Hallo,

Bij ons is de easy drain geplaatst met in de goot een grijze stop / sifon. Het probleem is dat het water niet goed wegloopt en de drain overloopt.
Het vreemde is echter wanneer ik het hele sifon weghaal het water wel goed wegloopt.

Hoe kan ik onderzoeken wat het probleem is en hoe zou ik het kunnen oplossen?

Ik heb de drain echter zelf geplaatst (dat zou eenvoudig te doen zijn) en zie eigenlijk niet wat ik er fout aan kan doen.
Ik kan de drain toch maar op 1 manier plaatsen en aansluiten op de afvoerpijp?
De drain zit aangesloten op de afvoer (grijze buis rechtstreeks op de drain) en loopt via een t-stuk naar de hoofdafvoer.

Op de hoofdafvoer zit ook een wasbak aangesloten wat zijn eigen sifon heeft. Hierop is geen beluchter aanwezig. Moet hier een beluchter geplaatst worden?

Alvast bedankt voor de hulp!

best...@gmail.com

unread,
Apr 25, 2014, 10:40:47 AM4/25/14
to
Op vrijdag 25 april 2014 14:16:22 UTC+2 schreef Johan:
Kijk eens wat de drain doet als de sifon van de wasbak is verwijderd.

Johan

unread,
Apr 26, 2014, 10:26:00 AM4/26/14
to
Hallo,

Bedankt voor je reactie. Ik heb de pijp los gekoppeld van het sifon de wasbak. Dan loopt het perfect door!
Is het een oplossing als ik een sifon plaats met beluchter zoals dezehttp://www.e-tra.nl/mcalpine-sifon-groot-5-4-x-32-mm-wit.htm ? Krijg ik geen stank in de badkamer?

Poecilia

unread,
Apr 26, 2014, 11:19:10 AM4/26/14
to
Na rijp beraad schreef Johan :
Ik denk wel dat een beluchter je probleem oplost en nee, je krijgt dan
geen stank, in de beluchter zit een klep die dicht is zolang er geen
lucht word aangezogen

--
Poecilia


Kabouter Plof

unread,
Apr 26, 2014, 12:12:47 PM4/26/14
to
"Poecilia" <poecilia.ret...@gmail.com> schreef in bericht
news:ljgipj$6f5$1...@dont-email.me...
Een beluchter werkt alleen als er overdruk in de leiding aanwezig is.
Meestal is er in een riool overdruk, metaangas, en zal de beluchter niet
werken.
Een slang aansluing op het laaste punt, kruipruimte, en de slang naar het
dak brengen zal meer oplossen.
Wil je toch een beluchter op de afvoer zetten, constateer dan eerst of het
om over- of onderdruk gaat.

--
Kabouter Plof


Willem de V

unread,
Apr 26, 2014, 2:58:27 PM4/26/14
to

>> Ik denk wel dat een beluchter je probleem oplost en nee, je krijgt dan
>> geen stank, in de beluchter zit een klep die dicht is zolang er geen lucht
>> word aangezogen
>
> Een beluchter werkt alleen als er overdruk in de leiding aanwezig is.

Correctie: Werkt alleen als er onderdruk is.
> Meestal is er in een riool overdruk, metaangas, en zal de beluchter niet
> werken.
> Een slang aansluing op het laaste punt, kruipruimte, en de slang naar het
> dak brengen zal meer oplossen.

Correctie: pijp aanbrengen vanaf hoogste punt naar dak met open einde.

Kabouter Plof

unread,
Apr 26, 2014, 5:57:14 PM4/26/14
to
"Willem de V" <wille...@nep.invalid> schreef in bericht
news:535c01d0$0$2840$e4fe...@news.xs4all.nl...
>
>>> Ik denk wel dat een beluchter je probleem oplost en nee, je krijgt dan
>>> geen stank, in de beluchter zit een klep die dicht is zolang er geen
>>> lucht
>>> word aangezogen
>>
>> Een beluchter werkt alleen als er overdruk in de leiding aanwezig is.
>
> Correctie: Werkt alleen als er onderdruk is.
>
Helemaal gelijk, typo van mijn kan.

>> Meestal is er in een riool overdruk, metaangas, en zal de beluchter niet
>> werken.
>> Een slang aansluing op het laaste punt, kruipruimte, en de slang naar het
>> dak brengen zal meer oplossen.
>
> Correctie: pijp aanbrengen vanaf hoogste punt naar dak met open einde.

Vanaf het laagste punt want anders bouwt het dalende water nog steeds druk
op in de leidingen waardoor het water nog niet weg stroomt.
Als de afvoerslang op het laagste punt zit druk het dalende water
automatisch de druk via de slang uit de buizen.
Vroeger waren de afvoerbuizen minimaal 50mm, tegenwoordig mag je blij zijn
als je 32mm hebt waardoor er geen vrije val meer is..

