Derk

unread,
Sep 29, 2005, 5:32:07 PM9/29/05
to
Hallo allemaal,

Omdat de klokthermostaat (Siemens REV11) het heeft begeven wil ik deze
vervangen door een modulerende klokthermostaat. Mijn keuze is gevallen op de
Honeywell Chronotherm Modulation en deze heb ik inmiddels met een mooie
korting kunnen aanschaffen bij mijn lokale installateur.

Mijn CV-ketel is een Intergas Kombi Kompakt HR 22 uit 1997 en deze is
volgens de handleiding en de website van de thermostaat en de
installatiehandleiding van de cv-ketel geschikt voor bovengenoemde
thermostaat (modulerend volgens Open Therm).

Voordat ik de nieuwe thermostaat heb gekocht is er een storingsmonteur
langsgeweest, maar deze kon alleen constateren dat mijn oude thermostaat
kapot was en het enige dat hij mij te bieden had was vervanging door een
eenvoudige aan/uit thermostaat (waar ik dan maar liefst 60 Euro voor moest
betalen). Omdat ik weinig vertrouwen had in de deskundigheid van de monteur
heb ik zelf de Honeywell gekocht en deze aangesloten volgens de handleiding.
Maar de thermostaat werkt dus niet. Het display geeft niets aan. Ik heb al
van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Ik hoop dat iemand die deze
nieuwsgroep leest mij kan helpen. Meer informatie, foto's en een scan van
het electrische schema van de cv-ketel heb ik in een pdf'je (304kB) op mijn
website gezet: http://www.derkbos.nl/cv.pdf.

Alvast bedankt voor de hulp,

Groeten,
Derk


JanS

unread,
Sep 29, 2005, 5:49:10 PM9/29/05
to
"Derk" <db...@nospamhome.nl> schreef in bericht
news:dhhmgn$52a$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...
Waarschijnlijk moet je ergens in het instellingen menu van je ketel aangeven
dat
er een modulerende Honeywell aan hangt. Van je ketel weet ik dat niet
helaas.
Wel van een Vaillant 24-28C.


JanS


Peter-Paul

unread,
Sep 29, 2005, 6:23:00 PM9/29/05
to

"Derk" <db...@nospamhome.nl> schreef in bericht
news:dhhmgn$52a$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...
> Hallo allemaal,
>
> Omdat de klokthermostaat (Siemens REV11) het heeft begeven wil ik deze
> vervangen door een modulerende klokthermostaat. Mijn keuze is gevallen op
de
> Honeywell Chronotherm Modulation en deze heb ik inmiddels met een mooie
> korting kunnen aanschaffen bij mijn lokale installateur.
>

> Maar de thermostaat werkt dus niet. Het display geeft niets aan. Ik heb al


> van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Ik hoop dat iemand die deze
> nieuwsgroep leest mij kan helpen. Meer informatie, foto's en een scan van
> het electrische schema van de cv-ketel heb ik in een pdf'je (304kB) op
mijn
> website gezet: http://www.derkbos.nl/cv.pdf.
>
> Alvast bedankt voor de hulp,
>
> Groeten,
> Derk
>

> ]
Derk,

Al geprobeerd om de thermostaat met kort stukje snoer "rechtstreeks" aan te
sluiten op 11 en 12 ?
Lukt het wel om ketel te starten via draadbrug op 6 en 7 ( aansluitingen
aan/uit-thermostaat)?

mvg,
Peter-Paul.


bestweter

unread,
Sep 29, 2005, 6:37:55 PM9/29/05
to

"Derk" <db...@nospamhome.nl> schreef in bericht
news:dhhmgn$52a$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...


Misschien was die monteur zo gek nog niet.

Waar haalt de thermostaat zijn stroom vandaan:
van de ketel (aansluiting KT 2 -3 /24 volt )
of van een batterij ?

JanS

unread,
Sep 29, 2005, 7:07:55 PM9/29/05
to
"bestweter" <best...@home.nl> schreef in bericht
news:dhhr0t$crm$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...

Over welke thermostaat heb je het nu, de oude of de nieuwe?

JanS


André

unread,
Sep 30, 2005, 12:42:55 AM9/30/05
to

"Derk" <db...@nospamhome.nl> schreef in bericht
news:dhhmgn$52a$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...


Kijk nou eens heel goed na de foto op pagina 3 van je pdf bestandje en je
ziet
het antwoord deze ketel is niet geschikt voor open therm. Op de aasluiting
11 en 12
zit alleeen de thermostaat aangesloten de bedrading in de ketel ontbreekt op
de foto.

Andre


Siets

unread,
Sep 30, 2005, 2:51:09 AM9/30/05
to
André wrote:

Ja, inderdaad nogal logisch dat eea zo niet werkt :)
De overige aansluitingen op de kroonstrip komen overigens ook niet 100%
overeen met het schema. je hebt wel dezelfde branderautomaat als op het
schema (encon fmt850)?
Wellicht kun je 12 zelf bedraden vanaf X6, maar het lijkt mij dat deze er nu
niet voor niets niet zit.

Grt,
Sietse.

