Peter
Die verdampingstemperaturen beneden nul geloof ik niet zo in
In dat geval is risico dat de koelbatterij verstopt raakt met ijs, omdat de
condens bevriest.
( dan komt er immers ook geen lucht meer uit, tevens raakt de verdamper
geisoleerd met ijs
zodat het systeem niet meer werkt en het geruime tijd duurt voordat je weer
kunt koelen,
pas nadat die ijsklomp gesmolten is en de luchtweg weer vrij is
De verdampingstemperatuur wordt meestal enkele graden boven nul gehouden,
zodat condensaat zonder problemen kan worden afgevoerd
Het is wettelijk niet toegestaan hier zelf aan te sleutelen wegens
stek-bepalingen.
Daarom ook geen technische info voor gebruikers.
"Willem van Zeijl" <wvz...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:42c069c5$0$13869$dbd4...@news.wanadoo.nl...
Het correct bepalen van de benodigde verdampings temp is dus niet eenvoudig,
en afhankelijk van de vulling als we units met cappiliare inspuiting
bekijken.
om te controleren of het goed werkt moeten we uitgaan van de oververhitting
van het gas.
Een verdampingstemp van -5 wil niet zeggen dat er -5C verdampt wordt, dit
gaat alleen op voor het allereerste begin van de verdamper.
Hierna wordt het gas gaanderweg door de verdamper opgewarmt als het van
vloeistof naar gas gaat.
Standaard procedure is dan ook om een klem thermometer op de pijp welke uit
de verdamper komt te zetten en de temperatuur hier te meten.
Je zult dan zien dat de temperatuur hier hoger is.
het verschil tussen de gemeten gastemperatuur en de temp aan het einde van
de verdamper noemen we de oververhitting.
Deze zit voor een airco ideaal tussen de 7 a 10C.
Een te hoge oververhitting leidt tot hele hoge eindpersgastemperaturen dus
schade aan de compressor.
een te lage oververhitting (overvulling) leidt tot hoge condensatie drukken
dus schade aan de compressor.
Verstandig is om een unit te vullen volgens fabrieks spec, dus bij problemen
conform stek wet unit afpompen, vacumeren, en op gewicht vullen volgens
specs.
Handmatig vullen op druk en temperauur is slecht voorbehouden aan zeer
ervaren koeltechnici die precies weten wat een koelsysteem moet doen, de
compressor gegevens kennen enz.
Groeten Victor
Maar dit is wat ik doe .....als beginende koeltechnieker proberen we met 2
man een 600 tal Airco's van allerlei merken aan't draaien te houden .De
meeste staan niet zo gunstig opgesteld (condensor ook binnen maar op'
bureel, of op dak tussen afzuiging lakkerij ..verf-resten op
lamellen....).We stellen vast dat we verschillende drukken meten bij de
verschillende airco's (LP) bij aanvriezen verdamper zetten we gas bij tot
...2°C ,inderdaad crashonderhoud....maarja een lekje zoeken en dichten kan
tot een halve dag en langer duren en die tijd hebben we niet .........alles
moet blijven draaien totdat hé
"victor" <vic...@somewhere.nl> schreef in bericht
news:YDgwe.398$in3.62@amstwist00...
Gas comprimeren, afkoelen in condensor ( dan condenseert het gas tot
vloeistof), druk verlagen bij expansieventiel ( het gas stroomt dan in de
verdamper, onttrekt warmte en wordt weer gas) , daarna naar compressor
enzovoort.....
Daarbij zal de fabrikant van condensor, compressor en verdamper ook zijn
ontwerpkriteria hebben
waar rekening mee gehouden moet worden. Er komt nogal het een en ander voor
kijken.
Wie denkt dat dit in een paar woorden op een half A4tje kan worden uitgelegd
zodat men dan over voldoende info beschikt om aan de slag te gaan heeft het
mis.
Het blijft een Stek-aangelegenheid waar je zelf niet aan mag sleutelen (
koelmiddel bijvullen of aftappen)
Voor die instellingen zou ik de fabrikant of leverancier raadplegen
Mijn advies; begin er niet zelf aan,
ook de handigste doe het zelver mist de theoretische ondergrond noodzakelijk
voor goed resultaat.
Willem
"peter daniels" <daniel...@pandora.be> schreef in bericht
news:Rbdwe.132258$mY2.7...@phobos.telenet-ops.be...
Het gevolg is koelvermogenverlies en rendementverlies
Gas bijvullen helpt in dat geval niet
Willem
"peter daniels" <daniel...@pandora.be> schreef in bericht
news:SKiwe.132575$Bh7.7...@phobos.telenet-ops.be...
<Knip>
Lekzoeken is zeker bij R22 een fluitje van een cent.
De lekzoek die ik gebruik detecteerd 3 ppm dus een heel piepklein lekje,
zodanig dat deze met sop niet is te vinden is zeer snel op te sporen.
Kijk eens op deze site:
http://www.ite-tools.com/index.htm
ga naar de bg index en zoek naar de ite-h10pm
Houd lekzoeker in uitblaas lucht geen reactie niet lek
bij koppelingen geen reaktie niet lek.
Wel reaktie wel lek.
Heb er erg veel plezier van.
PS Je wou zelf de koeltechniek in en dat betekend dat als iedere gek in de
tuin achter een pot bier zit, jij jezelf de $^&*(&#$#$ werkt tot diep in de
nacht bij voorkeur 7 dagen per week :-))
Victor