>> Wil je toch een beluchter op de afvoer zetten, constateer dan eerst of
>> het
>> om over- of onderdruk gaat.

--
Kabouter Plof


best...@gmail.com

unread,
Apr 27, 2014, 3:14:18 AM4/27/14
to
Op zaterdag 26 april 2014 18:12:47 UTC+2 schreef Kabouter Plof:
In de situatie van OP is duidelijk sprake van overdruk in het afvoersysteem van de badkamer; bij onderdruk zal een sifon worden leeggezogen.
Overigens worden de begrippen beluchter en ontluchter veel door elkaar gehaald.

best...@gmail.com

unread,
Apr 27, 2014, 3:16:44 AM4/27/14
to
Op zaterdag 26 april 2014 16:26:00 UTC+2 schreef Johan:
> Hallo,
>
>
>
> Bedankt voor je reactie. Ik heb de pijp los gekoppeld van het sifon de wasbak. Dan loopt het perfect door!
>
> Is het een oplossing als ik een sifon plaats met beluchter zoals dezehttp://www.e-tra.nl/mcalpine-sifon-groot-5-4-x-32-mm-wit.htm ? Krijg ik geen stank in de badkamer?

In volgorde van uw vragen: Ja en Nee.

Ben Doedens

unread,
Apr 26, 2014, 9:14:22 PM4/26/14
to
Kabouter Plof wrote:
> "Willem de V" <wille...@nep.invalid> schreef in bericht
> news:535c01d0$0$2840$e4fe...@news.xs4all.nl...
>>
>>>> Ik denk wel dat een beluchter je probleem oplost en nee, je krijgt
>>>> dan geen stank, in de beluchter zit een klep die dicht is zolang
>>>> er geen lucht
>>>> word aangezogen
>>>
>>> Een beluchter werkt alleen als er overdruk in de leiding aanwezig
>>> is.
>>
>> Correctie: Werkt alleen als er onderdruk is.
>>
> Helemaal gelijk, typo van mijn kan.
>
>>> Meestal is er in een riool overdruk, metaangas, en zal de beluchter
>>> niet werken.
>>> Een slang aansluing op het laaste punt, kruipruimte, en de slang
>>> naar het dak brengen zal meer oplossen.
>>
>> Correctie: pijp aanbrengen vanaf hoogste punt naar dak met open
>> einde.
>
> Vanaf het laagste punt want anders bouwt het dalende water nog steeds
> druk op in de leidingen waardoor het water nog niet weg stroomt.
> Als de afvoerslang op het laagste punt zit druk het dalende water
> automatisch de druk via de slang uit de buizen.
> Vroeger waren de afvoerbuizen minimaal 50mm, tegenwoordig mag je blij
> zijn als je 32mm hebt waardoor er geen vrije val meer is..

In mijn woning gebouwd in 1974 zit een beluchtingspijp vanaf het dak boven
de badkamer naar beneden waar onderweg eerst de afvoer van het condenswater
van de CV ketel op is aangesloten en vervolgens de afvoer van het toilet in
de badkamer, vanaf dit punt blijft alleen de grote afvoerbuis van het toilet
waarop tevens de afvoer van de drain in de badkamer die bij ons tevens de
scheiding is tussen het zeg maar natte en droge gedeelte van de badkamer en
waarop ook de afvoer van de wasbak is aangesloten. Vervolgens gaat de grote
afvoerbuis naar de benedenverdieping, duikt aldaar de kruipruimte in en
sluit daar aan op de afvoerleiding die het hemelwater van de achterste
dakgoot afvoert, alsmede het water op het platte dak van bijkeuken en
keuken, alsmede de afvoer van wasmachine en condensaat van de droger in de
bijkeuken, de wasbak in de keuken en de afvoer van het toilet op de begane
grond alsmede van het wasbakje in het toilet. Deze centrale afvoerleiding
gaat daar door de muur naar buiten waar hij middels een aansluitputje op de
scheiding van mijn grond en gemeentegrond naar het vuilwateriool in de
straat gaat. Vroeger sloot hier ookk de afvoer van de dakgoot aan de
voorzijde van het huis op aan, maar deze looost nu middels een aansluitputje
op de scheiding etc. op het nieuwe regenwaterriool. Het afvalwater uit het
gewone riool gaat naar de zuivering, het water uit het regenwaterriool,
waarop ook de straatkolken zijn aangesloten wordt middels een retentievijver
op oppervlaktewater geloosd.

