Ik heb in mijn pand meerdere elektrische boilers.
120 liter tbv een bewoner van een appartement (keuken/waskraan/douche)
10 liter tbv kantoor/wasbak in pantry
5 liter in een grote bedrijfskoffiemachine
80 liter tbv douche/bedrijfsmedewerkers (beperkt gebruik)
Nou leek het mij een goed idee om het milieu en mijn portomonee te
sparen om al die dingen op tijdklokken te zetten en zodoende 's nachts
de boel uit te schakelen. Want al heb ik ook nachttarief, het kost toch
geld op niks af.
MAAR.
Hoe zit het nou met het 's morgens weer opwarmen?
legionella, extra stroom? Weegt het opwarmen op tegen ''s nachts op
temperatuur houden'?
Graag een advies. De eerste klap heb ik al gehad van Nuon: nabetaling
3800 piek.
Dick van der Kolk
Met nachtstroom kan je het beter andersom doen, snachts opwarmen, overdag
gebruiken.
Mits de boilers voldoende capaciteit hebben is daar geen enkel bezwaar
tegen.
Wel er voor zorgen dat de boilers snachts boven de 60 graden komen, dan heb
je geen risicos voor de gezondheid.
Guppie
Ga ervan uit dat constant verwarmen altijd duurder is dan alleen 's nachts.
Kijk eens in de handleiding, waarschijnlijk is het al voldoende om met
opwarmen te beginnen zo'n 4 uur voordat het eerste warm water nodig is.
GJ
Ik heb een paar jaar geleden een kWh teller tussen mijn boiler gezet.
Twee weken lang proeven gedaan. De eerste week iedere keer de boiler uit
zetten en pas aan zetten als je warm water nodig zou hebben (dus bij
thuiskomst, voor de afwas etc.).
De tweede week de boiler gewoon continu aan laten staan.
Alle gegevens in een spreadsheet ingevoerd en uit laten rekenen wat het me
zou schelen op jaarbasis.
Om precies te zijn Fl 48,32 (per jaar dus !!)
En daarvoor moet je dan moeilijk gaan doen met tijdklokken, of handmatig
iedere keer 't ding uitzetten . . . . . NIET DUS !!
Het betrof overigens een 12 liter boiler(tje) in de keuken, maar hetzelfde
zal ongetweifeld opgaan voor grotere boilers
Groeten
Hans Verheul
jsve...@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~verhe070/home.html
Dick van der Kolk <di...@deltafeest.nl> schreef in berichtnieuws
3B7AD840...@deltafeest.nl...
Da's op zich wel waar (altijd verwarmen is duurder als alleen 's nachts)
maar de ellende zit 'm in het feit dat een boiler helemaal niet altijd
verwarmt.
Hij gaat alleen verwarmen als er veel warm water is verbruikt en daardoor de
temperatuur van de boilerinhoud te ver is gezekt. Als de boiler vol is en je
gebruikt niet veel water, zal hij zeer waarschijnlijk maar 1 keer per dag
verwarmen en maakt 't per saldo dus niets (of zeer weinig) uit.
>Da's op zich wel waar (altijd verwarmen is duurder als alleen 's nachts)
>maar de ellende zit 'm in het feit dat een boiler helemaal niet altijd
>verwarmt.
>Hij gaat alleen verwarmen als er veel warm water is verbruikt en daardoor de
>temperatuur van de boilerinhoud te ver is gezekt. Als de boiler vol is en je
>gebruikt niet veel water, zal hij zeer waarschijnlijk maar 1 keer per dag
>verwarmen en maakt 't per saldo dus niets (of zeer weinig) uit.
Wat ik mij eigenlijk afvraag is of er niet al boilertjes bestaan
waarvan de inhoud overdag kan worden opgewarmd via zonne-energie.
-
-
ing. Th.H.P. Maes - bouwkundige
-
TEL: 0486-431000
FAX: 0486-431001
Nadat ie drie jaar alleen op nachtstroom opgeladen was, heb ik de 80 ltr
boiler permanent aangezet.
Verbruik bij dag of bij nacht was niet noemenswaardig veranderd,
ondanks veel gebruik in de avond uren ( kinderen in bad, afwassen) en nacht
tarief pas om 23 uur.
