Het is mij niet helemaal duidelijk hoe de waterleiding in huis geaard moet
zijn.
Bij ons is de water- en gasleiding geaard in de meterkast. Maar boven in de
badkamer is de wastafelkraan
ook weer geaard. Waarom is dit nodig ? Dit is toch dezelfde leiding die al
aan aarde lag?
Moet de badkraan dan ook weer apart aan aarde? De cv is pas nieuw aangelegd
en ligt niet aan aarde,
terwijl dit bij mijn ouders thuis wel weer zo is in de badkamer! Ik weet het
niet meer, jullie misschien?
Nova schreef:
In de aansluiting van je cv is al een aarde aangesloten op de pomp en
het huis.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
Hallo ,
Je badkraan hoef niet apart aan de aarde , maar een radiator wel , dat deze
al is geaard via de stekker van je ketel doet niet terzake.
jacco
Dan nu het *goede* antwoord: alle delen van metaal (kranen, radiator, stalen
bad, lamp, stalen douchebak etc.) in de badkamer moeten apart aan de aarde
gelegd worden. Die aarde moet via een draad uit de meterkast naar de
badkamer komen dus niet 'de leiding is in de meterkast of bij de ketel al
geaard, dus het hele leidingnet in huis is geaard'. Vooral in het tijdperk
dat er overal kunststof leidingen gebruikt worden, kun je er namelijk niet
meer vanuit gaan dat de leiding in de helemaal tot in de badkamer van koper
is (dus aarde-geleidend is).
Hans.
Dennis
Als je *zeker* (dus ZEKER met hoofdletters) weet dat de verbinding tussen de
badkraan in contact staat met de blanke aardedraad, reken *ik* het goed. Of
het volgens de norm is, weet ik niet zeker (zal wel niet, maar dan word ik
wel op de vingers getikt hier). Overigens, je bad als dat van metaal is,
moet het ook geaard zijn. Ook blijft nog steeds de radiator van je cv over
om geaard te worden.
Hans.
In ieder gaval bedankt voor je tips Hans. Ik badder nu weer een stuk
geruster.
Dennis
Heb je ook toevallig nog de radiator getest met de stekker van de CV eruit?
Bij mij bleek er dan geen aarde meer te zijn op de hele CV
Later heb ik alles wel netjes aan één aarde gelegd in de badkamer
bababarth
Als ik zulke antwoorden leest ga ik nog eens in sprookjes geloven.
Een aarde die over een aardlekschakelaar loopt. Ik zou zeggen schroef eens
je meterkast open en kijk eens goed waar de aarde vast gemaakt wordt. Je
zal dan zien dat er 1 centrale aardrail inzit waar alles samenkomt ook het
leidinkje wat naar de badkamer loopt.
Andre
Wat praat jij een boel onzin zeg. Natuurlijk zijn de aarde van de electra en
die van je CV het zelfde. Dacht je echt dat de aarde van die pomp volledig
los zou zijn van de aarde van je CV-radiatoren? Maar je moet ze dus wel
allebei hebben. Een veel voorkomend mis verstand is dat de
aardlekschakkelaar een vervanging van de aarde zou zijn. Dat is dus niet zo.
Er moet nl. eerst stroom weg lekken voor de aardlek er uit gaat. Dat moet
dus via die aarde.
JS
--
Simon
Sb...@Productions.nl©
Het leven is kort, dus geniet ervan.
==================================================
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
De afzender stelt het daarom niet op prijs dat dit bericht zonder
toestemming van de afzender naar derden wordt gestuurd.
==================================================
----8<---hieronder-afknippen-----------
"Peter Goedhart" <p.t.go...@chello.nl> schreef in bericht
news:a7g10j$729$1...@news.hccnet.nl...
De aarde die je hebt na de aardlekschakelaar mag NOOIT meer in contact komen
met een andere aardschakeling. Anders werkt de aardlekschakelaar niet. Je
mag metalen aardingen zoals in je huis noorzakelijk zijn in de natte ruimtes
en cv installatie, waterleiding , en bewapening van beton e.d. niet aan de
aardlekschakelaar aansluiten. Wel kan het op dezelfde anode aagesloten
zijn, maar dan VOOR de aardlekschakelaar.
De aardbeveiliging van de cv kachel in het electrisch gedeelte apart van de
aardbeveliging van de cv buizen. Toch?
In oude huizen zijn aarde vaak toch nog aan de waterleiding aangesloten.
Zolang er gebruik gemaakt wordt van koperen. ijzeren en loden leidingen op
zich geen groot probleem. Maar steeds meer wordt er op kunststofbuizen
overgegaan waarmee de geleiding van deze leidingen sterk verminderd zijn.
Het best is een eigen aarde te slaan die tot in het grondwater reikt. Een
apar kilo zout erbij verhoogt de werkzaamheid.
bababarth
JS" <jeroen.smit@...> schreef in bericht
news:a7g9jq$sja$1...@dinkel.civ.utwente.nl...
