Onze Zanussi is ongeveer 7 jaar oud. Veel gebruikt, in januari is het
derde kleine vuilmakertje gelanceerd. Regelmatig slaat de
aardlekschakelaar uit. Bij een flinke wasberg soms wel 4 maal per dag!
Toch kan het dan 's middags ineens wel weer goed gaan. Soms dagen geen
probleem.
Er staat wel een condensdroger in dezelfde ruimte, maar behalve dat
het er goed warm wordt is het wel droog. De ventilatie is op zich ook
best goed.
Zou deze machine gewoon op zijn? Hoelang moet zoiets mee kunnen?
Tips?
Na lang tobben en uiteindelijk inschakelen van een professional met
meetapparatuur, bleek dat het probleem zat in de grondkabel naar de schuur.
Deze kabel veroorzaakte een lichte aardlek, onvoldoende om de
aardlekschakelaar eruit te gooien. Maar zodra de wasmachine erbij kwam (die
van nature een kleine lek kan hebben) schakelde hij wel uit.
Dus kan ik je toch aanraden om iemand te zoeken die met een 'megger' (=
elektrisch meetapparaat voor aardlekken) de boel kan doormeten.
Groeten
Hans Verheul
jsve...@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~verhe070/home.html
Hans van Dam <hva...@worldonline.nl> schreef in berichtnieuws
3b9a7e0c...@news.worldonline.nl...
> Lezers,
>
> Onze Zanussi is ongeveer 7 jaar oud. Veel gebruikt, in januari is het
> derde kleine vuilmakertje gelanceerd. Regelmatig slaat de
> aardlekschakelaar uit. Bij een flinke wasberg soms wel 4 maal per dag!
> Toch kan het dan 's middags ineens wel weer goed gaan. Soms dagen geen
> probleem.
Soms is het netfilter oorzaak van het probleem.
Probeer het eens met de aarddraad daarvan los.
Anders pomp. verwarmingseleme4nt, of gewoon een klein waterlekje ergens.
> Er staat wel een condensdroger in dezelfde ruimte, maar behalve dat
> het er goed warm wordt is het wel droog. De ventilatie is op zich ook
> best goed.
>
> Zou deze machine gewoon op zijn? Hoelang moet zoiets mee kunnen?
Een aardlek is precies dat: een aardlek.
Met op zijn van de machine (wat dat in hemelsnaam zou zijn)
heeft dat niks te maken.
Beste,
Jan
Staan die condensdroger en de wasmachine op dezelfde groep ?
Dan kan de aardlek er ook uit slaan doordat er domweg teveel stroom gevraagd
wordt...
(wasmachine begint te verwarmen, en de droger staat flink te blazen)
Oplossing zou zo'n stekkerblok kunnen zijn die de wasdroger pauzeert,
wanneer de wasmachine veel stroom gaat vragen...
Te koop bij elke bouwmarkt...
brammus
Als een wasmachine en een droger op dezelfde groep staan slaat de zekering
door en niet de aardlek.
Gerard
Onzin. Dan slaat de zekering er uit.
Reom
Dus een aardlek en een stop/zekering zijn 2 compleet verschillende dingen...
Dacht dat ze hetzelfde deden, alleen dat de onderliggende techniek slechts
verschilde...
Niet dus...
brammus
Ik ben eens wat oude nieuwberichten aan het lezen en kwam ook bovenenstaande
thread tegen. Deze laatstse vraagstelling is niet uitewerkt en interesseert
me wel. Ik weet ook niet wat het verschil is tussen aardlek en een
stop/zekering. Kan iemand daar iets over uitleggen?
Bedankt,
Xander
Aardlek kijkt of er evenveel stroom heen en teruggaat. Bij een verschil
groter dan 20 mA (geloof ik, preciese waarde niet bekend) gooit ie de groep
er uit. Da's bijvoorbeeld wanneer je wasmachine een beetje stroom lekt naar
z'n kast.
Groet,
Ron@ld
Xander Burchartz <xburc...@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
3bc09787$0$19396$e4fe...@newszilla.xs4all.nl...
> Stop bekijkt of er niet te veel stroom door je draadjes loopt. Mag in ieder
> geval niet te lang overbelast zijn. In dat geval: Stop kapot en geen
> spanning meer op je groep.
>
> Aardlek kijkt of er evenveel stroom heen en teruggaat. Bij een verschil
> groter dan 20 mA (geloof ik, preciese waarde niet bekend) gooit ie de groep
> er uit. Da's bijvoorbeeld wanneer je wasmachine een beetje stroom lekt naar
> z'n kast.
Maar vooral ook als de aarddraad van die wasmachien los is
en jij hem dan beetpakt :-(
Jan
Aardlek spreekt meestal aan op 30mA. Meestal zijn er meerdere groepen
per aardlekschakelaar. De wasmachinegroep werd daar vaak buiten gelaten.
Weet alleen of dat nog gebeurt volgens de nieuwste NEN 1010
Hg , Peter
Nee Jan, helaas verkeerd begrepen.
