Normaal gesproken lurk ik wat in deze nieuwsgroep maar nu heb ik toch iets
waar ik niet uitkom (en google is ook niet echt hulpvaardig in deze): ik ben
thuis bezig een plafond te vervangen, en tijdens het slopen kwam ik erachter
dat er tussen het oude plafond en het dak nog genoeg ruimte is om een kleine
opslagruimte te maken.
Tot zover niet heel erg spannend, alleen zijn de huidige balken die er nu
zitten enigszins verrot en wil ik die dus liever vervangen (wel weer met
houten balken, als het even kan). Maar nu mijn vraag: heeft iemand enig idee
met wat voor vloerbelasting ik in dit geval moet rekenen of zijn er
standaardtabellen die je kunnen vertellen wat voor balken je erin moet
hangen?
(In het tabellengeval, de door de balken te overbruggen afstand is 3 meter,
wat de onderlinge afstand is heb ik nog niet bepaald - is het niet zo dat je
daar 60 cm voor moet nemen of is dat een illusie? Verder is m'n plan wel om
er een vloer op te timmeren, dus dat zou nog wel wat moeten helpen om de
sterkte en de stijfheid te verbeteren - voorzover dat meegenomen wordt in de
berekeningen)
Groet!
--
Jasper Spaans http://jsp.vs19.net/
10:54:06 up 9766 days, 2:30, 0 users, load average: 7.73 7.73 6.72
There already is an object oriented version of COBOL.
It's called "ADD ONE TO COBOL GIVING COBOL."
grtz bert
"Jasper Spaans" <jas...@vs19.net> schreef in bericht
news:slrnbr6l7m...@spaans.vs19.net...
De gegevens die je gegeven hebt zijn eigenlijk niet voldoende om een juist
antwoord te geven.
Om een overspanning van 3 meter te maken kun je afhankelijk van de hoogte en
dikte van de spanten zowel 40 als 60 cm tussenruimte
gebruiken. Wel zal het nodig zijn om tussen de balken een andreaskruis aan
te brengen die het draaien van de balken voorkomen.
De belangrijkste vraag is hoe je de vloer wil gaan belasten (kN/m2). Wanneer
je hierop een antwoord kunt geven kan ik je aan de hand van de
tabellen die ik heb wel een zinnig antwoord geven.
Groetjes
Harry
"Jasper Spaans" <jas...@vs19.net> schreef in bericht
news:slrnbr6l7m...@spaans.vs19.net...
> Kijk hier even http://www.hout.be/professioneel/houtpraktijk_01.html
Als ik het goed heb mag ik dus volgens de Belgische wetgeving (?) (uitgaande
van categorie 2, voor een vliering waar af en toe wat spullen neergezet
worden maar niet bijzonder veel op gelopen wordt) balken ophangen van 75x195
mm, als de tussenafstand 0.6m is en de overspanning 4.0m is en de
eigenbelasting 1.5 kN/m^2 ? (Simpele balkentheorie zegt mij dat ik dan
(4.0/3)^2 * 1.5 =~ 1.8 * 1.5 = 2.2 kN/m^2 als eigenbelasting mag hebben als
ik slechts een overspanning van 3 meter heb).
Nu lijkt een balk van 75x195 (in welke richting is die 195 trouwens,
horizontaal of vertikaal?) een enorm dikke balk, zeker als er 230 kg/m^2 aan
eigenbelasting mag optreden. Is er een eenvoudige manier om dit naar een
kleinere maat balk om te rekenen?
VrGr,
Jasper
--
Jasper Spaans http://jsp.vs19.net/
22:43:37 up 9766 days, 14:30, 0 users, load average: 7.73 7.73 6.72
Het hangt er vanaf waar je dat zoldertje voor gebruiken
gaat, maar als het een normale woningvloer is, met een
vloerbelasting van 175 kg per m2, dan heb je een balk nodig
van 59x156 mm.
Voor een licht zoldervloertje met een vloerbelasting van
100 kg per m2 zal 46x146 mm ook voldoen.
Alles bij een balkafstand van 60 cm.
Andreaskruisen zijn echt overbodig bij deze balken.
--
Groet, Fred
In nl.doe-het-zelf schreef je:
> Hallo Jasper,
>
> De gegevens die je gegeven hebt zijn eigenlijk niet voldoende om een juist
> antwoord te geven.
> Om een overspanning van 3 meter te maken kun je afhankelijk van de hoogte en
> dikte van de spanten zowel 40 als 60 cm tussenruimte
> gebruiken. Wel zal het nodig zijn om tussen de balken een andreaskruis aan
> te brengen die het draaien van de balken voorkomen.
