Marcel

unread,
Aug 3, 2012, 6:51:44 AM8/3/12
to
L.S.
vandaag bleek na het stofzuigen de stekker van de stofzuiger loeiheet te
zijn. Dit kan toch niet goed zijn?

Waar kan dit aan liggen? Ik durf even niet te proberen of het bij een ander
stopcontact ook gebeurt om uit te vinden of het aan de stofzuiger ligt of
aan het stopcontact, als dat al mogelijk is. Is dat gevaarlijk?

Het is een Miele 1800 watt van ongeveer 10 jaar oud.

Heeft iemand een tip?

Bedankt!
Marcel

Rob

unread,
Aug 3, 2012, 7:06:56 AM8/3/12
to
Dit betekent slecht contact in je steker.
Als het een origineel snoer is dan zal de steker ongetwijfeld aangegoten
zijn. Als het een losse steker was dan kon je nog kijken of de schroefjes
wel goed vast zitten.

De oorzaak zou ook in het stopcontact kunnen zitten, als daar de draden
los zitten dan kan de hitte daarvan ook door de steker worden overgenomen.
Dit moet je dus eerst even vaststellen.

Is het de steker dan is het mooiste om het snoer te vervangen, dit kun je
wel los krijgen bij een onderdelenhandel voor huishoudelijke apparaten.

~PCfreak �~

unread,
Aug 3, 2012, 7:23:40 AM8/3/12
to
Op 03 Aug 2012 11:06:56 GMT, schreef Rob <nom...@example.com> het
volgende.
Ik zou eerst een ander stopcontact proberen, wordt hij daar ook heet,
dan is het idd een slecht contact in de steker en zou ik er een nieuwe
steker aan monteren op de juiste manier. Het complete snoer vervangen is
overbodig.

groetjes Henk
--
Algemene tips om zelf een PC te bouwen, en tips
voor Windows7 en XP zie mijn site.
use...@pc-freak.nl www.pc-freak.nl

Rob

unread,
Aug 3, 2012, 8:12:07 AM8/3/12
to
Daar ben ik het niet mee eens. Het snoer van een stofzuiger wordt op allerlei
manieren geknikt en opgerold/afgerold. Als er nu een slechte plek bij de
steker is dan zijn er wellicht ook andere slechte plekken.
Bovendien vormt een zelf aangezette steker weer een nieuwe zwakke plek.

Vervangen is echt beter.

Marcel

unread,
Aug 3, 2012, 8:28:59 AM8/3/12
to


"Rob" <nom...@example.com> wrote in message
news:slrnk1ng0n...@xs8.xs4all.nl...
Dank voor de reacties/discussie.

Ik heb net de kinderbeveiliging uit het stopcontact verwijderd (deze was een
beetje gesmolten).
Daarna weer getest en nu lijkt het probleem helemaal opgelost te zijn....

gr.Marcel

Llis

unread,
Aug 3, 2012, 8:32:57 AM8/3/12
to
Op 3-8-2012 12:51, Marcel schreef:
Als je steker heet wordt worden er lasbogen getrokken.
Wat lassers met opzet doen, doet de electriciteit in de steker of in het
stopcontact nu ook. Ergens is er dus een contact losgeraakt.
kan zijn dat de steker niet strak genoeg meer in het stopcontact zit.
Dat is meestal het probleem.
Je kunt dat verkoold materiaal in het stopcontact zien zitten, als het
"heel erg" is.

Trek je soms aan je snoer terwijl je stofzuigt ofzo, waarbij de kabel
onder spanning komt te staan richting het stopcontact ?
Ron

Llis

unread,
Aug 3, 2012, 8:37:16 AM8/3/12
to
Op 3-8-2012 14:28, Marcel schreef:
De kinderbeveiliging smelt niet zomaar. Dat is oververhitting geweest.
Net als je steker. Zie vorig antwoord over lasbogen en slecht contact.
Misschien dat je kinderbeveiliging het slechte contact veroorzaakte.
Ron

Maurice Janssen

unread,
Aug 3, 2012, 8:37:24 AM8/3/12
to
Marcel <nn> wrote:
>Ik heb net de kinderbeveiliging uit het stopcontact verwijderd (deze was een
>beetje gesmolten).
>Daarna weer getest en nu lijkt het probleem helemaal opgelost te zijn....

Dat is inderdaad ook een bekende boosdoener. Door die beveiliging gaat de
steker minder diep in de contacten, waardoor ze minder goed contact
maken en dus heet worden.

--
Maurice

Marcel

unread,
Aug 3, 2012, 8:46:18 AM8/3/12
to


"Maurice Janssen" <maur...@xs4all.nl> wrote in message
news:501bc604$0$6864$e4fe...@news.xs4all.nl...
Kan kloppen. De kinderbeveiliging was op zich al vrij dik en zat ook nog met
een stuk dubbelzijdig kleefband vast in het stopcontact.
De totale dikte was kennelijk net bij dit stopcontact te veel om nog goed
contact te kunnen maken...