Als je bij een apparaat de aarddraad loshaalt en vastpakt knalt dus NIET de
aardlekschakelaar eruit.
De aardlekschakelaar ziet of er evenveel stroom door de bruine draad
heengaat als er door de blauwe weer terug komt.
Als er een verschil tussen die twee zit groter als 30 mA, dan schakelt de
groep uit. Velen denken dat het een beveiliging is voor de apparaten, maar
ook dat is niet waar.
Het betreft hier puur de PERSOONLIJKE VEILIGHEID. Want de beveiliging voor
de apparaten zit al in de zekeringen.
Indien het apparaat een probleem heeft en je zou dat apparaat aanraken, dan
kun je als mens zelf de aardrail vormen. De elektrische lading loopt dan
(meestal via je hartspier) naar aarde. Of het apparaat wel of niet correct
op een aarde is aangesloten doet er niet toe. Stroom zoekt nu eenmaal de weg
avn de minste weerstand. En telkens blijkt dat de mens te zijn !!
Dit gebeurt met aardlekschakelaar ook nog wel, maar maar heel kort (tot max.
30 mA)
Een aardlekschakelaar meet dus niet de stroom door de aarddraad.
En het heeft dus ook geen zin om een aardlekschakelaar te zetten op een
groep waar uitsluitend lampen etc. op staan van bijvoorbeeld kamers met
houten vloeren etc. De aardlekschakelaar is juist bedoeld voor groepen waar
je gemakkelijk als mens een aardende werking kunt veroorzaken (natte
ruimten, waaronder ook keukens, kelders etc.)
Tevens is de aardlekschakelaar niet in beginsel bedoeld voor zware
apparatuur zoals afwasmachines, kookplaten etc. Deze apparaten hebben vaak
van zichzelf al een grotere lekstroom (in de opstartfase) als die 30 mA.
knip -
> En het heeft dus ook geen zin om een aardlekschakelaar te zetten op een
> groep waar uitsluitend lampen etc. op staan van bijvoorbeeld kamers met
> houten vloeren etc. De aardlekschakelaar is juist bedoeld voor groepen
waar
> je gemakkelijk als mens een aardende werking kunt veroorzaken (natte
> ruimten, waaronder ook keukens, kelders etc.)
> Tevens is de aardlekschakelaar niet in beginsel bedoeld voor zware
> apparatuur zoals afwasmachines, kookplaten etc. Deze apparaten hebben vaak
> van zichzelf al een grotere lekstroom (in de opstartfase) als die 30 mA.
>
> Groeten
> Hans Verheul
> jsve...@wxs.nl
> http://home.wxs.nl/~verhe070/home.html
>
>
>
het is inderdaad niet erg nuttig op een groep met uitsluitend gloeilampen
alleen als je een nieuwe installatie aanlegt ben je verplicht iedere
eindgroep met een ALS uit te voeren van 30 mA. Ook combineren van groepen
mag niet meer!
Als je een oude installatie aanpast , kleine modificaties aanbrengt, kan je
op de oude voet doorgaan. Anders moet jij je aan de nieuwste normen houden.
> Ik ben eens wat oude nieuwberichten aan het lezen en kwam ook
bovenenstaande
> thread tegen. Deze laatstse vraagstelling is niet uitewerkt en
interesseert
> me wel. Ik weet ook niet wat het verschil is tussen aardlek en een
> stop/zekering. Kan iemand daar iets over uitleggen?
>
> Bedankt,
>
een zekering(smelveiligheid of installatie automaat) beveiligd alleen de
leiding voor schade door overstroom zoals lang durig overbelasten en
kortsluitstromen. heb je als mens niks aan tot weinig aan.
een aardlek (aardlekschakelaar) is een veilighied voor de mens, het ding
controleert de installatie op (lekkages)lekstromen naar aarde, het ding
kijkt of er verschil is tussen de stoom wat er uit gaat er ook weer inkomt.
Als je met je lichaam een forse stroomlekkage veroorzaakt schakeld de
aarlekschakelaar de installatie hopenlijk op tijd uit zo dat je het
overleeft.
De theorie hiervan is te ingewikkeld om effe in een paar zinnen op het net
te zetten mijn verklaring zal ook aan alle kanten rammelen,
als je de precieze verklaring zoek moet je de NEN 1010 hebben.
Arjan.
Groeten
Hans Verheul
jsve...@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~verhe070/home.html
J. J. Lodder <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in berichtnieuws
1f106dq.en...@de-ster.demon.nl...
> Da's waar. Lezen is een kunst.
> Maar schrijven ook. Hoewel je opmerking deels wel terecht was, vond ik dat
> in dit geval de volledige waarheid veiliger is als de halve waarheid.
> Een aardlekschakelaar heeft nog steeds niets te maken met lekken via de
> aarddraad en dat suggereerde je wel !
Een aardlekschakelaar reageert op, inderdaad, aardlek.
Dat kan zowel door de aarddraad gaan als ergens anders heen.