wat nu ??(was aarden badkamer vloer)

300 views
Skip to first unread message

boloog

unread,
Dec 2, 1999, 3:00:00 AM12/2/99
to
Hallo..

Op de vraag waarom een badkamer vloer eigenlijk ge-aard moet zijn heb
ik enkele (verschillende) reacties gezien, enkele redenen zie ik
inderdaad wel zitten. (bijv. een schroef in het plafond met spanning
erop of een lekkende afvoer waarvan het water zo in een doos loopt).

Bij de verbouwing hebben we dus geen rekening gehouden hiermee. Ik heb
dus geen ge-aarde badkamer vloer.
Wat zal nu de beste oplossing zijn zonder alle tegels e.d. eruit te
moeten slopen. De situatie is als volgt.

Het is een huis uit 1928 met plafonds op stuukgaas en plankenvloeren
op de draagbalken.
Op de badkamer zijn we als volgt te werk gegaan:

Onder de houten vloer is de pvc afvoer aangelegd. De waterleidingen
lopen onder het plafond door want dit wordt verlaagd (spanplafond)
Op de houten planken zijn zwaluwstaartplaten aangebracht.
Daaroverheen is een cementvloer gestort, en betegeld.

De keuken valt precies onder de badkamer. Het plafond in de keuken mag
kapot want dit wordt verlaagd, van onderuit kan ik dus misschien iets
doen.
Heeft het bijv. nut om "aardgaas" tegen het keukenplafond aan te
spannen ??
Heeft er iemand suggesties....

bedankt.

Richard

R&M's homepage: http://boudewns.www.cistron.nl

Henk

unread,
Dec 2, 1999, 3:00:00 AM12/2/99
to
hoi.
misschien is dit de makkelijkste oplossing

-Boor een gat van onderen af door de houten vloer zodat je de
zwaluwstaartplaten ziet.
-Probeer op 1 of andere manier een goede verbinding te maken met de
platen(lassen,boutje erin tappen,etc,etc)
-Doe dit met elke plaat apart omdat de platen onderling niet goed geleiden
-monteer aan de platen een 6 m^2 vertinde aarddraad(blanke aarddraad)
-breng deze allemaal tezamen op een zogenaamde
potentiaalvereffeningsstrip(koelere wat een woord),dit is een soort
kroonstrip maar speciaal voor aarde,doe ook eventueel de waterleiding en de
cv apart
-breng 1 6 m^2 naar de meterkast en sluit die aan op de aarde
-laat wel een luikje of zo om naderhand bij de strip te kunnen komen

Dit is de makkelijkste manier zonder de boel te slopen en het is voldoende
veilig omdat zo toch de hele vloer geaard is

In de meterkast kan je het beste ook een aardblokje tegen de achterwand
schroeven waarop je je diverse aardes aansluit(alleen de 6 m^2 mogen
hierop,de groen-gele draden moeten naar de meterkast)
Er moet dus 1 6m^2 vanaf je aardpunt(het kiefst een aardpen) naar dat
blokje,dan een 6m^2 naar je groepenkast,en je 6 m^2 van je badkamer sluit je
ook op dit blokje aan.
Zo heb je een meetpunt gemaakt waarop eventueel gemeten kan worden.

als je nog meer wil weten mail je maar even

groetjes

Henk

boloog <boudewns_...@cistron.nl> schreef in berichtnieuws
3846cd21...@news2.cistron.nl...

Pierre Gielen

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to
On Thu, 02 Dec 1999 20:00:40 GMT, boudewns_...@cistron.nl
(boloog) wrote:

>Op de houten planken zijn zwaluwstaartplaten aangebracht.
>Daaroverheen is een cementvloer gestort, en betegeld.

Zo is dat bij mij ook ongeveer gebeurd. Alleen zit er hier een geaard
net in de cementvloer. Maar ook de Lewisplaten zijn geaard. Zit er
geen net in je vloer, dan kun je in ieder geval de Lewisplaten aarden.


