Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Stoppen verwisselen

398 views
Skip to first unread message

Robert-Jan van Ette

unread,
Sep 28, 2003, 1:47:52 PM9/28/03
to
In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
"rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?

Groet,
Robert-Jan

®uud

unread,
Sep 28, 2003, 1:59:16 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> wrote in message
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?

Past niet.
Rood = 10Ampere en Grijs is 16 Ampere, dit ter extra info.
Je zal als je van 10 naar 16 wilt het porceleinen passtuk moeten wisselen.
--
Gr. Ruud
NT/2000 Servers : www.nl-netwerken.com W9x : www.kabel-inter.net


Hal

unread,
Sep 28, 2003, 2:31:58 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

Ja en nee. Hangt er van af wat voor "passchroef" er achter zit. Normale
installaties mogen afgezekerd worden met 16 A (grijs). Rood is 10 A. Je
kunt/mag wel een patroon met een lagere waarde plaatsen, geen hogere. De
hals van de patroon van 10 A is smaller dan die van 16. Vandaar dat je wel
een 10 A in een 16 A plaats kunt schoeven, maar niet het omgekeerde.

Hal.


Rudolpho

unread,
Sep 28, 2003, 3:08:03 PM9/28/03
to
In news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com,
verblijdde Robert-Jan van Ette<van....@inter.nl.net> ons met de volgende
onsterfelijke woorden:

De oogjes geven de maximale stroom aan, die een zekering kan hebben. Rood is
10 A, grijs is 16 A. Verwisselen kan niet, want de achterkant van de
zekering past (gelukkig) niet in het "voetje" van de zekeringhouder.
--

Rudolpho


Alidus Van der Gaast

unread,
Sep 28, 2003, 3:22:03 PM9/28/03
to
"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

Een "stop" met een grijze verklikker is 16 Ampere en een zekering (of nog
beter smeltveiligheid) met een rode verklikker is 10 Ampere. De 16A heeft
een dikkere "hals" dan de 10A. In de houder zit als het goed is een
passchroef zodat de 16A niet in een houder zal passen die voor een 10A
bedoeld is. Deze passchroeven hebben dezelfde kleurcodering, controleer dit
eens, het zou ook kunnen dat ooit iemand bij gebrek aan 16A zekeringen een
10A exemplaar gebruikt heeft.
In huisinstallaties komt de 10A dacht ik niet zoveel voor.
Alidus


bausie

unread,
Sep 28, 2003, 3:22:19 PM9/28/03
to

Robert-Jan van Ette schreef:


>
> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?
>

Nee Robert, want dan moet er eerst een andere pasmoer in.
De grijze 16 A zijn voor de wasmachine en andere groot gebruikers, en de
rode 10 A zijn voor de lichtgroepen zwaar genoeg.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

JS

unread,
Sep 28, 2003, 3:26:49 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> wrote in message
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...
> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?
>

Nope, rode oogjes zijn 10A en grijze zijn 16A. Als het goed is past een 16 A
ook niet in een 10A porseleintje.

JS


Captain Caveman

unread,
Sep 28, 2003, 4:15:21 PM9/28/03
to
"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

zekeringen met een rood verklikkertje zijn 10 ampere
de zekeringen met het grijze verklikkertje zijn 16 ampere
de passchoeven in de zekeringhouders hebben de overeenkomenden kleuren
de punt van de16 ampere zekekingen zijn dikker dan de 10 vandaar dat je ze
niet op de plaats van den 10 in kan draaien.

maar de draad doorsnede van de 10 en 16 A groepen in huis is het zelfden dus
je kan ze zonder anpassen naar 16A
dus koop een passchoefsleutel en passchoen en draai de rode er uit en draai
en grijsen er voor in de plaats.

--
Out there, Somewhere


J. J. Lodder

unread,
Sep 28, 2003, 4:56:00 PM9/28/03
to

Nee, daarvoor moet je eerst de pasringen veranderen.
Rood = 10 A, grijs = 16 A.

