182 views
Skip to first unread message

Anton

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to
Hallo, voor m'n computer wil ik een niet-geaard stopcontact vervangen voor
een geaarde. Kan ik -na uitschakeling van de stroom- zonder problemen het
niet-geaarde stopcontact er af schroeven en een geaarde monteren? Of zijn er
nog dingen waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
Mvg, Anton


Jan Schrijver

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to

Anton <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> schreef in berichtnieuws
#$y9ImbX$GA.289@net003s...
> Je moet uiteraard een aarddraad trekken en aansluiten.Deze zit in de
centraaldoos en heeft de kleur groen geel of geel groen .
Groetjes Jan
>
>

Hennie van Dalen

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to
Na afschakelen van spanning toch altijd nog eens nameten.
Verder oppassen met het bijtrekken van draden in een bestaande installatie:
je kunt op lasdozen stuiten met spanning-voerende draden of de isolatie van
de draden beschadigen door het bijtrekken van draden (vooral als je een
stalen trekveer gebruikt)

--
Hennie van Dalen

"Anton" <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> schreef in bericht
news:#$y9ImbX$GA.289@net003s...

Marthijn

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to

Anton <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> schreef in berichtnieuws
#$y9ImbX$GA.289@net003s...
> Hallo, voor m'n computer wil ik een niet-geaard stopcontact vervangen voor
> een geaarde. Kan ik -na uitschakeling van de stroom- zonder problemen het
> niet-geaarde stopcontact er af schroeven en een geaarde monteren? Of zijn
er
> nog dingen waar ik op moet letten?
> Alvast bedankt!
> Mvg, Anton
>
>
>

Het niet geaarde stopcontact heeft geen aarde-draad (groen/geel) dus
heeft het weinig zin om er een geaard stopcontact te plaatsen, of je zou er
een aarde-draad bij moeten trekken......
Marthijn

m.reneman

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to
Ja uiteraard een aarddraad trekken en die op de goeie plaats aansluiten!!!!!!
Als ik dit zo lees, lijkt het net alsof jij een van die levensgevaarlijke
prutsers bent die ik een paar jaar geleden tegenkwam.Een huis met geaarde
stopcontacten waarvan de aarde nergens aan verbonden bleek. Er waren nog wel
draden in de buizen, maar die leidden naar niks en nergens!
Ik heb de zaak stijfgescholden. Alleen dat 'handige vriendje' die dat had
gepresteerd was uiteraard onvindbaar.

Een vals gevoel van veiligheid is volgens mij nog erger dat onveiligheid.
Bovendien, stel je eens voor dat een ander een oplawaai van de 220 krijgt door
jouw onkunde. Wil je die verantwoording nemen?
Als je geen besef hebt van wat je doet, ga dan eens kijken bij iemand die er wel
verstand van heeft. Met aarding moet niet worden geprutst.

MRe

TonV

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to
Nou, als je alleen maar voor je PC een geaarde wandkontaktdoos gaat maken,
denk dan eens aan het volgende alternatief.

Zo'n kant en klaar geaard verlengsnoer met een hele rij kontaktdozen.
Want het gaat er vooral om dat alle apparaten die op de PC zijn aangesloten,
zoals Printer en Monitor VIA DE RANDAARDE MET ELKAAR ZIJN DOORVERBONDEN.
Nou dat kan met het bedoelde verlengsnoer.

Zit je echter in vochtige ruimte te internetten of vlak bij een kraan of in
de keuken of zo, dan is het om de veiligheid van jezelf en geliefden.
Dan is randaarde verstandig, maar niet genoeg, zorg ook voor een
aardlekschakelaar.

Grtz TonV

"Anton" <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> wrote in message
news:#$y9ImbX$GA.289@net003s...

Anton

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to

Jan Schrijver <j.j.sc...@chello.nl> schreef in berichtnieuws
85kj28$qre$1...@news.telekabel.nl...

