stop van 20Ampere in 25 ampere houder past dat?

939 views
Skip to first unread message

jaap

unread,
Apr 1, 2002, 2:45:13 PM4/1/02
to
Goedenavond,
graag zou ik een antwoord op de bovenstaande vraag willen, ik weet dat het
andersom niet kan, was de lengte niet altijd hetzelfde en werden ze niet
steeds dikker?
Volgens mij kan er namelijk bij mij in huis een grotere stop in. Er staat op
de houder 25/500.
Er zit echter een 20 ampere stop in.....

Alvast bedankt.
grt jaap


olaf

unread,
Apr 1, 2002, 2:02:38 PM4/1/02
to

ja, worden dikker. Een lichtere stop is ook niet erg, als je teveel
stroom vraagt gaat de stop kapot maar je leidingen enz kunnen het wel
hebben. Bij een te zware stop kan je meer stroom trekken
dan veilig is voor bijvoorbeeld de leidingen in huis etc. Da's dus wel
gevaarlijk.

dag, Olaf

--- for reply: remove QQQ ! ---

Dhr K.P.Warta

unread,
Apr 1, 2002, 3:06:50 PM4/1/02
to

"jaap" <jaapb...@hotmail.commetje> Die zich ernstig af vroeg in bericht

meneer Jaap
u kunt de 20 Amp stop wel vervangen voor 25 Amp stop ,maar dan moet u
waarschijnlijk de passchroef verwijderen
dat is zo,n passchroef waar maar 1 maat van stop in past bijv kleur
groen 6 Amp kleur rood 10Amp kleur grijs 16 Amp en gaat zo maar door
u heeft daar wel een passchroef sleutel nodig ..
kortom zo werkt dat ,maar ik ben bang dat u niet aan mag zitten omdat deze
25 Amp stoppendoos vaak van de energiebedrijf is en is ook meestal gezegeld
met en loodje erop maar als plaatselijke electrikgein kunt u ook terecht
tegen een kleine betaling dus er is niks mis mee

veel suc6 Carlos


Reniers Elektronica Breda

unread,
Apr 1, 2002, 3:40:12 PM4/1/02
to

"jaap" <jaapb...@hotmail.commetje> wrote in message
news:a8adar$msf$1...@news.tue.nl...


Ik denk dat zelfs die 20A te zwaar is, de max. waarde voor een normale
huis-installatie in 16A!

Mogelijk heb je het over de hoofdzekering (ook wel gemeentestop genoemd)
maar daar kun je normaal gesproken niet bij komen omdat die achter een
verzegelde deksel zit.................

Overigens, als de passchroef onderin de zekeringhouder geel is, dan past die
25A er wel in, maar of dat verstandig is??????????


Groeten,

Ben


HJT te Lindert

unread,
Apr 2, 2002, 2:11:42 AM4/2/02
to
Jaap,
Is er aanleiding om naar een zwaardere zekering te gaan ?? Ook is niet
duidelijk of je praat over de zekeringen van de energie maatschappij of over
de eigen huis zekeringen in de groepenkast, dit is ook al door anderen
aangegeven.
Er is een simpele standaardformule :
P(watt)=U(volt) x I (amp)
Als je dus 3500 Watt wilt aansluiten (voorbeeld)moet je 3500 : 220 = 15,9 A
zekeren, afgerond 16A. Tevens moet je de draaddikte achter de zekering niet
vergeten, bij een bepaalde draaddikte hoort een maximale stroom, dit kun je
vinden in NEN 1010. Ik meen voor 2,5 mm² 25A.
Het is in verband met brandgevaar raadzaam je daar aan te houden.
groeten : te Lindert
"jaap" <jaapb...@hotmail.commetje> schreef in bericht
news:a8adar$msf$1...@news.tue.nl...

Peter

unread,
Apr 2, 2002, 4:03:04 AM4/2/02
to

"HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> schreef in bericht
news:OQcq8.131759$LB3.14...@amsnews02.chello.com...

| "jaap" <jaapb...@hotmail.commetje> schreef in bericht
| news:a8adar$msf$1...@news.tue.nl...
| > Goedenavond,
| > graag zou ik een antwoord op de bovenstaande vraag willen, ik weet dat
het
| > andersom niet kan, was de lengte niet altijd hetzelfde en werden ze niet
| > steeds dikker?
| > Volgens mij kan er namelijk bij mij in huis een grotere stop in. Er
staat
| op
| > de houder 25/500.
| > Er zit echter een 20 ampere stop in.....

Kan je aan de kleur van de passchroef zien, de installateur draait er
passchroeven in zodat er geen te zware belasting aan een groep kan
komen.. Is de passchroef dus GEEL van kleur mag en kan je er
zonder meer een 25 Ampere exemplaar inzetten.

Rose=2
Groen=6
Rood=10
Grijs=16
Blauw=20
Geel=35

Daarboven is ook het lichaam van de patroon dikker zodat die
niet meer in de cup past.


| >
| > Alvast bedankt.
| > grt jaap
| >
| >
|
|


HJT te Lindert

unread,
Apr 2, 2002, 4:29:04 AM4/2/02
to
Ha Peter,
Geel is 25A en geen 35A , deze is zwart !
met jou conclusie van als er een gele passchroef in zit mag je zonder
meer.....enz. ben ik het niet eens,hoe kunnen we weten dat een erkend
installateur dat gedaan heeft ?? Ik weet niet of Jaap terzake kundig is maar
veiligheid voorop zou ik zeggen.
groeten : te Lindert
"Peter" <p.ke...@chello.nl> schreef in bericht
news:a8bs48$q55$1...@news1.xs4all.nl...

Wouter

unread,
Apr 2, 2002, 8:09:41 AM4/2/02
to
"HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> wrote in message
news:OQcq8.131759$LB3.14...@amsnews02.chello.com...

> Jaap,
> Is er aanleiding om naar een zwaardere zekering te gaan ?? Ook is niet
> duidelijk of je praat over de zekeringen van de energie maatschappij of
over
> de eigen huis zekeringen in de groepenkast, dit is ook al door anderen
> aangegeven.
> Er is een simpele standaardformule :
> P(watt)=U(volt) x I (amp)
> Als je dus 3500 Watt wilt aansluiten (voorbeeld)moet je 3500 : 220 = 15,9
A
> zekeren, afgerond 16A. Tevens moet je de draaddikte achter de zekering
niet
> vergeten, bij een bepaalde draaddikte hoort een maximale stroom, dit kun
je
> vinden in NEN 1010. Ik meen voor 2,5 mm² 25A.

Hoe dik zijn de draden eigenlijk waarmee je een zekeringkast moet bedraden?
Ik bedoel dus gewoon in een huisinstallatie, en dan nog voor de
eindzekeringen.

En nog een vraag: Is er een standaard van hoe zwaar die gemeentezekering is?
Ik heb hier nu een monofasige aansluiting met 2 aardlekschakelaars, en 3
lichtgroepen,
en 3 krachtstroomgroepen, is dat nog toegestaan volgens de normen? (alles
16A)
En hoe ver mag ik gaan met het aantal groepen?

groeten, Wouter


Nico Coesel

unread,
Apr 2, 2002, 10:08:35 AM4/2/02
to
"Wouter" <h...@dont.really.like.spam> wrote:

>"HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> wrote in message
>news:OQcq8.131759$LB3.14...@amsnews02.chello.com...
>> Jaap,
>> Is er aanleiding om naar een zwaardere zekering te gaan ?? Ook is niet
>> duidelijk of je praat over de zekeringen van de energie maatschappij of
>over
>> de eigen huis zekeringen in de groepenkast, dit is ook al door anderen
>> aangegeven.
>> Er is een simpele standaardformule :
>> P(watt)=U(volt) x I (amp)
>> Als je dus 3500 Watt wilt aansluiten (voorbeeld)moet je 3500 : 220 = 15,9
>A
>> zekeren, afgerond 16A. Tevens moet je de draaddikte achter de zekering
>niet
>> vergeten, bij een bepaalde draaddikte hoort een maximale stroom, dit kun
>je
>> vinden in NEN 1010. Ik meen voor 2,5 mm² 25A.