BertP
Het gaat wel om Fl 4.- per liter. In het genoemde geval, 215 ltr, dus Fl.
860,-/jaar.
Daar zou ik ze voor gaan plaatsen.
Reom
> Met het risico een discussie te veroorzaken..:
Waar dacht je dat een nieuwsgroep dan voor was :-)
> Ik heb in mijn pand meerdere elektrische boilers.
> 120 liter tbv een bewoner van een appartement (keuken/waskraan/douche)
> 10 liter tbv kantoor/wasbak in pantry
> 5 liter in een grote bedrijfskoffiemachine
> 80 liter tbv douche/bedrijfsmedewerkers (beperkt gebruik)
>
> Nou leek het mij een goed idee om het milieu en mijn portomonee te
> sparen om al die dingen op tijdklokken te zetten en zodoende 's nachts
> de boel uit te schakelen. Want al heb ik ook nachttarief, het kost toch
> geld op niks af.
>
> MAAR.
>
> Hoe zit het nou met het 's morgens weer opwarmen?
> legionella, extra stroom? Weegt het opwarmen op tegen ''s nachts op
> temperatuur houden'?
Paard achter de wagen: 's nachts heb je nachtstroom,
en als je geen nachtstroom hebt is electrisch waterverwarmen
al helemaal onzin.
> Graag een advies. De eerste klap heb ik al gehad van Nuon: nabetaling
> 3800 piek.
Als je geld wilt sparen kan je het beter uitgeven aan extra isolatie,
van boiler en/of leidingen.
Of nog slimmer: investeer in een geyser :-)
(liefst eentje zonder waakvlam)
Jan
> >Da's op zich wel waar (altijd verwarmen is duurder als alleen 's nachts)
> >maar de ellende zit 'm in het feit dat een boiler helemaal niet altijd
> >verwarmt.
> >Hij gaat alleen verwarmen als er veel warm water is verbruikt en daardoor de
> >temperatuur van de boilerinhoud te ver is gezekt. Als de boiler vol is en je
> >gebruikt niet veel water, zal hij zeer waarschijnlijk maar 1 keer per dag
> >verwarmen en maakt 't per saldo dus niets (of zeer weinig) uit.
>
> Wat ik mij eigenlijk afvraag is of er niet al boilertjes bestaan
> waarvan de inhoud overdag kan worden opgewarmd via zonne-energie.
Uiteraard, en dat heet, je raadt het, een zonneboiler.
En je kan er zelfs subsidie op krijgen :-)
Jan
wie heeft nu een adveisburo ???????
jij of ik ?
michael
On Wed, 15 Aug 2001 22:15:38 GMT, ma...@maes.nl (Adviesburo Maes)
wrote:
De elektrische boilers zijn zo goed geisoleerd dat er 's nachts bijna geen
temperatuurverlaging is (als er geen gebruik is!!!) zodat een investering in
schakelklokken en installatie niet zal opwegen tegen de baten.
Een beter idee is waarschijnlijk om naar één gasboiler of geyser over te
stappen en eventueel de kleine boilers te laten zitten.
Hij is bang dat hij weer wegens spam op zijn donder krijgt
En terecht natuurlijk.
Guppie
Dat bedoel ik niet. Ik bedoel een boiler die overdag gebruik maakt van
zonne-energie en 's-nachts van electriciteit.
Die ben ik tot op heden nog niet tegengekomen.
Kan iemand mij een leverancier noemen?
Tegen het comfoor van een boiler kan geen geiser op, maar wat dacht je van
een gasboiler.
Guppie
Waarom zou je electrisch gaan bijverwarmen
als het ook op gas kan?
Overigens heb ik electrisch bijverwarmen ook weleens ergens gezien.
Jan
Viessmann bv levert boilers met zowel een verwarmingsspiraal
als een electrisch verwarmingselement.
Beste,
Jan
>Zonneboilers hebben als nadeel dat je ze smorgens niet kan gebruiken alleen
>in de loop van de dag.
Pecies, vandaar dat ze gekombineerd worden met de CV.
> Zonneboilers hebben als nadeel dat je ze smorgens niet kan gebruiken alleen
> in de loop van de dag.
Onzin.
Ze zijn goed geisoleerd, en hebben de zon van gisteren nog,
met evt iets bijverwarming,
Jan