Derk

unread,
Sep 30, 2005, 4:04:06 AM9/30/05
to
Iedereen bedankt voor het meedenken, uit jullie antwoorden en
aanvullende informatie van Intergas blijkt nu wel dat mijn ketel niet
modulerend is, want die techniek wordt volgens Intergas pas vanaf het
jaar 2000 toegepast. Wel vreemd dat ik daar nu pas achter kom, want ik
heb minstens 5 bronnen geraadpleegd voordat ik de modulerende
thermostaat heb aangeschaft. Ook in brochures en handleidingen wordt
nergens gesproken over dit niet onbelangrijke verschil tussen ketels
van hetzelfde type van voor 2000 en na 2000.

Nu maar proberen om de thermostaat om te ruilen voor een
niet-modulerende...

Groeten,
Derk

bestweter

unread,
Sep 29, 2005, 7:34:41 PM9/29/05
to

"JanS" <jfhsasS...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:433c73d7$0$42948$dbd4...@news.wanadoo.nl...

Naar ik meen ging de vraag over de nieuwe !


bestweter

unread,
Sep 30, 2005, 4:10:47 AM9/30/05
to

"Derk" <bos....@gmail.com> schreef in bericht
news:1128067446.4...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

Conclusie:

Kennelijk past het schema op pagina 2 van CV.PDF niet bij de aanwezige
ketel ?


pino_en_de_muis

unread,
Sep 30, 2005, 4:54:35 AM9/30/05
to

"Derk" <bos....@gmail.com> schreef in bericht
news:1128067446.4...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
De Chronotherm kan toch ook niet modulerend werekn? Het wordt dan een
inteligente aan/uit thermostaat.


JanS

unread,
Sep 30, 2005, 6:54:46 AM9/30/05
to
"pino_en_de_muis" <***@***.nl> schreef in bericht
news:433cfd43$0$711$5fc...@dreader2.news.tiscali.nl...
Dat gaat niet want het batterijvakje heeft geen aansluitingen.

JanS


bestweter

unread,
Sep 30, 2005, 7:13:13 AM9/30/05
to

"bestweter" <best...@home.nl> schreef in bericht
news:dhhr0t$crm$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...
>
kzal zelf maar het antwoord geven:

bladzijde 5 van de handleiding:

De Chronotherm Modulation werkt zonder batterijen.
De voeding wordt verzorgd door de communicatieverbinding
tussen het cv-toestel en de thermostaat.


André

unread,
Sep 30, 2005, 11:59:09 AM9/30/05
to

"Siets" <n...@dfgfdgfds.nl> schreef in bericht
news:188f7$433cde98$54699610$19...@cache20.multikabel.net...

Of je hebt een oudeserie automaat waar de hele aansluiting voor open therm
nog niet op zit. Had je bij Vaillant ook bij de eerste serie aansluiting
ontbrak
gewoon.


Andre


André

unread,
Sep 30, 2005, 12:01:37 PM9/30/05
to

"pino_en_de_muis" <***@***.nl> schreef in bericht
news:433cfd43$0$711$5fc...@dreader2.news.tiscali.nl...
>


Dan moet je dus wel de gewoone chronotherm 4 hebben en niet een chronotherm
modlation die is speciaal voo open therm ketels

Andre


Derk

unread,
Sep 30, 2005, 1:09:57 PM9/30/05
to

"bestweter" <best...@home.nl> schreef in bericht
news:dhisqm$2ot$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...
Inderdaad, vandaar ook de verwarring. Vorig jaar heeft Intergas mij de
installatiehandleiding toegestuurd, op mijn verzoek waarbij ik duidelijk het
bouwjaar heb vermeld. De aanwezigheid van de strip met 12 kroonsteentjes
(i.p.v. 10) maakte de verwarring alleen nog maar groter.

Ik heb inmiddels een Chronotherm IV, deze is niet modulerend en ik heb hem
net aangesloten. Werkt prima!


Derk

unread,
Sep 30, 2005, 1:14:35 PM9/30/05
to

"JanS" <jfhsasS...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:433d1987$0$50715$dbd4...@news.wanadoo.nl...
Dat klopt, de thermostaten zijn verder identiek, behalve dus de modulatie en
het batterijvakje. Open Therm thermostaten krijgen hun stroom vanaf de ketel
en hebben dus geen batterijen nodig; niet modulerende thermostaten hebben
hun eigen voeding, bij de Chronotherm IV dus d.m.v. batterijen. Ik heb mijn
thermostaat nu geruild voor een Chrontherm IV en deze is inmiddels
aangesloten.

Ik ben weer een stuk wijzer geworden, misschien kan ik daar ooit weer iemand
mee helpen in deze nieuwsgroep.

Derk


JanS

unread,
Sep 30, 2005, 3:02:49 PM9/30/05
to
"Derk" <db...@nospamhome.nl> schreef in bericht
news:dhjrpq$3j8$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...
Bedankt voor het terugmelden van de oplossing/resultaat etc.

JanS


Derk

unread,
Sep 30, 2005, 5:13:01 PM9/30/05
to
<knip discussie over aansluiting van thermostaat>

>> Derk
> Bedankt voor het terugmelden van de oplossing/resultaat etc.
>
> JanS

Dat vindt ik wel zo fatsoenlijk, JanS. Ik loop al een tijdje mee op usenet
en ik vind dat mensen die de moeite nemen om je te helpen minstens moeten
weten of hun inspanningen resultaat hebben gehad...

Groeten,
Derk