is die in de weg zit en punt 2,
mijn CV bestaat voor een groot deel uit dikwandige buis, ik moet dan
een buis door zagen en daar draad op snijden links draad op de ene
helft rechts draad op de andere helft om daartussen een T stuk er op te
kunnen schroeven voor het drukvat, aangezien mijn schoonvader CV
monteur was heb ik het gereedschap daarvoor wel (ge-erft), maar ik heb
er geen zin meer in, als dat tot consequentie heeft dat ik eens in de 7
a 8 jaar een nieuw drukvat moet plaatsen, dan doe ik dat, zo'n vat is
snel gewisseld en heel duur zijn ze ook niet


Izak van Langevelde

unread,
Oct 22, 2015, 7:24:30 AM10/22/15
to
Er zit een soort van rubber ballon in, en die vergaat na verloop van
tijd...

Izak van Langevelde

unread,
Oct 22, 2015, 7:25:49 AM10/22/15
to
't Is een heteluchtkachel geworden?

Poecilia

unread,
Oct 22, 2015, 7:32:55 AM10/22/15
to
Linea Recta formuleerde op donderdag :
Er zit een soort rubber bal in gevult met stikstof, dit is om
drukverschillen bij opwarming op te vangen, als die bal lek raakt, dan
loopt het drukvat vol met water en kan hij geen drukverschillen meer
opvangen, als hij dan opwarmt, dan gooit het systeem er water uit via
de overdrukbeveiliging, dus als je op een gegeven moment in een korte
tijd geen druk meer hebt in het systeem, dan is dat in 99% van de
gevallen te wijten aan het drukvat, er zit trouwens een ventiel op het
drukvat, dus je zou kunnen proberen om het weer op te pompen, maar voor
dat tientje o 4 wat zo'n vat kost ga ik niet lopen klooien met het
risico dat ik hem later toch moet vervangen.
Vervangen is trouwens een fluitje van een cent, als het systeem leeg
genoeg is, schroef je het er zo af, je wikkeld wat gastape op het
schroefdraad en je schroeft de nieuwe er op, een kind kan de was doen
en als je dan toch bezig bent en je wil je systeem onderhoudsvrij
maken, dan schroef je alle ontluchters er af en vervang je die door
automatische ontluchters, hoef je ook niet meer te ontluchten


O. Udeman

unread,
Oct 22, 2015, 8:29:45 AM10/22/15
to
Op 21-10-2015 om 21:58 schreef Poecilia:
Heb je je nooit afgevraagd waarom dat verboden is?

Linea Recta

unread,
Oct 22, 2015, 8:44:22 AM10/22/15
to
"Poecilia" <poecilia....@nospamgmail.com> schreef in bericht
news:n0ahd5$3a7$1...@dont-email.me...
Tjongnejonge, er staat me nog wat te wachten geloof ik. En ik maar denken
dat alles piekfijn voormekaar kwam door een keertje bijvullen. De
benauwdheid grijpt me bij de hals. Ik heb nog veel meer te doen hier in m'n
uppie en heb zeer weinig energie over voor een omvangrijke dhz-hobby er
bovenop...
Een expansievat... ik dacht aan zo'n overloop vat wat je ook wel bij
koelsystemen van auto's ziet. Daar kan de vloeistof in overlopen en die
wordt gewoon weer opgezogen naar behoefte. Daaraan zou niks kapot kunnen
gaan in principe...

best...@gmail.com

unread,
Oct 22, 2015, 10:43:41 AM10/22/15
to
Op donderdag 22 oktober 2015 13:20:26 UTC+2 schreef Poecilia:
Heeft u ook een mening over de expansievatkoppeling uit de link die ik gaf?

best...@gmail.com

unread,
Oct 22, 2015, 10:52:07 AM10/22/15
to
Op donderdag 22 oktober 2015 14:44:22 UTC+2 schreef Linea Recta:
Werkt ook, alleen oppassen met bijvullen van zo'n "open" systeem.

BugHunter

unread,
Oct 22, 2015, 11:40:13 AM10/22/15
to
best...@gmail.com schreef op Do 22 Okt 2015 om 01:12:
Ik zag bij nadere inspectie dat er een slang
van een meter op zit bij mij, met een kraan
binnen bereik. Daar hoef ik geen vaste
aansluiting voor te hebben. Maar als ik toch
bezig zou zijn met buisjes en het water was
eraf dan zou ik het misschien ook wel vast
installeren.

BugHunter

unread,
Oct 22, 2015, 11:43:55 AM10/22/15
to
Linea Recta <bleep...@bleep.invalid> schreef op Do 22 Okt 2015 om 12:23:
Ja, hij zat nog een stukje in het groen.
Maar ik zal hem in de gaten houden, na het
sleutelen aan het systeem komt het vaker
voor dat je bij moet vullen.

BugHunter

unread,
Oct 22, 2015, 11:46:39 AM10/22/15
to
Linea Recta <bleep...@bleep.invalid> schreef op Do 22 Okt 2015 om 12:25:
Wat dacht je van het membraan?

O. Udeman

unread,
Oct 22, 2015, 1:01:40 PM10/22/15
to
Op 22-10-2015 om 17:37 schreef BugHunter:
Dan zou je dus net zo fout bezig zijn als Linea Recta.

BugHunter

unread,
Oct 22, 2015, 1:20:01 PM10/22/15
to
O. Udeman <no...@nona.me> schreef op Do 22 Okt 2015 om 19:01:
Nou ja, het doet toch niet ter zake. Maar
waarom is dat dan zo fout?

best...@gmail.com

unread,
Oct 22, 2015, 1:49:04 PM10/22/15
to
Op donderdag 22 oktober 2015 19:01:40 UTC+2 schreef O. Udeman:
Waar is die dan mee bezig?

Kweetal

unread,
Oct 22, 2015, 2:51:57 PM10/22/15
to
Poecilia <poecilia....@nospamgmail.com> Wrote in message:
Het direct verbinden aan het waterleidingnet via een vaste leiding
van een watersysteem met verontreinigd water is niet toegestaan.


--
sayonara


----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/

BugHunter

unread,
Oct 22, 2015, 3:16:28 PM10/22/15
to
Kweetal <kw...@lnomam.gr> schreef op Do 22 Okt 2015 om 20:51:
Toch is dat bij mij ook zo als ik de slang
aankoppel. Het is geen vaste leiding, maar
het effect is hetzelfde.

Poecilia

unread,
Oct 23, 2015, 1:28:57 PM10/23/15
to
Het is zò dat best...@gmail.com formuleerde :
Nee, daar heb ik geen mening over, eerlijk gezegd kende ik dat niet,
maar mocht mijn vat ooit weer moeten worden vervangen, dan zal ik er
zeker mijn voordeel mee doen, als ik het tegen die tijd niet vergeten
ben zal ik het er tussen monteren, niet dat ik er op dat moment wat aan
heb, maar dan zeker de keer daar op (als ik dat dan nog meemaak ;-) )


Poecilia

unread,
Oct 23, 2015, 1:32:29 PM10/23/15
to
Ja, je mag geen vaste verbinding maken met het waterleidingnet, ivm
mogelijke vervuiling van het net


Poecilia

unread,
Oct 23, 2015, 1:34:21 PM10/23/15
to
Kweetal beweerde :
Klopt, dat is mij bekend, ik zei er dan ook direct bij dat het niet
mag, maar een kpgelkraan sluit het prima af, maar goed, het mag niet


Poecilia

unread,
Oct 23, 2015, 1:35:32 PM10/23/15
to
BugHunter beweerde :
Precies, als je het goed doet maakt het geen verschil, het is vooral
theoretisch geneuzel


best...@gmail.com

unread,
Oct 23, 2015, 2:03:18 PM10/23/15
to
Op vrijdag 23 oktober 2015 19:28:57 UTC+2 schreef Poecilia:
U zou ook een gewone kogelkraan kunnen monteren, maar deze moet, in tegenstelling tot die andere, na gebruik worden opengezet.

Poecilia

unread,
Oct 23, 2015, 3:03:54 PM10/23/15
to
Op 23-10-2015, heeft best...@gmail.com verondersteld :
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid


0 new messages