Pierre


bausie

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to boudewns_...@cistron.nl
boloog schreef:

>
> Hallo..
>
> Op de vraag waarom een badkamer vloer eigenlijk ge-aard moet zijn heb
> ik enkele (verschillende) reacties gezien, enkele redenen zie ik
> inderdaad wel zitten. (bijv. een schroef in het plafond met spanning
> erop of een lekkende afvoer waarvan het water zo in een doos loopt).
>
> Bij de verbouwing hebben we dus geen rekening gehouden hiermee. Ik heb
> dus geen ge-aarde badkamer vloer.
> Wat zal nu de beste oplossing zijn zonder alle tegels e.d. eruit te
> moeten slopen. De situatie is als volgt.
>
> Het is een huis uit 1928 met plafonds op stuukgaas en plankenvloeren
> op de draagbalken.
> Op de badkamer zijn we als volgt te werk gegaan:
>
> Onder de houten vloer is de pvc afvoer aangelegd. De waterleidingen
> lopen onder het plafond door want dit wordt verlaagd (spanplafond)
> Op de houten planken zijn zwaluwstaartplaten aangebracht.
> Daaroverheen is een cementvloer gestort, en betegeld.
>
> De keuken valt precies onder de badkamer. Het plafond in de keuken mag
> kapot want dit wordt verlaagd, van onderuit kan ik dus misschien iets
> doen.
> Heeft het bijv. nut om "aardgaas" tegen het keukenplafond aan te
> spannen ??
> Heeft er iemand suggesties....
>
> bedankt.
>
> Richard
>
> R&M's homepage: http://boudewns.www.cistron.nl

Je vloer is vanzelf al geaard, want de geaarde water leidingen die door
je muren lopen, en ook een stukje door je vloer zorgen voor die aarding.
Je kan dat ook nog even controleren met een iniverseelmeter, meet
tussen fase en vloer.

André

karel

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to
Hallo richard.
Het komt wel vaker voor dat mensen vergeten om de badkamer goed te aarden.
Als je alle metale delen verbind met aardedan heb je al een redelijk
veilige badkamer zoder je vloer er uit te slopen.
Wat je kan doen is alle matalen delen verbinden met aarde.
Dat wil zeggen dat er aan elke waterlijding buis en CV buisen een
zogenaamde aardklem komt die is verbonden met een aarddraad.
Let wel dat dit niet een groengele instalatie draad is maar een dikke
zilveren draad van onvegeer 4mm2.
Dit wordt de vereffeningsleiding genoemd.
Alle metalen delen moeten naar een centraal aardpunt.
dit aardpunt is via deze dikke zilverkleurige aardleiding op zijn beurt
weer verbonden
met de aardrail van de groepen kast zodat er een goede veilige aarding is
gewaarborgd.
Als er in de buurt van deze badkamer een waterleiding buis bivind waar deze
klemmen op zitten dan kunnen ze daar mee worden verbonden.
Ook de douche kraan en de badkuip moeten met zo'n klem worden verbonden met
aarde.
dat dit meestal wordt vergeten komt door het feit dat dit niet echt doe het
zelf werk is en vaak door de uitvoerder wordt uitbesteed aan een instalatie
bedrijf.
Laat je anders eens goed informeren maar wees niet lakoniek in de trend van
laat maar want het is ter bescherming van jezelf en de medemensen.
vrouw kinderen enzovoort.
Elektrischiteit is iets waar je voorzichtig mee moet omgaan.
Elke keer als je een schok krijgt heb je weer geluk dat je nog leeft.
Het is dodelijk en ontzichtbaar reuk en kleurloos.
Je merkt het pas als het te laat is.
Succes.

boloog <boudewns_...@cistron.nl> schreef in artikel
<3846cd21...@news2.cistron.nl>...

Jan Suijkerbuijk

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to
On 3 Dec 1999 11:43:16 GMT, "karel" <o.k.s...@kpn.com> wrote:

>Het komt wel vaker voor dat mensen vergeten om de badkamer goed te aarden.
>Als je alle metale delen verbind met aardedan heb je al een redelijk
>veilige badkamer zoder je vloer er uit te slopen.
>Wat je kan doen is alle matalen delen verbinden met aarde.
>Dat wil zeggen dat er aan elke waterlijding buis en CV buisen een
>zogenaamde aardklem komt die is verbonden met een aarddraad.
>Let wel dat dit niet een groengele instalatie draad is maar een dikke
>zilveren draad van onvegeer 4mm2.

OK, dat roept en zegt iedereen en ik begrijp dat en deze vraag stel ik
steeds opnieuw, maar toch.

Wanneer ik nu ZEKER weet dat mijn verwarming en water DIRECT zijn
geaard op die aardpen, WAAROM moet ik dan nog een losse draad naar de
meterkast trekken? Koperen waterleiding (en cv) of zo'n draadje, dat
geleidt toch hetzelfde??
Nogmaals, bezie deze vraag in de wetenschap dat ik ZEKER weet dat mijn
waterleiding en cv DIRECT geaard zijn!!!! (sterker nog, het draadje
zou direct langs de waterleiding exact dezelfde route volgen en dus
ook exact dezelfde lengte hebben).

Jan

Eelke Heidinga

unread,
Dec 3, 1999, 3:00:00 AM12/3/99
to
On Fri, 03 Dec 1999 12:24:01 GMT, fra...@dds.nl (Jan Suijkerbuijk)
wrote:

>OK, dat roept en zegt iedereen en ik begrijp dat en deze vraag stel ik
>steeds opnieuw, maar toch.
>
>Wanneer ik nu ZEKER weet dat mijn verwarming en water DIRECT zijn
>geaard op die aardpen, WAAROM moet ik dan nog een losse draad naar de
>meterkast trekken? Koperen waterleiding (en cv) of zo'n draadje, dat
>geleidt toch hetzelfde??
>Nogmaals, bezie deze vraag in de wetenschap dat ik ZEKER weet dat mijn
>waterleiding en cv DIRECT geaard zijn!!!! (sterker nog, het draadje
>zou direct langs de waterleiding exact dezelfde route volgen en dus
>ook exact dezelfde lengte hebben).

OK, je krijgt in de winter een bevroren en gebroken leiding. Een
loodgieter komt langs en repareert je leiding met een _kunststof_
leiding. Daar gaat je aarding.
Het probleem zit niet in het feit dat de waterleiding voor aarde zorgt
of niet maar om het feit dat je niet aan de waterleiding kunt zien dat
hij voor aarde gebruikt wordt. Van een groen-gele draad blijft
iedereen af maar van de waterleiding niet.

Dit is de reden dat de regels zijn veranderd.

Trouwens een losse draad mag geloof ik niet die moet in
een buis, zonder andere draden.

Groet, groet Eelke

(Geen expert)


johan speelman

unread,
Dec 4, 1999, 3:00:00 AM12/4/99
to

boloog <boudewns_...@cistron.nl> schreef in berichtnieuws
3846cd21...@news2.cistron.nl...

reom...@freeler.nl

unread,
Dec 5, 1999, 3:00:00 AM12/5/99
to
Ik heb een soortgelijk probleem gehad en opgelost av.

Ik heb geen 220V in de badkamer liggen maar 12V (halogeenspots)
De schakelaar zit op de overloop, de trafo zit ook op de overloop in het
verlaagde plafond.

Zodoende ben ik niet volgens de voorschriften bezig geweest maar volgens de
geleerden wel veilig, en daar ging het om.
Een zelfde geintje ik met het toilet uitgehaald. (toilet en badkamer zijn
aparte "hokken").

Bijkomend voordeel is nog dat mijn partner aan huis les geeft in de
avonduren. Als de leerlingen gebruik willen maken van het toilet hoeven ze
niet in het donker naar de lichtschakelaar te zoeken.

Bovendien heb ik schakelaars met een controlelampje zodat ik op de overloop
kan zien of het licht nog aan is.

De overloop is benedenvloers en verbindt badkamer, toilet, woonkamer en
keuken.

Misschien dat je er wat mee kunt.


Groeten,


Reom...@freeler.nl

Pierre Gielen

unread,
Dec 6, 1999, 3:00:00 AM12/6/99
to
On Sun, 5 Dec 1999 10:32:58 +0100, <reom...@freeler.nl> wrote:

>Ik heb een soortgelijk probleem gehad en opgelost av.
>
>Ik heb geen 220V in de badkamer liggen maar 12V (halogeenspots)
>De schakelaar zit op de overloop, de trafo zit ook op de overloop in het
>verlaagde plafond.

Dat heb ik ook, maar... heb je ook aan de ventilator gedacht? En aan
de motor van het bubbelbad? En aan het stopcontact voor de föhn /
elektrische tandenborstel?

Overigens zijn mijn bad en douchebak beide van acryl en niet van
staal, zodat ik in principe niet met metalen delen in aanraking kom.
En de wasmachine staat niet in de badkamer.

De vloer is wel geaard vanuit het principe 'better safe than sorry',
maar dan via de waterleiding. Want tja, je kunt ook overdrijven met je
eisen om overal aparte leidingen voor aan te leggen. En mocht er ooit
een loodgieter aan mijn waterleiding werken, dan ben ik er nog altijd
zelf bij.

Pierre


Jan Suijkerbuijk

unread,
Dec 6, 1999, 3:00:00 AM12/6/99
to
On Fri, 03 Dec 1999 13:11:50 GMT, E.Hei...@kpn.com (Eelke Heidinga)

>>Wanneer ik nu ZEKER weet dat mijn verwarming en water DIRECT zijn
>>geaard op die aardpen, WAAROM moet ik dan nog een losse draad naar de
>>meterkast trekken? Koperen waterleiding (en cv) of zo'n draadje, dat
>>geleidt toch hetzelfde??
>>Nogmaals, bezie deze vraag in de wetenschap dat ik ZEKER weet dat mijn
>>waterleiding en cv DIRECT geaard zijn!!!! (sterker nog, het draadje
>>zou direct langs de waterleiding exact dezelfde route volgen en dus
>>ook exact dezelfde lengte hebben).
>
>OK, je krijgt in de winter een bevroren en gebroken leiding. Een
>loodgieter komt langs en repareert je leiding met een _kunststof_
>leiding. Daar gaat je aarding.


OK, dank je, zoiets had ik al gehoopt. Puur natuurkundig, technisch,
is de aarding zoals het bij mij is dus goed. Ik snap wat je zegt, maar
mocht er ooit iets met de waterleiding zijn, dan zal ik het toch zelf
oplossen. En.... zonder water kun je niet douchen ;-))

Jan

boloog

unread,
Dec 7, 1999, 3:00:00 AM12/7/99
to
On Thu, 2 Dec 1999 22:48:17 +0100, "Henk" <henk.ve...@club.tip.nl>
wrote:

>hoi.
>misschien is dit de makkelijkste oplossing
>
>-Boor een gat van onderen af door de houten vloer zodat je de
>zwaluwstaartplaten ziet.

enz. enz..

Ik heb besloten om het op deze manier op te gaan lossen. Misschien dat
ik wel enkele foto's hiervan op mijn homepage ga plaatsen. Wel ga ik
tegen de regels in mijn waterleiding als aardpunt gebruiken denk ik.
Anderrs moet ik buiten alles opengooien want ik kan niet meer
binnendoor naar de meterkast.

Iedereen bedankt voor de tips...

Arjan van Raaij

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to
het erg fijn wat de ander mensen schrijven om de vloer als nog te aarden
maar het is helemaal niet nodig de vloer licht op een planken vloer en hout
is een uitstekende isolator zie nen1010 of vraag de energie maatschappij

en van aardgaas heb ik nog nooit vanm gehoord


Arjan van beroep electromonteur


boloog <boudewns_...@cistron.nl> schreef in berichtnieuws
3846cd21...@news2.cistron.nl...
> Hallo..
>
> Op de vraag waarom een badkamer vloer eigenlijk ge-aard moet zijn heb
> ik enkele (verschillende) reacties gezien, enkele redenen zie ik
> inderdaad wel zitten. (bijv. een schroef in het plafond met spanning
> erop of een lekkende afvoer waarvan het water zo in een doos loopt).
>
> Bij de verbouwing hebben we dus geen rekening gehouden hiermee. Ik heb
> dus geen ge-aarde badkamer vloer.
> Wat zal nu de beste oplossing zijn zonder alle tegels e.d. eruit te
> moeten slopen. De situatie is als volgt.
>
> Het is een huis uit 1928 met plafonds op stuukgaas en plankenvloeren
> op de draagbalken.
> Op de badkamer zijn we als volgt te werk gegaan:
>
> Onder de houten vloer is de pvc afvoer aangelegd. De waterleidingen
> lopen onder het plafond door want dit wordt verlaagd (spanplafond)
> Op de houten planken zijn zwaluwstaartplaten aangebracht.
> Daaroverheen is een cementvloer gestort, en betegeld.
>
> De keuken valt precies onder de badkamer. Het plafond in de keuken mag
> kapot want dit wordt verlaagd, van onderuit kan ik dus misschien iets
> doen.

> Heeft het bijv. nut om "aardgaas" tegen het keukenplafond aan te
> spannen ??
> Heeft er iemand suggesties....
>
> bedankt.
>

Arjan van Raaij

unread,
Dec 12, 1999, 3:00:00 AM12/12/99
to

Pierre Gielen <p_gi...@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
384c8ea3.8018555@wingate...
ook wel een aangedacht/gehoord dat metalen sifons geaard moeten worden al
de vloer ook geaard is ook heb je kunstof bad / douchebak


Arjan

boloog

unread,
Dec 13, 1999, 3:00:00 AM12/13/99
to
On Fri, 03 Dec 1999 10:52:53 +0100, bausie <bau...@speed.A2000.nl>
wrote:

>Je vloer is vanzelf al geaard, want de geaarde water leidingen die door
>je muren lopen, en ook een stukje door je vloer zorgen voor die aarding.
>Je kan dat ook nog even controleren met een iniverseelmeter, meet
>tussen fase en vloer.
>
>André

Mijn waterleidingen lopen niet door de vloer, het water wordt verdeelt
onde mijn huidige plafond, straks zijn ze afgedekt door een verlaagd
(span)-plafond.

boloog

unread,
Dec 13, 1999, 3:00:00 AM12/13/99
to
On Sun, 12 Dec 1999 21:28:01 +0100, "Arjan van Raaij"
<arja...@worldonline.nl> wrote:

>het erg fijn wat de ander mensen schrijven om de vloer als nog te aarden
>maar het is helemaal niet nodig de vloer licht op een planken vloer en hout
>is een uitstekende isolator zie nen1010 of vraag de energie maatschappij
>
>en van aardgaas heb ik nog nooit vanm gehoord
>
>
>Arjan van beroep electromonteur

Ik heb navraag gedaan bij badkamer installatie bedrijven en die zeggen
dat het nodig is. En wat als mijn afvoer lekt en het water stroomt
naar een lichtpunt van de verdieping eronder ???
Het gaas om mee te aarden is gewoon te koop bij een sanitair
specialist.
Ik ben trouwens al aan 't karwij begonnen. Baat het niet dan schaadt
het niet.