storing aan een nefit verwarmingstoestel

1,515 views
Skip to first unread message

Adriaan Zondervan

unread,
Feb 16, 2002, 4:18:50 PM2/16/02
to
hallo,

Mijn nefit ecomline verwarmingstoestel (uit ongeveer 1998) valt de laatste
tijd geregeld uit, en geeft dan een storingscode 4 op het storindsdisdlay.
Als ik in het boekje kijkt dat bij de ketel hoort dan staat er voor code 4 "
temperatuurbeveiliging is uitgeschakeld " Mijn vraag is: kan ik hier zelf
wat aan doen, en wat moet ik dan doen?

Adriaan
--

vin

unread,
Feb 17, 2002, 6:29:06 AM2/17/02
to

"Adriaan Zondervan" <adri...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:eEqfU#ytBH...@net005s.hetnet.nl...

Ik had laatst een soortgelijke storing op m'n Atag ketel en toen bleek er
lucht in de pomp te zitten waardoor hij soms niet in staat was het water
rond te pompen waardoor de maximaal temperatuur werd overschreden. Ik zou
beginnen met de pomp te ontluchten. Dat is heel simpel, gewoon die grote
schroef achter op het pomphuis een halve slag los draaien Er kan een heel
klein beetje wateruitkomen


jacco reurink

unread,
Feb 17, 2002, 12:47:54 PM2/17/02
to

"Adriaan Zondervan" <adri...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:eEqfU#ytBH...@net005s.hetnet.nl...

Hallo ,

Kan ook een sensor storing zijn , kun je nameten met een ohmmeter.
in de handleiding staat wel ergens een tabel.

Gr.Jacco

FreeGee

unread,
Feb 17, 2002, 3:26:20 AM2/17/02
to
Hallo,

ik kwam er via deze nieuwsgroep achter dat er gedurende een bepaalde
productie periode temperatuur sensors waren gemonteerd die veel problemen
geven. Dat bleek bij mij de storing te veroorzaken. Of dit ook bij jou het
geval is durf ik niet te zeggen. Ik kon de defecte sensor traceren m.b.v.
een multimeter. Je moet dan de sensoren uit de ketel halen (eerst wat water
aftappen). Ze zijn goed te herkennen. Vervolgens kan je de weerstand meten,
die moet veranderen met de temperatuur (kopje warm, kopje koud water). De
defecte sensor veranderde niet geleidelijk maar ging op "tilt".
Ik kreeg toen gratis nieuwe van de installateur (na eerst hun bullshit
verhaal te hebben ontzenuwd.

Groeten,

Gee.


"Adriaan Zondervan" <adri...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:eEqfU#ytBH...@net005s.hetnet.nl...

André

unread,
Feb 17, 2002, 4:26:27 PM2/17/02
to

"FreeGee" <nos...@nospam.nl> schreef in bericht
news:a4ouji$oe2$1...@newswriterENV1.svr.pol.co.uk...

> Hallo,
>
> ik kwam er via deze nieuwsgroep achter dat er gedurende een bepaalde
> productie periode temperatuur sensors waren gemonteerd die veel problemen
> geven. Dat bleek bij mij de storing te veroorzaken. Of dit ook bij jou het
> geval is durf ik niet te zeggen. Ik kon de defecte sensor traceren m.b.v.
> een multimeter. Je moet dan de sensoren uit de ketel halen (eerst wat
water
> aftappen). Ze zijn goed te herkennen. Vervolgens kan je de weerstand
meten,
> die moet veranderen met de temperatuur (kopje warm, kopje koud water). De
> defecte sensor veranderde niet geleidelijk maar ging op "tilt".
> Ik kreeg toen gratis nieuwe van de installateur (na eerst hun bullshit
> verhaal te hebben ontzenuwd.
>
> Groeten,
>
Klopt volledig het gaat ook om sensoren van het merk sika en dan de
serie van 1996 tot juni 1999 en deze kon je tot 1 januari 2002 onder
garantie omruilen. Door nefit werdt ook geadviseert als een van
deze sensoor een probleem gaf ze allemaal om te ruilen

Andre

Cor Draijer

unread,
Feb 18, 2002, 3:08:16 AM2/18/02
to
"Adriaan Zondervan" <adri...@hetnet.nl> wrote in message
news:eEqfU#ytBH...@net005s.hetnet.nl...

Indien de ketel wordt uitgeschakeld door temperatuurbeveiliging, dan kan
de ketel zijn warmte niet voldoende kwijt.
Wat je daaraan kan doen, is meer radiatoren open zetten, en indien dit
niet kan, dan radiatoren bijplaatsen, of radiatoren toepassen met een
grotere capaciteit. Bijvoorkeur in de ruimte waar ook je thermostaat
zit.
De Ecomline is als ik het goed heb een modulerende ketel, mijn vraag is,
heb je daarbij ook een modulerende (klok)thermostaat?
(Nefit Moduline) als dat het geval is, zou de ketel niet uit mogen
schakelen, dan gaat de ketel namelijk automatisch op een lager pitje
branden, en dus minder warmte produceren
Indien je bij de modulerende ketel géén modulerende thermostaat hebt
toegepast, zal de ketel ook niet moduleren, en bij warmte vraag altijd
maximaal branden, en dus uitschakelen als hij zijn warmte niet kwijt
kan!
Cor


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

R Brouwer

unread,
Feb 19, 2002, 2:55:59 PM2/19/02
to
Nefit heeft een garantie regeling voor de temp voelers AAN/RETOUR/SAFETY
voeler maar dat zul je via een installateur moeten doen
1998 valt binnen de garantie regeling

groeten ron,

"vin" <vin(zonder dit)@xs4all.nl> schreef in bericht
news:3c6f94f2$0$194$e4fe...@dreader4.news.xs4all.nl...

