Zou het kunnen zijn dat het netfilter in de wasdroger de boosdoener is? Het
probleem lijkt af en toe op te treden, terwijl de droger uit is (daarom
lijkt me het verwarmingselement of andere onderdelen niet verdacht)
Of heb ik gewoon teveel apparaten met kleine aardlek op die vier groepen
achter die 30 mA (bijv. 2 pc's, koelkast, magnetron etc., allen op geaarde
wcd's)?
De vaatwasser en de wasmachine hebben beide een eigen groep met
aardlekautomaat (elk 30 mA).
Bedankt!
Ik zou de vaatwasser groep en de droger groep kunnen omwisselen in de
meterkast, dan heeft de drogergroep een volledige 30 mA tot zijn beschikking
en komt de vaatwasser met de andere 3 groepen achter 30 mA.
Is dat te verantwoorden?
Is er overigens een gemakkelijk manier om lekstromen te meten, om er
uberhaupt achter te komen hoeveel lekstroom ik nu per groep heb?
Dat kan heel goed, bijv. dat de onstorings C slecht is en onder belasting
gaat lekken.
Je kan dat testen door het filter tijdelijk te overbruggen. Repareer of
vervangen is wel nodig, want als je het eruit laat krijg je de in en
uitschakelmomenten keihard door je luidsprekerboxen te horen! Meestal zit
het filter direct aan de 230V nog voor de schakelaar (in een alu-bus)
Maurits
Ga ik proberen. Kan de aardlekschakelaar op de een of andere manier ook de
oorzaak zijn, te gevoelig of zo? Ik las ergens dat een oude
aardlekschakelaar vervangen door een nieuw type ook poblemen kan oplossen
(het huis is ruim 20 jaar oud).
Succes, Arie J.
Maurits
> Is er overigens een gemakkelijk manier om lekstromen te meten, om er
> uberhaupt achter te komen hoeveel lekstroom ik nu per groep heb?
Je kan het toestel op een isolator zetten (kunststof plaat bv) en dan de
stroom meten die door de aardleiding gaat. Toestellen met een
ontstoringsfilter hebben altijd wel wat lekstroom (enkele mA is normaal).
Voor een hele groep is deze methode niet zo geschikt omdat het niet zeker
is dat de lekstroom volledig door de aardleiding vloeit.
--
inox
Hij schakelt af bij max. 30 mA, maar minder kan ook. Dus een beetje
gevoelige aardlekschakelaar en een ietsjes lekkend apparaat kan al genoeg
zijn.
Kees.
Ja, dat heb ik maar eens gedaan. Eerst alle groepen afgeschakeld, één
groep ingeschakeld en daarop alleen de droger aangesloten. Dus de
volle 30 mA van de aardlekschakelaar is beschikbaar voor de droger.
Aardleiding onderbroken, weerstand van 1 Ohm ertussen en hierover de
spanning gemeten met mijn multimeter (1 mV --> 1 mA).
Dat levert een lekstroom op van 1,5 mA. Het maakt niet uit of de
droger aan of uit staat.
Toch vliegt de aardlek eruit als ik 10 - 20 keer de stekker in/uit het
stopcontact haal. Mijn multimeter blijft steeds die 1,5 mA aanwijzen,
ook wanneer de aardlek eruit gaat (nu is dat natuurlijk geen
scoop...). In ieder geval geen continue grote lekstromen lijkt me.
Vervolgens het netfilter overbrugd: de aardlek wil er nu niet meer
uitvliegen, de gemeten lekstroom is teruggelopen tot 0,2 mA.
De aardlekschakelaar is 25 oud, merk en type:
HAF
0903-709
220V, 40A, 30mA, 2 polig, IP20
Ik heb 6 groepen, 4 zitten achter de betreffende aardlekschakelaar en
sinds een maand heb ik daarnaast ook een tweetal aardlekautomaten
(eerst hadden die geen aardlek). Wanneer ik mijn droger (inc.
netfilter) aansluit op deze nieuwe aardlekautomaat, krijg ik het
*niet* voor elkaar om de aardlek eruit te laten vliegen, ook al gaat
de stekker er 100 keer in en uit. Ik meet wel dezelfde lekstroom
natuurlijk met mijn meter.
Blijkbaar heeft deze automaat dus geen last van het netfilter van de
droger! Heeft die andere specificaties wellicht, of is de andere
aardlek na 25 jaar aan vervanging toe?
Type en merk van deze automaat is:
hager
ADA 916G
B16
6000
3
30 mA
Moet ik nu mijn oude aardlekschakelaar vervangen door een nieuw of
ander type, of het netfilter van de droger?
Ik weet het niet meer...
Conclusie die oude aardlekschakelaar vervangen, dat hele verhaal van dat
netfilter is voor mij zo vaag als wat. Uit bovenstaand verhaal blijkt
duidelijk dat de oude aardlekschakelaar defct is.
Vertouw je het nog niet dan kan je een installateur vragen om die
aardlekschakelaar te testen elke gecertificeerde installateur heeft daar de
goede en geijkte spullen voor.
Succes met vervangen.
Het zal wel aan de aardlekschakelaar liggen, het blijft immers een
mechanische uitschakeling die kan verslijten (differentiaal spoeltje trekt
of duwt de vergrendeling weg).
Je kan de aardlekschakelaar eens testen door zelf een lekstroom te
creëren, bv (zonder verbruikers aangesloten) een weerstand van 15Kohm
tussen aarde en fase (230V), dit geeft een lekstroom van ong. 15mA. Of
vervang de weerstand door een potmeter om de werkelijke uitschakel
lekstroom te kennen.
--
inox
Dan doe ik dat maar. Zijn er nog verschillende types, traag/snel etc.?
Ga ik doen.
Spoelen slijten niet. En het gros van de mensen test zijn
aardlekschakelaar nooit of vrijwel nooit, dus verslijten
doet die vergrendeling ook niet.
-p
Ik heb daar andere ervaringen in, meermaals kom ik differentieel
schakelaars en automaten tegen waarvan het schakelmechanisme kapot is,
je kan ze niet meer opzetten of ze springen bij een licht tikje al af.
--
inox
Vandaag is de aardlekschakelaar vervangen en ik heb het netfilter weer
teruggemonteerd in de droger.
En warempel, het lukt me niet meer om de aardlek eruit te laten gaan
met de droger! Probleem lijkt opgelost.
De installateur vertelde me dat hij regelmatig dit type
aardlekschakelaar aan het vervangen is tegenwoordig.
Ook mijn buurman heeft het probleem dat de aardlek er regelmatig uit
gaat, dus ik heb hem ook vervanging aanbevolen.
Iedereen bedankt!