Alvast bedankt.
grt jaap
ja, worden dikker. Een lichtere stop is ook niet erg, als je teveel
stroom vraagt gaat de stop kapot maar je leidingen enz kunnen het wel
hebben. Bij een te zware stop kan je meer stroom trekken
dan veilig is voor bijvoorbeeld de leidingen in huis etc. Da's dus wel
gevaarlijk.
dag, Olaf
--- for reply: remove QQQ ! ---
meneer Jaap
u kunt de 20 Amp stop wel vervangen voor 25 Amp stop ,maar dan moet u
waarschijnlijk de passchroef verwijderen
dat is zo,n passchroef waar maar 1 maat van stop in past bijv kleur
groen 6 Amp kleur rood 10Amp kleur grijs 16 Amp en gaat zo maar door
u heeft daar wel een passchroef sleutel nodig ..
kortom zo werkt dat ,maar ik ben bang dat u niet aan mag zitten omdat deze
25 Amp stoppendoos vaak van de energiebedrijf is en is ook meestal gezegeld
met en loodje erop maar als plaatselijke electrikgein kunt u ook terecht
tegen een kleine betaling dus er is niks mis mee
veel suc6 Carlos
Ik denk dat zelfs die 20A te zwaar is, de max. waarde voor een normale
huis-installatie in 16A!
Mogelijk heb je het over de hoofdzekering (ook wel gemeentestop genoemd)
maar daar kun je normaal gesproken niet bij komen omdat die achter een
verzegelde deksel zit.................
Overigens, als de passchroef onderin de zekeringhouder geel is, dan past die
25A er wel in, maar of dat verstandig is??????????
Groeten,
Ben
| "jaap" <jaapb...@hotmail.commetje> schreef in bericht
| news:a8adar$msf$1...@news.tue.nl...
| > Goedenavond,
| > graag zou ik een antwoord op de bovenstaande vraag willen, ik weet dat
het
| > andersom niet kan, was de lengte niet altijd hetzelfde en werden ze niet
| > steeds dikker?
| > Volgens mij kan er namelijk bij mij in huis een grotere stop in. Er
staat
| op
| > de houder 25/500.
| > Er zit echter een 20 ampere stop in.....
Kan je aan de kleur van de passchroef zien, de installateur draait er
passchroeven in zodat er geen te zware belasting aan een groep kan
komen.. Is de passchroef dus GEEL van kleur mag en kan je er
zonder meer een 25 Ampere exemplaar inzetten.
Rose=2
Groen=6
Rood=10
Grijs=16
Blauw=20
Geel=35
Daarboven is ook het lichaam van de patroon dikker zodat die
niet meer in de cup past.
| >
| > Alvast bedankt.
| > grt jaap
| >
| >
|
|
Hoe dik zijn de draden eigenlijk waarmee je een zekeringkast moet bedraden?
Ik bedoel dus gewoon in een huisinstallatie, en dan nog voor de
eindzekeringen.
En nog een vraag: Is er een standaard van hoe zwaar die gemeentezekering is?
Ik heb hier nu een monofasige aansluiting met 2 aardlekschakelaars, en 3
lichtgroepen,
en 3 krachtstroomgroepen, is dat nog toegestaan volgens de normen? (alles
16A)
En hoe ver mag ik gaan met het aantal groepen?
groeten, Wouter
>"HJT te Lindert" <hjt.te...@quicknet.nl> wrote in message
>news:OQcq8.131759$LB3.14...@amsnews02.chello.com...
>> Jaap,
>> Is er aanleiding om naar een zwaardere zekering te gaan ?? Ook is niet
>> duidelijk of je praat over de zekeringen van de energie maatschappij of
>over
>> de eigen huis zekeringen in de groepenkast, dit is ook al door anderen
>> aangegeven.
>> Er is een simpele standaardformule :
>> P(watt)=U(volt) x I (amp)
>> Als je dus 3500 Watt wilt aansluiten (voorbeeld)moet je 3500 : 220 = 15,9
>A
>> zekeren, afgerond 16A. Tevens moet je de draaddikte achter de zekering
>niet
>> vergeten, bij een bepaalde draaddikte hoort een maximale stroom, dit kun
>je
>> vinden in NEN 1010. Ik meen voor 2,5 mm² 25A.
Volgens mij is 2,5mm2 voor max 16A.
>Hoe dik zijn de draden eigenlijk waarmee je een zekeringkast moet bedraden?
>Ik bedoel dus gewoon in een huisinstallatie, en dan nog voor de
>eindzekeringen.
2,5mm2
>En nog een vraag: Is er een standaard van hoe zwaar die gemeentezekering is?
Niet echt. Meestal genoeg om tussen de 8kW en 20kW aan vermogen af te
nemen.
>Ik heb hier nu een monofasige aansluiting met 2 aardlekschakelaars, en 3
>lichtgroepen,
>en 3 krachtstroomgroepen, is dat nog toegestaan volgens de normen? (alles
>16A)
>En hoe ver mag ik gaan met het aantal groepen?
Het aantal groepen mag je uitbreiden zover als je wilt. Als je teveel
vermogen trekt, dan floept vanzelf de hoofdzekering eruit. Het aantal
groepen levert dus geen gevaar op en er is dus ook geen maximum aan.
1 Intern zijn de voedingsdraden van de kWh meter naar de diverse zekeringen
meestal 4 mm².