Volgens mij is 2,5mm2 voor max 16A.

>Hoe dik zijn de draden eigenlijk waarmee je een zekeringkast moet bedraden?
>Ik bedoel dus gewoon in een huisinstallatie, en dan nog voor de
>eindzekeringen.

2,5mm2

>En nog een vraag: Is er een standaard van hoe zwaar die gemeentezekering is?

Niet echt. Meestal genoeg om tussen de 8kW en 20kW aan vermogen af te
nemen.

>Ik heb hier nu een monofasige aansluiting met 2 aardlekschakelaars, en 3
>lichtgroepen,
>en 3 krachtstroomgroepen, is dat nog toegestaan volgens de normen? (alles
>16A)
>En hoe ver mag ik gaan met het aantal groepen?

Het aantal groepen mag je uitbreiden zover als je wilt. Als je teveel
vermogen trekt, dan floept vanzelf de hoofdzekering eruit. Het aantal
groepen levert dus geen gevaar op en er is dus ook geen maximum aan.

HJT te Lindert

unread,
Apr 3, 2002, 2:40:09 AM4/3/02
to
Wouter,
Ik zal proberen je vragen te beantwoorden.

1 Intern zijn de voedingsdraden van de kWh meter naar de diverse zekeringen
meestal 4 mm².
Vanaf de zekeringen naar de huisinstallatie zijn de voedingsdraden (Bl-
Br-Grge) 2,5mm², schakeldraden(zwart) 1,5mm²
2 Het energiebedrijf levert naar wens verschillende vermogens, standaard
3x25A, het kan ook noodzakelijk zijn dat je een zwaardere voeding nodig
hebt, dit kan, bv. 3x35A of 3x50A, hier hangt echter een ander prijskaartje
aan !!
3 Je spreekt over 3 krachtgroepen ?? waarschijnlijk bedoel je 1 groep met 3
fasen ??
Lijkt op een kookaansluiting ??
4 Bij het aantal groepen moet je er rekening mee houden dat het totale
geinstalleerde vermogen nooit groter is dan de voeding kan leveren,maar dat
zal je wel duidelijk zijn !
Het energiebedrijf verschaft over genoemde zaken ook informatie evenals de
erkende installateurs.
groeten : te Lindert
"Wouter" <h...@dont.really.like.spam> schreef in bericht
news:uajbcms...@corp.supernews.com...

Peter

unread,
Apr 3, 2002, 2:47:26 AM4/3/02
to

"HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> schreef in bericht
news:AReq8.132692$LB3.14...@amsnews02.chello.com...

| Ha Peter,
| Geel is 25A en geen 35A , deze is zwart !

Wanneer je in de geschreven tekst kijkt staat dat er ook, de 35 in het
rijtje
is een typo---- en moet dus inderdaad 25 zijn.
Daarboven gaat de tekst eronder in werking.

| met jou conclusie van als er een gele passchroef in zit mag je zonder
| meer.....enz. ben ik het niet eens,hoe kunnen we weten dat een erkend
| installateur dat gedaan heeft ?? Ik weet niet of Jaap terzake kundig is
maar
| veiligheid voorop zou ik zeggen.

Sja, en hoe weten we dat we weten wat we weten juist is :)
Wanneer ik een groepenkast zie en er een aantal passchroeven
inzitten ga ik er van uit dat dit een bestaande en goede situatie is.
Het komt vaker voor dat er een zekering stukgaat en de juiste
waarde even niet voorhanden is maar wel een stapje lager.
Om toch prik te hebben word die er dan echt ingeschroefd,
Doorgaans word er in huisinstallaties met 2.5q gewerkt en
dat mag je met 25 A afzekeren. En in voorkomende gevallen
zelfs nog zwaarder. Enige wat namelijk met deze zekering
beveiligd word is de in buis gelegde bedrading erachter.