Of dat verantwoord is hangt er vanaf
wat er aan installatie achter zit,

Jan

carlos

unread,
Sep 28, 2003, 5:02:37 PM9/28/03
to
ja dan moet je wel eerst de passchroef verwijderen van rood ooggie en daar
een andere
passchroef terug plaatsen van grijs ooggie

en dat doe je met een passchroefsleutel

succes
Carlos


"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

Jantje

unread,
Sep 28, 2003, 5:13:16 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

De rode oogjes hebben een waarde van 10 Ampere, die met de grijze oogjes een
waarde van 16 Ampre.
Het oogje heet in de vaktaal het verklikkertje.
De stoppen, oftewel smeltveiligheden, van verschillende waarden hebben een
verschillende dikte aan de bovenzijde.
Hoe hoger de stroomsterkte, hoe dikker de bovenkant is.
Leg ze maar eens naast elkaar.

Als je de stop eruit gedraaid hebt, en je kijk in de patroonhouder, oftewel
het gedeelte waar de stop uit kwam, dan kijk je tegen de passchroef aan.
Deze heeft ook een rode of grijze kleur.
Het gat in het midden is bij een rode kleiner dan bij een grijze.
Nu kun je altijd zekeringen met een lagere waarde plaatsen.
Dus is de passchroef 16 Ampere, dus grijs, dan kan hier een stop in van 16
Ampere, maar ook een 10 Ampere (rood), een 6 Ampere (groen), of zelfs nog
kleiner.
Is de passchroef rood, dus voor 10 Ampere, dan past er dus geen grotere stop
(bv 16) ampere in.
Dit is gedaan om overbelasting te voorkomen.
Een kleinere stop kan dus wel, een grotere dus niet.

Huisinstallatie's moeten al sinds begin 60 er jaren zo gemaakt zijn dat
overal een stop van 16 Ampere in mag. (Specifieke delen, welke je in
woonhuizen zelden tegenkomt daargelaten)

Dus mag je overal 16 Ampere in zetten. Nu de vraag nog of dit kan. Dit moet
je zelf bekijken aan de hand van de passchroef.
Gaat een zekering van 10 Ampere (de rode) dus vaak kapot door overbelasting,
dit kan komen door een wasmachine of zo, en er zit een rode 10 Ampere
passchroef in, dan kun je deze laten vervangen door een 16 Ampere.
Elke beetje elektricien heeft een zg. passchroefsleutel, en kan op
eenvoudige wijze de rode passchroef vervangen door een grijze passchroef.
Niet zelf doen, de spanning kun je er meetstal niet afhalen!!

Heb je een stop van 10 Ampere, dan kun je deze belasten met eeen vermogen
van 10 x 230 Volt(netspanning) is 2300 Watt.
Je wasmachine heeft al meer stroom nodig. meestal 3300 Watt, of nog iets
meer.
het kan dus zijn dat je rode stop er af en toe uitgaat.
Een stop van 10 Ampere, dus voor 2300 Watt, gaat bij een kleine
overbelasting er niet direkt uit.
Belast je de stop tot ca 3000 Watt, dan gaat de stop er in ongeveer een uur
uit.
Een stop van 16 Ampere is voor 16 x 230 Volt = 3680 Watt. Hier kun je dus
meer stroom uithalen.

Er zijn ook zekeringen van hogere waarden, blauw voor 20 Ampere, en geel
voor 25 Ampere.
Indien je deze in je installatie plaast dan kunnen de draden te heet worden,
zodat brand kan ontstaan.
Laat je dus niet verleiden om deze toe te passen.

Ik hoop dat ik duidelijk genoeg geweest ben (of heb ik teveel getikt).
Zoniet laat het dan weten.

Jantje


Jeff

unread,
Sep 28, 2003, 5:11:13 PM9/28/03
to

> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?

rood=10 ampčre
grijs=16 ampčre

De groepen met de grijze stoppen kun je dus zwaarder belasten. Vermoedelijk
zitten daar bij jou de stroomvreters achter (wasmachine, vaatwasser,
keramische kookplaat, friteuse etc.)

Zelf gebruik ik alleen maar de 16 ampčre stoppen.


JanS

unread,
Sep 28, 2003, 6:05:00 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

rood is 10 amp en grijs 16 amp
iets meer info over de gehele installatie is dus
wel wenselijk!

