Die 24-28 blijft de gemoederen maar bezig houden!
Ik heb de handleiding zelf niet maar misschien vind je
hier iets nuttigs;
http://home.zonnet.nl/solide/index.html
JanS
Je kan deze diagnose instellingen bereiken door op + en - gelijk te drukken
en dan met + naar D10 te gaan druk dan op mode dan met + of - naar 16 gaan
en dan op mode drukken om te bevestigen nu kan je met + door gaan naar D11
en verder.
D13 is pomp instellingen
00= pomp draait continu
01= pomp draait bij warmte vraag
D14
pomp na loop tijd van 5 tot 99 min standaard 5
D15 test programma verbrandingsanalyse
standaard op OF
Lo is laag branden
hi hoog branden
D16 vervallen alleen in ketel voor 08-2000
D17 vermogen instelling voor warmwater 100 % 28 kw
D18 vertragingstijd na opwarmen warmwater 1 tot 5 min
D20 Opentherm aansluiting alleen ketels na 08-2000
1 geen opentherm
0 opentherm
D21 als kamerthermostaat warmte vraagt
0 uit
1 aan
D22 Ventilatoor
0 ventilatoor niet aangestuurt
1 ventilatoor aangestuurt
D23 pomp
o niet draaiend
1 draait
D24 driewegklep
0 klep in stand warmwater
1 klep instand c.v.
D25 Inosiatiesignaal
o geen signaal geen vlam dus
1 wel signaal ketel brandt
D26 aanvoertemperatuur
D27 Retourtemperatuur
D28 Temperatuur platenwisselaar
D29 Buitentemperatuur alleen bij aangesloten buiten voeler