Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

[AGPO Econpact 225C] Probleem met tapwater!

300 views
Skip to first unread message

m.si...@planet.nl

unread,
Apr 4, 2005, 4:23:29 AM4/4/05
to
Hoi,

Gisteren mijn nieuwe AGPO Econpact 225C aangesloten. Na een hoop
ontluchten deed de ketel het. Nou ja hij deed het met de randvoorwaarde
van het tapwater.
Als ik de warm water kraan aanzet (gewoon de kraan, niet de douchekop)
dan wordt het water lauw dan weer iets kouder en dan weer lauw. Als ik
een blik werp op het gaatje waar je de brander zit zitten, dan zie ik
dat ie eerst fel brandt en vervolgens minder gaat branden (terg
moduleert). Als ik de warm water kraan een klein beetje aanzet, wordt
het water wel heel heet en blijft ook zo(dat zie ik ook aan de
temperatuurweergave op het display). Het lijkt me dat de ketel de vraag
naar warm water niet aankan..maar is ook niet logisch want dan zou ie
continue op vol vermogen draaien en niet terug gaan moduleren...
Iemand een idee? CV werkt wel gewoon en goed.

Bedankt!

Eelco

unread,
Apr 4, 2005, 1:36:42 PM4/4/05
to

Lucht in de wisselaar.

grt,
Eelco


Eelco

unread,
Apr 5, 2005, 3:30:10 AM4/5/05
to
m.si...@planet.nl wrote:
> Er zit totaal geen lucht meer in het systeem. Het vreemde is, de ketel
> heb ik op zomerstand gezet(=CV gedeelte uitgeschakeld) en als ik warm
> water wil hebben wordt behalve de warm water kraan toevoer ook de
> aanvoer voor de CV warm???? Ooit gezien?

Heeft dat ding een driewegklep? Zo ja, dan is die defect.

grt,
Eelco


bausie.

unread,
Apr 5, 2005, 3:11:24 AM4/5/05
to
m.si...@planet.nl schreef:

Heb je het tapwater gedeelte dan wel op de goede temperatuur ingeregeld?
Of staat dat soms veel te laag ingesteld?
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

m.si...@planet.nl

unread,
Apr 5, 2005, 3:18:58 AM4/5/05
to

Er zit totaal geen lucht meer in het systeem. Het vreemde is, de ketel

ace

unread,
Apr 5, 2005, 6:49:08 AM4/5/05
to

> > Er zit totaal geen lucht meer in het systeem. Het vreemde is, de ketel
> > heb ik op zomerstand gezet(=CV gedeelte uitgeschakeld) en als ik warm
> > water wil hebben wordt behalve de warm water kraan toevoer ook de
> > aanvoer voor de CV warm???? Ooit gezien?
>
> Heeft dat ding een driewegklep? Zo ja, dan is die defect.
>
> grt,
> Eelco

lol,ik wens je veel sterkte met die krengen.
wij hebben 4 maand ellende gehad omdat de radiatoren afgesteld moeten worden
op de cv.
pranger en rosier wist dit niet eens,een monteur van agpo moest dit
doen,onthoud dit voor het najaar,als je de kamer niet warm krijgt moet je
een paar radiatoren knijpen om de cv goed te laten werken.


>
>

Henk

unread,
Apr 5, 2005, 1:32:39 PM4/5/05
to

Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar alle service-handboeken van
de Agpo Econpact 225C heb ik in 1 zip bestand (2.2Mb) hier neer gezet.

File: agpo225c.zip
klik http://c.s-t-f.us/d.jsp?t=cAHhBmpbNrgKbJfSQBvDGXdG
en klik daar op RETRIEVE YOUR FILE

en blijft daar maximaal 3 dagen staan voor een ieder die hem hebben
wil.
misschien kan je met de foutzoek procedure verder komen,
succes.
Henk

bausie.

unread,
Apr 6, 2005, 2:37:25 AM4/6/05
to
ace schreef:

>>>Er zit totaal geen lucht meer in het systeem. Het vreemde is, de ketel
>>>heb ik op zomerstand gezet(=CV gedeelte uitgeschakeld) en als ik warm
>>>water wil hebben wordt behalve de warm water kraan toevoer ook de
>>>aanvoer voor de CV warm???? Ooit gezien?
>>
>>Heeft dat ding een driewegklep? Zo ja, dan is die defect.
>>
>>grt,
>>Eelco
>
>
> lol,ik wens je veel sterkte met die krengen.
> wij hebben 4 maand ellende gehad omdat de radiatoren afgesteld moeten worden
> op de cv.
>
Dat moet met elke cv gebeuren, want de kranen van nieuwe radiatoren staan
meestal helemaal open afgesteld, en die moeten eerst goed afgeregeld worden op
de installatie.

ace

unread,
Apr 6, 2005, 2:47:16 AM4/6/05
to

> en blijft daar maximaal 3 dagen staan voor een ieder die hem hebben
> wil.
> misschien kan je met de foutzoek procedure verder komen,
> succes.
> Henk

ai....server reached d/l limit....
het probleem is "opgelost" vind agpo,de ketel mag niet te veel heet water
terug krijgen anders bereikt de ketel de max temperatuur niet.
nu krijgt de cv de kamer in 2 uur warm,eerder was het 4 uur.(de oude kiddy
deed het in een half uur)
met de kou hadden we eerst het gastel erbij aan,die had het snel warm en dan
neemt de cv het over....
prachtig die nieuwe ketels........