Je hebt heel duidelijk uitgedrukt dat je er zelf niks van snapt.
>
> De aarde die je hebt na de aardlekschakelaar mag NOOIT meer in contact
komen
> met een andere aardschakeling. Anders werkt de aardlekschakelaar niet. Je
> mag metalen aardingen zoals in je huis noorzakelijk zijn in de natte
ruimtes
> en cv installatie, waterleiding , en bewapening van beton e.d. niet aan de
> aardlekschakelaar aansluiten. Wel kan het op dezelfde anode aagesloten
> zijn, maar dan VOOR de aardlekschakelaar.
Schroef nou een keer je meterkast open en dan zal je zien dat op de
aardlekschakelaar
alleen de fase en nuldraad zijn aangesloten. De aarde draad van je groep
gaat gelijk
naar de centrale aardrail in de meterkast
>
> De aardbeveiliging van de cv kachel in het electrisch gedeelte apart van
de
> aardbeveliging van de cv buizen. Toch?
>
> In oude huizen zijn aarde vaak toch nog aan de waterleiding aangesloten.
> Zolang er gebruik gemaakt wordt van koperen. ijzeren en loden leidingen op
> zich geen groot probleem. Maar steeds meer wordt er op kunststofbuizen
> overgegaan waarmee de geleiding van deze leidingen sterk verminderd zijn.
Misshien de onderstaande tekst nog een keer lezen en dan een uitleggen wat
er
bedoelt wordt maar wat een kilo zout met een aardaansluiting te maken
heeft.??????????
Andre
De benaming äardlekschakelaar is ook eigenlijk niet helemaal juist. Het is
een differentiaalschakelaar. Hij vergelijkt de stroom die weggaat in de fase
met de stroom die terugkomt via de 0. Zit daar een bepaald verschil tussen
in het onderhavige geval 30 milli Ampere ) dan opent de schakelaar en is de
installatie spanningsloos.
terugkomend op een andere spraakverwarring in de discussie. Vaak is het niet
toegestaan om verschillende aardingen te koppelen. Het is dan de bedoeling
dat vanaf de te aarden component, de aarde rechtstreeks naar de meterkast
loopt en daar op de aarderail wordt bevestigd. Dus niet van een radiator
naar een wastafel dan weer dooorgelust naar de electrische straalkachel
vervolgens naar de wandcontactdoos in de slaapkamer en dan via de
waterleiding van de wastafel naar de watermeterput van waruit hij middels
een draad met de aardrail verbonden wordt.
Als je zelf een aardpen slaat is het verstandig in het gat zout te doen. Dat
is een beproefd middel. Zout trekt vocht aan en verhoogd dus de vochtigheid
rondom de aardpen. En dus ook het contact. Ik praat dus niet over een
aarde aansluiting op 5 hoog achter.
Kijk ook eens op deze site. Hier zeggen professionals hetzelfde als ik,
dacht ik. Althans over de gescheiden aansluiting van electra en metalen
delen.
http://www.funda.nl/huistuin/installatie/default.asp?vlgnr=120
bababarth
"André" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:a7ilsl$51t$1...@news1.xs4all.nl...
Sorry, maar dat doe je dus helaas wel.
>Maar misschien
> heb ik me niet helemaal duidelijk uitgedrukt.
Het helpt als onder de tekst quote i.p.v. erboven. Maar goed laat ik het
over de inhoud gaan hebben anders ben ik alleen een zeikerd.
>
> De aarde die je hebt na de aardlekschakelaar mag NOOIT meer in contact
komen
> met een andere aardschakeling.
Dit is dus nog steeds onzin. Aarde is aarde en daar heeft de aardlek
schakkelaar niks mee te maken. Wim heeft verderop in deze thread al gezegt
hoe een aardlek schakkelaar werkt en daar wil ik mij graag bij aansluiten.
Lees dat stukje dus even, misschien dat je het dan snapt.
>Anders werkt de aardlekschakelaar niet.
Die werkt echt nog wel hoor. Hij werkt immers ook als de stroom via jouw weg
lekt.
>
> In oude huizen zijn aarde vaak toch nog aan de waterleiding aangesloten.
> Zolang er gebruik gemaakt wordt van koperen. ijzeren en loden leidingen op
> zich geen groot probleem. Maar steeds meer wordt er op kunststofbuizen
> overgegaan waarmee de geleiding van deze leidingen sterk verminderd zijn.
> Het best is een eigen aarde te slaan die tot in het grondwater reikt. Een
> apar kilo zout erbij verhoogt de werkzaamheid.
>
Dat is dan ook waarom het bij nieuw te bouwen verplicht is om een eigen
aardpen te slaan.
JS
Stel dat op het eerste punt deze serie van geaarde opjecten een spanning van
230V komt te staan, dan wordt deze heel serie tot aan de daad werkelijke
aarde een spanningsdeler, dit komt door de weerstand van de draad. Op elk
punt na het eerste punt van deze serieschakeling komt dus een deel van de
230V te staan.
Het verhaaltje is niet helemaal compleet maar geeft wel ongeveer aan waarom
het is.
JS
NIET JUIST, de fase en de nul wel. De aarde niet.
>en dat de metalen voorwerpen in natte cellen rechtstreeks op de
> aardpen is aangesloten. Dus niet via de aardlekschakelaar.
Juist, want de aarde heeft immers niks met de
differentiaalschakelaar(aardlek) te maken.
>Die twee
> 'netwerken' mogen natuurlijk niet meer met elkaar in contact komen anders
> werkt de aardelkschakelaar niet naar behoren anders is er immers een
andere
> 'afvoer' van de stroom.
NIET JUIST, vervolg fout van fout 1.
>
> Kijk ook eens op deze site. Hier zeggen professionals hetzelfde als ik,
> dacht ik. Althans over de gescheiden aansluiting van electra en metalen
> delen.
>
> http://www.funda.nl/huistuin/installatie/default.asp?vlgnr=120
>
Tja, hier staat inderdaad het hele verhaal over de aardlek schakkelaar
netjes op, nou moet jij het nog gaan snappen. Ik bedenk mij bij het lezen
van dat stukje ineens dat er best weleens 1 aarde draad naar de aardlek
schakelaar kan lopen, dit is voor de test functie en heeft dus niks met de
hoofdfunctie te maken. Er staat trouwens ook wat uitgelegd over het wel/of
niet achter de aardlek zetten van de wasmachine.
Wel wil ik een vraagteken zetten bij de dikte van 4 mm^2 van de aarde draad
van de badkamer want volgens mij mag dat best wat minder. De groen/gele
draad is nl. slechts 2,5 mm^2 en de aard draadjes die ik in bad kamers heb
gezien waren altijd veel minder.
Maar ik denk wel dat ik een zekering bij ons in huis maar weer eens van 16A
naar 10A ga verlagen.
JS
Als je daarover nog twijfels hebt niet aarzelen een echte vakman te vragen
hoe dit zit !!!!
"Nova" <nova...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:a7f2ht$6k3$1...@news1.xs4all.nl...
Goed antwoord Noll. Dus deze aarde aansluiting loopt niet via de
aardlekschakeling. Als ik je goed begrijp. En dat is ook wat ik probeerde
uit te leggen. En waarom loopt dat niet via de aardlekschakeling?
"JS" <jeroen.smit@...> schreef in bericht
news:a7lfal$421$1...@dinkel.civ.utwente.nl...
Dat is dus waarom je het niet snapt. Want de aardlek met dus het verschil
tussen de stroom door de fase en de stroom door de nul en heeft met de aarde
niks te maken.
JS
Maar er loopt geen enkele aarde via de aardlek schakelaar.
En inderdaad alle metalen delen in de bad kamer moet een eigen aarde hebben.
(om misverstanden te voorkomen).
JS
Ik zou het ook controleren voor je de verbinding met aarde maakt en het zal
inderdaad wel goed gaan, wat de norm precies is weet ik eigenlijk ook niet.
JS
Hallo..... een aardlekschakelaar is een differentiaalschakelaar!
wat inhoud dat hij aanspreekt (afschakeld dus) bij een stroomverschil
in de fase en de nul groter dan bijvoorbeeld 30 mA, (60mA bestaat ook)
En verder AARDE is AARDE en alle aardpunten behoren ten opzichte van
elkaar bij benadering theoretisch 0 Ohm te meten.
De aarde op de aardlekschakelaar (zijde van de voeding) is slechts voor
het testknopje wat op de aardlekschakelaar zit.
>Knip
--
Met vriendelijke groeten,
Albert Stolwijk
-----------------------------------------------------
Reageren?: Verwijder [NOSPAM] uit mijn E-Mail adres.
For a Reply?: Remove [NOSPAM] from my E-Mail address.
-----------------------------------------------------
> Hallo..... een aardlekschakelaar is een differentiaalschakelaar!
> wat inhoud dat hij aanspreekt (afschakeld dus) bij een stroomverschil
> in de fase en de nul groter dan bijvoorbeeld 30 mA, (60mA bestaat ook)
>
> En verder AARDE is AARDE en alle aardpunten behoren ten opzichte van
> elkaar bij benadering theoretisch 0 Ohm te meten.
> De aarde op de aardlekschakelaar (zijde van de voeding) is slechts voor
> het testknopje wat op de aardlekschakelaar zit.
En zelfs dat niet: vrijwel alle aardlekschakelaars
testen zichzelf -zonder- aardaansluiting.
Er zit ook helemaal geen aardaansluiting op, gewoonlijk,
Jan