Dit lijkt simpel: een mof van 40 mm eraan en daar een verloopstukje in
naar 32 mm.

Probleem is echter, dat de afvoerbuis (40 mm) met mof en al is doorgezaagd.
Het is mogelijk om in die 40 mm afvoer een 32 mm buis te stoppen, maar
dan zit deze er ruim in -> dus lekken geblazen.
Ook met teflontape om de 32 mm heen.

Is hier een oplossing voor?
--
groeten, pleerol (pleelol, in het Chinees) :-)
Iedereen heeft gelijk, want niet iedereen IS gelijk.
Meer spreuken: http://members.home.nl/pleerol

de V@nep.invalid Willem de V

unread,
Apr 5, 2012, 6:15:31 PM4/5/12
to

"pleerol" <ple...@gmail.com> schreef in bericht
news:9u6j8q...@mid.individual.net...
> Dit lijkt simpel: een mof van 40 mm eraan en daar een verloopstukje in
> naar 32 mm.
>
> Probleem is echter, dat de afvoerbuis (40 mm) met mof en al is
> doorgezaagd.
> Het is mogelijk om in die 40 mm afvoer een 32 mm buis te stoppen, maar dan
> zit deze er ruim in -> dus lekken geblazen.
> Ook met teflontape om de 32 mm heen.
>
> Is hier een oplossing voor?
een 40*32 in de lijm uitvoering of in de rubber insteek versie op de 40
bevestigen
http://www.warmteservice.nl/product/57401025/water-afvoermaterialen/pp-hulpstukken/pp-overschuifmof-manchet.do

heeft alleen 40*40
dus evt.
http://www.warmteservice.nl/search.do?fh_view_size=25&%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2fcategories%3C{catalog01_15}%2f_240500=34\u0020x\u002040&fh_view=detail&fh_refview=lister&fh_refpath=facet_37&fh_reffacet=_240500&fh_oneslice=yes&fh_location=%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2fcategories%3C{catalog01_15}%2f_240500%3d40\u0020x\u002032&fh_eds=%C3%9F
erbij gebruiken.

Nico Coesel

unread,
Apr 5, 2012, 6:55:12 PM4/5/12
to
pleerol <ple...@gmail.com> wrote:

>Dit lijkt simpel: een mof van 40 mm eraan en daar een verloopstukje in
>naar 32 mm.
>
>Probleem is echter, dat de afvoerbuis (40 mm) met mof en al is doorgezaagd.
>Het is mogelijk om in die 40 mm afvoer een 32 mm buis te stoppen, maar
>dan zit deze er ruim in -> dus lekken geblazen.
>Ook met teflontape om de 32 mm heen.
>
>Is hier een oplossing voor?

PVC vullijm. Je kunt de 32mm buis ook iets dikker maken door 'm warm
te maken met een verfstripper (niet op de hoogste stand).

--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
nico@nctdevpuntnl (punt=.)
--------------------------------------------------------------

pleerol

unread,
Apr 6, 2012, 5:28:55 AM4/6/12
to
Op 6-4-2012 0:15, Willem de V schreef:
> "pleerol"<ple...@gmail.com> schreef in bericht
> news:9u6j8q...@mid.individual.net...
>> Dit lijkt simpel: een mof van 40 mm eraan en daar een verloopstukje in
>> naar 32 mm.
>>
>> Probleem is echter, dat de afvoerbuis (40 mm) met mof en al is
>> doorgezaagd.
>> Het is mogelijk om in die 40 mm afvoer een 32 mm buis te stoppen, maar dan
>> zit deze er ruim in -> dus lekken geblazen.
>> Ook met teflontape om de 32 mm heen.
>>
>> Is hier een oplossing voor?
> een 40*32 in de lijm uitvoering of in de rubber insteek versie op de 40
> bevestigen
> http://www.warmteservice.nl/product/57401025/water-afvoermaterialen/pp-hulpstukken/pp-overschuifmof-manchet.do
>
> heeft alleen 40*40
> dus evt.
> http://www.warmteservice.nl/search.do?fh_view_size=25&%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2fcategories%3C{catalog01_15}%2f_240500=34\u0020x\u002040&fh_view=detail&fh_refview=lister&fh_refpath=facet_37&fh_reffacet=_240500&fh_oneslice=yes&fh_location=%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2fcategories%3C{catalog01_15}%2f_240500%3d40\u0020x\u002032&fh_eds=%C3%9F
> erbij gebruiken.
>> --
Verloop van 40 naar 32 zit er al (+ teflontape). Maar zo'n overschuifmof
manchet zocht ik dus ook.
Bedankt voor de tip!!!