to
is het zo dat een differentieel schakelaar (vb 4x40 A 300mA) niet
uitschakelt als zijn maximale stroom wordt overschreden (zeg 63A). Volgens
elektro maatschappij zou de dif.schakelaar alleen maar uitschakelen bij
verliesstroom, en niet bij overbelasting.
etienne


Maurice Janssen

unread,
Feb 21, 2003, 12:36:18 PM2/21/03
to

Dat klopt. Beveiligen tegen overbelasting/kortsluiting en beveiligen
tegen lekstromen zijn heel verschillende dingen.
Er zullen vast wel automaten te krijgen zijn die beide functies
combineren, maar daar mag je nooit zomaar vanuit gaan. In de meeste
gevallen doet een diff.schakelaar niets bij stromen groter dan de
nominale stroom (behalve erg warm worden).

--
Maurice

Guus

unread,
Feb 21, 2003, 1:42:05 PM2/21/03
to
De naam zegt het al, differentiaal schakelaar is verschilschakelaar.
Als er verschil is tussen fasestromen door b.v. lekstroom naar aarde
of een onderbroken fase valt de schakelaar uit.
Guus.

edg <e...@nospamskynet.be> schreef in berichtnieuws
3e565f83$0$81484$ba62...@news.skynet.be...

Richard Hijdra Imaging

unread,
Feb 21, 2003, 1:52:24 PM2/21/03
to
Precies,
een Aardlekschakelaar in een woning kan doorgaans 40 A stroom hebben en
'slechts' 0,03 A lek naar aarde.
Als er dan niets lekt naar aarde kun je gemakkelijk boven die 40 A
belasten, gelukkig is er dan altijd nog de beveiliging van de
hoofdzekering (max 35A in dit voorbeeld) en de groepen.

Tegenwoordig zijn er gecombineerde automaat/aardlekschakelaars, de zgn.
ALAMATS, die combineren een 0,03 A aardlekschakelaar met een 16 A
automaat, ze zijn er ook voor 3-fasen+Nul.

Als er 40A op staat heeft de schakelaar meestal geen
overbelastingsbeveiliging en moet je deze leidingen nog apart beveiligen
sowiso met een waarde die onder de 40A ligt.

Richard

Pros Robaer

unread,
Feb 21, 2003, 2:08:06 PM2/21/03
to
edg <e...@nospamskynet.be> schreef:

Dat klopt. De 40A wijst enkel op de maximale stroom die de
differentieel schakelaar mag schakelen, als er zich verlies
voordoet.
M.a.w. een lekstroomschakelaar moet tegen te grote stromen
beveiligd worden door een zekering (automaat) die niet zwaarder
mag zijn dan de opgegeven waarde.


--
Vriendelijke GNUtjes,
Pros