>
> Anton <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> schreef in berichtnieuws
> #$y9ImbX$GA.289@net003s...
> > Hallo, voor m'n computer wil ik een niet-geaard stopcontact vervangen
voor
> > een geaarde. Kan ik -na uitschakeling van de stroom- zonder problemen
het
> > niet-geaarde stopcontact er af schroeven en een geaarde monteren? Of
zijn
> er
> > nog dingen waar ik op moet letten?
> > Alvast bedankt!
> > Mvg, Anton
> > Je moet uiteraard een aarddraad trekken en aansluiten.Deze zit in de
> centraaldoos en heeft de kleur groen geel of geel groen .
> Groetjes Jan

Bedankt Jan.
Ik ben een leek op elektronicagebied, dus hoe trek ik en sluit ik een
aarddraad aan? En wat is en waar zit de centraaldoos?
Mvg, Anton

Anton

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
Ik geloof dat dit reeds mijn petje te boven gaat en haal er denk ik maar een
vakman bij, bedankt Hennie.
Anton

Hennie van Dalen <h.d...@chello.nl> schreef in berichtnieuws
QOmf4.951$Cb7....@typhoon.chello.nl...

Anton

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
Nou nou je opgewonden reaktie is niet zo terecht, 'M'.
Juist omdat ik een leek ben op dit gebied, heb ik de vraag in deze
nieuwsgroep gepost. Als ik een levensgevaarlijke prutser was, had ik deze
vraag hier niet gesteld maar was ik gewoon rucksichtlos aan de slag
gegaan...
Uit de verschillende reakties blijkt dat deze klus voor mij te hoog gegrepen
is: voor mij juist GEEN reden om er aan te beginnen.
Anton

m.reneman <m.re...@hccnet.nl> schreef in berichtnieuws
85l2vl$8k7$1...@news.hccnet.nl...

Anton

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
> Het niet geaarde stopcontact heeft geen aarde-draad (groen/geel) dus
> heeft het weinig zin om er een geaard stopcontact te plaatsen, of je zou
er
> een aarde-draad bij moeten trekken......
> Marthijn

Ja, en een draad trekken is helaas voor mij als leek (nog) niet weggelegd.
Dank je voor je reaktie.
Anton


Anton

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to

TonV <(nospam)a.ve...@hccnet.nl> schreef in berichtnieuws
85ld2o$81u$1...@news1.xs4all.nl...

> Nou, als je alleen maar voor je PC een geaarde wandkontaktdoos gaat maken,
Klopt, dit is het geval. Het gaat mij vooral om een (nog) betere werking van
modem, geluidskwaliteit e.d. De extra veiligheid is wel mooi meegenomen.

> denk dan eens aan het volgende alternatief.
>
> Zo'n kant en klaar geaard verlengsnoer met een hele rij kontaktdozen.
> Want het gaat er vooral om dat alle apparaten die op de PC zijn
aangesloten,
> zoals Printer en Monitor VIA DE RANDAARDE MET ELKAAR ZIJN DOORVERBONDEN.
> Nou dat kan met het bedoelde verlengsnoer.
Heb ik al aan gedacht, maar dat is bij mij niet echt handig. Het
dichtsbijzijnde geaarde contact zit nl. in een ander vertrek (de keuken),
dus dat wordt een probleempje met de tussendeur etc. Maar toch is het
misschien wel de minst slechte oplossing.

> Zit je echter in vochtige ruimte te internetten of vlak bij een kraan of
in
> de keuken of zo,

Is niet het geval bij mij, ik zit gewoon in de huiskamer.
Anyway, bedankt Ton!

Hennie van Dalen

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
Probeer anders gewoon met een verlengsnoer vanaf de keuken of badkamer aan
geaarde spanning te komen (of vanaf een c/v-ketel etc.). Probeer de kabel
gewoon netjes weg te werken, en maak die kabel op lengte. en gebruik
bijvoorbeeld van die opbouwgootjes op plaatsen waar de kabel in het zicht
loopt.
Het is niet erg mooi, maar het werkt wel, en is makkelijk te doen (een
stekker aan een snoer maken, en een stekkerdoosje aansluiten is niet zo
moeilijk)

--
Hennie van Dalen

"Anton" <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> schreef in bericht

news:etZ7qRnX$GA.213@net003s...

PanMan

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to Hennie van Dalen
Hennie van Dalen wrote:
>
> Na afschakelen van spanning toch altijd nog eens nameten.
> Verder oppassen met het bijtrekken van draden in een bestaande installatie:
> je kunt op lasdozen stuiten met spanning-voerende draden of de isolatie van
> de draden beschadigen door het bijtrekken van draden (vooral als je een
> stalen trekveer gebruikt)

Hoi!
Hoe kan ik meten of de aarde die ik heb aangelegd ook echt goed werkt?
Spanningsverschil meten met een multimeter? Kijken of aardlek doorslaat
als ik ze verbind? (jaja, met geisoleerd snoer enzo)
Ik heb zelf een aarddraad getrokken, niet door de buis, maar gewoon,
lanks de plinten enzo, naar de CV, die aarde had. Daar aangesloten op
het geaarde stopcontact.
Mzl,
PanMan.

