Omdat de klokthermostaat (Siemens REV11) het heeft begeven wil ik deze
vervangen door een modulerende klokthermostaat. Mijn keuze is gevallen op de
Honeywell Chronotherm Modulation en deze heb ik inmiddels met een mooie
korting kunnen aanschaffen bij mijn lokale installateur.
Mijn CV-ketel is een Intergas Kombi Kompakt HR 22 uit 1997 en deze is
volgens de handleiding en de website van de thermostaat en de
installatiehandleiding van de cv-ketel geschikt voor bovengenoemde
thermostaat (modulerend volgens Open Therm).
Voordat ik de nieuwe thermostaat heb gekocht is er een storingsmonteur
langsgeweest, maar deze kon alleen constateren dat mijn oude thermostaat
kapot was en het enige dat hij mij te bieden had was vervanging door een
eenvoudige aan/uit thermostaat (waar ik dan maar liefst 60 Euro voor moest
betalen). Omdat ik weinig vertrouwen had in de deskundigheid van de monteur
heb ik zelf de Honeywell gekocht en deze aangesloten volgens de handleiding.
Maar de thermostaat werkt dus niet. Het display geeft niets aan. Ik heb al
van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Ik hoop dat iemand die deze
nieuwsgroep leest mij kan helpen. Meer informatie, foto's en een scan van
het electrische schema van de cv-ketel heb ik in een pdf'je (304kB) op mijn
website gezet: http://www.derkbos.nl/cv.pdf.
Alvast bedankt voor de hulp,
Groeten,
Derk
JanS
> Maar de thermostaat werkt dus niet. Het display geeft niets aan. Ik heb al
> van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Ik hoop dat iemand die deze
> nieuwsgroep leest mij kan helpen. Meer informatie, foto's en een scan van
> het electrische schema van de cv-ketel heb ik in een pdf'je (304kB) op
mijn
> website gezet: http://www.derkbos.nl/cv.pdf.
>
> Alvast bedankt voor de hulp,
>
> Groeten,
> Derk
>
> ]
Derk,
Al geprobeerd om de thermostaat met kort stukje snoer "rechtstreeks" aan te
sluiten op 11 en 12 ?
Lukt het wel om ketel te starten via draadbrug op 6 en 7 ( aansluitingen
aan/uit-thermostaat)?
mvg,
Peter-Paul.
Misschien was die monteur zo gek nog niet.
Waar haalt de thermostaat zijn stroom vandaan:
van de ketel (aansluiting KT 2 -3 /24 volt )
of van een batterij ?
Over welke thermostaat heb je het nu, de oude of de nieuwe?
JanS
Kijk nou eens heel goed na de foto op pagina 3 van je pdf bestandje en je
ziet
het antwoord deze ketel is niet geschikt voor open therm. Op de aasluiting
11 en 12
zit alleeen de thermostaat aangesloten de bedrading in de ketel ontbreekt op
de foto.
Andre
Ja, inderdaad nogal logisch dat eea zo niet werkt :)
De overige aansluitingen op de kroonstrip komen overigens ook niet 100%
overeen met het schema. je hebt wel dezelfde branderautomaat als op het
schema (encon fmt850)?
Wellicht kun je 12 zelf bedraden vanaf X6, maar het lijkt mij dat deze er nu
niet voor niets niet zit.
Grt,
Sietse.
Nu maar proberen om de thermostaat om te ruilen voor een
niet-modulerende...
Groeten,
Derk
Naar ik meen ging de vraag over de nieuwe !
Conclusie:
Kennelijk past het schema op pagina 2 van CV.PDF niet bij de aanwezige
ketel ?
JanS
bladzijde 5 van de handleiding:
De Chronotherm Modulation werkt zonder batterijen.
De voeding wordt verzorgd door de communicatieverbinding
tussen het cv-toestel en de thermostaat.
Of je hebt een oudeserie automaat waar de hele aansluiting voor open therm
nog niet op zit. Had je bij Vaillant ook bij de eerste serie aansluiting
ontbrak
gewoon.
Andre
Dan moet je dus wel de gewoone chronotherm 4 hebben en niet een chronotherm
modlation die is speciaal voo open therm ketels
Andre
Ik heb inmiddels een Chronotherm IV, deze is niet modulerend en ik heb hem
net aangesloten. Werkt prima!
Ik ben weer een stuk wijzer geworden, misschien kan ik daar ooit weer iemand
mee helpen in deze nieuwsgroep.
Derk
JanS
>> Derk
> Bedankt voor het terugmelden van de oplossing/resultaat etc.
>
> JanS
Dat vindt ik wel zo fatsoenlijk, JanS. Ik loop al een tijdje mee op usenet
en ik vind dat mensen die de moeite nemen om je te helpen minstens moeten
weten of hun inspanningen resultaat hebben gehad...
Groeten,
Derk