Ik moet gaan uitleggen wanneer het verstandig is om een kabel aan 1 kant te
aarden, en wanneer het verstandig is om een kabel aan 2 kanten te aarden.
Ik vraag me nu af wanneer het verstandig is om aan 2 kanten te aarden. kan
iemand mij hiermee helpen???
Jeroen
Het gevaar bij aarding op twee punten is dat er zwerfstromen door de
aardleiding gaan lopen. De ene aarde kan een andere potentiaal hebben dan de
andere. Theoretisch wel niet, maar in de praktijk er is altijd een
aardweerstand en als er dan in die buurt stroom (van een ander) de aarde
ingaat (wat eigenlijk niet mag) heb je toch een spanning.
Shiva
Nou, in de grond gelegd kan een goed argument zijn, ook is afgeschermde
kabel aan beide zijden te aarden.
Om een strijkbout te voeden volsta je met aarden aan EEN kant;-))
|
| Jeroen
|
|
De kabel is dan al door, dat het deel zonder spanning niet meer geaard is,
is niet zo erg. Er staat immers toch geen spanning op.
Vraag:
Is het bedoeld voor sterkstroom, dus 230 of 400 Volt of zo,
of bedoeld voor signaalleidingen, microfoon, data etc.
???
Jantje
over welke kabels spreek je? Energie of signaalkabel zoals telefonie, lan,
etc.
"Jeroen Visschers" <sjvis...@hotmail.com> schreef in bericht
news:412b2bce$0$42417$e4fe...@news.xs4all.nl...
Tjeerd
gerard
Tenzij de voeding van de andere kant komt.
Dan staat er wel spanning op.
Tussen hoogspanningsmasten: Toch geen last van 50Hz brom :-)
Gr.Steven
--
Als je de puntjes voor de @ vervangt met een onderstreepje(_) mailt het
makklijker
If you replace the dots before the at with an underscore (_), mail will
be delivered
Stom van me dat ik daar niet aan gedacht had.
Als je met een graafmachine aan de andere kant de kabel doorgraaft.
Wat gebeurt er dan? Interesante vraag ;-)
Jeroen,
Als het een elektriciteitskabel is, gelden de voorschriften van de
plaatselijke energieleverancier. Die wilden in het verleden van plaats tot
plaats wel eens verschillen. Misschien nog wel, ik heb geen recente
ervaring. Elk gebouw met een eigen elektriciteitsvoorziening (kWh meter)
moet in elk geval zijn eigen aarding hebben. Naar bijgebouwen, de schuur
bijvoorbeeld, moet de aarde worden meegeleverd. Normaliter zal die schuur
geen eigen aarde hebben.
Voor signaalleidingen wordt het (veel) lastiger. Computers zijn bijvoorbeeld
om veiligheidsreden (verplicht) met de randaarde verbonden. Maar ook de
gemeenschappelijke voedingsnul zit daaraan, zeker bij PC's. Als dan een
signaaldraad twee computers die elk in een ander gebouw staan, met elkaar
verbindt, kunnen er forse vereffeningsstromen gaan lopen. Daarom wordt in de
praktijk dan ook het liefst glasvezel of in elk geval galvanische scheiding
gebruikt.
(Van dat laatste heb ik ooit een mooi verhaal gehoord dat in Amsterdam
gespeeld moet hebben. Soms zitten er meer gebouwen in één gebouw. Van buiten
lijkt het één gebouw, maar van binnen zijn ze gescheiden en hebben ze ook
elk hun eigen lichtnetaansluiting èn aarde. Nu was zo'n gebouw bij één
organisatie in gebruik en in de catacomben liepen beide gebouwen gewoon in
elkaar over. Toch werd de scheiding duidelijk gemarkeerd door een gloeilamp
die tussen beide aardes was opgehangen. Uiteraard brandde die lamp lang niet
op volle sterkte maar hij gaf toch duidelijk zichtbaar licht. Probeer je
voor te stellen wat er kan gebeuren als daar een PC in het ene gebouw wordt
verbonden met een PC in het andere.)
Randapparaten van computers, bijvoorbeeld printers, hebben hun eigen
randaarde. - Als ze al randaarde hebben. Tegenwoordig zijn de meeste dubbel
geïsoleerd en mogen geen eens randaarde. Deze apparaten bedoel ik hier dus
niet. - Via de printerkabel ontstaat er dan een aardlus die in theorie veel
narigheid kan veroorzaken. Mijn hoogst persoonlijke praktijkervaring leert
echter dat de printerkabel het beste goed afgeschermd kan zijn en dat die
afscherming aan beide zijden met het chassis moet zijn verbonden, dus geaard
moet worden. Ik heb wel discussies meegemaakt waarbij op theoretische
gronden aarding aan één kant werd voorgestaan. In de praktijk werkt dat
echter slecht.
Er zullen wel omstandigheden zijn waaronder aarding aan één zijde beter is.