André

unread,
Feb 20, 2002, 11:31:40 AM2/20/02
to

"R Brouwer" <r...@ronbrouw.myweb.nl> schreef in bericht
news:a4uann$t0r$1...@cyan.nl.gxn.net...

> Nefit heeft een garantie regeling voor de temp voelers AAN/RETOUR/SAFETY
> voeler maar dat zul je via een installateur moeten doen
> 1998 valt binnen de garantie regeling
>
> groeten ron,
>
>
Helaas die regeling was tot 01-01-2002 dus nu niet meer.

Andre

Wim

unread,
Feb 23, 2002, 4:03:58 PM2/23/02
to
Adriaan,
Ik vrees dat van je verhaal weinig klopt.
Het is wel zo dat een ketel altijd een bepaalde doorstroming moet hebben.
Het is nonsens om te veronderstellen dat je ooit radiatoren bij moet
plaatsen.
Advies aan Cor,
Ga toch even langs bij je installateur. Nefit heeft in het verleden wel meer
problemen gehad met de HR ketels. Bij de vroegere series ( jaren80 ) gingen
de Logicas aan de lopende band stuk. Ik heb destijds tot drie keer toe een
nieuwe gekregen. Ik was een van de eersten die een ecomline kocht. Na een
paar maanden begon deze te lekken. Na contact met de installateur werd er
een compleet nieuwe gehangen. Een poosje terug was de ontsteek bougie stuk.
Toen ik de installateur vroeg wat het volgende was dat stuk zou gaan,
vertelde hij dat een bepaald type ventilator stuk ging. Ook in mijn ketel
bleek een dergelijk apparaat te zitten. Ook deze kreeg ik uit coulance
vergoed nog voor hij stuk was. Moraal van het verhaal is volgens mij toch
maar eens proberen.
Succes ermee
Wim
Cor Draijer <cor_d...@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
78c8d7f3d85999a95de...@mygate.mailgate.org...

> "Adriaan Zondervan" <adri...@hetnet.nl> wrote in message
> news:eEqfU#ytBH...@net005s.hetnet.nl...
>

benniekamp...@gmail.com

unread,
Nov 24, 2013, 4:23:49 AM11/24/13
to
Op zaterdag 16 februari 2002 22:21:25 UTC+1 schreef Adriaan Zondervan:

(on)wijs man

unread,
Nov 24, 2013, 11:13:31 AM11/24/13
to
Ja dat kan waarschijnlijk wel.
Je zal moeten uitzoeken welke sensor in de ketel door de besturing niet
meer "gezien" wordt.
Het kunner er meerdere zijn, en kan komen door oxidatie (slecht contact) op
de schuif stekertjes van de sensor bedrading. Het zijn temperatuur
afhankelijke weerstanden. Je kunt ze nameten met een universeelmeter en
misschien met elkaar vergelijken. Wat de weerstand moet zijn bij een
bepaalde temperatuur, van een goede sensor, weet ik niet.


~PCfreak �~

unread,
Nov 24, 2013, 11:49:16 AM11/24/13
to
Op Sun, 24 Nov 2013 17:13:31 +0100, schreef "\(on\)wijs man"
<somewere@[niet].nl> het volgende.
Ik kijk tegenwoordig eerst naar de datum van een bericht, jij dit keer
niet, want dat bericht is bijna 12 jaar oud ;-)

groetjes Henk
--
Algemene tips om zelf een PC te bouwen, en tips
voor Windows7 en XP zie mijn site.
use...@pc-freak.nl www.pc-freak.nl

Rob

unread,
Nov 24, 2013, 2:07:50 PM11/24/13
to
(on)wijs man <somewere@[niet]> wrote:
> benniekamp...@gmail.com wrote:
>> Op zaterdag 16 februari 2002 22:21:25 UTC+1 schreef Adriaan
>> Zondervan:
>>> hallo,
>>>
>>> Mijn nefit ecomline verwarmingstoestel (uit ongeveer 1998) valt de
>>> laatste tijd geregeld uit, en geeft dan een storingscode 4 op het
>>> storindsdisdlay. Als ik in het boekje kijkt dat bij de ketel hoort
>>> dan staat er voor code 4 " temperatuurbeveiliging is uitgeschakeld "
>>> Mijn vraag is: kan ik hier zelf wat aan doen, en wat moet ik dan
>>> doen?
>>>
>>> Adriaan
>>> --
>
> Ja dat kan waarschijnlijk wel.
> Je zal moeten uitzoeken welke sensor in de ketel door de besturing niet
> meer "gezien" wordt.

Ik gok dat de ketel al vervangen is.

(on)wijs man

unread,
Nov 24, 2013, 3:44:52 PM11/24/13
to
Nee, sorry helemaal niet naar gekeken!
Ketel zal er vast wel zijn vervangen inmiddels :-)