W.P. van Zeijl

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
Een computer is in tegenstelling tot een boormachine of krultang niet dubbel
geisoleerd.
er is dus randaarde voor nodig.
Die heb je niet in de woonkamer, wel in de keuken en in de schuur.
Een verlengsnoer vanuit de keuken of schuur is niet praktisch

Ik heb zelf een aardleiding aangesloten op de verwarming met behulp van een
aardklem om de stalen cv buis (eerst de verf afschrappen).
Dat kan, de hele cv installatie is in de meterkast geaard, maar mag eigenlijk
niet.
Vroeger was dat wel toegestaan, maar sinds veel cv leidingen van kunststof zijn
is regelgeving veranderd, en mag het niet meer. Je moet dus wel weten wat je
doet.
Bij mij zijn alle leidingen van metaal. Niks aan de hand dus.

Controleer dus eerst de CV installatie of deze geheel van metaal is, en of deze
verderop geaard is als je hierop wilt aarden.
Ik neem geen verantwoording voor wat jij doet.

Op de waterleiding moet je zeker niet aarden.
De meeste drinkwaterleidingen in de straat zijn al van kunststof.

Jan Schrijver schreef:

Hennie van Dalen

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
"W.P. van Zeijl" <wvz...@casema.net> schreef in bericht
news:387F7A51...@casema.net...

> Ik heb zelf een aardleiding aangesloten op de verwarming met behulp van
een

Nu staat dus in het slechtste geval elke radiator en kraan in je huis onder
spanning.......

De spanning vloeit normaal af naar het aardpunt via de aardedraad. in jouw
geval gaat dat via pijpen van de c/v die open en bloot aangeraakt kunnen
worden. In het geval dat je aardlek niet aangesproken wordt, zul je aardig
schrikken als je onder de douche staat...

Daarnaast is het de vraag of de verbinding overal optimaal is: bij c/v
installaties wordt er vaak teflon-tape (vroeger hennep-touw) voor afdichting
gebruikt, en dat spul geleid niet goed. dit soort aarde is goed genoeg om
van monitor en videokaart problemen af te komen, maar voor
aanraak-veiligheid is het niet aan te bevelen, je zou wel een aarddraad
langs de c/v-pijpen kunnen laten lopen (geisoleerd) en deze bij de c/v
kunnen koppelen onder dezelfde schroef als waar de RANDaarde van de c/v
onder zit.

In badkamers wordt op die manier wel een stalen badkuip geaard, maar zeker
geen elektrische apparaten.

--
Hennie van Dalen


Hennie van Dalen

unread,
Jan 14, 2000, 3:00:00 AM1/14/00
to
aarde testen:
Normale spanningzoeker gebruiken (schroevendraaiermodel).
Bij verschil meten tussen fase en aarde met multimeter of dusspol
(spanningzoeker met draadje ertussen) springt bij huisinstallaties meestal
de aardlek eruit, en kun je niks meten. (maar weet je dus wel dat de aarde
is aangesloten)
steek deze in het stopcontact, en als het lampje brandt de aardpen
aanraken -> als het lampje dan feller gaat branden, is de aarde in principe
goed genoeg. (de aardlek schakelaar kan dan afvallen, maar dit hoeft niet)
Het enigste wat dan nog fout zou kunnen zitten is een evt. te kleine
diameter v/d aarddraad. Gebruik daar het beste een dikke draad voor, maar
dikker als de toevoer van de aardde naar het punt waar je hem tapt is niet
nodig.
"PanMan" <dish...@bigfoot.com> schreef in bericht
news:387F741B...@bigfoot.com...

Anton

unread,
Jan 15, 2000, 3:00:00 AM1/15/00
to
Ga ik inderdaad maar doen, 'k zit alleen nog met de deur maar daar verzin ik
wel wat op.
Vriendelijke groet,
Anton

Hennie van Dalen <h.d...@chello.nl> schreef in berichtnieuws

OvJf4.756$RU.1...@typhoon.chello.nl...