Niks geen last van methaangasdruk in het riool. Het gaat alleen fout als het
vuilwaterriool van alle nog aangesloten straatkolken in het dorp TE veel
hemelwater krijgt te verwerken, hetgeen alleen bij wolkbreuken voorkomt.
Onze straat ligt in het laagste deel van het dorp, dus bij elke wolkbreuk
stond hier de straat blank tot in de voortuinen van de aanwonenden. Na
klachten is de gemeente begonnen overal in het dorp regenwaterriolen aan te
leggen die middels retentievijvers/sloten op het bemaalde oppervlaktewater
van het waterschap mogen lozen. Het lukt daardoor steeds beter
overstromingen vanuit het vuilwaterriool te voorkomen terwijl de
retentievijvers moeten voorkomen dat de schoonwaterriolen in de straat gaan
overlopen.


--
Met Vriendelijke Groeten,
Ben Doedens


wjpde...@gmail.com

unread,
Apr 29, 2014, 2:37:05 PM4/29/14
to
Op zondag 27 april 2014 09:16:44 UTC+2 schreef best...@gmail.com:
Ik heb het sifon geplaatst maar het werkt helaas nog niet zoals ik zou willen.
De afvoer was iets beter waardoor de kraan iets meer open kan maar niet om over naar huis te schrijven.
Toen kwam ik er achter dat er een ijzeren pinnetje bij de beluchter zit. Als ik deze indruk werkt de afvoer prima.
Maar iedere keer het pinnetje indrukken is niet echt een optie, het is lastig bereikbaar, zeker voor de kinderen. Ook wanneer je de douche later sneller laat lopen moet je weer even het pinnetje indrukken.
Heb ik een verkeerd sifon gekocht wat niet automatisch werkt? Bij de bouwmarkt zag ik beluchters die je in moet verlijmen en daar zat geen pinnetje volgens mij op.
Kan ik het pinnetje gewoon vastplakken of gaat het dan stinken?

Alvast bedankt voor uw reactie alweer. Ik zou u ook graag direct mailen, maar zie hier niet het hele emailadres.

Willem de V

unread,
Apr 30, 2014, 6:24:39 AM4/30/14
to

>>> Bedankt voor je reactie. Ik heb de pijp los gekoppeld van het sifon de wasbak. Dan loopt het perfect door!
>>

>>> Is het een oplossing als ik een sifon plaats met beluchter zoals dezehttp://www.e-tra.nl/mcalpine-sifon-groot-5-4-x-32-mm-wit.htm ? Krijg ik geen stank in de badkamer?

> Ik heb het sifon geplaatst maar het werkt helaas nog niet zoals ik zou willen.
> De afvoer was iets beter waardoor de kraan iets meer open kan maar niet om over naar huis te schrijven.
> Toen kwam ik er achter dat er een ijzeren pinnetje bij de beluchter zit. Als ik deze indruk werkt de afvoer prima.
> Maar iedere keer het pinnetje indrukken is niet echt een optie, het is lastig bereikbaar, zeker voor de kinderen. Ook wanneer je de douche later sneller laat lopen moet je weer even het pinnetje indrukken.
> Heb ik een verkeerd sifon gekocht wat niet automatisch werkt? Bij de bouwmarkt zag ik beluchters die je in moet verlijmen en daar zat geen pinnetje volgens mij op.
> Kan ik het pinnetje gewoon vastplakken of gaat het dan stinken?
>
> Alvast bedankt voor uw reactie alweer. Ik zou u ook graag direct mailen, maar zie hier niet het hele emailadres.
>
Het lijkt dat je tijdelijk een overdruk probleem hebt.
zag leuk schema met uileg op http://www.necap.be/nl
Die P.A.P.A. doe jij dus na door het pennetje in te drukken (het gaat
dan wel even stinken denk ik....alhoewel dat ook niet hoeft want het is
de schone lucht die het probleem veroorzaakt (als schema klopt).

Het water gaat van de drain naar beneden heb je daar ergens de
mogelijkheid nog een beluchter te plaatsen ?

Of zoals eerder gezegd bovenin systeem een open pijp te plaatsen.

wjpde...@gmail.com

unread,
Apr 30, 2014, 6:56:11 AM4/30/14
to
Op woensdag 30 april 2014 12:24:39 UTC+2 schreef Willem de V:
Bedankt voor je link. Ik ga proberen het pinnetje af te plakken en te testen voor de lucht. Zonder verbouwing heb ik geen mogelijkheid om een beluchter te plaatsen bij de drain helaas. Ik moet dan een gat oren in de vloer, kom dan in de garage uit en daar verbinden met de grote afvoerpijp die van de badkamer naar de kruipruimte loopt.

Johan

unread,
May 7, 2014, 7:00:40 PM5/7/14
to
Op woensdag 30 april 2014 12:56:11 UTC+2 schreef wjpde...@gmail.com:
Het afplakken werkt wonderbaarlijk goed! De drain loopt al een week donder problemen door en er is geen stank in de douche.

Ik ben mega blij!