Ik bouw een nieuwe badkamer en weet dat alle metalen delen geaard
moeten zijn (CV, afvoer, kranen zwaluwstaartvloer etc.)

Het was zo dat er een aparte 4mm draad vanuit de metrkast naar de
badkamer liep alwaar deze vertakt werd.

Ik hoorde laatst dat er sinds korte tijd ook geaard mag worden met de
geel/groene aardedraad die standaard in het elektriciteitsysteem
aanwezig is, klopt dat? Ik heb een aardlekschakelaar.

Piet.

bausie.

unread,
Aug 23, 2005, 4:49:10 AM8/23/05
to
Piet wrote:

> Ik bouw een nieuwe badkamer en weet dat alle metalen delen geaard
> moeten zijn (CV, afvoer, kranen zwaluwstaartvloer etc.)
>
> Het was zo dat er een aparte 4mm draad vanuit de metrkast naar de
> badkamer liep alwaar deze vertakt werd.
>
>

En dat moet nu nog maar wel met 6 mm, Piet.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

Crazy Horse

unread,
Aug 23, 2005, 5:36:28 AM8/23/05
to
"bausie." <bau...@xs4all.nl> wrote in news:deenu4$19h$2...@nl-news.euro.net:

> En dat moet nu nog maar wel met 6 mm, Piet.
>

en hier alvast de regelgeving voor 2008:

Voordat je gaat tegelen moet je eerst een koperen plaat ter grote van de
hele badkamer en ter dikte van 3 mm in je badkamer leggen. Alle metalen
onderdelen van de badkamer moeten met minimaal 25mm koper aan de plaat
worden gelast. Tussen de plaat en de groepenkast moet 60mm koper.


In 2010 moeten ook alle wanden tot een hoogte van 2.00m worden verkoperd
alvorens je gaat tegelen.


Veiligheid voor alles.......

superkees

unread,
Aug 23, 2005, 10:27:19 AM8/23/05
to
Kijk eens op het forum van Praxis. Daar is de vraag een aantal keer
voorbij gekomen. Als ik een en ander goed heb gelezen, mag het wel wat
je wilt. Volgens mij moet je wel een apart centraal aardpunt maken en
vanaf daar een draad richting bv je centraaldoos in het plafond.

dvdk

unread,
Aug 23, 2005, 12:43:25 PM8/23/05
to
sterker nog de vereffenigsleiding naar het centrale aardpunt moet uit
dezelfde ruimte komen! idd tot
een paar jaar geleden werd er naar de meterkast een aparte leiding gelegd
met een blanke 4qmm naar het centrale aardpunt,op het centrale aardpunt
moeten worden aangesloten: cv radiator,vloerwapening of
lewesplaten,koudwaterleiding metaal in constructie wanden,frame hangend
toilet en stalen bad of douchebak
veder moeten alle toestellen die op een andere groep
als de badkamer ook met het centrale aardpunt zijn verbonden bv
wasautomaat,wasdroger
dirk
"Piet" <groeps...@comic.com> schreef in bericht
news:1124784458.9...@g14g2000cwa.googlegroups.com...

Thaora

unread,
Aug 23, 2005, 1:59:58 PM8/23/05
to

"bausie." <bau...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:deenu4$19h$2...@nl-news.euro.net...


De klok ....

GHA


Arrebeest

unread,
Aug 23, 2005, 2:04:08 PM8/23/05
to
bausie. wrote:
> Piet wrote:
>
>> Ik bouw een nieuwe badkamer en weet dat alle metalen delen geaard
>> moeten zijn (CV, afvoer, kranen zwaluwstaartvloer etc.)
>>
>> Het was zo dat er een aparte 4mm draad vanuit de metrkast naar de
>> badkamer liep alwaar deze vertakt werd.
>>
>>
> En dat moet nu nog maar wel met 6 mm, Piet.

en weer blijkt dat je geen verstand van zaken hebt baus.

--


Out there, Somewhere


Arrebeest

unread,
Aug 23, 2005, 2:06:24 PM8/23/05
to
dvdk wrote:
> sterker nog de vereffenigsleiding naar het centrale aardpunt moet uit
> dezelfde ruimte komen! idd tot
> een paar jaar geleden werd er naar de meterkast een aparte leiding
> gelegd met een blanke 4qmm naar het centrale aardpunt,op het centrale
> aardpunt moeten worden aangesloten: cv radiator,vloerwapening of
> lewesplaten,koudwaterleiding metaal in constructie wanden,frame
> hangend toilet en stalen bad of douchebak
> veder moeten alle toestellen die op een andere groep
> als de badkamer ook met het centrale aardpunt zijn verbonden bv
> wasautomaat,wasdroger
> dirk

Dirk is de enige met het goede antwoord.


--


Out there, Somewhere


Draak

unread,
Aug 23, 2005, 6:21:33 PM8/23/05
to
Crazy Horse heeft ons zojuist aangekondigd :

Djeez, niet een beetje overdone op die manier?

--
Grt. Frank
Email frank@usenet4all dot com


Draak

unread,
Aug 23, 2005, 6:22:02 PM8/23/05
to
Na rijp beraad schreef Draak :

Hmm... ik neem het natuurlijk weer serieus hè :S

Electro

unread,
Aug 25, 2005, 4:04:15 AM8/25/05
to

"Piet" <groeps...@comic.com> schreef in bericht
news:1124784458.9...@g14g2000cwa.googlegroups.com...


Ja dat mag nu in belgie met 2.5mm geplaatst in pvc buis en komende van uit
het geaarde stopcontact in de badkamer.
wat te aarden
- alle metalen bad en douche toestellen
- CV radiator
- Koperen of metalen leidingen binnen de badkamer


Piet

unread,
Aug 25, 2005, 5:08:11 AM8/25/05
to
Samenvattend:

Ik moet alle metalen delen met een blanke 4qmm via het CAP in de
badkamer met elkaar verbinden en ook dit CAP met een 2,5qmm geisoleerde
aarddraad in de badkamer met een centraaldoos verbinden.

Bovenstaande lijkt me een stervormig patroon met het CAP als
middelpunt.
Mag ik:
- twee metalen delen die vlak bij elkaar (radiator en frame hangend
toilet) samen via 1 draad met het CAP verbinden dus doorlussen?
- de blanke 4qmm draden zonder buis direct in de smeervloer verwerken
als ik de aansluitingen zelf wel toegankelijk houd?

Piet.