292 views
Skip to first unread message

joep

unread,
Aug 6, 2003, 12:05:45 PM8/6/03
to
Ik heb een nieuwe Vaillantketel type VHR 24-28c zelf geinstalleerd.
Alles gaat zover goed echter de kamer thermostaat geeft de storing
GEEN COMMUNICATIE hij heeft echter wel voeding want de display werkt
dus voeding vanaf de ketel is er.
Ik denk zelf dat de instelling D20 in het service menu op AAN gezet
moet worden.
Dit is de open therm uitgang actief of niet actief.
Echter hoe kom ik in dit menu na eerst D10 van een code te voorzien.
Hoe geef je die code in,of is er al een servicecode ingegeven vanaf de
fabriek?
Hoe kom ik voorbij D10 naar D20.

JanS

unread,
Aug 6, 2003, 12:20:25 PM8/6/03
to

"joep" <joepgro...@hotmail.com> schreef in bericht
news:3910bd71.03080...@posting.google.com...

Die 24-28 blijft de gemoederen maar bezig houden!
Ik heb de handleiding zelf niet maar misschien vind je
hier iets nuttigs;
http://home.zonnet.nl/solide/index.html

JanS


André

unread,
Aug 6, 2003, 12:49:14 PM8/6/03
to

"joep" <joepgro...@hotmail.com> schreef in bericht
news:3910bd71.03080...@posting.google.com...


Je kan deze diagnose instellingen bereiken door op + en - gelijk te drukken
en dan met + naar D10 te gaan druk dan op mode dan met + of - naar 16 gaan
en dan op mode drukken om te bevestigen nu kan je met + door gaan naar D11
en verder.

D13 is pomp instellingen

00= pomp draait continu

01= pomp draait bij warmte vraag

D14

pomp na loop tijd van 5 tot 99 min standaard 5

D15 test programma verbrandingsanalyse

standaard op OF

Lo is laag branden

hi hoog branden

D16 vervallen alleen in ketel voor 08-2000

D17 vermogen instelling voor warmwater 100 % 28 kw

D18 vertragingstijd na opwarmen warmwater 1 tot 5 min

D20 Opentherm aansluiting alleen ketels na 08-2000

1 geen opentherm

0 opentherm

D21 als kamerthermostaat warmte vraagt

0 uit

1 aan

D22 Ventilatoor

0 ventilatoor niet aangestuurt

1 ventilatoor aangestuurt

D23 pomp

o niet draaiend

1 draait

D24 driewegklep

0 klep in stand warmwater

1 klep instand c.v.

D25 Inosiatiesignaal

o geen signaal geen vlam dus

1 wel signaal ketel brandt

D26 aanvoertemperatuur

D27 Retourtemperatuur

D28 Temperatuur platenwisselaar

D29 Buitentemperatuur alleen bij aangesloten buiten voeler

Andre

joep

unread,
Aug 11, 2003, 6:59:42 AM8/11/03
to
Andre bedankt
Gelijk uitgeprobeerd en ik kon naar D20 en de uitgang 0 gemaakt dus
actief echter het symbooltje communicatiestoring op de thermstaat
display blijft.
Als ik weer op de ketel controleer of D20 nog nul is blijkt hij weer
op 1 te staan.
Kan of mag je de A B uitgang misschien wisselen.
Als je nog wat weet dan graag anders ga ik verder pionieren het is nog
geen winter