Als ik een gat ga boren in een betonnen (kanaalplaat)vloer, kan ik dan een
wapeningstaaf tegenkomen. Rond 8 ofzo?
Ik heb er nog nooit last van gehad, maar is het wel mogelijk in de uiterste
hoek van een kamer?
--
Maarten Z. (Rijswijk ZH)
In de uiterste hoek heb je ook nog kans dat je beugels en extra wapening tbv
de inklemmingsmomenten tegenkomt.
--
RotterdamStudents
-------------------------------
Dulce est despirere loco
(Horatius, "Oden" 4,12,28)
>
>Als ik een gat ga boren in een betonnen (kanaalplaat)vloer, kan ik dan een
>wapeningstaaf tegenkomen. Rond 8 ofzo?
>Ik heb er nog nooit last van gehad, maar is het wel mogelijk in de uiterste
>hoek van een kamer?
Een kanaalplaatvloer is voorzover ik weet een vloer waarin de
voorspanningswapening in de kanalen loopt. Zolang je in het beton boort
is er weinig aan de hand. Wat wel eens mis wil gaan is de CV leiding van
de bovenburen die soms wat vreemd aan de rand van de vloer loopt.
Jimmy Fernandez
Ja, net zoals je vis kan tegenkomen in de zee.
nou, jij wordt ook niet gehinderd door enige kennis van zaken, Bij een van
de voormalige veelposters in de leer geweest zeker?
1 CV leidingen lopen in de dekvloer ( dat is de ca 5 cm onder je
vloerbedekking) Bij de gemiddelde kanaalplaatvloer heb je dan al 15 cm boor
in het plafond zitten voor dat je daar in de buurt komt.
2 Wapeningen in kanaalplaatvloeren zitten in het beton gestort en de
lokatie verschilt per type maar meestal op een cm of 3 uit de onderkant. en
dan precies tussen de kanalen in
kijk hier voor de uitvoeringen (even aan elkaar plakken als de link op 2
regels staat)
http://www.bouwvademecum.nl/html/body_vbi.html#Productgegevens%20en%20techni
sche%20gegevens%20verdiepingsplaatvloeren
http://tinyurl.com/2d9wo (zo kan het natuurlijk ook)
Willem Vis
De kanalen in een kanaalplaatvloer zijn alleen
aangebracht om gewicht te besparen.
De voorspanwapening ligt -in- het beton, aan de
onderzijde van de vloer -tussen- de kanalen.
En omdat die kanalen in een gemiddelde vloer
ongeveer om de 15 cm zitten is de kans dat je
met boren een voorspandraad raakt 5 a 10 % ;-)
--
Groet, Fred
Nog een tip: als je helemaal door de vloer heen wilt, voor een kabeltje
o.i.d. , dan kan je beter van onder naar boven boren. Als je van boven naar
beneden boort, dan schiet er aan de onderkant (dat is dus je plafond
beneden) een "schol" beton af en dat blijft een lelijk gezicht.
Als het helemaal niet lukt om het gat te boren, mag je me altijd mailen.
grt. Michel (betonboorder/zager)
Of gewoon http://www.vbi.nl/ ;-))
--
Groet, Fred
ja die lopen in de lengten van de plaat maarre gewoon boren de kans dat je
er een treft is heel klein om dat er maar om de 20 cm een zit. en de eerste
zit ongenveer 5 cm uit de hart van de voeg tussen de platen. ik houd er
nooit rekening.
--
Out there Somewhere.
Met een goede boorhamer, en een goede SDS steen/betonboor boor je ook door
de bewapening heen.
Gaat niet zo snel als door de beton, maar gewoon een poosje doorblijven
boren.
Ik weet het is niet zo goed voor je boortje, maar twee of drie gaten aast
elkaar is ook geen gezicht.
Janje.
Je kan natuurlijk ook in hetzelfde gat opnieuw beginnen, maar dan schuin
naar boven toe.
In kanaalplaat zit gedraaide staalkabel en dat valt niet mee met een huis
tuin en keuken sds-machine.
grt. Michel
Maar volgens murphy kom je dat beton ijzer dus juist wel tegen en die vis
juist niet. Dus helemaal het zelfde is het niet.
