Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem. Als het hard vriest
in de winter en de cv levert een flinke hoeveelheid condenswater bevriest
dit in het afvoerpijpje wat naar buiten gaat.
Mogelijkheden om binnen op de bestaande afvoer het water te lozen zijn er
niet.
De cv is opgehangen aan een spouwmuur waar ook het gat van de afvoer van het
condenswater is gemaakt.
Zelf dacht ik een dubbelwandige pijp te nemen. Maar ergens komt die toch in
kontakt met de buitenlucht en zal bevriezen. Mogelijk weet iemand een
oplossing voor mijn probleem.
Groetjes ,
Hans
Ja, een warmtelint er omheen wikkelen, houdt um vorstvrij.
--
Grt. Frank
Er bestaat electrisch lint, dat warmte geeft, als vorstpreventie.
Dat zou je dan langs het afvoertje moeten/kunnen leggen.
Het bestaat in verschillende soorten/wattages/temperaturen/lengtes.
Dat spul heet tracing. Raychem is (geloof ik) een van de merknamen.
Succes met verder zoeken.
--
Rolant
Ik kna 300 woodren pre mniuut tpynen.
Zelfs als je elektrisch warmtelint gebruikt kan er aan het einde van de
verwarmde afvoer een ijspegel ontstaan (kan situatie afhankelijk
levensgevaarlijk zijn). Er bestaan in de vakhandel ook condenswaterpompjes
die veel bij airco's worden gebruikt. Deze pompjes schakelen vanzelf in als
er condenswater instroomt en pompt het water door een dun slangetje naar een
verafgelegen of hoger liggend afvoerpunt. Een voorbeeld van zo'n pomp vindt
je hier; http://www.wilo.nl/w3a/Publication/PubDetails.asp?ID=3856
hans schreef:
>
> Hallo,
>
> Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem. Als het hard vriest
> in de winter en de cv levert een flinke hoeveelheid condenswater bevriest
> dit in het afvoerpijpje wat naar buiten gaat.
> Mogelijkheden om binnen op de bestaande afvoer het water te lozen zijn er
> niet.
> De cv is opgehangen aan een spouwmuur waar ook het gat van de afvoer van het
> condenswater is gemaakt.
>
Maak er een T stuk tussen, en plaats daar een kleine ventilator op die
ook voor de pc processor gebruikt word, en de warme lucht van je ketel
houd de buis schoon.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
> Maak er een T stuk tussen, en plaats daar een kleine ventilator op die
> ook voor de pc processor gebruikt word, en de warme lucht van je ketel
> houd de buis schoon.
> --
> Groeten,
> André
*PROEST*
Grtz Evert
Hierboven staan een aantal ingewikkelde oplossingen. Wat volgens mij moet
werken in is een relatief dikke pijp die horizontaal uit de muur komt.
Hier zal wel een ijspegel aan groeien, maar ik verwacht niet dat de boel
dichtvriest.
>> Hallo,
>>
>> Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem. Als het hard vriest
>> in de winter en de cv levert een flinke hoeveelheid condenswater bevriest
>> dit in het afvoerpijpje wat naar buiten gaat.
>
> Hierboven staan een aantal ingewikkelde oplossingen. Wat volgens mij moet
> werken in is een relatief dikke pijp die horizontaal uit de muur komt.
> Hier zal wel een ijspegel aan groeien, maar ik verwacht niet dat de boel
> dichtvriest.
Verwacht dat maar van wel dus, heb er zelf ervaring mee.
Daarnaast, zo'n ijspegel kan, als ie op een plek uitkomt waar (al is het
maar af en toe) mensen langskomen, levensgevaarlijk zijn.
--
Grt. Frank
Is wel het beste. Opvangen is vaak geen optie, het is al snel liters per
dag als je echt stookt.
> De cv is opgehangen aan een spouwmuur waar ook het gat van de afvoer van het
> condenswater is gemaakt.
Is de rookgasafvoer pijp in de pijp met lucht aanvoer? dat dan
ontkoppelen en aparte pijpen maken, er zal minder condens ontstaan.
Is dat zo'n vierkante/rechthoekige doorvoer, recht achter de ketel? dan
jammer.
> Zelf dacht ik een dubbelwandige pijp te nemen. Maar ergens komt die toch in
> kontakt met de buitenlucht en zal bevriezen. Mogelijk weet iemand een
> oplossing voor mijn probleem.
Welke oplossing je ook gebruikt, de hr-kwaliteit van de ketel zal
te-niet gedaan worden. 1 van de methoden om bij gas-verwarming het
rendement te laten verhogen is de warmte wisseling tussen inkomende
lucht en de afvalgassen. Het condenseren levert daarbij een grote
bijdrage aan de rendement verbetering en een hoop condens vocht. Als je
dat laatste niet wilt, dan mis je ook de eerste.
> Groetjes ,
> Hans
Volgens mijn installateur is condens afvoer naar buiten verboden.
BertP
Voor hem wel, hij mag het alleen volgens de regelen der kunst
aansluiten, dus met afvoer op de riolering. Hobbyisten en andere
doe-het-zelvers weten dergelijke regels vaak niet en er staat ook niets
op het spel.
Overigens, mijn idee is gebaseert op voorkomen van condens en dat mag
wel. Al mag de installateur dat weer niet doen omdat juist het
condenseren onderdeel is van het rendement van de ketel. De ketel zou
zijn HR of VR certificaat kwijt raken en zo.
Een ander idee, dat de installateur ook niet mag maar de hobbyist wel
kan doen is de kondens afvoer op de regenleiding aansluiten, als die
toevallig in de buurt is. Het afval water dat wordt afgevoerd is
praktisch net zo schoon als regenwater, misschien zelfs schoner.
> BertP
> Een ander idee, dat de installateur ook niet mag maar de hobbyist wel
> kan doen is de kondens afvoer op de regenleiding aansluiten, als die
> toevallig in de buurt is. Het afval water dat wordt afgevoerd is
> praktisch net zo schoon als regenwater, misschien zelfs schoner.
>
Dat zou ik niet durven beweren. Tijdens het verbrandingsproces wordt
NOx gevormd; een mengsel van NO en NO2. NO2 opgelost in water is
salpeterzuur. Kortom dat water is zuur. Dit zou volgens mij al een
reden moeten zijn om het niet in de dakgoot te persen met een pompje,
wat mijn installateur overigens voorstelde. In verband met de
afgelopen winter (veel vorst), ben ik blij dat ik een 32 mm afvoer heb
doorgetrokken naar de riolering; ik zie me al die dakgoot uitbikken.
Voor wat het waard is....
Danny