Peter

unread,
Apr 3, 2002, 2:51:14 AM4/3/02
to

"Wouter" <h...@dont.really.like.spam> schreef in bericht
news:uajbcms...@corp.supernews.com...
| "HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> wrote in message
| news:OQcq8.131759$LB3.14...@amsnews02.chello.com...
| > Jaap,
| > Is er aanleiding om naar een zwaardere zekering te gaan ?? Ook is niet
| > duidelijk of je praat over de zekeringen van de energie maatschappij of
| over
| > de eigen huis zekeringen in de groepenkast, dit is ook al door anderen
| > aangegeven.
| > Er is een simpele standaardformule :
| > P(watt)=U(volt) x I (amp)
| > Als je dus 3500 Watt wilt aansluiten (voorbeeld)moet je 3500 : 220 =
15,9
| A
| > zekeren, afgerond 16A. Tevens moet je de draaddikte achter de zekering
| niet
| > vergeten, bij een bepaalde draaddikte hoort een maximale stroom, dit kun
| je
| > vinden in NEN 1010. Ik meen voor 2,5 mm² 25A.
|
| Hoe dik zijn de draden eigenlijk waarmee je een zekeringkast moet
bedraden?
| Ik bedoel dus gewoon in een huisinstallatie, en dan nog voor de
| eindzekeringen.

Afhankelijk van het aantal afgaande groepen word dit
met 4 of 6q gedaan.

|
| En nog een vraag: Is er een standaard van hoe zwaar die gemeentezekering
is?
| Ik heb hier nu een monofasige aansluiting met 2 aardlekschakelaars, en 3
| lichtgroepen,
| en 3 krachtstroomgroepen, is dat nog toegestaan volgens de normen? (alles
| 16A)
| En hoe ver mag ik gaan met het aantal groepen?

In standaard gevallen zijn de hoofdzekeringen 35 A.
Wat in de meeste gevallen hoog genoeg is, voor de afgaande groepen
word er een gelijktijdigheidsfactor in ogenschouw genomen.
Het maximale aantal groepen/aansluitpunten bij eerste aanleg en
uitbreiding kan je vinden in de NEN1010 en de ter zake doende
aanvullingen. Beschik je daar niet over adviseer ik je een praatje
te maken met iemand die hem wel heeft en je daardoor te laten
adviseren....

|
| groeten, Wouter
|
|


Wouter

unread,
Apr 3, 2002, 9:06:05 AM4/3/02
to
"HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> wrote in message
news:tlyq8.138742$LB3.15...@amsnews02.chello.com...

> Wouter,
> Ik zal proberen je vragen te beantwoorden.
>
> 1 Intern zijn de voedingsdraden van de kWh meter naar de diverse
zekeringen
> meestal 4 mm².
> Vanaf de zekeringen naar de huisinstallatie zijn de voedingsdraden (Bl-
> Br-Grge) 2,5mm², schakeldraden(zwart) 1,5mm²

oooh oke, dat klopt wel hier :)

> 2 Het energiebedrijf levert naar wens verschillende vermogens, standaard
> 3x25A, het kan ook noodzakelijk zijn dat je een zwaardere voeding nodig
> hebt, dit kan, bv. 3x35A of 3x50A, hier hangt echter een ander
prijskaartje
> aan !!

We hebben een monofasige aansluiting, dus 1 x ?? A.

> 3 Je spreekt over 3 krachtgroepen ?? waarschijnlijk bedoel je 1 groep met
3
> fasen ??
> Lijkt op een kookaansluiting ??

nope, echt 3 230V krachtstroomgroepen, een voor wasmachine+droger, een voor
de oven, en een voor de vaatwasser.

> 4 Bij het aantal groepen moet je er rekening mee houden dat het totale
> geinstalleerde vermogen nooit groter is dan de voeding kan leveren,maar
dat
> zal je wel duidelijk zijn !

Maar er waren drie lichtgroepen geinstalleerd, en die zaten achter een 40A
aardlek, dan maakt dat toch al niet meer?

> Het energiebedrijf verschaft over genoemde zaken ook informatie evenals de
> erkende installateurs.