JS
Laat een stucadoor maar mooi boven z'n hoofd gaan werken en het weer mooi
maken, dan boor ik wel lekker van boven naar beneden. Ga een beetje met een
klopboor omhoog boren.
JS
Bovendien is het niet bevorderlijk voor de sterkte van je beton als je een
gat in je voorspanning boort. Naast een verzwakking van de voorspanning door
directe schade van de boor kan er nu ook vocht en zuurstof bijkomen waardoor
roestvorming en daarbij weer betonrot kan ontstaan
Ik doe dat ook nooit, maar ik heb ik TV monitoren opgehangen aan een
betonnen balk en tot 3 of 4 keer toe zat ik bij het 3de of het 4de gat op
een beton ijzer. Daar wordt je dus niet vrolijk van.
JS
Ja vast, ik boor wel een nieuw gat, dat gaat sneller dan door het beton
ijzer heen boren, zelfs als je tijd meerekend om het andere gat weer dicht
te smeren. Maar als je er dan toch door heen wil boren, neem dan een
staalboor en ga voor een laag toeren tal.
JS
Voor kabeltje ja, dus helemaal door. Al eens eerder gedaan (vanaf onderen
omdat boven een schuin dak het belemmerde), maar nu heb ik de kans om het
ook vanaf boven te doen... Als ik dan op een staaf boor, dan zie je toch nix
van het gat (vloerbedekking erover). Ik twijfel nog een beetje....onder of
bovenaf.... Tot nu toe had ik altijd geluk (keer of 3)...
Waar ik wel eens last van had was een soort staalplaat? Ongeveer op midden
van vloerdikte... Komt dat bekend voor? Klopmechanisme uit en 5 sec. later
was ik er doorheen. Vreemd.
Waar ik wel eens last van had was een soort staalplaat? Ongeveer op midden
van vloerdikte... Komt dat bekend voor? Klopmechanisme uit en 5 sec. later
was ik er doorheen. Vreemd.
Hoeveel liter zat er alweer in dat waterbed.......??.................))
>
>nou, jij wordt ook niet gehinderd door enige kennis van zaken, Bij een van
>de voormalige veelposters in de leer geweest zeker?
?
>1 CV leidingen lopen in de dekvloer ( dat is de ca 5 cm onder je
>vloerbedekking) Bij de gemiddelde kanaalplaatvloer heb je dan al 15 cm boor
>in het plafond zitten voor dat je daar in de buurt komt.
Ik schreef 'wat er wel eens', als in 'sommige gevallen'. Ik kan je een
voorbeeld laten zien van flats waar de CV aan en afvoer van de
bovenburen 3 cm boven onderkant vloer loopt.
>2 Wapeningen in kanaalplaatvloeren zitten in het beton gestort en de
>lokatie verschilt per type maar meestal op een cm of 3 uit de onderkant. en
>dan precies tussen de kanalen in
En daar wordt voorspanning op gezet?
JF
Klopt.
Bij voorgespannen plaatvloeren wordt de wapening
niet achteraf, maar vķķr het storten van de beton onder
voorspanning gebracht.
--
Groet, Fred
Kleine 1000. Hoezo?
Als van beneden naar boven boort handig om te weten.
Heb jij de zak van je waterbed in de hoek van de kamer vlak op de grond
liggen dan ?
En hoe groot is jouw waterbed dat er bijna 1000 liter in zit ?
grt. Michel
Gelukkig niet.........))
Maar ik ken ze wel.
> En hoe groot is jouw waterbed dat er bijna 1000 liter in zit ?
> grt. Michel
In het waterbed dat ik niet heb, zit dan ook geen 1000 L.
Even een evaluatie van de klus.
Ging dit keer veel makkelijker dan ik dacht, want ik zat vrijwel direct (na
enkele cm´s) al in een kanaal (holte van de kanaalplaat). Dus dat schoot
lekker op in tegenstelling tot massief betonnen vloeren. De schol
(afgebrokkeld stuk beton) aan de onderkant van de kanaalplaat vond ik ook
nog wel meevallen, diameter van ą 6 cm.
I.i.g. bedankt voor alle tips!
Zo, dan staat dit ook weer in het eeuwige Google-archief. Misschien dat
iemand er nog eens wat aan heeft.