Hier het aansluitschema van deStotz F304-25
1 geen draad
3 geen draad
5 BRUIN
7 BLAUW
2 geen draad
4 geen draad
6 BRUIN
8 BLAUW
als ik zo kijk kan de TESTKNOP op deze manier aangesloten toch nooit werken
op de Stotz F304-25
mijn vraag is nu hoe sluit ik de draden aan om ook de testknop nu te laten
werken
bedankt
Ron.
Als je nu een aardfout maakt in de installatie , doet hij het dan wel??
joop
"ronaldenmary" <ronald...@quicknet.quicknot.nl> schreef in bericht
news:4898887c$0$6000$ba62...@text.nova.planet.nl...
en hoe maak jij zo aardfout blauw tegen aarde aanhouden of op een andere
manier
"Joop" <inv...@invalid.nl> schreef in bericht
news:48989665$0$58671$dbd4...@news.wanadoo.nl...
Meestal zit de nul rechts, dan is de nul van de voeding dus rechts onder.
Op het plaatje dat ik vond zit de testknop op de fase naast de nul, L3 dus.
En niet L1 zoals ik eerder meldde.
Aansluiten voeding, fase op 6, nul op 8.
Afgaande kant, fase op 5 en nul op7
Op basis van het plaatje van deze link:
http://www.supply-shop.nl/images/as43401am.jpg
Dan moet het werken maar dit type is al de nodige jaren oud en ik zo er niet
te veel tijd aan besteden.
Schakel het ding eerst eens een paar keer met de hand aan en uit en probeer
het dan nog eens, die dingen gaan wel eens vastzitten.
joop
"ronaldenmary" <ronald...@quicknet.quicknot.nl> schreef in bericht
news:4898ad64$0$6032$ba62...@text.nova.planet.nl...
Probeer eerst maar eens met een gloeilamp tussen fase en aarde.
Het kan ook zijn dat er iets is met de aard aansluiting.
Bv. aarde niet met aardpen verbonden.
Als de lamp lekker gaat branden weet je dat de aardlek schakelaar niet
goed is, maar de aarde wel.
--
pim
Een aardlekschakelaar heeft, ondanks de naam, niets te maken met aarde.
Het is een differentiaalschakelaar die geen aardaansluiting (nodig) heeft.
-p
Klopt 100% maar als er door de fase en nul niet een gelijke stroom
loopt.......... is er een ergens een lek naar aarde,
een aardlek dus en zo heeft hij zijn naam gekregen!
En die is dus duidelijk verkeerd gekozen.
Zo denken ook veel mensen dat bij een kortsluiting tussen fase en nul,
die "aardlekschakelaar" eruit springt, niets is minder waar ;-)
groetjes Henk
--
Maak je USB-stick bootable, zie mijn site hoe.
use...@pc-freak.nl http://www.pc-freak.nl
Zeker, een aardlek doet niets met "kortsluiting" maar alleen met een lek
naar, (ja daar is hij weer) aarde dus.
Daarom zit er achter een aardlek altijd nog een automaat of zekering die
beveiligd tegen kortsluiting en/of overbelasting.
Heb je hem niet verkeerdom aangesloten?
Als 6 en 8 de voedende kant is (vanaf de meter of hoofdschakelaar) dan zal
hij werken.
Uiteraard is dan 5 en 7 de afgaande kant naar de automaat of zekering.
De testknop zit aangesloten op 6 (onder) en 7 (boven) zo zit hij tussen
fase en nul en zal er bij indrukken een verschilstroom lopen naar de nul,
buiten de aardlek om en zal hij afschakelen (als hij niet stuk is).
Waarschuwing: ik ben een leek. Onderstaande is een stel vragen, niet een
advies!
Als 6 aan 7 verbonden wordt krijg je een kortsluiting, toch?
Een aardlekschakelaar werkt door het verschil in stroom te meten. Als de
stroom door 5/6 hoger of lager is dan die tussen 7/8 is er een lek
(waarschijnlijk naar aarde).
Je zou zeggen dat een testknop dan simpelweg 5 en 6 kan kortsluiten, of 7 en
8. Hiermee wordt er nog maar aan een kant stroom gemeten, dus is er een
onbalans, dus moet de schakelaar afslaan. Klopt dit?