> De belangrijkste vraag is hoe je de vloer wil gaan belasten (kN/m2). Wanneer
> je hierop een antwoord kunt geven kan ik je aan de hand van de
> tabellen die ik heb wel een zinnig antwoord geven.
Ik heb geen idee wat voor belasting er op de vloer zal komen te staan - dat
wil zeggen, ik kan wel een gebruikspatroon geven, en dat is dat deze vloer
als vliering dienst zal doen - nu heb ik niet enorm veel zooi hier in huis
liggen, en is er ook niet echt de ruimte om metershoog te gaan stapelen, dus
ik denk dat een (statische) belasting van 4kN/m^2 wel het maximum is om mee
te rekenen.
Verder, wat dat andreaskruis betreft, zorgt een vloer die stevig op de
balken vastgezet is niet ervoor dat er minder torsie optreedt in de
draagbalken, of heb je het over een andere soort buiging? (En daarnaast zal
ik sowieso regels onder die balken moeten zetten, ik wil het geheel afwerken
met gipsplaten) (als ik het helemaal verkeerd heb: bij een andreaskruis denk
ik eigenlijk aan een spoorwegovergang, maar ik neem maar aan dat dat bij een
constructie een andreaskruis uit kleine balkjes onder een hoek van 45 graden
bedoeld worden)
Wat tussenruimte betreft: ik heb een voorkeur om over het hele plafond 60 cm
afstand te gebruiken, vooral omdat ik ook nog ergens een vlizo-trap wil
monteren en dat dat dan de minimale afstand daarvoor is - om nu 40 en 60cm
te gaan mixen lijkt me ook weer een iets te lastige constructie.
(Hopelijk is bovenstaande genoeg informatie...)
--
Jasper Spaans http://jsp.vs19.net/
22:45:55 up 9766 days, 14:32, 0 users, load average: 7.73 7.73 6.72
4 kN/m2 voor een vlierinkje ??
Dat mag je rustig door 3 delen hoor ;-)
--
Groet, Fred
Enkele opmerkingen,
-mijn voorstel is gebaseerd op het boek tabellen en grafieken voor
houtconstructies uitgegeven door het centrum voor hout (NL) en SBR 89
(Stichting Bouwresearch) Bouwen in houtskeletbouw.
-smalle hoge balken zijn beter als dikke lage.
-andreaskruis (een kruis van 2 latten 2x3 cm die tussen de balken wordt
genageld op de uiteinden van de latten en niet in het midden) vangen de
bewegingen op van balken oa torsie en voorkomen ook gekraak. aanbevolen voor
overspanningen groter dan 2,50 m.
-aan te bevelen is om de balken vierzijdig te laten schaven, dan gebruikt
men automatisch rechtere balken
-voor een verdiepingvloer met beplating van 16 mm of dikker is bij een
overspanning van 3 meter en een tussenruimte van 60 cm hart op hart een
balkmaat van 50 x 200, 63 x 175, of 75 x 175 nodig. Dit is de ongeschaafde
maat.
Groet, Harry
Harry
> Het hangt er vanaf waar je dat zoldertje voor gebruiken
> gaat, maar als het een normale woningvloer is, met een
> vloerbelasting van 175 kg per m2, dan heb je een balk nodig
> van 59x156 mm.
> Voor een licht zoldervloertje met een vloerbelasting van
> 100 kg per m2 zal 46x146 mm ook voldoen.
> Alles bij een balkafstand van 60 cm.
> Andreaskruisen zijn echt overbodig bij deze balken.
Ah, dat klinkt simpel en eenvoudig, morgen eens enthousiast doorslopen dan
maar en kijken of de lokale houtboer hier genoeg voorraad voor heeft liggen.
(Toch, 175 kg/m2, klinkt me als een enorm lage belasting in de oren, maar
dat zal dan wel aan mij liggen ;) Waarschijnljk omdat ik iets te veel
sommetjes heb mogen maken die over doorbuiging van vliegtuigvleugels gaan)
Veel dank!
--
Jasper Spaans http://jsp.vs19.net/
21:36:36 up 9767 days, 13:23, 0 users, load average: 7.73 7.80 6.92
Je berekening zal ongetwijfeld kloppen Harry,
ik zie alleen niet welke vloerbelasting je hanteert.
Veel verschil in uitkomsten is er overigens niet,
want waar jij een 63x175 toepast (=geschaafd 59x171)
kom ik uit op een 63x160 (=geschaafd 59x156)
Waarschijnlijk is de veiligheidsmarge in de nieuwste
berekeningsmethode verhoogd, maar dat neemt
niet weg dat de vloertjes die ik als 35 jaar bereken
nog steeds niet ingestort zijn ;-)
--
Groet, Fred