japsie

unread,
Jul 18, 2005, 4:38:19 AM7/18/05
to
Sinds kort heb ik een split-unit airconditioning, welke ik zelf
geïnstalleerd heb. Hij werkt verder prima, en koelt goed.
Nu is het alleen zo dat er twee punten zijn waarbij ik m´n vraagtekens
heb.

-Het eerste punt is dat tijdens het installeren ik de dikke buis een
korte bocht heb moeten laten maken, waardoor hij op 2 punten door het
buigen plat is geworden. Is dit een probleem, of is het meer van; als
ie werkt dan is het geen probleem.

-Het tweede punt is meer belangrijk. Nadat de installatie helemaal
voltooid was, hoorde ik een heel zacht gepruttel van de koppelingen van
de buiten-unit komen. Hij lekt ook heel langzaam een doorzichtige olie.
De koppelingen zijn absoluut goed aangedraait, ik snap er dan ook niks
van, en heb het probleem de afgelopen dagen maar genegeerd. Ben alleen
wel bang dat op langer termijn mijn compressor zal doorbranden omdat er
bijna geen vloeistof meer in het systeem zit.

Heb al eerder een airconditioning geïnstalleerd, en toen waren er geen
problemen. Laten doen was geen optie, omdat het a veel te duur is, en b
ik de airco maar 2 maanden zal gebruiken (ivm verhuizing).

Bij voorbaat dank voor u hulp.

Toeternietoe

unread,
Jul 18, 2005, 2:49:45 PM7/18/05
to

japsie <jaspe...@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
1121675899.0...@g49g2000cwa.googlegroups.com...

Sinds kort heb ik een split-unit airconditioning, welke ik zelf
geďnstalleerd heb. Hij werkt verder prima, en koelt goed.

Nu is het alleen zo dat er twee punten zijn waarbij ik m´n vraagtekens
heb.

-Het eerste punt is dat tijdens het installeren ik de dikke buis een
korte bocht heb moeten laten maken, waardoor hij op 2 punten door het
buigen plat is geworden. Is dit een probleem, of is het meer van; als
ie werkt dan is het geen probleem.

Als de vernauwing niet te groot is, dan is het niet zo'n groot probleem.
De capaciteit gaat wat achteruit, je rendement ook.
Schadelijk voor de compressor is het niet.

-Het tweede punt is meer belangrijk. Nadat de installatie helemaal
voltooid was, hoorde ik een heel zacht gepruttel van de koppelingen van
de buiten-unit komen. Hij lekt ook heel langzaam een doorzichtige olie.
De koppelingen zijn absoluut goed aangedraait, ik snap er dan ook niks
van, en heb het probleem de afgelopen dagen maar genegeerd. Ben alleen
wel bang dat op langer termijn mijn compressor zal doorbranden omdat er
bijna geen vloeistof meer in het systeem zit.

Je hebt volgens mij inderdaad een lek.
De vloeistof is olie, en dient voornamelijk voor de smering van de
compressor.
Maar voordat je al je olie kwijt bent, ben je allang je koelmiddel kwijt, en
werkt de airco niet meer.
Op den duur gaat je compressor wel naar de kl.....
Je kunt nog proberen de koppeling vaster te draaien.
Helpt dit niet, dan rest niets anders dan het inschakelen van een prof.
bedrijf.
Heb je voor het monteren de koppelingen goed gekontroleerd?
Een keline beschadiging, bv door stoten tijdens vervoer, of een zandkorrel
kunnen al funest zijn.
Bevat de airco CFK's HCFK's of HFK's (Ozon afbrekende produkten) als
koelmiddel, dan mag je deze zelf niet installeren.
Dat is bij wet verboden.
Uitsluitend STEK-Erkende bedrijven mogen de installatie uitvoeren.
Zij moeten ook in het bezit zijn van lekzoekers, om een zeer klein
kolemiddellek te kunnen opsporen.


Heb al eerder een airconditioning geďnstalleerd, en toen waren er geen


problemen. Laten doen was geen optie, omdat het a veel te duur is, en b
ik de airco maar 2 maanden zal gebruiken (ivm verhuizing).

Met het huidige lek zal de airco het geen 2 maanden volhouden.
Reparatie zal niet goedkoop zijn.

Installatiewerk.net

unread,
Jul 18, 2005, 5:03:19 PM7/18/05
to
"japsie" <jaspe...@hotmail.com> schreef in bericht
news:1121675899.0...@g49g2000cwa.googlegroups.com...

Sinds kort heb ik een split-unit airconditioning, welke ik zelf
geďnstalleerd heb. Hij werkt verder prima, en koelt goed.

Nu is het alleen zo dat er twee punten zijn waarbij ik m´n vraagtekens
heb.

-Het eerste punt is dat tijdens het installeren ik de dikke buis een
korte bocht heb moeten laten maken, waardoor hij op 2 punten door het
buigen plat is geworden. Is dit een probleem, of is het meer van; als
ie werkt dan is het geen probleem.

-Het tweede punt is meer belangrijk. Nadat de installatie helemaal
voltooid was, hoorde ik een heel zacht gepruttel van de koppelingen van
de buiten-unit komen. Hij lekt ook heel langzaam een doorzichtige olie.
De koppelingen zijn absoluut goed aangedraait, ik snap er dan ook niks
van, en heb het probleem de afgelopen dagen maar genegeerd. Ben alleen
wel bang dat op langer termijn mijn compressor zal doorbranden omdat er
bijna geen vloeistof meer in het systeem zit.

Heb al eerder een airconditioning geďnstalleerd, en toen waren er geen


problemen. Laten doen was geen optie, omdat het a veel te duur is, en b
ik de airco maar 2 maanden zal gebruiken (ivm verhuizing).

Bij voorbaat dank voor u hulp.


Eerste punt: Het knikken van de buis hoeft opzich geen probleem te zijn. Er
is natuurlijk altijd een kans op lekkage en voor de doorstroming is het
natuurlijk nooit bevorderlijk.

Tweede punt: Het lekken van het koudemiddel is wel een probleem. Je kunt dit
ook eenvoudig met zeepsop controleren. Het lek zal wel hersteld moeten
worden en er zal koudemiddel bijgevuld moeten worden. De binnenunit kan
'invriezen' en voorzover aanwezig kan een lagedruk melder in storing gaan.
Als het blijft lekken zul je de 2 maand wel niet halen.

René Witteveen
www.installatiewerk.net


japsie

unread,
Jul 19, 2005, 5:08:08 AM7/19/05
to
Bedankt voor de gegeven antwoorden.

Het geval is dat de vernauwing vlak bij de koppeling van de buitenunit
zit. Mijn idee is dus om de buis een klein stukje in te korten, en
daarop een nieuwe koppeling te zetten. Merk wel dat de koel capaciteit
iets achteruit gaat. Dus de gas druk zal ook gecontroleerd moeten
worden. Wist trouwens niet dat de vloeistof tevens de smering is (op de
doos staat milieu vriendelijke vloeistof), was even bang dat de
compresser lekkage had.

Mbv zeepsop kan ik iig kijken of de vloeistof of gas buis lekkage
heeft. Helaas ben ik niet in het bezit van de benodigde intrumenten.

Ik woon momenteel in Barcelona, en spreek geen Spaans. Dus het regelen
van een goedkope monteur zal moeilijk worden. Maar een airconditioner
is hier wel noodzakelijk om te kunnen slapen, zeker met de mooie
Spaanse vrouwen ;)