Even berekenen 364 dagen x 24 uur x 1.5 kW =13104 KW/h
Dus een boiler die 24 uur aanstaat en ook 24 uur water doorlaat.
Hoe is het met het waterverbruik ????
Voor de rest....veertjes en zwart poeder wijzen op een defecte
beveiliging en/of element.
De waterinlaatcombinatie zal ook wel stuk zijn.
15 jaar al in gebruik ?
Hulde voor die leeftijd.........
Die 15000 KWh zal wel van een elektrische radiator afkomstig zijn die
continue aanstaat op een kinderkamer.
Ron
--
Verwijder bij reacties -nospam- van mijn e-mail adres
"Brokken" <Bo...@home.nl> schreef in bericht
news:luub8vc60u7b4ooe8...@4ax.com...
"Brokken" <Bo...@home.nl> schreef in bericht
news:luub8vc60u7b4ooe8...@4ax.com...
Even los van je boiler-probleem, heb je al goedkopere groene stroom genomen?
15.000 kWh is niet misselijk.
Je grootste voordeel zit in het feit, dat op groene stroom, boven de 10.000
kWh, GEEN regulerende EnergieBelasting (REB) zit.
Even een rekenvoorbeeld:
15.000 kWh 'grijze stroom' x 0.0639 = Eur.958,50 + 19% B.T.W. = Eur. 1140,61
REB. (fl. 2513,57)
Het enige nadeel is dat de kW's vaak ietsje duurder zijn.
Maar dat het toch een forse geldbesparing kan opleveren weet ik heel zeker!
Voor prijsvergelijkingen onder de 10.000 kWh kan men starten op
www.greenprices.nl
Alhoewel ik het vermoeden heb, dat de site de laatste dagen een beetje 'in
de war' is.
Jorge, in dit geval mag je me mailen met de juiste hoog/laag kW-gegevens en
kW-prijzen.
Ik zal je besparing geheel vrijblijvend en onpartijdig voor je berekenen.
En Foets su(r)ft weer vrolijk verder.
--- Geen recht spoor zonder dwarsliggers. ---
P.S. Ja, mijn klokje staat al op zomertijd.
Je praat over een regelmatige water lozing. Dit mag alleen maar gebeuren
nadat je warmwater getapt hebt. Daarna wordt het water weer opgewarmd en zet
het water uit. Dit overtollige water wordt er door de inlaatcombinatie
geloosd.Als je een uur geen water meer gebruikt hebt, mag er geen water meer
geloosd worden. Ook moet de KWH meter dan bijna stil staan als er geen
andere grote verbruikers aanstaan.
Je hebt waarschijnlijk het boilerthermostaat stuk, daardoor blijft de boiler
verwarmen.
Bij deze leeftijd van de boiler, kun je misschien beter overgaan op een
ander systeem van warmwatervoorziening. Dat gaat je zo wel veel geld kosten.
Een normaal verbruik is ongeveer 3000 kWh per jaar.
MVG
Gerard
Als je water heter wordt dan +- 65 /70 graden dan is je gewone thermostaat
stuk en wordt de boiler alleen uitgeschakeld via de max. beveilig maar als
het
goed is hoort de max. blokkerend te zijn. Maar in hele oude boilers kan een
niet blokkerende max. beveilig zitten. Maar 15.000 KWh is heel erg veel is
je
elektrameter wel in orde.
Andre
Ik heb wel eens meegemaakt dat de thermostaat niet de fase schakelde maar de
nul. Als dan het element kapot gaat en vervolgens contact maakt met de
koperen omhulling, dan blijft dat element verwarmen. De stroomkring gaat dan
niet meer via de nul maar via de aarde. Oudere Daalderop's hebben een soort
drukbeveiliging i.p.v. een max. thermostaat dus de stroomkring zou dan
worden; Fase-drukbeveiliging-element-ketel v.d. boiler-aarde.
Ik zou zeggen: kijk 's ochtends vroeg als er nog géén water is verbruikt
eens naar de KWH meter en zet vervolgens eens de boilergroep uit. Als het
goed is dan blijft de snelheid van de schijf in de meter gelijk. De boiler
is 's nachts immers op temperatuur gekomen en mag géén stroom meer
verbruiken.
Succes,
Als dit verhaal klopt wat gebeurt er dan als de boiler 24 uur door verwarmt
het water gaat toch een keer koken in de boiler en als de druk dan te hoog
oploopt springt de inlaat combinatie open en blijft dan wel spuiten of de
boiler klapt uit elkaar.
Andre
Misschien wordt er op tijd water getapt? Helaas weet ik de schema's niet
(meer) uit mijn hoofd, anders kon ik je wat beter helpen.
Je schrijft zelf: Via de het overstortventiel wordt er regelmatig water
geloosd.
Zou dit niet teveel kunnen zijn?
Kijk morgenochtend eens of er verschil is te zien op de meter zodra de
boilergroep uit gaat!