Evil Cartman

unread,
Jan 15, 2000, 3:00:00 AM1/15/00
to
Lekker, zo'n zwevende aarde... Vooral met apparaten die verschilspanning
nogal graag op hun behuizing zetten.

Je insteekkaartjes in je pc zullen dat heerlijk vinden..... Nee dank je dus

"TonV" <(nospam)a.ve...@hccnet.nl> wrote in message
news:85ld2o$81u$1...@news1.xs4all.nl...


> Nou, als je alleen maar voor je PC een geaarde wandkontaktdoos gaat maken,

> denk dan eens aan het volgende alternatief.
>
> Zo'n kant en klaar geaard verlengsnoer met een hele rij kontaktdozen.
> Want het gaat er vooral om dat alle apparaten die op de PC zijn
aangesloten,
> zoals Printer en Monitor VIA DE RANDAARDE MET ELKAAR ZIJN DOORVERBONDEN.
> Nou dat kan met het bedoelde verlengsnoer.
>

> Zit je echter in vochtige ruimte te internetten of vlak bij een kraan of
in

> de keuken of zo, dan is het om de veiligheid van jezelf en geliefden.


> Dan is randaarde verstandig, maar niet genoeg, zorg ook voor een
> aardlekschakelaar.
>
> Grtz TonV
>

> "Anton" <antonr...@REMOVETHISTOREPLYhotmail.com> wrote in message

> news:#$y9ImbX$GA.289@net003s...

W.P. van Zeijl

unread,
Jan 15, 2000, 3:00:00 AM1/15/00
to

Hennie van Dalen schreef:

> "W.P. van Zeijl" <wvz...@casema.net> schreef in bericht
> news:387F7A51...@casema.net...
> > Ik heb zelf een aardleiding aangesloten op de verwarming met behulp van
> een
>
> Nu staat dus in het slechtste geval elke radiator en kraan in je huis onder
> spanning.......
>

Nee, die spanning wordt afgevoerd naar de aardklem in de meterkast,
volgens NEN 1010 en NEN 3028 moeten deze installaties ook geaard zijn.

Het CV leidingnet bestaat bij mij volledig uit stalen leidingen en radiatoren en
messing afsluiters en verbindingen.
Hierin zijn nadrukkelijk geen kunststof ringen aanwezig.

>
> De spanning vloeit normaal af naar het aardpunt via de aardedraad. in jouw
> geval gaat dat via pijpen van de c/v die open en bloot aangeraakt kunnen
> worden. In het geval dat je aardlek niet aangesproken wordt, zul je aardig
> schrikken als je onder de douche staat...
>

Beslist niet, doorgemeten en uitgeprobeert.
Die aardedraad staat trouwens geheel op de CV installatie aangesloten, en ik heb
een cv ketel met warmwaterbereider dus die staan gelijk met elkaar in verbinding
met koperen leidngen notabene.

>
> Daarnaast is het de vraag of de verbinding overal optimaal is: bij c/v
> installaties wordt er vaak teflon-tape (vroeger hennep-touw) voor afdichting
> gebruikt, en dat spul geleid niet goed.

Bij conische verbindingen geen probleem, bij sanitair (cilindrische draad) heb
je gelijk.
Dit is alleen in sanitaire koppelingen aanwezig Hier kan de fiberring problemen
geven, de wartelmoer dient van messing te zijn.
bij radiatoren zijn de 1/2"' BSP uitwendige schroefdraad conisch.

> dit soort aarde is goed genoeg om
> van monitor en videokaart problemen af te komen, maar voor
> aanraak-veiligheid is het niet aan te bevelen, je zou wel een aarddraad
> langs de c/v-pijpen kunnen laten lopen (geisoleerd)

fout, blanke aardleidingen hoeven helemaal niet geisoleerd.
(kijk maar in de meterkast en in NEN 1010)

> en deze bij de c/v
> kunnen koppelen onder dezelfde schroef als waar de RANDaarde van de c/v
> onder zit.
>
> In badkamers wordt op die manier wel een stalen badkuip geaard, maar zeker
> geen elektrische apparaten.
>

Dit is dus fout, in afvoerinstallaties komt veel kunststof leidingwerk voor.
Op de syfonplug van een badkuip is een aardklem-aansluiting aanwezig, ook in
geval van kunststof badkuipen moet die altijd op de aardleiding aangesloten..
niet op de kunststofafvoer.

>
> --
> Hennie van Dalen

Besef wel dat wat ik doe eigenlijk tegen de regels is, maar daarom toch wel
veilig, want heb het doorgemeten en uitgeprobeerd.
Vroeger, ca 40 jaar geleden mocht dit ook, je kon gewoon voor aarde op de
waterleiding aansluiten, dat is nu beslist niet toegestaan, waarschijnlijk
vanwege de toenemende kunststof installatiedelen, stroom zoekt altijd de weg van
de minste weerstand, de stroom wordt door de metalen delen afgevoerd.
Zoals gezegd, bij mij staat aarding op de CV installatie alle componenten zijn
mij bekend.
Als je voor deze oplossing kiest moet je wel weten waar je mee bezig bent, dus
doormeten en testen

Toepassing is dus afhankelijk van de situatie.
Bij veel kunststof in de installatie kun je het beter achterwege laten.

Als je wilt verbeteren moet je geen onjuiste voorstellen doen.

Groeten
W van Zeijl


Ruben van der Leij

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
In article <jA0g4.7013$Hu.1...@news.rdc1.ov.nl.home.com>,
"Evil Cartman" <Geen...@nomail.com> writes:

> Lekker, zo'n zwevende aarde... Vooral met apparaten die verschilspanning
> nogal graag op hun behuizing zetten.

1: Leer Quoten.

2: Noem het dan geen aarde, maar een potentiaal-vereffening.

3: Leer eens wat over electronika. Een potentiaal-vereffening werkt precies
zoals TonV zegt. Het werkt. Het is alleen niet veilig in de buurt van andere
aard-potentialen.

--
Ruben

Ruben van der Leij

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
In article <3880F575...@casema.net>,

"W.P. van Zeijl" <wvz...@casema.net> writes:

> Nee, die spanning wordt afgevoerd naar de aardklem in de meterkast,

En jij hebt iedere radiator en leiding voorzien van een
waarschuwingssticker, zodat er nooit iemand een optater krijgt als er
bijvoorbeeld werk aan je CV verricht wordt?

--
Ruben

Joop van der Velden

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
W.P. van Zeijl wrote:

> Nee, die spanning wordt afgevoerd naar de aardklem in de meterkast,

> volgens NEN 1010 en NEN 3028 moeten deze installaties ook geaard zijn.
>
> Het CV leidingnet bestaat bij mij volledig uit stalen leidingen en radiatoren en
> messing afsluiters en verbindingen.
> Hierin zijn nadrukkelijk geen kunststof ringen aanwezig.

Een CV installatie kan dan wel geheel van metaal en geaard zijn - maar dat
wil NIET zeggen dat je 'm als aardsysteem mag en kan gebruiken.

Bedenk eens wat er gebeurt als er een calamiteit in de voeding van je pc
ontstaat. Stel de fase komt tegen de kast. De kast ligt aan de
verwarming. Om een 16A zekering ta laten smelten zal de weerstand tussen
de fase en de echte randaarde MAXIMAAL 13 ohm mogen zijn.
Waarschijnlijk nog veel minder want een 16A zekering gaat er echt niet
meteen uit bij 17A. (Dit even aannemende dat er geen aardlekschakelaar
in de installatie zit, is lang niet altijd en overal aanwezig cq verplicht)

Kun je dat garanderen bij een aarding via de verwarming ? Ik heb de
soortelijke weerstand van staal niet bij de hand, maar dacht dat die
een factor 100 of zo groter is dan koper.

Voor zover ik me de lessen op school herinner mag de aardweerstand
maximaal 2.5 of 3 ohm zijn. Er staat me bij dat er bij een volle sluiting
nooit meer dan 48V op de behuizing van een apparaat mag staan.

Aarden via de verwarming is daarom m.i. niet verstandig. Kans op brand
en hoge spanningen op aanraakbare metalen delen bij een calamiteit.

--
Joop van der Velden
pe1...@amsat.org

PE1PQX

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
Het 'beste' is: een aard-draad trekken van WCD (jawel, een wandcontact-doos)
naar de meterkast.
Heb ik hier ook gedaan en de ellende van statische electriciteit en
potentiaal verschillen zijn weg!

PE1PQX

Ruben van der Leij <ru...@nuthouze.nutz.nl> schreef in berichtnieuws
vj4r58...@nuthouze.nutz.nl...

Ruben van der Leij

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
In article <VA.0000035d.0073f553@p233>,

Joop van der Velden <pe1...@amsat.org> writes:

> Waarschijnlijk nog veel minder want een 16A zekering gaat er echt niet
> meteen uit bij 17A.

Om precies te zijn: Een 16A patroon brand bij 32A in niet minder dan een uur
door. Het heet een trage zekering omdat 'ie meer dan 60 minuten nodig heeft
bij 2*Imax. Da's enige tijd terug al ter sprake geweest.

De weerstand van staal is minder hoog dan je denkt, van de andere kant is
een slechte verbinding, met een leuke weerstand, voldoende als brandhaard.
En niemand heeft alle knelkoppelingen nagemeten, denk ik zomaar.

--

Ruben

W.P. van Zeijl

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
Bij het maken van aarde kwam Aardlekschakelaar in bedrijf.
Zekering sloeg ook door.
Werkzaamheden aan mijn CV installatie doe ik zelf.


Ruben van der Leij schreef:

Aardklem zit op de leiding, niet op de radatoren, die leiding gaat direkt langs
de meterkast waar de aardklem van het nutsbedrijf op de leiding zit.
Al mijn knelkoppelingen zijn mij bekend.

>
> --
>
> Ruben

W. van Zeijl


Boudewijn W. Ch. Visser

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
On Sun, 16 Jan 2000 11:35:23 +0100, PE1PQX <PE1...@VRZA.ORG> wrote:
>Het 'beste' is: een aard-draad trekken van WCD (jawel, een wandcontact-doos)
>naar de meterkast.

[snip over het trekken van aarddraad, aarden aan CV etc]

Enigszins verwante vraag : hoeveel draden moeten/mogen er door een
standaard buis getrokken kunnen worden ?

Ik wil nl 6 draden (fase, nul, aarde ,( 2.5 mm^2) en 3 schakeldraden(1.5 mm^2) )
trekken voor een stopcontact (met aarde dus ;-) ) en een schakelaar met
hotelschakeling.

Boudewijn

--
+--------------------------------------------------------------+
|Boudewijn Visser | E-mail:vis...@ph.tn.tudelft.nl |
| - - | http: |
+-- my own opinions etc ---------------------------------------+

Thomas Westerduin

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
ru...@nuthouze.nutz.nl (Ruben van der Leij) wrote:

> In article <VA.0000035d.0073f553@p233>,
> Joop van der Velden <pe1...@amsat.org> writes:
>
> > Waarschijnlijk nog veel minder want een 16A zekering gaat er echt niet
> > meteen uit bij 17A.
>
> Om precies te zijn: Een 16A patroon brand bij 32A in niet minder dan een uur
> door. Het heet een trage zekering omdat 'ie meer dan 60 minuten nodig heeft
> bij 2*Imax. Da's enige tijd terug al ter sprake geweest.

Je gebruikt toch zeker geen trage zekeringen in een huisinstallatie?
Die gebruik je bij electromotoren i.v.m. de grote aanloopstroom.

Th.


W.P. van Zeijl

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
Nee ik heb gewone snelle, van 10 en 16 ampere (automatische) zekeringen
Hoef dus nooit nieuwe te kopen,
knopje indrukken aardlekschakelaar resetten en ze doen het weer.
(er zijn bij mij geen draaibanken freesbanken of lastrafo's in huis)
het zwaarste apparaat is zoals bij zo velen de wasmachine.
Af en toe test ik ze wel eens, dan maak ik gewoon sluiting om te kijken of ze het
doen.
Nog nooit problemen mee gehad.
Die dingen hebben een zgn "failsafe constructie" dat wil zeggen dat als ze het
begeven dit altijd in een veilige stand is. Kapot betekent dus: verbinding
onderbroken.

Thomas Westerduin schreef:

Ruben van der Leij

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
In article <ZoKel2PoKdd4-p...@3dyn150.rijswzh.casema.net>,
thom...@mailcity.com (Thomas Westerduin) writes:

> Je gebruikt toch zeker geen trage zekeringen in een huisinstallatie?
> Die gebruik je bij electromotoren i.v.m. de grote aanloopstroom.

Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Traag lijkt me handig. Zie de
aanloopstroom van een normale stuifzuiger: 30 tot 50 Ampere.

Maar goed, ook een snelle patroon heeft nog ongeveer een minuut nodig om
door te branden bij 32A.

--

Ruben

Dennis Stappers

unread,
Jan 18, 2000, 3:00:00 AM1/18/00
to
Dan kun je er ook meteen heel handig zo'n overspanningsfilter tussenzetten

Anton wrote:

> > Zo'n kant en klaar geaard verlengsnoer met een hele rij kontaktdozen.
> > Want het gaat er vooral om dat alle apparaten die op de PC zijn
> aangesloten,
> > zoals Printer en Monitor VIA DE RANDAARDE MET ELKAAR ZIJN DOORVERBONDEN.
> > Nou dat kan met het bedoelde verlengsnoer.

> Heb ik al aan gedacht, maar dat is bij mij niet echt handig. Het
> dichtsbijzijnde geaarde contact zit nl. in een ander vertrek (de keuken),
> dus dat wordt een probleempje met de tussendeur etc. Maar toch is het
> misschien wel de minst slechte oplossing.

> Is niet het geval bij mij, ik zit gewoon in de huiskamer.
> Anyway, bedankt Ton!
>

Dick van der Kolk

unread,
Jan 25, 2000, 3:00:00 AM1/25/00
to
Hallo Anton,

Heb je nog een boodschap voor de achterblijvers nu je je begeven hebt op het
pad dat onherroepelijk leidt tot ernstig letsel of de dood? Als je leek bent op
het gebied van elektrotechniek geef ik je het welgemeende advies om dat te
blijven en niet te expirementeren. Als je niet weet wat een centraaldoos is,
weet je klaarblijkelijk echt veel en veel te weing om enige kans van slagen te
hebben. Natuurlijk kun je op internet en vraag stellen maar niemand staat naast
je als de de verkeerde draad beetpakt en dood ter aarde stort.

Ik ben voor hobbyen, freubelen en meer van dat doch weet wat je aanpakt.
Gas en elektra vereisen meer dan lef of experimenteerzin.

Succes,

Dick van der Kolk

Anton

unread,
Jan 26, 2000, 3:00:00 AM1/26/00
to
Hoi Dick,

Na een bijna-elektokutie leef ik nog :-) Nee grapje, de voor mij minst
slechte oplossing ga ik doen: een (geaard) snoer naar de keuken en klaar.
Dit is dus ook mijn boodschap voor de achterblijvers:
"Ben je met elektriciteit een leek?
Begin er niet aan,
Anders ben je geblakerd
De hele week"

Dick van der Kolk <in...@deltafeest.nl> schreef in berichtnieuws
388E2586...@deltafeest.nl...


> Hallo Anton,
>
> Heb je nog een boodschap voor de achterblijvers nu je je begeven hebt op
het
> pad dat onherroepelijk leidt tot ernstig letsel of de dood? Als je leek
bent op
> het gebied van elektrotechniek geef ik je het welgemeende advies om dat te
> blijven en niet te expirementeren. Als je niet weet wat een centraaldoos
is,

't In inderdaad wel erg met mij gesteld he :-(
Vriendelijke groetsels,
Anton

Jeroen*´¯`·.

unread,
Jan 26, 2000, 3:00:00 AM1/26/00
to
Dick van der Kolk wrote:

> Hallo Anton,
>
> Heb je nog een boodschap voor de achterblijvers nu je je begeven hebt op het
> pad dat onherroepelijk leidt tot ernstig letsel of de dood? Als je leek bent op
> het gebied van elektrotechniek geef ik je het welgemeende advies om dat te
> blijven en niet te expirementeren. Als je niet weet wat een centraaldoos is,

> weet je klaarblijkelijk echt veel en veel te weing om enige kans van slagen te
> hebben. Natuurlijk kun je op internet en vraag stellen maar niemand staat naast
> je als de de verkeerde draad beetpakt en dood ter aarde stort.
>
> Ik ben voor hobbyen, freubelen en meer van dat doch weet wat je aanpakt.
> Gas en elektra vereisen meer dan lef of experimenteerzin.
>
> Succes,
>
> Dick van der Kolk
>

> Anton wrote:
>
> > Hallo, voor m'n computer wil ik een niet-geaard stopcontact vervangen voor
> > een geaarde. Kan ik -na uitschakeling van de stroom- zonder problemen het
> > niet-geaarde stopcontact er af schroeven en een geaarde monteren? Of zijn er
> > nog dingen waar ik op moet letten?
> > Alvast bedankt!
> > Mvg, Anton

lol bruine draadje aan de blauwe knopen....
de eventuele zwarte aan je aarde.....lol...
succes......
(probeer dit niet thuis,maar bij een ander)