De enige die ik ken - en dan nog alleen van horen zeggen - zijn opnemers
(sensors) in de tuinbouw. Een Pt-opnemer (temperatuursensor) die vele meters
van de computer af was, moest met een afgeschermde kabel die maar aan één
kant geaard was (namelijk bij de computer) op die computer worden
aangesloten. Daar was de aardlus kennelijk wel een groot bezwaar.
petrus bitbyter
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.740 / Virus Database: 494 - Release Date: 16-8-2004
Ik veronderstel dat dit schoolproject is voor LS-installaties (230 -
400 V )
Ik zou dan ook eens zien (zoeken) naar het verschil van TNC - TNS
en TT net , ( in gebruikt volgens de regio)
zo genoemd in Belgie -( maar nu we Europa zijn...).
veel studie genot
groeten
Lucky
Wat bedoel je nu ? :))
Wat er gebeurt weet je niet, er kan een kortsluiting optreden als de aders
elkaar raken.
Dan kan de beveiliging aanspreken en de leiding afgeschakeld worden of niet.
Er kan een stroom naar aarde lopen via de aardleiding of via de
graafmachine.
Hij kan dan via een aardlekschakelaar worden afgeschakeld of niet.
Hij kan gewoon uitelkaar getrokken worden zodat de eindjes draad en de
aparte aders de lucht in steken, en op die adres kan al dan niet spanning
staan.
En de kabel kan door de hoge stroom terplaatse smelten als hij niet goed
afgeschakeld wordt tot een knobbel.
Er zijn zo veel mogelijkheden joh, weet ik veel wat er zal gebeuren. ;-)
.
Wat er gebeurt is niet te voorspellen. Wat er kan gebeuren ligt tussen
helemaal niets en een enorme kortsluiting. Ik herinner me nog dat - lang
geleden - de lichten in Delft knipperden toen er bij Zoetermeer een kabel
werd doorgetrokken. Behalve een shock zou de dragline machinist ook last van
lasogen hebben gekregen.
> (Van dat laatste heb ik ooit een mooi verhaal gehoord dat in Amsterdam
> gespeeld moet hebben. Soms zitten er meer gebouwen in één gebouw. Van
buiten
> lijkt het één gebouw, maar van binnen zijn ze gescheiden en hebben ze ook
> elk hun eigen lichtnetaansluiting èn aarde. Nu was zo'n gebouw bij één
> organisatie in gebruik en in de catacomben liepen beide gebouwen gewoon in
> elkaar over. Toch werd de scheiding duidelijk gemarkeerd door een
gloeilamp
> die tussen beide aardes was opgehangen. Uiteraard brandde die lamp lang
niet
> op volle sterkte maar hij gaf toch duidelijk zichtbaar licht. Probeer je
> voor te stellen wat er kan gebeuren als daar een PC in het ene gebouw
wordt
> verbonden met een PC in het andere.)
>
Duidelijk een broodje aap verhaal.
Een gloeilamp begint pas te branden bij een volt of 100.
Als er een spanningsverschil van zo'n 100 volt op de aardes voorkomt is er
iets goed mis.
De installatie is levensgevaarlijk, en menig medewerker zal wel eens een
opdonder gekregen hebben.
Als je bij zulke eigenschappen eerst eens leuk ga meten, zonder direkt het
probleem aan te pakken, dan ben je levensgevaarlijk bezig!
Jante
Tjeerd.
Tja,
Het is mij destijds voor waar verteld en de verteller noemde man en paard
d.w.z. het gebouw en de organisatie die het betrof. Pech dat ik dat soort
dingen nu juist het eerste vergeet. Wat niet met zoveel woorden werd
verteld, is de spanning waarvoor die gloeilamp was bedoeld. Een 220V lamp
kan ik me niet voorstellen. 110V misschien? In die tijd was er nog volop
110V in gebruik maar is niettemin op zijn minst aan de hoge kant.. Het kan
ook wel een nog lager voltage zijn geweest.
Overigens heb ik volop te maken gehad met aardpotentiaalverschillen tussen
twee gebouwen. Die spanningen kunnen makkelijk tot enige tientallen volts
oplopen (zelf gemeten). Als er dan een verbinding tussen twee computers of
tussen computers en randapparatuur moet worden gemaakt, heb je echt wel een
probleem. Of eigenlijk moet ik zeggen "had je een probleem" want
tegenwoordig gebruik je in zo'n geval draadloos of glasvezel.
petrus bitbyter
Je bedoelt hier zeer waarschijnlijk afscherming,
niet aarding. Want bij *afscherming* speelt de
vraag die je stelt.
Maar ik kan me voorstellen dat je dit beter zelf
kunt uitzoeken, vanwege de opdracht. Ik kan me
niet voorstellen dat er niet in een of ander
schoolboek (of zoiets) aandacht aan is besteed,
want anders kun je deze opdracht niet maken.
Heb je al je boeken al eens doorgenomen op dit
punt?
Of willen ze dat je in nieuwsgroepen gaat vragen
naar de antwoorden?
:-)
Telcofan
>
> Of willen ze dat je in nieuwsgroepen gaat vragen
> naar de antwoorden?
>
> :-)
> Telcofan
>
Een serieuze vraagsteller is Jeroen niet.
Door diverse mensen is om aanvullende info gevraagd, om zodoende van een
goed advies te kunnen geven.
Jeroen heeft nimmer van zich laten horen...............
Jantje