Ja, maar dit is vooral interresse en voorkennis voor de toekomst.

groeten, Wouter


R.Gunther

unread,
Apr 3, 2002, 4:05:23 PM4/3/02
to
On Wed, 3 Apr 2002 09:51:14 +0200, "Peter" <p.ke...@chello.nl> wrote:

>In standaard gevallen zijn de hoofdzekeringen 35 A.
>Wat in de meeste gevallen hoog genoeg is, voor de afgaande groepen
>word er een gelijktijdigheidsfactor in ogenschouw genomen.
>Het maximale aantal groepen/aansluitpunten bij eerste aanleg en
>uitbreiding kan je vinden in de NEN1010 en de ter zake doende
>aanvullingen. Beschik je daar niet over adviseer ik je een praatje
>te maken met iemand die hem wel heeft en je daardoor te laten
>adviseren....

hier gebruiken ze in nieuwe woningen 1x63 ampere als hoofdzekering.
daarachter hangen dan hier 6 groepen.

richard

HJT te Lindert

unread,
Apr 4, 2002, 2:19:07 AM4/4/02
to
Wouter,
Enkele zaken zijn mij niet duidelijk,
1 Hoe kan je nou een zoals jij het noemt een monofase aansluiting hebben en
dan toch krachtstroom ??? Heb jij 380V tussen die fasen ??
2 Een aardlekschakelaar van 40A betekend dat hij 40A kan afschakelen, het
uitschakelen gebeurt bij kleine verschilstromen (25-50mA) tusse fase en nul,
dit verschil betekend een lekstroom. De aardlek moet dan binnen een
vastgelegde normtijd uitschakelen. Er zijn dus aardlekschakelaars met
verschillende waarden wat betreft uitschakel moment en de stroom die ze
kunnen onderbreken.
In een huisinstallatie mogen max. 4 groepen op 1 aardlekschakelaar NEN 1010.
De standaard is 30mA-40A.
groete : te Lindert

"Wouter" <h...@dont.really.like.spam> schreef in bericht
news:uam32mi...@corp.supernews.com...

JW

unread,
Apr 4, 2002, 6:40:11 AM4/4/02
to
Ik weet niet waarover dit onderwerp begon, die heb ik niet meer. Een
smeltveiligheid van 20 Ampére past natuurlijk in een houder van 25 A;
een lagere waarde kan altijd. Andersom natuurlijk niet, tenzij je er
een andere passchroef indraait, als je daar aan kan komen. Je kunt de
passchroef ook kapot slaan, maar dat zou ik niet doen als ik jou was.
Als je energieleverancier/installateur daar achter komt ben je aan de
beurt.
En over de vraag over de krachtgroepen: een groep speciaal voor de
wasmachine is ook een krachtgroep en er bestaan ook kookgroepen voor
2x200 Volt. Apparaten met een vermogen van meer dan 3 kVA moeten op
een aparte eindgroep worden aangesloten, op een groep bedoeld voor een
wasmachine mag dus best nog verlichting aangesloten worden, maar wordt
eigenlijk nooit gedaan. Is af te raden. De wasmachine hoeft niet
achter de aardlek als deze zich niet in een 'natte ruimte' bevindt en
is aangesloten d.m.v. DUBBELPOLIGE wasmachineschakelaar. Kan schelen,
want een wasmachine heeft nogal eens lekstromen. Er mogen inderdaad
maximaal 4 groepen achter een enkele aardlekschakelaar. In nieuwe
woningen wordt vaak een aardlekschakelaar 40/0.03 (40 A nominaal en
30, max mA lekstroom) geplaatst en een 'alamat' dat is een combinatie
installatie-automaat/aardlekschakelaar. Dit is omdat de algemene
verlichting verdeeld moet worden over 2 aardlekschakelaars. Op een
gecombineerde eindgroep (licht, wandcontactdozen) mag maximaal 1200 VA
aan licht aangesloten worden. Voor elk lichtpunt kun je 60 VA rekenen,
een wandcontactdoos 200 VA. Als je nog meer dingen wilt weten hoor ik
het wel !!

groeten


On Wed, 03 Apr 2002 23:05:23 +0200, R.Gunther <gal...@xs4all.nl>
wrote: