Dank u wel
>
Zeggen dat het onjuist is in niet voldoende, geef dan uw versie.
Klopt
> Zeggen dat het onjuist is in niet voldoende, geef dan uw versie.
Waar is de cosinus Phi? die hoort ook nog in de formule thuis!
Ga er van uit dat op iedere fase 230 volt staat (400 (230V_3) tussen de
fazen). Het vermogen (in dit voorbeeld 5000 Watt) wordt betrokken uit die 3
fazen, 5000/3 watt/fase dat levert dan op 5000/(3*230)=7,25 A. Omdat de
cos(phi) <1 is komt daar nog wat bij. Bij cos(phi)van 0,7 bv. 7,25/0,7=10A.
Of in formule: I=W/(V.3.cos(phi)). I stroom in Ampčre, W vermogen in Watt, V
spanning/fase in Volt, cos(phi) een getal <1.
HWtn
V_ daar had een wortelteken moeten staan
Bij 3 fasen motoren is de volgende formule belangrijk:
P = U x I x V3 x Cos phi x n
even de formule aanpassen:
P
I = -------------------------------
U x V3 x Cos Phi x n
I = Stroom in ampere (A)
P= Vermogen in Watt (W)
U = Spanning in Volt (V)
V3 = Wortel uit 3, is dus 1,73
Cos phi = arbeidsfactor
n = rendement.
De meeste gegevens vind je op het motorplaatje,
hou rekeneing met:
P, vermogen, dit is het asvermogen(mechanisch), heeft dus niets met elektra
te maken.
Cos phi, onbekend? doorgaans tussen de 0,7 - 0,8
n, rendement, onbekendn doorgaans 0,8
U = lijnspanning, doorgaans hier 400 Volt.
Merk op dat de opgenomen stroom afhankelijk is van het vermogen dat de motor
moet afgeven.
Een onbelaste motor neemt een veel lagere stroom uit het net op dan een
motor die vol belast is.
Als vuistregel kun je stellen dat de nominaalstroom van de motor, dus de
afstelling van de thermische beveiliging (ja, zo noemen ze dat in Nederland)
2 x het vermogen in kW is, bij een standaard draaistroom motor.
Dus een motor van 5,5 kW: stroom 11 Ampere
Heb je nog vragen??
kom er mee
Toet
vermogen is spanning keer stroom
bij 3 fase: spanning keer de stroom keer wortel 3
bij een lijnspanning van 400 volt mag je 230 volt keer 3 is 690
dus de stroom is 5000 delen door 690 kom je uit op 7.2 ampere
met het werkelijke vermogen bereken je met cos phi het naijlen van het
magnetisch veld in de motor is ongeveer 0.8
dus 5000/690/0.8 is komt op 9 amp hier stel je i therm op in
P opgenomen vermogen is dus 690 * 9 is 6200 watt
P afgenomen vermogen 5000 watt
Voor i therm gebruiken we ook een vuistregel 1000 watt is 2 amp bij 5000
wordt dit 10 amp
dus i them zou ik op 10 amp plaatsen
dit ook met de aanloop stroom in ster 3*I
in driehoek 6*I
In is (3*10) delen door 2 komt op 16 amp bedrading 4*2.5 qmm
vergeet niet te meten met een true rms meter
veel plezier
"HWtn" <hw...@net.com> schreef in bericht
news:xoY0i.170205$iq3.1...@phobos.telenet-ops.be...
>>> Of in formule: I=W/(V.3.cos(phi)). I stroom in Ampčre, W vermogen in
De formule wordt dan P = U * I * ?3 * cos Phi
Cos Phi ligt bij motoren tussen de 0,75 en de 0,85.
0,82 is een gemiddelde waarde.
?3 is wortel 3 en is bedraagt 0,72
Stroom (I) is P gedeelt door ( U * ?3 * cos Phi)
"linda" <ik...@skynet.be> schreef in bericht
news:46433a31$0$13866$ba62...@news.skynet.be...
>De formule wordt dan P = U * I * ?3 * cos Phi
>Cos Phi ligt bij motoren tussen de 0,75 en de 0,85.
>0,82 is een gemiddelde waarde.
P zopal dat op het type plaatje staat, is asvermogen, je vergeet het
rendement in je formule.
>?3 is wortel 3 en is bedraagt 0,72
Ook fout.