Dat lijkt zo, in serie met de draad van de testknop zit een weerstand
die zorgt ervoor dat er een kleine stroom loopt (maar wel gelijk aan of
groter dan 30mA)
> Een aardlekschakelaar werkt door het verschil in stroom te meten. Als
> de stroom door 5/6 hoger of lager is dan die tussen 7/8 is er een lek
> (waarschijnlijk naar aarde).
Klopt helemaal.
> Je zou zeggen dat een testknop dan simpelweg 5 en 6 kan kortsluiten,
> of 7 en 8. Hiermee wordt er nog maar aan een kant stroom gemeten, dus is
> er
> een onbalans, dus moet de schakelaar afslaan. Klopt dit?
Bij een verschilstroom, groter dan of gelijk aan 30mA door een van de fasen
of nul schakelt hij uit.
Jij noemt het onbalans, is ook goed.
Ik snap 'm. Die weerstand maakt natuurlijk nogal een verschil.
'mijn methode' werkt alleen als er minimaal 30mA aan verbruikers aanwezig
is.
Bedankt voor het antwoord!
>>> Klopt 100% maar als er door de fase en nul niet een gelijke stroom
>>> loopt.......... is er een ergens een lek naar aarde,
>>> een aardlek dus en zo heeft hij zijn naam gekregen!
>>
>> En die is dus duidelijk verkeerd gekozen.
>> Zo denken ook veel mensen dat bij een kortsluiting tussen fase en nul,
>> die "aardlekschakelaar" eruit springt, niets is minder waar ;-)
>>
>> groetjes Henk
>Zeker, een aardlek doet niets met "kortsluiting" maar alleen met een lek
>naar, (ja daar is hij weer) aarde dus.
Nee, hij slaat uit bij een potentiaalverschil tussen fase en nul, maar
ook automatisch naar aarde, omdat er niets terugvloeit naar nul.
Als ie uitslaat bij een potentiaalverschil tussen fase en nul dan zou ie
altijd uitslaan. Een aardlekschakelaar slaat uit als ie een verschil in
stroom tussen fase en nul meet.
Precies, een potentiaal verschil is niets meer of mindere dan een
spanningsverschil, en dat is er altijd totdat het energiebedrijf het laat
afweten of de hoofdschakelaar wordt omgezet of de hoofdzekering eruit ligt.
;-)
> Een aardlekschakelaar slaat uit als ie een
> verschil in stroom tussen fase en nul meet.
Geheel juist!
Verkeerd om aansluiten kan niet:
> Als 6 en 8 de voedende kant is (vanaf de meter of hoofdschakelaar) dan
> zal hij werken.
> Uiteraard is dan 5 en 7 de afgaande kant naar de automaat of zekering.
> De testknop zit aangesloten op 6 (onder) en 7 (boven) zo zit hij tussen
> fase en nul en zal er bij indrukken een verschilstroom lopen naar de nul,
> buiten de aardlek om en zal hij afschakelen (als hij niet stuk is).
Bij deze aansluiting zit de testknop tussen 6 (fase inkomend) en
7 (nul uitgaand). Door indrukken "ziet" de aarlekschakelaar 30mA
meer door de fase gaan dan door de nul en slaat dan uit.
Nu sluiten we hem "verkeerd om" aan; inkomende en uitgaande kant
worden dan verwisseld. Nu zit de testknop tussen 6 (fase uitgaand)
en 7 (nul inkomend). Door indrukken "ziet" de aarlekschakelaar 30mA
meer door de nul gaan dan door de fase en slaat dan uit.
Waar het mis kan gaan bij het door de OP gegeven schema is als de
weg door de aardlekschakelaar niet 5-6 (fase) en 7-8 (nul) is, maar
5-8 (fase) en 7-6 (nul) dan wel 5-7 (fase) en 6-8 (nul). Maar dat
valt met een simpele universeelmeter of een batterij + lampje te
meten. Graag wel zonder netspanning er op...
-p
Ja daar kwam ik later ook op uit, foutje.
<knip>
Maar als je de test uitvoert met de lamp en de aarde zweeft, dan gaat de
aardlek er niet uit.
--
pim.
Maar niet als aarde zweeft.