JanS


Poecilia Reticulata

unread,
Sep 28, 2003, 6:24:42 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

Rode oogjes zijn 10ampere, grijze oogjes 16 ampere, als het goed is passen
er wel 10 amp. in een 16 amp., maar niet andersom.
Ik zou het overigens niet doen, want een lichtere zekering vliegt er ook
sneller uit.
Guppie


Theo

unread,
Sep 28, 2003, 6:28:17 PM9/28/03
to

Rode oogjes zijn 10 ampére,
Grijze oogjes zijn 16 ampére,
Wat dus in houdt dat je de groep met rode oogjes minder kan belasten dan
de groep met het grijze oogje.

Grz, Theo13

René Vaessen

unread,
Sep 28, 2003, 6:28:36 PM9/28/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...
> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?

Dat kan niet . De zekeringen met de rode oogjes zijn 10 anmpere en de grijze
zijn 16 ampere. Achter die zekeringen zitten passringen die voorkomen dat je
een te zware zekering indraaid. dus die van 10 pas wel in een 16 ampere
pasring maar anderzom lukt het niet.

Groeten,
René


Marcel.

unread,
Sep 28, 2003, 6:57:39 PM9/28/03
to
In article <5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com>, Robert-Jan van
Ette says...
rode stoppen zijn 10 ampere, grijze 16. Grijze stoppen kan je niet in
plaats van rode gebruiken omdat een groter afgenomen vermogen toestaan,
en een rode stop past niet in het gat van een grijze (andersom kan wel)
Als je een rode stop verwijderd en er blijkt een grijze pasplaat achter
in de ruimte waar de stop uitkwam te zitten, kan je wel gewoon een
grijze stop gebruiken.

--
groet, Marcel.

Ron

unread,
Sep 29, 2003, 12:25:00 AM9/29/03
to
.


Alidus Van der Gaast

unread,
Sep 29, 2003, 2:45:51 AM9/29/03
to

"Bert" <please@don't.mail> schreef in bericht
news:vnek6s3...@corp.supernews.com...

> On Sun, 28 Sep 2003 23:13:16 +0200, "Jantje" <janpuntv...@hccnet.nl>
> wrote:
>
>
> >De rode oogjes hebben een waarde van 10 Ampere, die met de grijze oogjes
een
> >waarde van 16 Ampre.
>
> Waarom vertellen jullie 20 keer hetzelfde?
>
>
> Bert
>
Ja, beetje raar
ik had de posting in nl.doehetzelf gelezen en de reactie komt alleen in
nl.huishouden terecht.
dit is denk ik meer mensen overkomen
Alidus


bausie

unread,
Sep 29, 2003, 3:12:23 AM9/29/03
to

Robert-Jan van Ette schreef:


>
> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?
>

Robert-Jan van Ette

unread,
Sep 29, 2003, 12:13:44 PM9/29/03
to

Ik had een follow-up naar nl.huishouden gezet, vandaar dat alle
reacties alleen daar terecht komen.

Groet,
Robert-Jan

Robert-Jan van Ette

unread,
Sep 29, 2003, 12:13:44 PM9/29/03
to
On Mon, 29 Sep 2003 09:12:23 +0200, bausie <bau...@xs4all.nl> wrote:

>
>
>Robert-Jan van Ette schreef:
>>
>> In onze meterkast zitten stoppen met een rood oogje en stoppen met een
>> grijs oogje. Het lijkt er op dat hier geen systeem in zit. Kan ik
>> "rode oogjes" zo maar vervangen voor "grijze oogjes"?
>>
>Nee Robert, want dan moet er eerst een andere pasmoer in.
>De grijze 16 A zijn voor de wasmachine en andere groot gebruikers, en de
>rode 10 A zijn voor de lichtgroepen zwaar genoeg.

Dank voor je antwoord (en alle andere beantwoorders ook heel hartelijk
dank!).

Groet,
Robert-Jan

Newsagent

unread,
Oct 1, 2003, 4:07:30 AM10/1/03
to

"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

Koop een doosje zekeringen met rode en één met grijze "oogjes".


Kees

unread,
Sep 30, 2003, 1:46:45 PM9/30/03
to

--

For reply remove "NOSPAM" from adress


"Robert-Jan van Ette" <van....@inter.nl.net> schreef in bericht
news:5i7envcu40v5vh3nt...@4ax.com...

Stoppen zitten in de wasbak.
Probeer eens:zekeringen,smeltveiligheden.
Groet,
Kees.