ace

unread,
Apr 6, 2005, 3:04:07 AM4/6/05
to

> Dat moet met elke cv gebeuren, want de kranen van nieuwe radiatoren staan
> meestal helemaal open afgesteld, en die moeten eerst goed afgeregeld
worden op
> de installatie.
> --
> Groeten,
> André
> http://www.xs4all.nl/~bausie/

dat weet jij misschien en ik nu ook,maar de installateur keek met grote ogen
hoor....

Henk

unread,
Apr 6, 2005, 10:47:38 AM4/6/05
to
The life form known as "ace" <.> wrote:

>
>> en blijft daar maximaal 3 dagen staan voor een ieder die hem hebben
>> wil.
>> misschien kan je met de foutzoek procedure verder komen,
>> succes.
>> Henk
>
>ai....server reached d/l limit....

toch shit, ik zet hem even hier neer
http://members.lycos.nl/iochenk/agpo/agpo225c.jpg

jpg is eigenlijk een zip bestand en wordt ook als een zip opgeslagen
als het goed is.
Altijd handig voor zoiets achter de hand te hebben.

BenDeGek

unread,
Apr 6, 2005, 4:52:39 PM4/6/05
to

<m.si...@planet.nl> schreef in bericht
news:1112685538.4...@o13g2000cwo.googlegroups.com...

>> Er zit totaal geen lucht meer in het systeem. Het vreemde is, de ketel
> heb ik op zomerstand gezet(=CV gedeelte uitgeschakeld) en als ik warm
> water wil hebben wordt behalve de warm water kraan toevoer ook de
> aanvoer voor de CV warm???? Ooit gezien?
>

Heb je de terugslagklep in de cd leiding gemonteerd?

Die &*^(%()agpo dingen (jawel, ik heb ook zo'n kreng) hebben geen
driewegklep, maar een terugslagklep in de cv leiding die ervoor zorgt dat
het cv water niet circuleert op het moment dat je tapwater pakt.
Blijkbaar wordt dan de water richting omgekeerd?
Bij mij bleef die klep de hele zomer hangen, waardoor ik 1200 euro aan gas
moest bijbetalen!
Als je tapwater pakt en/of de boilervoorraad op temperatuur gebracht wordt,
dan wordt gelijk de hele cv watervoorraad op tapwatertemperatuur
gebracht.............

Ben


ace

unread,
Apr 7, 2005, 2:48:08 AM4/7/05
to

>
> toch shit, ik zet hem even hier neer
> http://members.lycos.nl/iochenk/agpo/agpo225c.jpg
>
> jpg is eigenlijk een zip bestand en wordt ook als een zip opgeslagen
> als het goed is.
> Altijd handig voor zoiets achter de hand te hebben.

ai...
De afbeelding "http://members.lycos.nl/iochenk/agpo/agpo225c.jpg" kan niet
vertoond worden, omdat ze fouten bevat.

stuur hier maar naar toe als je wil, xx verwijderen!
a...@sienspage.tmfweb.nlxx


ace

unread,
Apr 7, 2005, 2:55:51 AM4/7/05
to

> Heb je de terugslagklep in de cd leiding gemonteerd?
>
> Die &*^(%()agpo dingen (jawel, ik heb ook zo'n kreng) hebben geen
> driewegklep, maar een terugslagklep in de cv leiding die ervoor zorgt dat
> het cv water niet circuleert op het moment dat je tapwater pakt.

de 225 heeft een drieweg klep,staat in de handleiding.

> Blijkbaar wordt dan de water richting omgekeerd?
> Bij mij bleef die klep de hele zomer hangen, waardoor ik 1200 euro aan gas
> moest bijbetalen!

is veeeel zuiniger zei pranger en rosier...........lol


> Als je tapwater pakt en/of de boilervoorraad op temperatuur gebracht
wordt,
> dan wordt gelijk de hele cv watervoorraad op tapwatertemperatuur
> gebracht.............
>
> Ben

maar ik hou het kreng in de gaten...........

>
>

Jasper Janssen

unread,
Apr 14, 2005, 7:32:28 PM4/14/05
to
On Thu, 7 Apr 2005 08:48:08 +0200, "ace" <.> wrote:

>> toch shit, ik zet hem even hier neer
>> http://members.lycos.nl/iochenk/agpo/agpo225c.jpg
>>
>> jpg is eigenlijk een zip bestand en wordt ook als een zip opgeslagen
>> als het goed is.
>> Altijd handig voor zoiets achter de hand te hebben.
>
>ai...
> De afbeelding "http://members.lycos.nl/iochenk/agpo/agpo225c.jpg" kan niet
>vertoond worden, omdat ze fouten bevat.

Eerst downloaden, en dan hernoemen naar .zip ipv .jpg.

Jasper

0 new messages