Ron
Het expansievat is een vat met in het midden een rubberen membraam of zo. Aan 1
kant zit lucht, aan de andere kant zit (als het goed is) het water uit de
verwarming. Voor zover ik weet zijn de zijden te herkennen aan een ventiel
(lucht zijde) en een aansluiting op de CV installatie, bij voorkeur met een
ontluchting.
Achter het schelle geluid (zoals bijvoorbeeld een bel of een klok) zit volgens
mij lucht. Achter het doffe geluid zit volgens mij iets dempends, bijvoorbeeld
water of zo.
Volgens mij moet het vat gemonteerd worden met het ventiel van onder en de
cv-aansluiting van boven. Dus de onderkant zou schel moeten zijn en de bovenkant
dof.
Als het mebraam echter zover is doorgebogen dat ze (plaatselijk) tegen het vat
aan komt, dan is het aan de lucht kant toch een dof geluid. Extra lucht in het
vat pompen kan resultaat opleveren, let echter wel op de druk in het systeem:
laat ook wat water wegstromen.
Als er lucht in het drukvat aan de waterkant zit, dan kan ze daar schel gaan
klinken. Ontluchten is de oplossing.