Nogmaals dank.
Marcel

(on)wijs man

unread,
Aug 3, 2012, 4:53:37 PM8/3/12
to

"Llis" <no....@xs4none.nl> schreef in bericht
news:501bc4fb$0$6931$e4fe...@news2.news.xs4all.nl...
> Op 3-8-2012 12:51, Marcel schreef:
>> L.S.
>> vandaag bleek na het stofzuigen de stekker van de stofzuiger loeiheet te
>> zijn. Dit kan toch niet goed zijn?
>>
>> Waar kan dit aan liggen? Ik durf even niet te proberen of het bij een
>> ander stopcontact ook gebeurt om uit te vinden of het aan de stofzuiger
>> ligt of aan het stopcontact, als dat al mogelijk is. Is dat gevaarlijk?
>>
>> Het is een Miele 1800 watt van ongeveer 10 jaar oud.
>>
>> Heeft iemand een tip?
>>
>> Bedankt!
>> Marcel
>
> Als je steker heet wordt worden er lasbogen getrokken.

Wel erg kort door de bocht!
Er is op de verhitte plek een (overgangs)weerstand ontstaan mogelijk door
slijtage of gedeeltelijke inwendige snoerbreuk.
Daar wordt warmte ontwikkeld als er een flinke stroom door loopt.

Weet je nog: P=I2 x R (cosinus phi even buiten beschouwing gelaten)
Dat is bij een stroom van 7,82 Amp en een weerstand van 0,3 ohm al gauw
18,34 watt, met dat vermogen kun je solderen dus dat wordt heet!!!!

Llis

unread,
Aug 4, 2012, 5:01:13 AM8/4/12
to
Op 3-8-2012 22:53, (on)wijs man schreef:
> "Llis" <no....@xs4none.nl> schreef in bericht
> news:501bc4fb$0$6931$e4fe...@news2.news.xs4all.nl...
>> Op 3-8-2012 12:51, Marcel schreef:
>>> L.S.
>>> vandaag bleek na het stofzuigen de stekker van de stofzuiger loeiheet te
>>> zijn. Dit kan toch niet goed zijn?
>>>
>>> Waar kan dit aan liggen? Ik durf even niet te proberen of het bij een
>>> ander stopcontact ook gebeurt om uit te vinden of het aan de stofzuiger
>>> ligt of aan het stopcontact, als dat al mogelijk is. Is dat gevaarlijk?
>>>
>>> Het is een Miele 1800 watt van ongeveer 10 jaar oud.
>>>
>>> Heeft iemand een tip?
>>>
>>> Bedankt!
>>> Marcel
>>
>> Als je steker heet wordt worden er lasbogen getrokken.
>
> Wel erg kort door de bocht!
> Er is op de verhitte plek een (overgangs)weerstand ontstaan mogelijk door
> slijtage of gedeeltelijke inwendige snoerbreuk.
> Daar wordt warmte ontwikkeld als er een flinke stroom door loopt.
>
> Weet je nog: P=I2 x R (cosinus phi even buiten beschouwing gelaten)
> Dat is bij een stroom van 7,82 Amp en een weerstand van 0,3 ohm al gauw
> 18,34 watt, met dat vermogen kun je solderen dus dat wordt heet!!!!
>

Toegeven; het begint bij verhoging van de weerstand.
Maar trek de stekker er eens op het goede moment uit en je ziet de
lasboog vonken.
Ron

inox

unread,
Aug 4, 2012, 6:20:50 AM8/4/12
to
On Sat, 04 Aug 2012 11:01:13 +0200, Llis wrote:

> Op 3-8-2012 22:53, (on)wijs man schreef:
>> "Llis" <no....@xs4none.nl> schreef in bericht
>> news:501bc4fb$0$6931$e4fe...@news2.news.xs4all.nl...

>>> Als je steker heet wordt worden er lasbogen getrokken.
>>
>> Wel erg kort door de bocht!
>> Er is op de verhitte plek een (overgangs)weerstand ontstaan mogelijk
>> door slijtage of gedeeltelijke inwendige snoerbreuk.
>> Daar wordt warmte ontwikkeld als er een flinke stroom door loopt.
>>
>> Weet je nog: P=I2 x R (cosinus phi even buiten beschouwing gelaten)
>> Dat is bij een stroom van 7,82 Amp en een weerstand van 0,3 ohm al gauw
>> 18,34 watt, met dat vermogen kun je solderen dus dat wordt heet!!!!
>>
>>
> Toegeven; het begint bij verhoging van de weerstand.
> Maar trek de stekker er eens op het goede moment uit en je ziet de
> lasboog vonken.
> Ron

Ben jij er ook zo ene die de aan/uit knop niet gebruikt en zich dan
afvraagt waarom stekkers en stopcontacten ingebrand raken en warm worden?

--
inox

Jeroen

unread,
Aug 4, 2012, 6:48:01 AM8/4/12
to
Dag,

On 2012-08-04 12:20, inox wrote:
> Ben jij er ook zo ene die de aan/uit knop niet gebruikt en zich dan
> afvraagt waarom stekkers en stopcontacten ingebrand raken en warm worden?

Ben jij er ook zo ene die de aan/uit knop wel gebruikt en zich dan
afvraagt waarom de aan/uit knoppen ingebrand raken en warm worden?

;-)

-- J.

Palmisano

unread,
Aug 21, 2012, 6:06:13 PM8/21/12
to
Ik zou er wel 20 cm vanaf halen, want dichtbij de stekker heeft het
snoer het het zwaarst. Waarschijnlijk is het snoer door het bewegen in
de tule van de stekker *bijna* gebroken. Daarom wordt het warm. Dan is
het dus beter een klein stukje extra af te knippen en er zorgvuldig
een nieuwe stekker aan te zetten (als het even kan met adereindhulzen
:-)).