Nico Coesel

unread,
Jan 26, 2000, 3:00:00 AM1/26/00
to
In dit opzicht kwam ik nog een leuke oplossing tegen in het
buitenland:
Een PC met een voeding waarbij de aarde niet was aangesloten. De kast
van de voeding was echter van kunststof gemaakt zodat een goed
isolatie is gewaarborgd. Een hele elegante oplossing.
In Nederland mag dat helaas niet, want de metalen delen van de kast
zijn verbonden met de secundaire kant van de voeding (hoewel deze is
voorzien van voldoende isolatie tussen de primaire en secundaire
kant).


m.reneman

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to

Nico Coesel <nct...@cistron.nl> schreef in berichtnieuws
388f7253...@news.cistron.nl...

> In dit opzicht kwam ik nog een leuke oplossing tegen in het
> buitenland:
> Een PC met een voeding waarbij de aarde niet was aangesloten. De kast
> van de voeding was echter van kunststof gemaakt zodat een goed
> isolatie is gewaarborgd. Een hele elegante oplossing.
> In Nederland mag dat helaas niet,

Ik zou zeggen 'gelukkig niet' Een onafgeschermde PC veroorzaakt een enorme
hoeveelheid radiostoring.

MRe


JJF

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to
>In dit opzicht kwam ik nog een leuke oplossing tegen in het
>buitenland:
>Een PC met een voeding waarbij de aarde niet was aangesloten. De kast
>van de voeding was echter van kunststof gemaakt zodat een goed
>isolatie is gewaarborgd. Een hele elegante oplossing.
>In Nederland mag dat helaas niet, want de metalen delen van de kast
>zijn verbonden met de secundaire kant van de voeding (hoewel deze is
>voorzien van voldoende isolatie tussen de primaire en secundaire
>kant).


Kan natuurlijk een kuststof kast zijn met aan de binnenzijde een coating
t.b.v. EMC.

Gr

JJ

Nico Coesel

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to
"m.reneman" <m.re...@hccnet.nl> wrote:

>
>Nico Coesel <nct...@cistron.nl> schreef in berichtnieuws
>388f7253...@news.cistron.nl...

>> In dit opzicht kwam ik nog een leuke oplossing tegen in het
>> buitenland:
>> Een PC met een voeding waarbij de aarde niet was aangesloten. De kast
>> van de voeding was echter van kunststof gemaakt zodat een goed
>> isolatie is gewaarborgd. Een hele elegante oplossing.
>> In Nederland mag dat helaas niet,
>

>Ik zou zeggen 'gelukkig niet' Een onafgeschermde PC veroorzaakt een enorme
>hoeveelheid radiostoring.

Alleen de kast van de voeding is bij de betreffende computer van
kunststof, de rest van metaal. Overigens zie ik steeds vaker
computerkasten verschijnen die ook voor een groot deel uit niet
geleidend plastic bestaan.


Ruben van der Leij

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to
In article <948991623.9804....@news.demon.nl>,
"JJF" <jj_...@hotmail.com> writes:

> Kan natuurlijk een kuststof kast zijn met aan de binnenzijde een coating
> t.b.v. EMC.

Erger: De sukkel die PC's in kunstof behuizing zonder adekwate afscherming
verkoopt, kan na de eerste klacht op een bezoekje van de ECD rekenen. En mag
vervolgens alle verkochte PC's terughalen en alsnog van afscherming
voorzien. Wat dat betreft is dat EC-stickertje een zegen.

--

Ruben

Rob Janssen

unread,
Jan 28, 2000, 3:00:00 AM1/28/00
to

Een EC stickertje is nooit een zegen, want dat is namelijk geen keurmerk.
Je koopt die dingen gewoon op de rol en plakt ze naar behoefte op de
spullen die je maakt. Het eventuele gezeur komt pas als er een klant
klaagt over een of ander aspect wat toch binnen de normen niet zou mogen
voorkomen, bijvoorbeeld storing. Of dat stickertje er al of niet op
zit maakt dan weinig meer uit.

Rob
--
+----------------------------------+--------------------------------------+