Vanaf de zekeringen naar de huisinstallatie zijn de voedingsdraden (Bl-
Br-Grge) 2,5mm², schakeldraden(zwart) 1,5mm²
2 Het energiebedrijf levert naar wens verschillende vermogens, standaard
3x25A, het kan ook noodzakelijk zijn dat je een zwaardere voeding nodig
hebt, dit kan, bv. 3x35A of 3x50A, hier hangt echter een ander prijskaartje
aan !!
3 Je spreekt over 3 krachtgroepen ?? waarschijnlijk bedoel je 1 groep met 3
fasen ??
Lijkt op een kookaansluiting ??
4 Bij het aantal groepen moet je er rekening mee houden dat het totale
geinstalleerde vermogen nooit groter is dan de voeding kan leveren,maar dat
zal je wel duidelijk zijn !
Het energiebedrijf verschaft over genoemde zaken ook informatie evenals de
erkende installateurs.
groeten : te Lindert
"Wouter" <h...@dont.really.like.spam> schreef in bericht
news:uajbcms...@corp.supernews.com...
Wanneer je in de geschreven tekst kijkt staat dat er ook, de 35 in het
rijtje
is een typo---- en moet dus inderdaad 25 zijn.
Daarboven gaat de tekst eronder in werking.
| met jou conclusie van als er een gele passchroef in zit mag je zonder
| meer.....enz. ben ik het niet eens,hoe kunnen we weten dat een erkend
| installateur dat gedaan heeft ?? Ik weet niet of Jaap terzake kundig is
maar
| veiligheid voorop zou ik zeggen.
Sja, en hoe weten we dat we weten wat we weten juist is :)
Wanneer ik een groepenkast zie en er een aantal passchroeven
inzitten ga ik er van uit dat dit een bestaande en goede situatie is.
Het komt vaker voor dat er een zekering stukgaat en de juiste
waarde even niet voorhanden is maar wel een stapje lager.
Om toch prik te hebben word die er dan echt ingeschroefd,
Doorgaans word er in huisinstallaties met 2.5q gewerkt en
dat mag je met 25 A afzekeren. En in voorkomende gevallen
zelfs nog zwaarder. Enige wat namelijk met deze zekering
beveiligd word is de in buis gelegde bedrading erachter.
Afhankelijk van het aantal afgaande groepen word dit
met 4 of 6q gedaan.
|
| En nog een vraag: Is er een standaard van hoe zwaar die gemeentezekering
is?
| Ik heb hier nu een monofasige aansluiting met 2 aardlekschakelaars, en 3
| lichtgroepen,
| en 3 krachtstroomgroepen, is dat nog toegestaan volgens de normen? (alles
| 16A)
| En hoe ver mag ik gaan met het aantal groepen?
In standaard gevallen zijn de hoofdzekeringen 35 A.
Wat in de meeste gevallen hoog genoeg is, voor de afgaande groepen
word er een gelijktijdigheidsfactor in ogenschouw genomen.
Het maximale aantal groepen/aansluitpunten bij eerste aanleg en
uitbreiding kan je vinden in de NEN1010 en de ter zake doende
aanvullingen. Beschik je daar niet over adviseer ik je een praatje
te maken met iemand die hem wel heeft en je daardoor te laten
adviseren....
|
| groeten, Wouter
|
|
oooh oke, dat klopt wel hier :)
> 2 Het energiebedrijf levert naar wens verschillende vermogens, standaard
> 3x25A, het kan ook noodzakelijk zijn dat je een zwaardere voeding nodig
> hebt, dit kan, bv. 3x35A of 3x50A, hier hangt echter een ander
prijskaartje
> aan !!
We hebben een monofasige aansluiting, dus 1 x ?? A.
> 3 Je spreekt over 3 krachtgroepen ?? waarschijnlijk bedoel je 1 groep met
3
> fasen ??
> Lijkt op een kookaansluiting ??
nope, echt 3 230V krachtstroomgroepen, een voor wasmachine+droger, een voor
de oven, en een voor de vaatwasser.
> 4 Bij het aantal groepen moet je er rekening mee houden dat het totale
> geinstalleerde vermogen nooit groter is dan de voeding kan leveren,maar
dat
> zal je wel duidelijk zijn !
Maar er waren drie lichtgroepen geinstalleerd, en die zaten achter een 40A
aardlek, dan maakt dat toch al niet meer?
> Het energiebedrijf verschaft over genoemde zaken ook informatie evenals de
> erkende installateurs.
Ja, maar dit is vooral interresse en voorkennis voor de toekomst.
groeten, Wouter
>In standaard gevallen zijn de hoofdzekeringen 35 A.
>Wat in de meeste gevallen hoog genoeg is, voor de afgaande groepen
>word er een gelijktijdigheidsfactor in ogenschouw genomen.
>Het maximale aantal groepen/aansluitpunten bij eerste aanleg en
>uitbreiding kan je vinden in de NEN1010 en de ter zake doende
>aanvullingen. Beschik je daar niet over adviseer ik je een praatje
>te maken met iemand die hem wel heeft en je daardoor te laten
>adviseren....
hier gebruiken ze in nieuwe woningen 1x63 ampere als hoofdzekering.
daarachter hangen dan hier 6 groepen.
richard
groeten
On Wed, 03 Apr 2002 23:05:23 +0200, R.Gunther <gal...@xs4all.nl>
wrote: