Expansievat (dat grote rode ding) is defect. Moet vervangen worden.
"Rob" <nom...@example.com> schreef in bericht
news:slrnhcr7hi....@xs7.xs4all.nl...
OK bedankt voor uw snelle reactie
Roggie
Nog een mogelijkheid is:
indien sprake van combitoestel CV/Boiler, kan een klein lek zijn ontstaan in
de verwarmingsspiraal van de boiler.
Hierdoor "lekt" tapwater uit de boiler naar de CV installatie.
--
Greetz....Joep
http://home.hccnet.nl/j.buijsen/
Met een tegendruk van 1 a 2 bar?
--
Case
Dat is mogelijk, maar dan moet je tevens kunnen constateren dat het
expansieventiel water af laat.
ja, de waterdruk schommelt in de regel rond de 4 bar, tenzij je op zuid
woont en 13 hoog ;-) daar is 't wat minder.
--
Greetz....Joep
http://home.hccnet.nl/j.buijsen/
Ja want anders is het verdomd lastig je CV bij te vullen vanuit de
kraan :-)
Mark
Kraantje(s) in vulleiding laat door of er is een lek tussen tap en CV
water. Het eerste kan je testen door de vulleiding los te koppelen, het
tweede door het koud leidingwater naar de ketel dicht te zetten.
--
inox
Normaal loopt deze druk iets op maar niet extreem doordat het expansievat de volumetoename van het water opvangt.
Als dit expansievat lek is zijn de verschijnselen dat de druk laag is bij een koude verwarming en hoog bij het opwarmen van het water.
Succes